      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

      Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        looxer01 last edited by

        allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.

        Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry

        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          swordfisch last edited by

          scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben

          ! ````
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
          15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
          15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 last edited by

            @swordfisch:

            scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben `
            Hast du deine Einstellungen beibehalten ?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              swordfisch last edited by

              ja habe meine Einstellungen bei behalten

              ! ````
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.863 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.857 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.714 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.707 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.702 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Wohnzimmer
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 22 Findung
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Sa_16:00:00
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer false
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer

              
              habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht
              
              mfg swordfisch
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                looxer01 last edited by

                @swordfisch:

                habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht `
                Log sieht doch gut aus.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  swordfisch last edited by

                  @looxer01:

                  @swordfisch:

                  habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht Log sieht doch gut aus.

                  Aber die Temperatur wird nicht abgesenkt 😞

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    looxer01 last edited by

                    und mit vorversion klappte das ?

                    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      swordfisch last edited by

                      @looxer01:

                      und mit vorversion klappte das ?

                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `

                      Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Beliar_666
                        Beliar_666 last edited by

                        Hi,erstmal Danke für das Klasse Skript. Leider habe ich im Vis ein paar Fehler drin.

                        Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM. Die Ical Einträge habe ich vorgenommen. Das Script an meinen Raum angepasst.

                        Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.

                        Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot?
                        9141_bild1.png
                        9141_heizungsscript_20a01_published.txt
                        9141_view_20_01_published.txt

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          looxer01 last edited by

                          @Beliar_666:

                          Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.

                          Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot? `
                          ich denke, dass da was beim Anpassen des Views schiefgegangen ist.

                          Entweder ein manueller Fehler beim Replace oder ein problematischer Editor sind die üblichen Fehlerquellen.

                          Bitte gehe folgendermaßen vor:

                          • nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)

                          • Nimm den View von der ersten Seite

                          • Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"

                          • Kopiere mit ctrl-c das coding

                          • und importiere in VIS

                          Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.

                          Ich habe eine Bitte:
                          @Beliar_666:

                          Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
                          könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?

                          Ich würde die dann gerne aufnehmen.

                          vG Looxer

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            looxer01 last edited by

                            @swordfisch:

                            Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
                            Liebe Leute,

                            leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.

                            Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.

                            vG Looxer

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Beliar_666
                              Beliar_666 last edited by

                              @looxer01:

                              • nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)

                              • Nimm den View von der ersten Seite

                              • Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"

                              • Kopiere mit ctrl-c das coding

                              • und importiere in VIS

                              Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.

                              Ich habe eine Bitte:
                              @Beliar_666:

                              Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
                              könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?

                              Ich würde die dann gerne aufnehmen.

                              vG Looxer `

                              Genau so bin ich vorgegangen. Ich nutze nur noch Notepad++ oder zum Vergleichen Winmerge. Habe jetzt auch noch mal den View neu geändert und importiert. Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut.

                              Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                looxer01 last edited by

                                @Beliar_666:

                                Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut. `
                                Hi,

                                kannst du dir das mal im VIS Editor ansehen ? die Datenpunkte stehen ja da drinnen.

                                Es scheint ja so, dass die Datenpunkte die da stehen nicht mit denen in der Objektliste übereinstimmen.

                                @Beliar_666:

                                Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB? `
                                Ich meine die Konfiguration, die du im Script für diese Geräte gemacht hast.

                                vG Looxer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  swordfisch last edited by

                                  @looxer01:

                                  @swordfisch:

                                  Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
                                  Liebe Leute,

                                  leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.

                                  Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.

                                  vG Looxer `

                                  Habe das neue Scrippt eingebaut und es funktioniert wieder so wie es soll änderungen der Xiaomi also nicht HM Kontkate.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 last edited by

                                    Die Datenpunkte im Vis Editor passten überhaupt nicht. Die standen alle auf der Grundeinstellung: javascript.0.Heizung. Kann nicht funktionieren wenn das Script unter javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung. liegt.

                                    Also das Funktioniert jetzt. Auch den Zeitplan übernimmt er ordnungsgemäss. Was mir jetzt noch fehlt ist wenn ich jetzt z.B. manuell eine Globale Variable setze wie z.B. Gaeste, dann ändert er die Einstellung für 4 Sekunden und wechselt dann wieder zurück. Sollte das dann nicht dauerhaft bleiben bis ich es wieder ändere?

                                    Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig.

                                    Meine Config im Script sieht so aus, bin mir aber nicht ganz sicher ob das 100% so richtig ist:

                                    ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',           12,                                            0];
                                    
                                    SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-SWDM' ,       'Fenstersensor (HMIP )' ,       'IPSE',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ]; // IP
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      looxer01 last edited by

                                      @Beliar_666:

                                      Was mir jetzt noch fehlt ist wenn ich jetzt z.B. manuell eine Globale Variable setze wie z.B. Gaeste, dann ändert er die Einstellung für 4 Sekunden und wechselt dann wieder zurück. Sollte das dann nicht dauerhaft bleiben bis ich es wieder ändere?

                                      Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig. `

                                      Hi,

                                      wenn ICAL aktiviert hast, dann funktionieren die Global Variablen nur über ICAL.

                                      Da das Script keine ICAL Eintragungen findet setzt es die global Variablen auf false, weil ja nicht in ICAL gesetzt.

                                      Wenn du iCLA deaktivierst kannst du die Variablen normal setzen.

                                      Ich ändere das vielleicht in Zukunft, so dass beides geht. Ist aber nicht ganz so einfach. So rum war es einfacher 🙂

                                      Danke für die Config

                                      vG Looxer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Beliar_666
                                        Beliar_666 last edited by

                                        @looxer01:

                                        Hi,

                                        wenn ICAL aktiviert hast, dann funktionieren die Global Variablen nur über ICAL.

                                        Da das Script keine ICAL Eintragungen findet setzt es die global Variablen auf false, weil ja nicht in ICAL gesetzt.

                                        Wenn du iCLA deaktivierst kannst du die Variablen normal setzen.

                                        Ich ändere das vielleicht in Zukunft, so dass beides geht. Ist aber nicht ganz so einfach. So rum war es einfacher 🙂

                                        Danke für die Config

                                        vG Looxer `

                                        Ah. OK, dachte der erste Punkt muss generell auf true. Jetzt klappt auch dass. Sogar die Restzeitanzeige läuft nun.

                                        Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 last edited by

                                          @Beliar_666:

                                          Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen? `

                                          Ich habe es so gemacht, dass bei klick auf ein Heizungsicon der entsprechend Heizungsview aufgeht.

                                          Für jeden Raum braucht es einen eigenen View.

                                          vG Looxer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 last edited by

                                            Noch ne kleinigkeit, hab jetzt die Vis verkleinert, passte auch alles vom Design, und nun hats des Design zerhagelt…. Im Editor sieht es aber noch normal aus.
                                            9141_bild2.png
                                            9141_bild3.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            712
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            334105
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo