NEWS
Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
-
@martybr nee, taugt alles nichts.
ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3
@martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
Die Firmware vom Piko ist die 6.11.
sollte damit nicht funktionieren.
welches Script nutzst du denn genau?
-
@homoran
das hier:Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:
// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015) //Variable var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; //Leistungswerte ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W //Status ID_Status = 16780032; // 0:Off //Statistik - Tag ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in % ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in % //Statistik - Gesamt ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in % ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in % ID_Betriebszeit = 251658496; // in h //Momentanwerte - PV Generator ID_DC1Spannung = 33555202; // in V ID_DC1Strom = 33555201; // in A ID_DC1Leistung = 33555203; // in W ID_DC2Spannung = 33555458; // in V ID_DC2Strom = 33555457; // in A ID_DC2Leistung = 33555459; // in W //Momentanwerte Haus ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W //Netz Netzparameter ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz ID_NetzCosPhi = 67110656; //Netz Phase 1 ID_P1Spannung = 67109378; // in V ID_P1Strom = 67109377; // in A ID_P1Leistung = 67109379; // in W //Netz Phase 2 ID_P2Spannung = 67109634; // in V ID_P2Strom = 67109633; // in A ID_P2Leistung = 67109635; // in W //Netz Phase 3 ID_P3Spannung = 67109890; // in V ID_P3Strom = 67109889; // in A ID_P3Leistung = 67109891; // in W createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d'); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2'); var logging = false; var request = require('request'); function Piko() { if (logging) log("Piko 5.5 auslesen"); request('http://' + IPAnlage + '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt + '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G + '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d + '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G + '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d + '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G + '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G + '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d + '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit + '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung + '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung + '&dxsEntries=' + ID_P1Strom + '&dxsEntries=' + ID_P2Strom + '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung + '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung + '&dxsEntries=' + ID_Status + '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung + '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung, function (error, response, body) { if(!error && response.statusCode ==200) { if(logging) log(body); var result = JSON.parse(body).dxsEntries; var Zustand = 'aus'; if (result[20].val == 0) { Zustand = 'aus'; } else if (result[20].value== 1) { Zustand = 'Leerlauf'; } else if (result[20].value == 2) { Zustand = 'Anfahren'; } else if (result[20].value == 3) { Zustand = 'Einspeisen MPP'; } else if (result[20].value == 4) { Zustand = 'Einspeisen abgeregelt'; } else if (result[20].value == 7) { Zustand = 'Isolationsmessung'; } else { Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value)); } setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true); } else { log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn"); } }); } schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko); //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
-
@martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
das hier:
das gehört aber hier "eigentlich" nicht rein
@martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:
den hat mein WR ja auch nicht geliefert.
dazu brauche ich, was das Skript aus deinem WR abruft
-
Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:
// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015) //Variable var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; //Leistungswerte ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W //Status ID_Status = 16780032; // 0:Off //Statistik - Tag ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in % ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in % //Statistik - Gesamt ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in % ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in % ID_Betriebszeit = 251658496; // in h //Momentanwerte - PV Generator ID_DC1Spannung = 33555202; // in V ID_DC1Strom = 33555201; // in A ID_DC1Leistung = 33555203; // in W ID_DC2Spannung = 33555458; // in V ID_DC2Strom = 33555457; // in A ID_DC2Leistung = 33555459; // in W //Momentanwerte Haus ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W //Netz Netzparameter ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz ID_NetzCosPhi = 67110656; //Netz Phase 1 ID_P1Spannung = 67109378; // in V ID_P1Strom = 67109377; // in A ID_P1Leistung = 67109379; // in W //Netz Phase 2 ID_P2Spannung = 67109634; // in V ID_P2Strom = 67109633; // in A ID_P2Leistung = 67109635; // in W //Netz Phase 3 ID_P3Spannung = 67109890; // in V ID_P3Strom = 67109889; // in A ID_P3Leistung = 67109891; // in W createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d'); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0); createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2'); createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3'); var logging = false; var request = require('request'); function Piko() { if (logging) log("Piko 5.5 auslesen"); request('http://' + IPAnlage + '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt + '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d + '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G + '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d + '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G + '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d + '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G + '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G + '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d + '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit + '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung + '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung + '&dxsEntries=' + ID_P1Strom + '&dxsEntries=' + ID_P2Strom + '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung + '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung + '&dxsEntries=' + ID_Status + '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung + '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung + '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung + // 23 '&dxsEntries=' + ID_P3Strom + // 24 '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung, //25 function (error, response, body) { if(!error && response.statusCode ==200) { if(logging) log(body); var result = JSON.parse(body).dxsEntries; var Zustand = 'aus'; if (result[20].val == 0) { Zustand = 'aus'; } else if (result[20].value== 1) { Zustand = 'Leerlauf'; } else if (result[20].value == 2) { Zustand = 'Anfahren'; } else if (result[20].value == 3) { Zustand = 'Einspeisen MPP'; } else if (result[20].value == 4) { Zustand = 'Einspeisen abgeregelt'; } else if (result[20].value == 7) { Zustand = 'Isolationsmessung'; } else { Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value)); } setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true); setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true); } else { log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn"); } }); } schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko); //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
Liefert Fehler:
15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21) -
Meinst du die Datenpunkte?
-
@martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
die Werte für den String 3 ergänzt
wo?
ich sehe die ID für den String 3 nicht.
Woher hast du denn diese Zaahl -
Hier noch Log-Meldungen:
javascript.0 2021-10-04 16:08:22.003 error at processTimers (internal/timers.js:500:7) javascript.0 2021-10-04 16:08:22.002 error at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) javascript.0 2021-10-04 16:08:22.002 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) javascript.0 2021-10-04 16:08:22.002 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 javascript.0 2021-10-04 16:08:22.002 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) javascript.0 2021-10-04 16:08:22.002 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34) javascript.0 2021-10-04 16:08:22.002 error at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21) javascript.0 2021-10-04 16:08:22.002 error Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at processTimers (internal/timers.js:500:7) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.002 error Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at processTimers (internal/timers.js:500:7) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.003 error at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21) javascript.0 2021-10-04 16:08:11.002 error Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
-
@martybr was ergibt bei dir:
<IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459
-
@homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
<IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459
{"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
-
-
@martybr
ID_DC3Leistung fehlt//Momentanwerte - PV Generator ID_DC1Spannung = 33555202; // in V ID_DC1Strom = 33555201; // in A ID_DC1Leistung = 33555203; // in W ID_DC2Spannung = 33555458; // in V ID_DC2Strom = 33555457; // in A ID_DC2Leistung = 33555459; // in W ID_DC3Leistung = // in W
-
@martybr ist das die Leistung von String 2?
wenn ja mal mit <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715 versuchen
-
@glasfaser sach ich doch!
ich habe google bemüht und bastel gerade -
-
Sorry
-
@glasfaser klar doch!
siehe edit und spoiler -
@glasfaser du kannst gerne gleich übernehmen.
Als Programmiernoob bin ich gleich am Ende meiner Kenntnisse, zumal ich nicht per trial und error bei mir so lange testen kann bis es läuftDer Spoiler müsste jetzt soweit passen hoffe ich
kannst du dir den mal ansehen, bitte. -
setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true); setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[27].value || 0, true);
kommt da nicht 23 , 24 , result 25
-
@homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
<IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit
-
@glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
kommt da nicht 23 , 24 , result 25
eben nicht. das stand darin.
ich habe ja 3 Elemente zugefügt (Spannung, Strom und Leistung)obwohl:
das sind ja nur die IDS, ich hab mir das array gar nicht angesehenEDIT:
du hast recht, es muss doch 25 sein, da Spannung und Strom nicht im array sind- werde ich sofort ändern
-
@martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
@homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
<IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit
das war ja auch so geplant!
die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte