NEWS
Adapter: ebus
-
Danke hat sich erledig..habe den cmd state gefunden...
write -c ctlv2 z1ActualRoomTempDesired 19 -
Hallo,
ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:
700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, obenBei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?
-
@andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren -
@hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?Gruß Andreas
-
Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find
-
@dreistein sagte in Adapter: ebus:
ebusctl find
Hallo dreistein,
ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?Gruß Andreas
-
Gefährliches Halbwissen :
Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.
z.B. ebusctl read ModulationTempDesired
Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.
P.S.
Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
Und nein, eBus und ich werden nie Freunde. -
@dreistein
Gefährliches Halbwissen vs. "Ich habe kein Ahnung"d.h. Alle Parameter (die für mich wichtig sind) testen.....
Mal schauen was draus wirdGruß Andreas
-
Hallo zusammen,
nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
"StatusCirPump": {
"name": "StatusCirPump",
"passive": true,
"write": true,
"lastup": 1691576026,
"zz": 8,
"fields": {
"0": {"name": "", "value": "off"}
}
},Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
Besten Dank schonmal
-
Hallo!
Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
Auf Seite ioBroker ist alles grün:
IP aus Screenshot oben:
Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
exeption in receive
(null)
Mit Bitte um Hilfe!
Gruß,
Hump -
@hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...
-
@rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...
Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
-
@hump Meiner Meinung nach passt der HTTP-Port nicht. Das kannst du ganz einfach prüfen.
Gib in einem browser (chrome, firefox) als Adresse folgendes ein
http://192.168.178.112:8890/data
Dann sollte der Browser folgendes (oder ähnliches) anzeigen:
Wie startest du den ebusd? Dort kannst du den http-Port mitgeben:
entweder
ebusd -p 8890 --httpport=8889 --scanconfig
oder in einer config-Datei in /etc/default/ebusd
dort steht dann unter anderem:EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 "
In beiden Fällen konfiguriere ich den HTTP Port auf 8889
-
@rene_hm
Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
http://192.168.178.112:8890/data
http://192.168.178.112:8889/data
http://192.168.178.112:9999/data
-> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
-
@hump sagte in Adapter: ebus:
ch vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
nein, der Adapter geht davon aus, dass der ebusd bereits läuft...
-
@rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
Ebus Adapter belegt Port 9999
Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
-
@hump was hast du denn als Hardware verbaut? und wo und wie ist die angeschlossen? Wäre gut, mehr über dein System zu erfahren, um hier gezielter Hilfe leisten zu können...
-
@rene_hm
Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.Benötigst du weitere Daten?
-
-