@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Dann könnt ihr euch ja gerne meinem Beitrag widmen.
schöner langer Post, aber was willst du eigentlich ?
was ich sehe:
@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
bei einem Rollladen habe ich den Öffnungsstand auf 30% anstatt 0%.
0% ist bei dir offen?? oder eher geschlossen?
also auf nur 30% Schließen statt ganz Dunkel?@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Dieser steht dann immer auf manuell
= Manu_Mode?
Wenn ja, wie bei allen solchen Fällen: "Status später feststellen" konfiguriert?
Wenn hoffentlich ja, dann wie?@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
bei weiteren Rollläden ist nach dem Fahren von Sunproct der Modus manuell eingestellt.
dito!
@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
auf einmal im manuellen Modus stehen.
ebenfalls
-
@homoran Danke für deine Rückmeldung. Mit dem "Status später feststellen (1 min)" passen nun auf jeden Fall alle Datenpunkte unter "autoLevel". Hier standen vorher auch meist andere Werte als der aktuelle Zustand. Jetzt werde ich heute nochmal die SunProtects beobachten.
Dennoch habe ich ein Problem mit dem Rollladen, welcher nur auf 30% aufgehen soll (anstatt 0% = offen). Die letzten Tage ist er beim Öffnen immer auf 30% gefahren, danach war er aber im Manu_Mode. Heute morgen war er, mit einem anderen Rollladen (dieser hatte bisher immer korrekt funktioniert), noch geschlossen/bei 100% mit AutoState "None". Gestern sind die selbigen auch nicht abends heruntergefahren.
Wenn ich denn genannten Rollladen nun manuell auf 30% öffne, ist er wieder im "Manu_Mode". Sollte er hier nicht erkennen, dass es sich um die Öffnungsstellung handelt?
Irgendwas passt hier noch nicht. Anbei auch ein Screenshot der Haupteinstellung des RL. Unter Extras habe ich nichts konfiguriert, Sonnenschutz ist wie bei den anderen, welche funktionieren.
Schönen Sonntag!
-
@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Sollte er hier nicht erkennen, dass es sich um die Öffnungsstellung handelt?
klick mal auf Auto_all
@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
mit AutoState "None
ist morgens vor der ersten geplanten Fahrt normal.
@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Gestern sind die selbigen auch nicht abends heruntergefahren.
dann bitte debug-log von der Zeit, wenn es fahren müsste
-
Nutze den Adapter natürlich auch für den Sonnenschutz.
Problem, das ich persönlich morgens an warmen Tagen ausmache: mit dem Öffnen gehen die Rolläden bereits in den Sonnenschutz, was mit dem Lüften dann etwas schwierig wird. Über ein Script habe ich definiert, dass vor 7.30 Uhr morgens prinzipiell kein Sonnenschutz aktiv sein soll, damit noch etwas Zeit zum Lüften bleibt. Einfach mal als Anregung für weitere Features.
Ausserdem: könnte man für den sonnenschutz ein Intervall einstellen, das festlegt: wenn rollade manuell bewegt wurde, dann X Minuten keinen Sonnenschutz fahren?
Danke euch!
-
@homoran Danke für die Anregungen. Auto_all hatte ich natürlich schon ausgeführt. Das ist mit dem None-State wusste ich bisher nicht, klingt aber logisch.
Dennoch konnte ich das Problem voraussichtlich lösen. Die Werte, die die Aktoren bzw Alias zurückmeldeten waren ein paar tausendstel daneben (Danke auch hier für die Anregung weiter oben bei einem anderen Post). Sprich, bei 30% war die Value eigentlich 30.000000057. Dies habe ich nun direkt im Alias mit Math.round gelöst. Seit dem scheint alles zu funktionieren, wie erwartet. So leicht kann es sein...
@Bostil das kann man mit der Außentemperatur + Lux ziemlich gut beeinflussen. Und wegen dem Intervall: so wie ich mitbekommen habe soll eben gar keine Automatik greifen, sobald der Rollladen manuell bewegt wurde - was in großen Teilen natürlich Sinn ergibt.
Wünsche einen guten Wochenstart!
-
@martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
@homoran
Ich verstehe hier deine Intention, den/die Entwickler von "unnützen" Erweiterungen zu schützen. Die ungenauen Aktoren sind nun mal verbaut und ich investiere keinen 700 bis 800 € in neue Aktoren.
Am Beispiel Worx-Adapter kann man gut verfolgen, dass Änderungen an Schnittstellen umgangen werden können. Wenn ich alleine nur das Problem hätte, dann würde ich sagen: Alles gut, mein Problem. Hier im Forum sind aber weitere Teilnehmer, die vergleichbare oder ähnliche Probleme haben. Ich bin also nicht der Einzige mit "ungenauen" Aktoren.
Nun gut, ich habe das Problem mit kleinen Skripten umgangen, die den Aussperrschutz triggern. SC liefert hier ja Datenpunkte.Das Thema ist für mich hiermit abgeschlossen.
Du kannst dein Problem sehr einfach mit einem Alias pro Rollladen beheben.
Erstelle einen Alias pro Aktor und füge den Alias dann bei shuttercontrol als Rollladen ein.In dem Alias setzt du die Funktion fürs Runden der Werte auf den nächsten 10er
Math.round(val / 10) * 10
-
@simatec
Danke dir. Ich werde das in den nächsten Tagen testen. Ich habe ja schon Aliasse für jeden Aktor genommen und steuere diese an. Den Math.round kann ich ja schnell einsetzen.
Ich gebe dann Rückmeldung. -
@martybr Du kannst auch auf den nächsten 5er runden.. Damit könntest du auch Werte wie 55% oder 65% anfahren.
Math.round(number / 5) * 5;
D.h. Gibt dein Aktor 54% oder 56% oder auch 53% und 57% vor, wird auf 55% gerundet.
Gibt dein Aktor 59% oder 61% vor, wird auf 60% gerundet -
@simatec
Ich probiere es mal aus und taste mich ran -
gerade war ein komisches Phänomen
Plötzlich gingen alle Rollos aus dem Sonnenschutz raus, obwohl die Temperatur bei weitem nicht unterschritten wurde.
Was war da los? Es wurden keine Fenster geöffnet oder sonstiges.Shuttercontrol V 1.5.0
2023-06-20 20:11:00.117 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5 2023-06-20 20:12:33.881 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38 2023-06-20 20:13:04.191 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11 2023-06-20 20:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ... 2023-06-20 20:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 297.7° 2023-06-20 20:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 7.1° 2023-06-20 20:16:41.799 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22 2023-06-20 20:17:43.853 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27 2023-06-20 20:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ... 2023-06-20 20:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 298.6° 2023-06-20 20:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 6.3° 2023-06-20 20:20:02.020 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ... 2023-06-20 20:20:02.049 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100% 2023-06-20 20:20:02.076 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed 2023-06-20 20:20:02.076 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end 2023-06-20 20:20:02.076 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL 2023-06-20 20:20:03.334 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started 2023-06-20 20:20:12.077 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ... 2023-06-20 20:20:12.079 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100% 2023-06-20 20:20:12.090 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed 2023-06-20 20:20:12.090 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end 2023-06-20 20:20:12.090 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL 2023-06-20 20:20:13.526 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started 2023-06-20 20:20:22.091 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Küche.LEVEL level conversion is disabled ... 2023-06-20 20:20:22.098 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100% 2023-06-20 20:20:22.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed 2023-06-20 20:20:22.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end 2023-06-20 20:20:22.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Küche.LEVEL
-
@negalein wahrscheinlich die Elevation unterschritten
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
wahrscheinlich die Elevation unterschritten
die wurde nie berücksichtigt. Steht auf
0,1
-
@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Steht auf 0,1
und da?
wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht? -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht?
stimmt, da steht es.
Komisch, dass das vorher (letzten Sommer) nie gegriffen hat. -
Hallo,
bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started 2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end 2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60 2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60 2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 % 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 % 2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 % 2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled 2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL 2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back 2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3 2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started 2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end 2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0 2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active 2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 % 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 % 2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 % 2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled 2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ... 2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5° 2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8° 2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75% 2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect 2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active 2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15 2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht
Danke
-
Falls es nicht schon gibt: fände auch eine Einstellung klasse, wo man definieren könnte, dass er nach X Minuten zB alle Rolläden auf "auto_all" setzen soll.
Man würde also zum Lüften zB Rolläden fahren (manuell) und nach einem definierten Zeit geht die Rollade in den Auto-mode und damit wieder sunprotect aktiv.
-
@bostil schreib dir doch ein simples Blockly. Eigentlich ne gute Idee, mach ich später gleich.
-
@simatec
Das war es. Ich runde jetzt auf 5er Werte und das System geht nicht mehr in manu_Mode.Herzlichen Dank, das war die Problemlösung.
-
wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?
-
@david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht