Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • NegaleinN Negalein

    @simatec

    gerade war ein komisches Phänomen

    Plötzlich gingen alle Rollos aus dem Sonnenschutz raus, obwohl die Temperatur bei weitem nicht unterschritten wurde.
    Was war da los? Es wurden keine Fenster geöffnet oder sonstiges.

    Shuttercontrol V 1.5.0

    2f8766a1-d4a6-4662-9654-52820ed6ad35-image.png

    2023-06-20 20:11:00.117  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
    2023-06-20 20:12:33.881  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
    2023-06-20 20:13:04.191  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
    2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ...
    2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 297.7°
    2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 7.1°
    2023-06-20 20:16:41.799  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
    2023-06-20 20:17:43.853  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
    2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ...
    2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 298.6°
    2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 6.3°
    2023-06-20 20:20:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
    2023-06-20 20:20:02.049  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
    2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
    2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
    2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
    2023-06-20 20:20:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started
    2023-06-20 20:20:12.077  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
    2023-06-20 20:20:12.079  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
    2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
    2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
    2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
    2023-06-20 20:20:13.526  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started
    2023-06-20 20:20:22.091  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
    2023-06-20 20:20:22.098  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
    2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
    2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
    2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Küche.LEVEL
    
    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6064

    @negalein wahrscheinlich die Elevation unterschritten

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @negalein wahrscheinlich die Elevation unterschritten

      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Global Moderator
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6065

      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

      wahrscheinlich die Elevation unterschritten

      die wurde nie berücksichtigt. Steht auf 0,1

      21507539-efb2-4f46-86a9-63f329ec39cf-image.png

      ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
      ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
      ° Fixer ---> iob fix

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NegaleinN Negalein

        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

        wahrscheinlich die Elevation unterschritten

        die wurde nie berücksichtigt. Steht auf 0,1

        21507539-efb2-4f46-86a9-63f329ec39cf-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6066

        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

        Steht auf 0,1

        und da?
        Screenshot_20230620-212037_Firefox.jpg
        wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

          Steht auf 0,1

          und da?
          Screenshot_20230620-212037_Firefox.jpg
          wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht?

          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6067

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

          wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht?

          stimmt, da steht es.
          Komisch, dass das vorher (letzten Sommer) nie gegriffen hat.

          1a243c0f-7c65-4efc-81df-4ccc5cc335ac-image.png

          ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
          ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
          ° Fixer ---> iob fix

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            abachiman
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6068

            Hallo,

            bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....

            2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
            2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
            2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
            2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
            2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
            2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
            2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
            2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
            2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
            2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
            2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
            2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
            2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
            2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
            2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
            2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
            2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
            2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
            2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
            2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
            2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
            2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
            2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
            2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
            2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
            2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
            2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
            2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
            2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
            2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
            2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
            2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
            

            hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(

            Danke

            BostilB T 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A abachiman

              Hallo,

              bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....

              2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
              2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
              2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
              2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
              2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
              2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
              2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
              2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
              2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
              2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
              2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
              2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
              2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
              2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
              2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
              2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
              2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
              2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
              2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
              2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
              2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
              2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
              2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
              2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
              2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
              2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
              2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
              2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
              2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
              2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
              2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
              2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
              2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
              2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
              2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
              2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
              

              hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(

              Danke

              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6069

              Falls es nicht schon gibt: fände auch eine Einstellung klasse, wo man definieren könnte, dass er nach X Minuten zB alle Rolläden auf "auto_all" setzen soll.

              Man würde also zum Lüften zB Rolläden fahren (manuell) und nach einem definierten Zeit geht die Rollade in den Auto-mode und damit wieder sunprotect aktiv.

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BostilB Bostil

                Falls es nicht schon gibt: fände auch eine Einstellung klasse, wo man definieren könnte, dass er nach X Minuten zB alle Rolläden auf "auto_all" setzen soll.

                Man würde also zum Lüften zB Rolläden fahren (manuell) und nach einem definierten Zeit geht die Rollade in den Auto-mode und damit wieder sunprotect aktiv.

                F Offline
                F Offline
                firebowl
                schrieb am zuletzt editiert von
                #6070

                @bostil schreib dir doch ein simples Blockly. Eigentlich ne gute Idee, mach ich später gleich. :joy:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • simatecS simatec

                  @martybr Du kannst auch auf den nächsten 5er runden.. Damit könntest du auch Werte wie 55% oder 65% anfahren.

                  Math.round(number / 5) * 5;
                  

                  D.h. Gibt dein Aktor 54% oder 56% oder auch 53% und 57% vor, wird auf 55% gerundet.
                  Gibt dein Aktor 59% oder 61% vor, wird auf 60% gerundet

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #6071

                  @simatec
                  Das war es. Ich runde jetzt auf 5er Werte und das System geht nicht mehr in manu_Mode.

                  Herzlichen Dank, das war die Problemlösung.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    David16
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #6072

                    wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?

                    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D David16

                      wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?

                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      crunchip
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #6073

                      @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht

                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crunchipC crunchip

                        @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #6074

                        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                        @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht

                        geht's dir wie mir :-)

                        ich denke, er will den Rolladen manuell runterfahren, doch der fährt (trotzdem) auf Beschattungsposition

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                          @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht

                          geht's dir wie mir :-)

                          ich denke, er will den Rolladen manuell runterfahren, doch der fährt (trotzdem) auf Beschattungsposition

                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          crunchip
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #6075

                          @homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?

                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • crunchipC crunchip

                            @homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #6076

                            @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                            oder?

                            ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              oder?

                              ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden

                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              crunchip
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #6077

                              @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
                              steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
                              Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • crunchipC crunchip

                                @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
                                steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
                                Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #6078

                                @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                  nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden

                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchip
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #6079

                                  @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen

                                  @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                  und

                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird

                                  vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht

                                  ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit

                                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • crunchipC crunchip

                                    @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen

                                    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                    und

                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird

                                    vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht

                                    ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #6080

                                    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen

                                    ääähm, ich hab verstanden, dass

                                    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                    du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen

                                      ääähm, ich hab verstanden, dass

                                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                      du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst

                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                                      #6081

                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst

                                      jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • crunchipC crunchip

                                        @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen

                                        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                        Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?

                                        und

                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                        Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird

                                        vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht

                                        ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #6082

                                        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                        sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit

                                        das ist aber der Azimut.
                                        Das mache ich auch so
                                        was hast du denn eingestellt.

                                        Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crunchipC crunchip

                                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                          du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst

                                          jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #6083

                                          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                          sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus

                                          die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          733

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe