Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
331 Beiträge 35 Kommentatoren 89.7k Aufrufe 25 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @martybr nee, taugt alles nichts.

    ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
    bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.

    Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3

    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

    Die Firmware vom Piko ist die 6.11.

    sollte damit nicht funktionieren.

    welches Script nutzst du denn genau?

    M Offline
    M Offline
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von
    #237

    @homoran

    Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:

    
    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
    
    //Variable
    
    var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
    var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
    
    //Leistungswerte
       ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
       ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
       ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
       
       //Status
       ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
       
       //Statistik - Tag
       ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
       ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
       ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
       ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
       ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
       
       //Statistik - Gesamt
       ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
       ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
       ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
       ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
       ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
       ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
       
       //Momentanwerte - PV Generator
       ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
       ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
       ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
       ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
       ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
       ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
       
       //Momentanwerte Haus
       ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
       ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
       ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
       ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
       ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
       ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
       
       //Netz Netzparameter
       ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
       ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
       ID_NetzCosPhi = 67110656;
       
       //Netz Phase 1
       ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
       ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
       ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
       
       //Netz Phase 2
       ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
       ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
       ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
       
       //Netz Phase 3
       ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
       ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
       ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
    
    
    
    
    
    
    
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
    
    
    var logging = false;
    var request = require('request');
    
    function Piko() {
       if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
       request('http://' + IPAnlage + 
       '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
       '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
       '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
       '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
       '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
       '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
       '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
       '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
       '&dxsEntries=' + ID_Status +
       '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
       '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
       '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
       '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
       '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
       
       function (error, response, body) {
           if(!error && response.statusCode ==200) {
               if(logging) log(body);
               var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
       		
       		var Zustand = 'aus';
    
       		if (result[20].val == 0) {
               Zustand = 'aus';
               } else if (result[20].value== 1) {
               Zustand = 'Leerlauf';
               } else if (result[20].value == 2) {
               Zustand = 'Anfahren';
               } else if (result[20].value == 3) {
               Zustand = 'Einspeisen MPP';
               } else if (result[20].value == 4) {
               Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
               } else if (result[20].value == 7) {
               Zustand = 'Isolationsmessung';
               } else {
               Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
               }
           
       		
       		
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
           } else {
               log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
           }
       });
    }
    
    schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
    //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
    
    

    Liefert Fehler:

    15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
    15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
    15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)

    Gruß
    Martin


    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      das hier:

      das gehört aber hier "eigentlich" nicht rein

      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:

      den hat mein WR ja auch nicht geliefert.

      dazu brauche ich, was das Skript aus deinem WR abruft

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von
      #238

      @homoran

      Meinst du die Datenpunkte?

      Bildschirmfoto 2021-10-04 um 16.02.32.png

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MartyBr

        @homoran

        Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:

        
        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
        
        //Variable
        
        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
        
        //Leistungswerte
           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
           
           //Status
           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
           
           //Statistik - Tag
           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
           
           //Statistik - Gesamt
           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
           
           //Momentanwerte - PV Generator
           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
           
           //Momentanwerte Haus
           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
           
           //Netz Netzparameter
           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
           ID_NetzCosPhi = 67110656;
           
           //Netz Phase 1
           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
           
           //Netz Phase 2
           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
           
           //Netz Phase 3
           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
        
        
        
        
        
        
        
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
        
        
        var logging = false;
        var request = require('request');
        
        function Piko() {
           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
           request('http://' + IPAnlage + 
           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_Status +
           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
           '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
           '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
           
           function (error, response, body) {
               if(!error && response.statusCode ==200) {
                   if(logging) log(body);
                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
           		
           		var Zustand = 'aus';
        
           		if (result[20].val == 0) {
                   Zustand = 'aus';
                   } else if (result[20].value== 1) {
                   Zustand = 'Leerlauf';
                   } else if (result[20].value == 2) {
                   Zustand = 'Anfahren';
                   } else if (result[20].value == 3) {
                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                   } else if (result[20].value == 4) {
                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                   } else if (result[20].value == 7) {
                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                   } else {
                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                   }
               
           		
           		
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
               } else {
                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
               }
           });
        }
        
        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
        
        

        Liefert Fehler:

        15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
        15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
        15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #239

        @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

        die Werte für den String 3 ergänzt

        wo?
        ich sehe die ID für den String 3 nicht.
        Woher hast du denn diese Zaahl

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @homoran

          Meinst du die Datenpunkte?

          Bildschirmfoto 2021-10-04 um 16.02.32.png

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von
          #240

          @Homoran

          Hier noch Log-Meldungen:

          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.002	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.002	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:22.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
          
          javascript.0
          2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
          
          

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M MartyBr

            @Homoran

            Hier noch Log-Meldungen:

            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.002	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.002	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:22.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
            
            javascript.0
            2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
            
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #241

            @martybr was ergibt bei dir:

            <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @martybr was ergibt bei dir:

              <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #242

              @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

              <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

              {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
              

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M MartyBr

                @Homoran

                Hier noch Log-Meldungen:

                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.002	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.002	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:22.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                
                javascript.0
                2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #243

                @martybr

                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                
                //Variable
                
                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                
                //Leistungswerte
                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   
                   //Status
                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   
                   //Statistik - Tag
                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                   
                   //Statistik - Gesamt
                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                   
                   //Momentanwerte - PV Generator
                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                   
                   //Momentanwerte Haus
                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                   
                   //Netz Netzparameter
                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   
                   //Netz Phase 1
                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   
                   //Netz Phase 2
                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   
                   //Netz Phase 3
                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                
                
                
                
                
                
                
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                
                
                var logging = false;
                var request = require('request');
                
                function Piko() {
                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                   request('http://' + IPAnlage + 
                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                   '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                   '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                   
                   function (error, response, body) {
                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                           if(logging) log(body);
                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                   		
                   		var Zustand = 'aus';
                
                   		if (result[20].val == 0) {
                           Zustand = 'aus';
                           } else if (result[20].value== 1) {
                           Zustand = 'Leerlauf';
                           } else if (result[20].value == 2) {
                           Zustand = 'Anfahren';
                           } else if (result[20].value == 3) {
                           Zustand = 'Einspeisen MPP';
                           } else if (result[20].value == 4) {
                           Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                           } else if (result[20].value == 7) {
                           Zustand = 'Isolationsmessung';
                           } else {
                           Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                           }
                       
                   		
                   		
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                       } else {
                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                       }
                   });
                }
                
                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                  <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

                  {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                  
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #244

                  @martybr
                  ID_DC3Leistung fehlt

                   //Momentanwerte - PV Generator
                     ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                     ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                     ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                     ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                     ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                     ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                     ID_DC3Leistung =                              // in W
                  

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                    <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

                    {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #245

                    @martybr ist das die Leistung von String 2?

                    wenn ja mal mit <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715 versuchen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @martybr
                      ID_DC3Leistung fehlt

                       //Momentanwerte - PV Generator
                         ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                         ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                         ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                         ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                         ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                         ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                         ID_DC3Leistung =                              // in W
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #246

                      @glasfaser sach ich doch!

                      ich habe google bemüht und bastel gerade -

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @glasfaser sach ich doch!

                        ich habe google bemüht und bastel gerade -

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #247

                        @homoran

                        Sorry ;)

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @homoran

                          Sorry ;)

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #248

                          @glasfaser klar doch!
                          siehe edit und spoiler

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @homoran

                            Sorry ;)

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #249

                            @glasfaser du kannst gerne gleich übernehmen.
                            Als Programmiernoob bin ich gleich am Ende meiner Kenntnisse, zumal ich nicht per trial und error bei mir so lange testen kann bis es läuft

                            Der Spoiler müsste jetzt soweit passen hoffe ich
                            kannst du dir den mal ansehen, bitte.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @glasfaser du kannst gerne gleich übernehmen.
                              Als Programmiernoob bin ich gleich am Ende meiner Kenntnisse, zumal ich nicht per trial und error bei mir so lange testen kann bis es läuft

                              Der Spoiler müsste jetzt soweit passen hoffe ich
                              kannst du dir den mal ansehen, bitte.

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #250

                              @homoran

                              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[27].value || 0, true);
                              

                              kommt da nicht 23 , 24 , result 25

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @martybr ist das die Leistung von String 2?

                                wenn ja mal mit <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715 versuchen

                                M Offline
                                M Offline
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #251

                                @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715

                                nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit :grinning:

                                Gruß
                                Martin


                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP

                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @homoran

                                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[27].value || 0, true);
                                  

                                  kommt da nicht 23 , 24 , result 25

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #252

                                  @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                  kommt da nicht 23 , 24 , result 25

                                  eben nicht. das stand darin.
                                  ich habe ja 3 Elemente zugefügt (Spannung, Strom und Leistung)

                                  obwohl:
                                  das sind ja nur die IDS, ich hab mir das array gar nicht angesehen :flushed:

                                  EDIT:
                                  du hast recht, es muss doch 25 sein, da Spannung und Strom nicht im array sind

                                  • werde ich sofort ändern

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MartyBr

                                    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                    <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715

                                    nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit :grinning:

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #253

                                    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                    <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715

                                    nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit :grinning:

                                    das war ja auch so geplant!
                                    die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                      @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                      <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715

                                      nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit :grinning:

                                      das war ja auch so geplant!
                                      die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #254

                                      @homoran
                                      Sorry, das finde ich nicht mehr raus.

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @homoran
                                        Sorry, das finde ich nicht mehr raus.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #255

                                        @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                        @homoran
                                        Sorry, das finde ich nicht mehr raus.

                                        dann nimm mal das Skript aus dem Spoiler, ändere die IP und lass mal laufen.

                                        Triggerst du auch auf Smartmeter?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                          @homoran
                                          Sorry, das finde ich nicht mehr raus.

                                          dann nimm mal das Skript aus dem Spoiler, ändere die IP und lass mal laufen.

                                          Triggerst du auch auf Smartmeter?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #256

                                          @homoran

                                          Ich habe das Auslesen des KSEM noch nicht geschafft und war froh, dieses Script zu finden.

                                          Das Problem beim KSEM und dem PIKO ist, dass die Verbindung beider das Auslesen des PIKO via MODBUS verhindert.

                                          Ich habe das Script genommen:

                                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                          
                                          //Variable
                                          
                                          var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                          var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                                          
                                          //Leistungswerte
                                             ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                             ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                             ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                             
                                             //Status
                                             ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                             
                                             //Statistik - Tag
                                             ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                             ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                             ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                             ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                             ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                             
                                             //Statistik - Gesamt
                                             ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                             ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                             ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                             ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                             ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                             ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                             
                                             //Momentanwerte - PV Generator
                                             ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                             ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                             ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                             ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                             ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                             ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                             ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                             ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                             ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                             
                                             //Momentanwerte Haus
                                             ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                             ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                             ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                             ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                             ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                             ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                             
                                             //Netz Netzparameter
                                             ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                             ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                             ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                             
                                             //Netz Phase 1
                                             ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                             ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                             ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                             
                                             //Netz Phase 2
                                             ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                             ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                             ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                             
                                             //Netz Phase 3
                                             ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                             ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                             ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                          
                                          
                                          var logging = false;
                                          var request = require('request');
                                          
                                          function Piko() {
                                             if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                             request('http://' + IPAnlage + 
                                             '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                             '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                             '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                             '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                             '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                             '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                             '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                             '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                             '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                             '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                             '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                             '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                             '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                             
                                             function (error, response, body) {
                                                 if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                     if(logging) log(body);
                                                     var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                             		
                                             		var Zustand = 'aus';
                                          
                                             		if (result[20].val == 0) {
                                                     Zustand = 'aus';
                                                     } else if (result[20].value== 1) {
                                                     Zustand = 'Leerlauf';
                                                     } else if (result[20].value == 2) {
                                                     Zustand = 'Anfahren';
                                                     } else if (result[20].value == 3) {
                                                     Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                                     } else if (result[20].value == 4) {
                                                     Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                                     } else if (result[20].value == 7) {
                                                     Zustand = 'Isolationsmessung';
                                                     } else {
                                                     Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                                     }
                                                 
                                             		
                                             		
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                                 } else {
                                                     log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                                 }
                                             });
                                          }
                                          
                                          schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                          //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                          
                                          

                                          Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:

                                          Bildschirmfoto 2021-10-04 um 17.03.37.png

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          727

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe