NEWS
Test Victron Energy
-
@deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts :-(
(pytes e-box)
siehe Screenshot -
@homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
Firmware vom GX-GerĂ€t, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?@deralff alles aktuell, gerade erst vom HĂ€ndler per Fernwartung ĂŒberprĂŒft.
ist aber OT, da modbus.
-
@deralff alles aktuell, gerade erst vom HĂ€ndler per Fernwartung ĂŒberprĂŒft.
ist aber OT, da modbus.
-
@deralff sagte in Test Victron Energy:
siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
guter Hinweis!

Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?die Werte bekomme ich auch per modbus
-
@derAlff wie weit ist der Adapter mit MQQT und welche Werte bietet das zusÀtzlich?
Sind glaube paar mehr al Modbus, oder? -
@deralff sagte in Test Victron Energy:
siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
guter Hinweis!

Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?die Werte bekomme ich auch per modbus
-
@homoran HauptmenĂŒ -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte :)
@deralff sagte in Test Victron Energy:
HauptmenĂŒ -> Pytes -> Details
hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geÀndert
muss ich wohl als "ist so" verbuchen
-
@deralff sagte in Test Victron Energy:
HauptmenĂŒ -> Pytes -> Details
hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geÀndert
muss ich wohl als "ist so" verbuchen
-
@derAlff
ich habe ja jetzt alle Werte ĂŒber den Modbus-Adapter drin.
NatĂŒrlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
Ps. WeiĂt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als ĂŒber Modbus? -
@derAlff
ich habe ja jetzt alle Werte ĂŒber den Modbus-Adapter drin.
NatĂŒrlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
Ps. WeiĂt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als ĂŒber Modbus?@ben1983 wĂŒrdest du dich eventuell dazu ĂŒberreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen. -
@ben1983 wĂŒrdest du dich eventuell dazu ĂŒberreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen. -
@deralff Ja ich kann spÀter (ca. Mitte ende August) gerne was testen.
Habe allerdings keine MPPTs -
@ben1983 wĂŒrdest du dich eventuell dazu ĂŒberreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.@deralff said in Test Victron Energy:
Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.
Kann ich bestÀtigen. Hatte auch erst MQTT im Einsatz. War mir auf Dauer aber zu unzuverlÀssig und teilweise trÀge.
Da ich mein ESS im Mode 2 komplett selber steuern muss (Senec-Akku als Zweitsystem) bin ich auf schnelle Kommunikation angewiesen. Das lÀuft mit Modbus echt besser.
-
Ist hier eventuell jemand, der MPPTs von Victron im Einsatz hat? WĂŒrde diese auch noch gerne implementieren... habe allerdings selbst keine

@deralff
ich habe seit dem 13.7.23 eine Victron ESS Anlage mit 3x Multiplus II 5000 und 2x MPPT 250/85 - Tr VE.Cam, dazu noch 3x US3000c von Pylontech.In der FB Iobroker Gruppe hatten wir schon Kontakt, deswegen habe ich deinen Adapter auch gleich installiert. đđ»
Tolle Arbeit von dir!
Ich hĂ€tte ein paar WĂŒnscheđ
- AC Last gesamt
- Grid gesamt
- wie viel Watt von den MPPTs kommen
Danke im Voraus!
-
@deralff
ich habe seit dem 13.7.23 eine Victron ESS Anlage mit 3x Multiplus II 5000 und 2x MPPT 250/85 - Tr VE.Cam, dazu noch 3x US3000c von Pylontech.In der FB Iobroker Gruppe hatten wir schon Kontakt, deswegen habe ich deinen Adapter auch gleich installiert. đđ»
Tolle Arbeit von dir!
Ich hĂ€tte ein paar WĂŒnscheđ
- AC Last gesamt
- Grid gesamt
- wie viel Watt von den MPPTs kommen
Danke im Voraus!
@banditfg das freut mich sehr âșïž
Meinst du mit den Gesamtwerten die jeweilige Summe aus AC und Grid? Momentan werden ânurâ die einzelnen Phasen ausgewertet. Stimmt der DC Wert des Akkus mit dem VRM Portal ĂŒberein? Kannst du mir dazu eventuell einen Screenshot zukommen lassen, wo man beide Werte sieht?Vielen Dank fĂŒrs Testen! âșïž
Edit: Kannst du mir eventuell einen Screenshot der Remote Konsole zukommen lassen? Ich brauche die Device ID der MPPT-Laderegler. Ich schÀtze du musst Remote-Konsole -> MPPT auswÀhlen -> GerÀt und dann nach ganz unten zur VRM Instanz scrollen.
WĂ€re dir fĂŒr die Info mega dankbar đđ -
@banditfg das freut mich sehr âșïž
Meinst du mit den Gesamtwerten die jeweilige Summe aus AC und Grid? Momentan werden ânurâ die einzelnen Phasen ausgewertet. Stimmt der DC Wert des Akkus mit dem VRM Portal ĂŒberein? Kannst du mir dazu eventuell einen Screenshot zukommen lassen, wo man beide Werte sieht?Vielen Dank fĂŒrs Testen! âșïž
Edit: Kannst du mir eventuell einen Screenshot der Remote Konsole zukommen lassen? Ich brauche die Device ID der MPPT-Laderegler. Ich schÀtze du musst Remote-Konsole -> MPPT auswÀhlen -> GerÀt und dann nach ganz unten zur VRM Instanz scrollen.
WĂ€re dir fĂŒr die Info mega dankbar đđ -
@deralff
Ja genau ich meine Gesamt AC und Grid, das sind dann ja eher werde mit denen man was anfangen kann..

Ist das das was du möchtest?
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
Registrieren Anmelden