@chris299 sagte in [gelöst] Zigbee Ikea Styrbar Problem:
@holgerwolf evtl. habe ich dann das Konzept der Trigger noch nicht verstanden. Bisher dachte ich, dass Trigger sowieso nur bei Änderungen des Objekts ausgelöst werden. (die verfügbaren Optionen scheinen das zu untermauern)
Nein. Die Trigger werden aktiv wenn das Objekt 'beschrieben' wird - das kann eine Änderung oder eine Aktualisierung mit dem gleichen Wert sein.
Um die verschiedenen Optionen abzufangen gibt es die Einstellungen 'ist wahr', 'ist falsch' und so weiter.
Der Punkt 'auslösung durch hat mit dem "acknowledge" status zu tun. Um den zu erklären muss ich ausholen:
Wenn der ioBroker Hardware steuern will macht es sinn wenn die Software erkennt welche Änderungen von Werten eines Datenpunktes als "Aufforderung zum Schalten" interpretiert werden - im Gegensatz zu den Meldungen das ein Gerät seinen Status geändert hat. Dazu gibt es das "Acknowledge".
Steuerbefehle werden immer ohne Acknowledge (also als unbestätigte Änderung) gesetzt. In Blockly gibt es dazu beim SetState die Auswahl "steuere" (ohne acknowledge als unbestätigte Änderung) und "aktualisiere" (mit acknowledge, als bestätigte Änderung). Wenn der Adapter die information bekommen hat das der Steuerbefehl ausgeführt wurde aktualisiert dieser überlicherweise den Datenpunkt (mit acknowledge).
im Admin 5 wird dieses farblich dargestellt. Wertänderungen ohne acknowledge werden in rot dargestellt, Wertänderungen mit acknowledge in grün.
80415b2b-efc8-4fac-ac74-d08d87095044-grafik.png
Aber wenn ich Euch richtig verstehe, dann wird auch bei einer "Änderung" von "wahr" auf "wahr" ausgelöst, richtig?
wenn ja, was genau verursacht denn "Änderungen" von "wahr" auf "wahr"? der Wechsel von unbestätigt auf bestätigt?
Bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass mein Skript zu oft auslöst... ☺
Fun fact: Bei JS (und vielen anderen Programmiersprachen) gilt: true > false.
Damit löst ein Trigger auf "ist grösser als" nur aus wenn sich der Wert von false auf true ändert.
Ein Trigger auf "true" wird immer dann aktiv wenn der Datenpunkt mit dem Wert true beschrieben wird (also bei Änderung UND Aktualisierung)