NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht?
stimmt, da steht es.
Komisch, dass das vorher (letzten Sommer) nie gegriffen hat. -
Hallo,
bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started 2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end 2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60 2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60 2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 % 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 % 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 % 2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled 2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL 2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back 2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3 2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started 2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end 2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0 2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active 2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 % 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 % 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 % 2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled 2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ... 2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5° 2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8° 2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75% 2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect 2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active 2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15 2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht
Danke
-
Falls es nicht schon gibt: fände auch eine Einstellung klasse, wo man definieren könnte, dass er nach X Minuten zB alle Rolläden auf "auto_all" setzen soll.
Man würde also zum Lüften zB Rolläden fahren (manuell) und nach einem definierten Zeit geht die Rollade in den Auto-mode und damit wieder sunprotect aktiv.
-
@bostil schreib dir doch ein simples Blockly. Eigentlich ne gute Idee, mach ich später gleich.
-
@simatec
Das war es. Ich runde jetzt auf 5er Werte und das System geht nicht mehr in manu_Mode.Herzlichen Dank, das war die Problemlösung.
-
wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?
-
@david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
@david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht
geht's dir wie mir
ich denke, er will den Rolladen manuell runterfahren, doch der fährt (trotzdem) auf Beschattungsposition
-
@homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
oder?
ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden
-
@homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt? -
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden
-
@homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
und
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird
vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
ääähm, ich hab verstanden, dass
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
das ist aber der Azimut.
Das mache ich auch so
was hast du denn eingestellt.Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
-
@homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
kann aber nicht nachsehen,
(OT)
hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)root@IoBroker:~# iob status Cannot determine Set feature status: Connection is closed. Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed. Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed. Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. . . No connection to databases possible ...
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
root
soso
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
hab den Admin versehentlich grad "geschrottet",
gute Besserung!
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
soso
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
die Einstellung gibt es nicht,
na die Elevation
aktuell sieht es so aus
Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbstunter Astro Einstellung