NEWS
Salamiofen Steuerung mit Blockly
-
Mal noch eine Frage wenn das Programm jetzt ein paar Tage läuft und es war ein Stromausfall dann startet das Programm ja immer mit Tag1 kann man da vielleicht auch was machen dagegen
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Für einen Raspberry zb
-
So geht das nicht!!!!!
Dieser ganze Teil wird NICHT ausgeführt.
Deshalb habe Deine "TagenMinuten" KEINEN Wert sondern nur "NaN" !!!!"SalamiOfenAN" ist ein "Schalter".
Wie womit schaltest Du den?
SalamiOfenAN muss vorher "unwahr" sein.
Wenn "SalamiOfenAN" = "unwahr" ist der Ofen aus.
Dann muss er eingeschaltet werden, also "SalamiOfenAN" auf von "unwahr" auf "wahr" gesetzt werden.
Wenn das passiert wird auch der gezeigte Scriptteil ausgeführt.
Also das Script wieder so ändern wie es war.
Dann "SalamiOfenAN" auf "unwahr" setzen.
Dann "SalamiOfenAn" auf "wahr" setzen.
Wenn das Script seine Tage abgearbeitet hat, wird "SalamiOfenAN" automatisch wieder auf "unwahr" gesetzt.
Du hast wahrscheinlich "SalamiOfenAN" immer auf "wahr" gehabt.
Hast Du Dir dafür in VIS kein Widget angelegt?
Grüße
-
VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
-
Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
-
Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
-
doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
2554_opera_momentaufnahme_2018-01-19_215001_192.168.178.22.png -
Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt.
Ist denn eine Nachricht gekommen?
-
Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
-
Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
Ja, eigentlich.Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
Lassen wir es aber erstmal laufen.
Beobachten und berichten
Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
-
Werde beobachten und berichten
Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
-
Werde beobachten und berichten
Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
Hier ein vielleicht interessanter Beitrag -
Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
-
Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
Hört sich gut an.
Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
-
so dann schon mal danke
m.f.g Thomas
2554_test.txt -
Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
-
Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
https://iobroker.net:8080/ `
Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. -
Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
Gruß
Rainer
-
Ok Danke
-
Hallo tom2964
Habe nochmal an dem Blockly gebastelt.
1. Es wird ein neuer Datenpunkt angelegt: "SalamiOfenTage"
Den kannst Dir in VIS anzeigen lassen, um zu sehen welcher Tag aktiv ist.
(Script starten –> beenden -->starten)
2. Die Tagesmeldung habe ich in die Funktion "getTageswerte" gepackt.
3. Du musst noch 2 Datenpunkte einsetzen.
Für "Nur schalten wenn notwendig" hatte ich zwei übersehen.
Das dürfte jetzt alles sein.
Jetzt kannst Du Dir in VIS eine View bauen wo der Status der Steckdosen, die Temperaturen und der aktive Tag angezeigt wird.
Und wo Du mit "SalamiOfenAN" alles einschalten kannst.
Grüße