@thomas-braun @crunchip @haus-automatisierung @simatec @Homoran
Besten Dank für eure kompetente und schnelle Unterstützung. Damit ist mein Problem mit dem Backup erst einmal gelöst.
Heute habe ich einiges gelernt
@thomas-braun @crunchip @haus-automatisierung @simatec @Homoran
Besten Dank für eure kompetente und schnelle Unterstützung. Damit ist mein Problem mit dem Backup erst einmal gelöst.
Heute habe ich einiges gelernt
@codierknecht
Besten Dank!
Das war ja super einfach. Einfach Rechtsklick auf das Objekt, Alias anlegen und im Alias die Konvertierung "val / 1000" eintragen.
Schon kann ich das Alias Objekt in meinem Chart verwenden.
@codierknecht den Alias Manager und das Alias Konzept kannte ich noch nicht. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Insgesamt ist das ja eine mächtige Schicht dazwischen. Wäre das nicht etwas oversized?
Kann ich die Umrechnung nicht einfach am Objekt vornehmen? Den Text der Einheit dort zu ändern ist ja problemlos:
{
"type": "state",
"common": {
"name": "Energy consumption",
"type": "number",
"min": 0,
"max": 9999999999,
"unit": "Wh",
"read": true,
"write": false,
"role": "value",
"desc": "Energy consumption",
"custom": {
"history.0": {
"enabled": true,
"aliasId": "",
"debounceTime": 0,
"blockTime": 900000,
"changesOnly": false,
"changesRelogInterval": 0,
"changesMinDelta": 0,
"ignoreBelowNumber": "",
"disableSkippedValueLogging": false,
"retention": 63072000,
"customRetentionDuration": 365,
"maxLength": 480,
"enableDebugLogs": false,
"debounce": 1000
}
}
},
"native": {},
"_id": "fritzdect.2.DECT_152820712948-1.energy",
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator"
},
"from": "system.adapter.admin.0",
"user": "system.user.d003232",
"ts": 1747889942339
}
Tatsächlich habe ich als ziemlicher Anfänger aber keine Ahnung ob es geht, wo es geht und wie genau die Formel dann formal aussehen soll, sobald es mehr als "val / 1000" ist.
Ich habe mein Fritz!Smart Engergy 250 über den DECT Adapter eingebunden. Der Objektwert für den Zählerstand wird im Objekt als Wh angeliefert. Beispiel: 2213653 Wh für einen Zählerstand von 2213,6 kWh.
Damit ich im echart kWh angezeigt bekomme habe ich dort im Feld "Umrechnungformel" die Formel "val / 1000" eingetragen. Das funktioniert soweit.
In der Legende zum Chart wird mir jedoch weiterhin der Wert in Wh angezeigt.
Gibht es eine Möglichkeit, dass ich den Zählerstand bereits bei der Übernahme ins Objekt zu Historie in kWh umrechnen kann? Falls ja wie?
@reese1 das war ein Volltreffer! Nach dem Downgrade auf DECT Adapter 2.6.0 funktioniert es. Vielen Dank!
@reese1 OK. Das kann ich noch versuchen. Aber seltsam, dass es mit dem aktuellen Adapter bei der einen Fritzbox funktioniert und bei der anderen nicht. Ich melde mich, sobald ein Ergebnis vorliegt.
@mcu ja, der Fritzbox Nutzer den ich im DECT Adapter eingetragen habe hat die Smart Home Berechtigung.
Ich verzweifle mit der Einbindung des Smart Energy 250 Adapters (Version 3.63) von AVM. Bei einer Fritzbox funktioniert es problemlos, in einer anderen Fritzbox wird der Adapter in den Objekten nicht angezeigt.
Fritzdect Adapter Version 2.6.1
Test Fritzbox 1: 6590 mit OS 8.02. Einbindung in der Fritzbox und Iobroker ohne Probleme. In der Instanzübersicht unter 1 angezeigt.
Danach habe ich diesen Smart Energy 250 mitgenommen und in einem Haus mit einer anderen Fritzbox montiert:
Problem Fritzbox: 7690 mit OS 8.02. Einbindung in der Fritzbox ohne Probleme, aber keine Anzeige in Iobroker. In der Instanzübersicht wird diese Fritzbox unter 2 angezeigt. In der Fritzbox selbst wird der abgelesene Zählerstand und die Leistung angezeigt.
Aber in IO Broker wird kein Objekt für den Smart Energy 250 angelegt (Screenshot Objektzweig 2). Testweise angelegte Templates erscheinen, aber nicht der Energy 250.
Wer hat mir einen Tipp?
Es funktionniert endlich!
Nach dem das unzählige direkte richtige Eingeben des Passworts nicht funktioniert hat, habe ich: - direkt auf der Web-Oberfläche des Shellys das Passwort falsch hinterlegt,
und nun funkioniert es!
Ich habe zwei Shelly Displays mit Temperatur- und Feutigkeitsanzeige (HTG3 bzw. Shelly H&T G3). Beide möchte ich mit dem Shelly Adapter in meine Iobroker Installation einbinden. Mit einem der beiden hat es funktioniert. Bei dem Zweiten erhalte ich im Protokoll die Fehlermeldung '[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyhtg3-5432045xxxxx"'
Die Shelly HTG3 laufen mit der Firmware 20240625-122557/1.3.3-gbdfd9b3, da die aktuelle Firmware ein Problem hat, bei dem die Shellys offline gehen (lt. Shelly Support).
Den Shelly Adapter habe ich auf der Version 8.0.0, damit dieser über ein Skript auch Werte von einem BLU Shelly empfangen kann.
Ich verzweifle nun schon seit Tagen, habe mehrfach einen Werksreset gemacht und den Shelly HTG3 neu eingebunden. Nichts hilft. Ich erhalte immer die o.g. Fehlermeldung.
Was kann ich noch tun? Kann es sein, dass im Iobroker noch irgend welche "alten" Werte zu dem Shelly gespeichert sind und der Werksreset, die Neueinbindung damit nicht "sauber" ist?
@thomas-braun @crunchip @haus-automatisierung @simatec @Homoran
Besten Dank für eure kompetente und schnelle Unterstützung. Damit ist mein Problem mit dem Backup erst einmal gelöst.
Heute habe ich einiges gelernt