Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Bei Störung E-Mail versenden ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    215

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Bei Störung E-Mail versenden ?

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
61 Posts 10 Posters 12.1k Views 9 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E Offline
    E Offline
    Elektroman
    wrote on last edited by
    #16

    Erst mal vielen Dank

    Funktioniert auch

    1 Reply Last reply
    0
    • E Offline
      E Offline
      Elektroman
      wrote on last edited by
      #17

      Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt

      Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?

      1 Reply Last reply
      0
      • paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #18

        @Elektroman:

        Geht das auch mit anstehenden Updates? `
        Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Reply Last reply
        0
        • E Offline
          E Offline
          Elektroman
          wrote on last edited by
          #19

          Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten

          1 Reply Last reply
          0
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Developer Most Active Administrators
            wrote on last edited by
            #20

            @Elektroman:

            Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `

            Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl

             iobroker update
            

            Sichtbar sind

            Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen

            –-----------------------

            Send from mobile device

            1 Reply Last reply
            0
            • E Offline
              E Offline
              Elektroman
              wrote on last edited by
              #21

              1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?

              2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion

              1 Reply Last reply
              0
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Developer Most Active Administrators
                wrote on last edited by
                #22

                @Elektroman:

                1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `

                update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit

                Alle adapter

                iobroker upgrade
                

                Nur den gewuenschten adapter

                iobroker upgrade >adaptername<
                

                @Elektroman:

                2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `

                mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:

                979_update.jpg

                hier noch der code zum importieren:

                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">debug</field>
                        <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml> 
                
                

                oder als javascript:

                // Jeden tag um 15 Uhr
                schedule("* 15 * * *", function () {
                  //ausfuehren des consolen befehls
                  exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
                
                });
                
                

                PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig

                1 Reply Last reply
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  Elektroman
                  wrote on last edited by
                  #23

                  Super vielen Dank

                  Werde ich noch ausprobieren.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    wrote on last edited by
                    #24

                    Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...

                    habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");

                    function alarmMail(txt) {
                    sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
                    }
                    
                    // Instanz wird inaktiv
                    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                       var id = dp.id.split('.');
                       id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                       var instance = getObject(id);
                       if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                    });
                    
                    1 Reply Last reply
                    0
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      wrote on last edited by
                      #25

                      Hat sich erledigt, habs hinbekommen danke…

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        wrote on last edited by
                        #26

                        Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?

                        Dann haben alle was davon.

                        Gruß,

                        Eric

                        Von unterwegs getippert

                        Roses are red, violets are blue,

                        if I listen to metal, my neighbours do too

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          wrote on last edited by
                          #27

                          ` > Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?

                          Dann haben alle was davon. `

                          function alarmMail(txt) {
                          sendTo('email', 'System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                          }
                          
                          // Instanz wird inaktiv
                          on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                             var id = dp.id.split('.');
                             id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                             var instance = getObject(id);
                             if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                          });
                          

                          zu dem script muss eigentlich nur noch der emailadapter eingerichtet werden… Funktioniert wunderbar, habe es mit mehreren Adaptern probiert...Der Script Ersteller hat ganze Arbeit geleistet..danke schön..

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            wrote on last edited by
                            #28

                            Hi, hätte gerne noch eine Statusanzeige in Vis, ganz simple eine objekt id auf true setzen wenn eine email bei störung versand wurde..

                            Bei Status true soll das Widget aufpoppen und bei Betätigung des Widget den Status wieder auf false setzen und verschwinden…

                            Kann man das so machen ? Funktioniert aufjedenfall schonmal wie ich es möchte.

                             createState('Adapterüberwachung.Störung', {
                                read: true, 
                                write: false, 
                                type: "boolean"
                            });
                            
                            function alarmMail(txt) {
                            sendTo('email', 'System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.Störung', true );
                            }
                            
                            // Instanz wird inaktiv
                            on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                               var id = dp.id.split('.');
                               id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                               var instance = getObject(id);
                               if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                            });
                            
                            
                            1 Reply Last reply
                            0
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              wrote on last edited by
                              #29
                              on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
                              	sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                              setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                              setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
                              });
                              

                              Hi, mit oben gezeigtem Auszug wollte ich meine vis anzeige nach einem gemeldeten Fehler noch zurück setzen und ne Rückmeldung and telegram schicken..Funktioniert auch, nur bekomme ich die Rückmeldung, dass die Adapter nun fehlerfrei laufen öfters…Jemand ne idee was an dem Script auszug falsch sein könnte oder wie ich das unterbinden kann...eine Rückmeldung bis zum nächsten Statuswechsel reicht mir eigentlich...

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #30

                                @smartboart:

                                'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei '
                                ```` `  
                                

                                Mit dieser Aussage würde ich vermuten, dass sie Auskunft geben soll, dass <u>alle</u> Instanzen laufen. Für diese Aussage braucht es aber eine UND-Verknüpfung des "alive" aller aktivierten Instanzen. Der Trigger liefert allerdings nur die Information, dass eine zuvor nicht laufende Instanz nun wieder läuft.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  wrote on last edited by
                                  #31

                                  Hallo paul 53 danke für die Rückmeldung…Ja du hast recht, ich möchte natürlich die Störmeldung in Vis zurücksetzen, wenn alle aktiven Adapter wieder alive also fehlerfrei - grün sind...Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle...

                                  Kann ich das irgendwie mit ner else Verknüpfung unter function alarmMail(txt) { lösen?

                                  Komme mit try and error nicht so recht weiter...und mit dem Scripten haperts noch etwas...

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #32

                                    @smartboart:

                                    Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle… `
                                    Wie wäre es mit einem Alarm-Zähler ?

                                    var cnt = 0;
                                    
                                    // Instanz wird inaktiv
                                    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                                       var id = dp.id.split('.');
                                       id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                                       var instance = getObject(id);
                                       if(instance.common.enabled) {
                                          alarmMail(dp.common.name);
                                          cnt++;
                                       }   
                                    });
                                    
                                    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
                                       cnt--;
                                       if(cnt <= 0) {
                                          sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
                                          cnt = 0; // falls cnt < 0 (verzählt)
                                       }   
                                    });
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      wrote on last edited by
                                      #33

                                      super Lösungsansatz, danke….habe das jetzt komplett so übernommen..also dein komplettes Script mit Fehlermeldung und Gutmeldung...

                                      Im ersten Versuch macht es was es soll...

                                      Mal gespannt ob jetzt die Gutmeldungen nicht wieder ständig aufpoppen...Vielen Lieben Dank dafür..

                                      createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
                                      createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
                                      
                                      function alarmMail(txt) {
                                      sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                                      setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true );
                                      setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme '+(txt));
                                      }
                                      
                                      var cnt = 0;
                                      
                                      // Instanz wird inaktiv
                                      on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                                         var id = dp.id.split('.');
                                         id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                                         var instance = getObject(id);
                                         if(instance.common.enabled) {
                                            alarmMail(dp.common.name);
                                            cnt++;
                                         }   
                                      });
                                      
                                      on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
                                         cnt--;
                                         if(cnt <= 0) {
                                            sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                                            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                                            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
                                            cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                                         }   
                                      });
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        stephan61
                                        wrote on last edited by
                                        #34

                                        Danke für das Script funktioniert soweit

                                        wie kann ich die Meldungen von DWD oder Tankerkönig heraus nehmen ?

                                        Da die Adapter immernur kurz starten und wieder bendet werden kommen regelmässig die Meldung

                                        Gruß Stephan

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          wrote on last edited by
                                          #35

                                          vlt. kann paul das beantworten…bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund..Im Log ist zu diesen Zeiten nichts zusehen....Noch ne Idee woran das liegen könnte?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          569

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe