  4. Node-Red
  5. Node Red Werte addieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Node Red Werte addieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
62 Beiträge 9 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S siporax

    @mickym

    code_text
    ```[
        {
            "id": "02ad8ca016888437",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 1",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
        },
        {
            "id": "a872a7ba51fd3484",
            "type": "inject",
            "z": "02ad8ca016888437",
            "name": "",
            "props": [
                {
                    "p": "trigger",
                    "v": "true",
                    "vt": "bool"
                }
            ],
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "x": 190,
            "y": 240,
            "wires": [
                [
                    "256da960d23f9755"
                ]
            ]
        },
        {
            "id": "256da960d23f9755",
            "type": "ioBroker get",
            "z": "02ad8ca016888437",
            "name": "Netzbezug L1",
            "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.820_Netzbezug_L1",
            "attrname": "L1",
            "payloadType": "value",
            "errOnInvalidState": "nothing",
            "x": 360,
            "y": 240,
            "wires": [
                [
                    "a4730fef776c6647"
                ]
            ]
        },
        {
            "id": "a4730fef776c6647",
            "type": "ioBroker get",
            "z": "02ad8ca016888437",
            "name": "Netzbezug L2",
            "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.821_Netzbezug_L2",
            "attrname": "L2",
            "payloadType": "value",
            "errOnInvalidState": "nothing",
            "x": 500,
            "y": 240,
            "wires": [
                [
                    "d04d571a8162877c"
                ]
            ]
        },
        {
            "id": "c5166dda9c56917b",
            "type": "debug",
            "z": "02ad8ca016888437",
            "name": "Summe",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "payload",
            "targetType": "msg",
            "statusVal": "",
            "statusType": "auto",
            "x": 1060,
            "y": 240,
            "wires": []
        },
        {
            "id": "9685e5e1edcb1ba4",
            "type": "change",
            "z": "02ad8ca016888437",
            "name": "",
            "rules": [
                {
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "L1 + L2 + L3",
                    "tot": "jsonata"
                }
            ],
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 870,
            "y": 240,
            "wires": [
                [
                    "c5166dda9c56917b"
                ]
            ]
        },
        {
            "id": "d04d571a8162877c",
            "type": "ioBroker get",
            "z": "02ad8ca016888437",
            "name": "Netzbezug L3",
            "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.822_Netzbezug_L3",
            "attrname": "L3",
            "payloadType": "value",
            "errOnInvalidState": "nothing",
            "x": 660,
            "y": 240,
            "wires": [
                [
                    "9685e5e1edcb1ba4"
                ]
            ]
        }
    ]
    S Offline
    S Offline
    siporax
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    so besser habe den Payload um den L3 noch erweitert ich hoffe das wahr richtig.

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S siporax

      so besser habe den Payload um den L3 noch erweitert ich hoffe das wahr richtig.

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @siporax Ja das passt schon

      9791c5e6-4229-400f-97b4-517d508c8260-image.png

      ABER - das mit den Codetags hast Du noch nicht richtig raus - da soll kein ''' und auch kein anderer Text drin stehen:

      [
         {
             "id": "1ce484e909033214",
             "type": "inject",
             "z": "7c4414c4c9653e12",
             "name": "",
             "props": [
                 {
                     "p": "trigger",
                     "v": "true",
                     "vt": "bool"
                 }
             ],
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 170,
             "y": 240,
             "wires": [
                 [
                     "bfe50d1b1619adbc"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "bfe50d1b1619adbc",
             "type": "ioBroker get",
             "z": "7c4414c4c9653e12",
             "name": "Netzbezug L1",
             "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.820_Netzbezug_L1",
             "attrname": "L1",
             "payloadType": "value",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 320,
             "y": 240,
             "wires": [
                 [
                     "91fe785f62b94a4f"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "91fe785f62b94a4f",
             "type": "ioBroker get",
             "z": "7c4414c4c9653e12",
             "name": "Netzbezug L2",
             "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.821_Netzbezug_L2",
             "attrname": "L2",
             "payloadType": "value",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 500,
             "y": 240,
             "wires": [
                 [
                     "905a755e72a8bbdb"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "1f07146054b4751b",
             "type": "debug",
             "z": "7c4414c4c9653e12",
             "name": "Summe",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1060,
             "y": 240,
             "wires": []
         },
         {
             "id": "bc706d15e6b47333",
             "type": "change",
             "z": "7c4414c4c9653e12",
             "name": "",
             "rules": [
                 {
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "L1 + L2 + L3",
                     "tot": "jsonata"
                 }
             ],
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 870,
             "y": 240,
             "wires": [
                 [
                     "1f07146054b4751b"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "905a755e72a8bbdb",
             "type": "ioBroker get",
             "z": "7c4414c4c9653e12",
             "name": "Netzbezug L3",
             "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.822_Netzbezug_L3",
             "attrname": "L3",
             "payloadType": "value",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 680,
             "y": 240,
             "wires": [
                 [
                     "bc706d15e6b47333"
                 ]
             ]
         }
      ]
      

      Wenn Du das sauber machst - kann man mit einem Klick auf Select All

      454692de-7500-4e8e-8016-951e2d80e1da-image.png

      alles markieren und in die Zwischenablage kopieren.

      Also alles gut - aber für dir Zukunft einfach etwas benutzerfreundlicher machen.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • mickymM mickym

        @siporax Ja das passt schon

        9791c5e6-4229-400f-97b4-517d508c8260-image.png

        ABER - das mit den Codetags hast Du noch nicht richtig raus - da soll kein ''' und auch kein anderer Text drin stehen:

        [
           {
               "id": "1ce484e909033214",
               "type": "inject",
               "z": "7c4414c4c9653e12",
               "name": "",
               "props": [
                   {
                       "p": "trigger",
                       "v": "true",
                       "vt": "bool"
                   }
               ],
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 170,
               "y": 240,
               "wires": [
                   [
                       "bfe50d1b1619adbc"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "bfe50d1b1619adbc",
               "type": "ioBroker get",
               "z": "7c4414c4c9653e12",
               "name": "Netzbezug L1",
               "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.820_Netzbezug_L1",
               "attrname": "L1",
               "payloadType": "value",
               "errOnInvalidState": "nothing",
               "x": 320,
               "y": 240,
               "wires": [
                   [
                       "91fe785f62b94a4f"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "91fe785f62b94a4f",
               "type": "ioBroker get",
               "z": "7c4414c4c9653e12",
               "name": "Netzbezug L2",
               "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.821_Netzbezug_L2",
               "attrname": "L2",
               "payloadType": "value",
               "errOnInvalidState": "nothing",
               "x": 500,
               "y": 240,
               "wires": [
                   [
                       "905a755e72a8bbdb"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "1f07146054b4751b",
               "type": "debug",
               "z": "7c4414c4c9653e12",
               "name": "Summe",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1060,
               "y": 240,
               "wires": []
           },
           {
               "id": "bc706d15e6b47333",
               "type": "change",
               "z": "7c4414c4c9653e12",
               "name": "",
               "rules": [
                   {
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "L1 + L2 + L3",
                       "tot": "jsonata"
                   }
               ],
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 870,
               "y": 240,
               "wires": [
                   [
                       "1f07146054b4751b"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "905a755e72a8bbdb",
               "type": "ioBroker get",
               "z": "7c4414c4c9653e12",
               "name": "Netzbezug L3",
               "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.822_Netzbezug_L3",
               "attrname": "L3",
               "payloadType": "value",
               "errOnInvalidState": "nothing",
               "x": 680,
               "y": 240,
               "wires": [
                   [
                       "bc706d15e6b47333"
                   ]
               ]
           }
        ]
        

        Wenn Du das sauber machst - kann man mit einem Klick auf Select All

        454692de-7500-4e8e-8016-951e2d80e1da-image.png

        alles markieren und in die Zwischenablage kopieren.

        Also alles gut - aber für dir Zukunft einfach etwas benutzerfreundlicher machen.

        S Offline
        S Offline
        siporax
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @mickym Werte kommen rein über L1 bis L3 aber kein Ergebnis dazu

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S siporax

          @mickym Werte kommen rein über L1 bis L3 aber kein Ergebnis dazu

          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @siporax Du solltest doch im Status der Nodes die Werte sehen. Du kannst Dir ja mal in der Debug Node - das komplette Nachrichtenobjekt Dir ausgeben lassen.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @siporax Du solltest doch im Status der Nodes die Werte sehen. Du kannst Dir ja mal in der Debug Node - das komplette Nachrichtenobjekt Dir ausgeben lassen.

            S Offline
            S Offline
            siporax
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @mickym node red 2.JPG

            Ist das soweit dann richtig?

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S siporax

              @mickym node red 2.JPG

              Ist das soweit dann richtig?

              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @siporax Ja klar - Du siehst doch was ausgelesen wird.

              1468 + 102 + 6 = 1576

              Das passt doch?

              71f12604-23ec-4022-99c7-1c5235d8ab92-image.png

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @siporax Ja klar - Du siehst doch was ausgelesen wird.

                1468 + 102 + 6 = 1576

                Das passt doch?

                71f12604-23ec-4022-99c7-1c5235d8ab92-image.png

                S Offline
                S Offline
                siporax
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @mickym Ja du hast recht wie läuft das nun automatisch ab ich muss ja immer vorne das anklicken das es gezählt wird

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S siporax

                  @mickym Ja du hast recht wie läuft das nun automatisch ab ich muss ja immer vorne das anklicken das es gezählt wird

                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                  #34

                  @siporax Du kannst entweder in der Inject Node festlegen, dass die in bestimmten Zeiten selbstständig feuert oder die Frage ist ob die Punkte selbst feuern sollen. Das ist aber Logik. Du könntest auch sagen, wenn sich der Wert L3 ändert, dann sollen die anderen beiden geholt werden. Ich habe da keine Ahnung. Das musst Du halt alles genau sagen, was Du willst. Wie gesagt - das einfachste ist, dass Du die Inject Node in best. zeitlichen Abständen feuern lässt, aber ob das sinnvoll ist, kannst nur Du entscheiden.
                  40834740-47e4-4a8c-8dc8-3250335bab6a-image.png
                  Ich kann Dir nur helfen, aber das was Du willst musst Du schon genau formulieren.

                  Die Inject Node kann auch nur zu bestimmten Zeiten feuern - Du musst Dich nur mit den Fähigkeiten der Node beschäftigen.

                  In der Regel gibt es zu jeder Node eine Hilfe:

                  aab8c949-c04e-4966-9213-323e2f4cc916-image.png

                  Man könnte den Flow auch so modifizieren, dass die Summen erst gebildet werden, wenn ERST ALLE 3 Datenpunkte aktualisiert wurden (also keine fixen Zeitintervalle). Dann würde man den Flow anders aufbauen. - Aber wie gesagt Du musst sagen, was Du willst.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @siporax Du kannst entweder in der Inject Node festlegen, dass die in bestimmten Zeiten selbstständig feuert oder die Frage ist ob die Punkte selbst feuern sollen. Das ist aber Logik. Du könntest auch sagen, wenn sich der Wert L3 ändert, dann sollen die anderen beiden geholt werden. Ich habe da keine Ahnung. Das musst Du halt alles genau sagen, was Du willst. Wie gesagt - das einfachste ist, dass Du die Inject Node in best. zeitlichen Abständen feuern lässt, aber ob das sinnvoll ist, kannst nur Du entscheiden.
                    40834740-47e4-4a8c-8dc8-3250335bab6a-image.png
                    Ich kann Dir nur helfen, aber das was Du willst musst Du schon genau formulieren.

                    Die Inject Node kann auch nur zu bestimmten Zeiten feuern - Du musst Dich nur mit den Fähigkeiten der Node beschäftigen.

                    In der Regel gibt es zu jeder Node eine Hilfe:

                    aab8c949-c04e-4966-9213-323e2f4cc916-image.png

                    Man könnte den Flow auch so modifizieren, dass die Summen erst gebildet werden, wenn ERST ALLE 3 Datenpunkte aktualisiert wurden (also keine fixen Zeitintervalle). Dann würde man den Flow anders aufbauen. - Aber wie gesagt Du musst sagen, was Du willst.

                    S Offline
                    S Offline
                    siporax
                    schrieb am zuletzt editiert von siporax
                    #35

                    @mickym Okay verstanden das muss ich mir noch überlegen mir geht nur um die ANzeige denke jede Minute langt wird ja nicht gespeicher ist nur eine Anzeige.
                    Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?
                    Soll zwar über Grafana später mal angezeigt werden aber soweit bin ich noch nicht.

                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S siporax

                      @mickym Okay verstanden das muss ich mir noch überlegen mir geht nur um die ANzeige denke jede Minute langt wird ja nicht gespeicher ist nur eine Anzeige.
                      Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?
                      Soll zwar über Grafana später mal angezeigt werden aber soweit bin ich noch nicht.

                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @siporax sagte in Node Red Werte addieren:

                      Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?

                      Ja Du kannst die payload mit der iobroker-Out Node wieder zurückschreiben. In dem Topic gibst Du wieder den Pfad zum Datenpunkt ein. Wenn es nur ein Wert ist und Du nichts steuern willst (also im Blockly aktualisiere) dann schreibst Du den Wert als Typ value zurück, falls Du was steuern willst - also unbestätigt - entspricht im Blockly steuere, dann schreibst Du es als Typ command in den Datenpunkt.

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @siporax sagte in Node Red Werte addieren:

                        Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?

                        Ja Du kannst die payload mit der iobroker-Out Node wieder zurückschreiben. In dem Topic gibst Du wieder den Pfad zum Datenpunkt ein. Wenn es nur ein Wert ist und Du nichts steuern willst (also im Blockly aktualisiere) dann schreibst Du den Wert als Typ value zurück, falls Du was steuern willst - also unbestätigt - entspricht im Blockly steuere, dann schreibst Du es als Typ command in den Datenpunkt.

                        S Offline
                        S Offline
                        siporax
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @mickym jetzt wird es kompliziert für den alten Mann .

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S siporax

                          @mickym Okay verstanden das muss ich mir noch überlegen mir geht nur um die ANzeige denke jede Minute langt wird ja nicht gespeicher ist nur eine Anzeige.
                          Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?
                          Soll zwar über Grafana später mal angezeigt werden aber soweit bin ich noch nicht.

                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @siporax sagte in Node Red Werte addieren:

                          Soll zwar über Grafana später mal angezeigt werden aber soweit bin ich noch nicht.

                          So lange ist der Weg nicht. Wenn Du einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlegst und dann mit der iobroker-out Node beschreibst, dann brauchst Du nur wenn mit dem entsprechenden Adapter die Historie in eine Datenbank schreiben, also SQL oder Influx-DB usw. Grafana fragt dann nur diese Datenbank ab und visualisiert das dann.

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S siporax

                            @mickym jetzt wird es kompliziert für den alten Mann .

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #39

                            @siporax sagte in Node Red Werte addieren:

                            @mickym jetzt wird es kompliziert für den alten Mann .

                            Nein

                            Nur in das topic den Pfad zum Datenpunkt eintragen und Typ auf value umstellen:

                            13360bb0-9e51-49a9-8cf0-fc286911728a-image.png

                            Das ist doch nicht kompliziert. Diese Node hängst einfach anstelle der Debug Node dahinter.

                            2757c0b3-fadc-4123-a7e5-385d2956591c-image.png

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @siporax sagte in Node Red Werte addieren:

                              @mickym jetzt wird es kompliziert für den alten Mann .

                              Nein

                              Nur in das topic den Pfad zum Datenpunkt eintragen und Typ auf value umstellen:

                              13360bb0-9e51-49a9-8cf0-fc286911728a-image.png

                              Das ist doch nicht kompliziert. Diese Node hängst einfach anstelle der Debug Node dahinter.

                              2757c0b3-fadc-4123-a7e5-385d2956591c-image.png

                              S Offline
                              S Offline
                              siporax
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @mickym okay das ist einleutend
                              Aber wie stelle ich das im Broker an .
                              Gefunden haben ich das was du beschrieben hast.
                              brokerJPG.JPG

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S siporax

                                @mickym okay das ist einleutend
                                Aber wie stelle ich das im Broker an .
                                Gefunden haben ich das was du beschrieben hast.
                                brokerJPG.JPG

                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @siporax Wie gesagt ersetze die Debug Node und konfiguriere die iobroker-Out Node wie beschrieben. Also Topic gibst Du dann

                                0_userdata.0.example_state
                                

                                ein.

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • mickymM mickym

                                  @siporax Wie gesagt ersetze die Debug Node und konfiguriere die iobroker-Out Node wie beschrieben. Also Topic gibst Du dann

                                  0_userdata.0.example_state
                                  

                                  ein.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  siporax
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @mickym brokerJPG.JPG

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S siporax

                                    @mickym brokerJPG.JPG

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    siporax
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @siporax so müsste es dann passen oder?

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S siporax

                                      @siporax so müsste es dann passen oder?

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @siporax Nein das ist kein Typ Folder, sondern Du willst doch Zahlen da rein schreiben.

                                      f48c9daa-dcc3-4b49-912c-5c1afe708f21-image.png

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • mickymM mickym

                                        @siporax Nein das ist kein Typ Folder, sondern Du willst doch Zahlen da rein schreiben.

                                        f48c9daa-dcc3-4b49-912c-5c1afe708f21-image.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        siporax
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #45

                                        @mickym so habe ich erstellt im Broker
                                        Welches glied ist das im Node red denke Io Broker out
                                        aber da komme ich nicht auf meinen Datenpunkt wenn das Glied so stimmt
                                        Im Broker schreibt eine Null schon mal ,denke fast am Ziel.

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S siporax

                                          @mickym so habe ich erstellt im Broker
                                          Welches glied ist das im Node red denke Io Broker out
                                          aber da komme ich nicht auf meinen Datenpunkt wenn das Glied so stimmt
                                          Im Broker schreibt eine Null schon mal ,denke fast am Ziel.

                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                          #46

                                          @siporax Ich hab Dir doch das unten gepostet ein iobroker-out Node.

                                          https://forum.iobroker.net/post/1007059

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          834

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe