NEWS
Test Adapter PoolControl
-
@dasbo1975 Bei der Solarsteuerung Extended wird doch das Delta zwischen Oberflächentemperatur und Kollektortemperatur gemessen oder? Dazu finde ich aber kein Datenpunkt mit dem Delta zwischen den beiden Werten. Kann in einer der weiteren Versionen so ein Datenpunkt eingebaut werden? Oder kann ich nicht richtig gucken?
-
@dasbo1975 Bei der Solarsteuerung Extended wird doch das Delta zwischen Oberflächentemperatur und Kollektortemperatur gemessen oder? Dazu finde ich aber kein Datenpunkt mit dem Delta zwischen den beiden Werten. Kann in einer der weiteren Versionen so ein Datenpunkt eingebaut werden? Oder kann ich nicht richtig gucken?
@dasbo1975 Bei der Solarsteuerung Extended wird doch das Delta zwischen Oberflächentemperatur und Kollektortemperatur gemessen oder? Dazu finde ich aber kein Datenpunkt mit dem Delta zwischen den beiden Werten. Kann in einer der weiteren Versionen so ein Datenpunkt eingebaut werden? Oder kann ich nicht richtig gucken?
Hallo Dennis,
du hast richtig geschaut. Für das aktuelle Steuerungs-Delta gab es bislang tatsächlich keinen eigenen numerischen Datenpunkt.
Ich habe mir die Solar- und Solar-Extended-Logik daraufhin nochmal genauer angesehen. Dabei ist aufgefallen, dass die Temperaturdifferenz zwar intern für die Steuerung berechnet wird, bisher aber nicht als separater Datenpunkt ausgegeben wurde.
Deshalb habe ich zwei neue Datenpunkte ergänzt:
-
Standard Solar:
solar.collector_surface_delta
(Kollektortemperatur minus Pooloberfläche) -
Solar Extended:
solar.extended.collector_pool_reference_delta
(Kollektortemperatur minus aktuell gewählte Pool-Referenz, also Oberfläche oder Grund)
Zusätzlich wird die Dokumentation entsprechend ergänzt.
In den nächsten Stunden wird dazu ein Update erscheinen.
Danke für den Hinweis und die gute Idee. 🙂
-
-
Ich habe zu danken für die wie immer schnelle Rückmeldung und Umsetzung. Ich bin gespannt.
-
Hallo zusammen,
Version 1.3.33 ist jetzt verfügbar.
Aus einer Anfrage von Dennis ist eine kleine, aber aus meiner Sicht sehr sinnvolle Erweiterung entstanden.
Neu hinzugekommen sind zwei zusätzliche Delta-Datenpunkte:
Standard Solar
solar.collector_surface_delta- Aktuelle Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Pooloberfläche
Solar Extended
solar.extended.collector_pool_reference_delta- Aktuelle Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und der aktuell ausgewählten Pool-Referenztemperatur (Oberfläche oder Grund)
Dadurch lässt sich nun direkt nachvollziehen, mit welchem Temperaturüberschuss die jeweilige Solarsteuerung aktuell arbeitet, ohne die Werte selbst berechnen zu müssen.
Zusätzlich wurde die Dokumentation erweitert.
Hinweis zu Solar Extended
Wenn die Pool-Temperaturquelle (
surface/ground) im laufenden Betrieb geändert wird, ist kein Adapter-Neustart erforderlich.Die Änderung wird automatisch übernommen. Da Solar Extended bewusst zyklisch arbeitet, kann es jedoch bis zu etwa 60 Sekunden dauern, bis die Berechnung, die Schaltlogik und der neue Delta-Datenpunkt auf die geänderte Temperaturquelle reagieren.
Dieses Verhalten ist so gewollt und dient dazu, unnötige Berechnungen und häufige Neuauswertungen zu vermeiden.
Da PoolControl inzwischen schon einige Zeit im Latest-Repository läuft und mittlerweile über 40 aktive Installationen erreicht hat, würde mich die Meinung der aktuellen Tester interessieren:
Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit dem Adapter?
Gibt es aus eurer Sicht noch Punkte, die vor einer Aufnahme in Stable zwingend verbessert oder ergänzt werden sollten?
Oder würdet ihr inzwischen den Schritt in Richtung Stable befürworten?
Über ehrliches Feedback würde ich mich freuen. 🙂
-
Hallo zusammen,
Kurz vorweg, die Kids schreien nach einem Pool, kurzer Hand eben den Unterbau fertig gemacht und einen Framepool 4x2x1 aufgestellt.
Zwischenzeitlich noch eine 50kg Sandfilteranlage mit einer Aquaplus 6 Pumpe und einen 12mg Intex Chlorinator besorgt. Soll dann ein einer Keter Gerätebox untergebracht werden. Pool mit Wasser steht bereits, Keterbox, Pumpe, Filter, Chlorinator soll heute folgen. Umbau auf 50mm folgt noch die Tage, muss aber erst mal die Technik am stehen haben.
Das Thema Pool ist für mich komplett neu. Das was ich weiß ist, aus Salzwasser Chlor machen und den PH Wert im Auge behalten. Dafür muss ich aber was messen können und die Daten will ich natürlich im iobroker haben. Poolpumpe und Chlorinator wollte ich per Shelly schalten, aber womit kann ich alles messen, damit ich später smart steuern kann, vorallem die Chlorproduktion? ph minus wäre dann der 2te schritt mittels Schlauchpumpe oder so.
Welche Messgerätschaften nimmt ihr so? Ich muss mich ein wenig beeilen, bin mal wieder spät dran :-)
Gruß und Besten Dank -
Für Redox und PH nutze ich sowas.
Habe ich damals bei Aliexpress bestellt gehabt. Und einmal in der Woche kontrolliere ich mit meinem PooLab die Werte. Dazu habe ich mir 2 Schlauchpumpen für Chlor und PH- für die Dosierung gekauft. Die beiden Sonden für Redox und PH stecken in einer Messhülse vom Gemke.
-
Ah super, das Moped habe ich mir auch bestellt, ich hoffe, ich kann den Chlorinator in einer Steckdose einstecken und solange laufen lassen, bis der Wert passt.
PH-, da muss ich mir noch mal ne Pumpe und so besorgen.
Bei den aktuellen W2839 scheinen die Messsonden sehr groß zu sein, oder welche Messzelle hast du da genau genommen?
Gruß und Besten Dank für deine Unterstützung. -
Von Gemke die hier: https://www.gemke-shop.de/dosiertechnik/schwimmbad/elektroden/94/doppel-bypass-messzelle/elektrodenhalter-set-fuer-12mm-elektroden
Bei den Sonden muss man ein wenig gucken welche dabei sind. Man kann die aber auch extra bestellen. -
Hallo @ple ,
erst einmal herzlich willkommen hier im PoolControl-Testthread. 😊
Und natürlich auch Glückwunsch zum neuen Poolprojekt. Der Anfang ist immer etwas aufregend, weil auf einmal Themen wie Wasserpflege, pH-Wert, Chlor, Filterlaufzeiten und Technik dazukommen, mit denen man sich vorher oft noch nie beschäftigt hat.
Vielen Dank auch an @dennismenger für die schnelle und ausführliche Unterstützung. Genau solche Praxis-Erfahrungen helfen neuen Poolbesitzern oft mehr als jede technische Beschreibung.
Die von Dennis genannten Komponenten und Erfahrungen sind auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt. Wichtig ist aus meiner Sicht vor allem, die Anlage so aufzubauen, dass sie später problemlos erweitert werden kann. Dann bleiben alle Möglichkeiten offen – egal ob reine Überwachung, automatische Steuerung oder spätere Einbindung in PoolControl.
Falls Fragen auftauchen oder Unterstützung benötigt wird, einfach melden. Dafür ist der Testthread schließlich da. 🙂
Viele Grüße
Dirk / DasBo
Entwickler von PoolControl -
Zum Glück konnte ich gestern noch ein wenig fuschen, damit wenigsten die Sandfilteranlage + Chlorinator laufen. Aktuell ein Mix aus 32 und 38 Schläuchen die irgendwo rumlagen. Keter Gerätebox steht auch soweit. Ist doch wohl kleiner als ich dachte. OSB Wände kommen jetzt da rein und dann mal schauen wie ich den Platz am besten nutzen kann. Das wird schon eng, wenn ich 2 Bypässe(Wärmepume, Wasserqualität) erzeugen muss. Aktueller plan ist, statt die Gemke wollte ich von den 50 Rohr einen Abgang schaffen mit Hahn auf 20 Rohr und dort die Anbohrschellen setzen für die Sensoren. Durchflussmesser denke ich nicht, dass ich das brauche.
PH- dosieren kann ich denke ich mal direkt später am Ausgang des System mit Anbohrschellen. Puh das wird ein Puzzeln und hin und her. Habt ihr zufällig auch so eine Keter Box und ein paar Bilder vielleicht?
Da ist die Elektrik und iobroker das kleinste Problem.Gruß
-
Eine Kühlfunktion über Nacht könnte man aktuell gebrauchen ;-)
-
Eine Kühlfunktion über Nacht könnte man aktuell gebrauchen ;-)
-
Eine Kühlfunktion über Nacht könnte man aktuell gebrauchen ;-)
-
Eine Kühlfunktion über Nacht könnte man aktuell gebrauchen ;-)
Könnte man nicht die Solarheizung laufen lassen wenn der Kreislauf kühler ist als der Pool, also Nachts.
Eine Kühlfunktion über Nacht könnte man aktuell gebrauchen ;-)
Könnte man nicht die Solarheizung laufen lassen wenn der Kreislauf kühler ist als der Pool, also Nachts.
Prinzipiell kannst du mit einem Kollektor kühlen. Wenn dieser dann kälter als die Wassertemperatur ist. Es ist nur die Frage von Kosten und Nutzen.
-
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
Also die Modi arbeiten wie folgt.
-
Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten. -
Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
-
Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
-
Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
-
Aus - selbsterklärend
Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
LG
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
Also die Modi arbeiten wie folgt.
-
Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten. -
Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
-
Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
-
Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
-
Aus - selbsterklärend
Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
LG
Hi zusammen & nen fettes Danke an @dasbo1975 für diesen Adapter!
nach mehrfachem Lesen fast aller Beiträge in diesem Thread, habe ich immer noch mehr als einen Knoten im Schädel und bitte um Hilfe diesen zu lösen bzw zu bestätigen.
Ausgangssituation bei mir:- BKW mit 800W
- keine Wärmepumpe oder ähnliches
- Pool mit 10.000l, Sandfilteranlage mit ~7.000l/h, ca 250W
- Hichi-Volkszähler zum Auslesen des Stromzählers, sowohl Gesamtverbrauch und alle Phasen
- smarte Pumpensteckdose, Verbrauch wird per Blockly in einen Datenpunkt geschrieben, dieser im PoolControl-Instanz verwendet
Im Adapter diese Daten auch eingetragen, zusätzlich:
- Umwälzung 1,5x
- ObjektIDs für Vorlauf- und Rücklauftemperatur
- Schwelle für PV-Überschuss (W) -> 300 (was aber gerade nicht erreicht werden kann, da nen Klimagerät in den Kinderzimmer werkelt ;) )
wenn ich es nun richtig verstanden habe, wird im Automatik-Betrieb meine Pool-Pumpe nicht starten, da mein BKW nicht ausreichend Überschuss produziert, obwohl die gewünscht Umwälzmenge bzw Zeit nicht erreicht wurde - ist das richtig?
Genau das ist mein Knoten ;) Falls das so ist, gäbe es die Möglichkeit die Pumpe trotzdem "automatisch" zu steuern, das zumindest die gewünschte Umwälzmenge erreicht wird?besten Gruß und ne tolle Pool-Saison weiterhin!
Rik -
-
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
Also die Modi arbeiten wie folgt.
-
Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten. -
Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
-
Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
-
Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
-
Aus - selbsterklärend
Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
LG
Hi zusammen & nen fettes Danke an @dasbo1975 für diesen Adapter!
nach mehrfachem Lesen fast aller Beiträge in diesem Thread, habe ich immer noch mehr als einen Knoten im Schädel und bitte um Hilfe diesen zu lösen bzw zu bestätigen.
Ausgangssituation bei mir:- BKW mit 800W
- keine Wärmepumpe oder ähnliches
- Pool mit 10.000l, Sandfilteranlage mit ~7.000l/h, ca 250W
- Hichi-Volkszähler zum Auslesen des Stromzählers, sowohl Gesamtverbrauch und alle Phasen
- smarte Pumpensteckdose, Verbrauch wird per Blockly in einen Datenpunkt geschrieben, dieser im PoolControl-Instanz verwendet
Im Adapter diese Daten auch eingetragen, zusätzlich:
- Umwälzung 1,5x
- ObjektIDs für Vorlauf- und Rücklauftemperatur
- Schwelle für PV-Überschuss (W) -> 300 (was aber gerade nicht erreicht werden kann, da nen Klimagerät in den Kinderzimmer werkelt ;) )
wenn ich es nun richtig verstanden habe, wird im Automatik-Betrieb meine Pool-Pumpe nicht starten, da mein BKW nicht ausreichend Überschuss produziert, obwohl die gewünscht Umwälzmenge bzw Zeit nicht erreicht wurde - ist das richtig?
Genau das ist mein Knoten ;) Falls das so ist, gäbe es die Möglichkeit die Pumpe trotzdem "automatisch" zu steuern, das zumindest die gewünschte Umwälzmenge erreicht wird?besten Gruß und ne tolle Pool-Saison weiterhin!
Rik@rikdrs
Ich antworte mal, so wie ich es verstanden habe und bei mir auch so funktioniert.wenn ich es nun richtig verstanden habe, wird im Automatik-Betrieb meine Pool-Pumpe nicht starten, da mein BKW nicht ausreichend Überschuss produziert, obwohl die gewünscht Umwälzmenge bzw Zeit nicht erreicht wurde - ist das richtig?
Genau so ist es. Wobei der Automatik-PV modus ausgewählt sein muss.
Genau das ist mein Knoten ;) Falls das so ist, gäbe es die Möglichkeit die Pumpe trotzdem "automatisch" zu steuern, das zumindest die gewünschte Umwälzmenge erreicht wird?
um die umwälzmenge auch dann zu erreichen, gibt es das Nachpumpen, was Poolcontrol automatisch bei nicht erreichen der gewünschten Umwälzmenge macht. Hierzu ist unter
poolcontrol.0.control.circulation.check_timeeine Uhrzeit anzugeben, wann die Prüfung erfolgen soll. Und
poolcontrol.0.control.circulation.modemuss auf Automatik stehen.
-
-
Hallo @rikdrs ,
erstmal vielen Dank für dein nettes Feedback und willkommen hier im PoolControl-Testthread. 😊
Und danke an @fredf für die schnelle Erklärung – genau so ist es gemeint.
Wenn der Automatik-PV-Modus aktiv ist, startet die Pumpe im PV-Betrieb nur dann, wenn der eingestellte PV-Überschuss erreicht wird. Wird der Überschuss nicht erreicht, startet sie dadurch also nicht.
Damit die gewünschte Umwälzung trotzdem erreicht werden kann, gibt es in PoolControl zusätzlich das automatische Nachpumpen. Das ist genau für solche Fälle gedacht: Wenn die gewünschte Umwälzmenge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht erreicht wurde, kann PoolControl die Pumpe nachlaufen lassen.
Wichtig sind dabei vor allem:
poolcontrol.0.control.circulation.mode
muss auf Automatik stehenund
poolcontrol.0.control.circulation.check_time
legt fest, wann PoolControl prüft, ob die gewünschte Umwälzung schon erreicht wurde.Kurz gesagt:
PV-Automatik = bevorzugt laufen, wenn Überschuss da ist
Nachpumpen = sorgt dafür, dass die notwendige Umwälzung trotzdem erreicht werden kannViele Grüße
Dirk / DasBoP.S.:
Ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen.
Ich bin wirklich stolz und froh, so engagierte Tester und Nutzer zu haben. 😊
Es ist schön zu sehen, wie ihr euch inzwischen gegenseitig unterstützt, Erfahrungen austauscht und Neulingen helft. Genau so stelle ich mir Open Source und eine Community vor.
PoolControl wäre ohne euer Feedback, eure Ideen und eure Tests heute nicht dort, wo der Adapter inzwischen angekommen ist.
Vielen Dank dafür! 👍
-
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
Also die Modi arbeiten wie folgt.
-
Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten. -
Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
-
Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
-
Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
-
Aus - selbsterklärend
Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
LG
Hi zusammen & nen fettes Danke an @dasbo1975 für diesen Adapter!
nach mehrfachem Lesen fast aller Beiträge in diesem Thread, habe ich immer noch mehr als einen Knoten im Schädel und bitte um Hilfe diesen zu lösen bzw zu bestätigen.
Ausgangssituation bei mir:- BKW mit 800W
- keine Wärmepumpe oder ähnliches
- Pool mit 10.000l, Sandfilteranlage mit ~7.000l/h, ca 250W
- Hichi-Volkszähler zum Auslesen des Stromzählers, sowohl Gesamtverbrauch und alle Phasen
- smarte Pumpensteckdose, Verbrauch wird per Blockly in einen Datenpunkt geschrieben, dieser im PoolControl-Instanz verwendet
Im Adapter diese Daten auch eingetragen, zusätzlich:
- Umwälzung 1,5x
- ObjektIDs für Vorlauf- und Rücklauftemperatur
- Schwelle für PV-Überschuss (W) -> 300 (was aber gerade nicht erreicht werden kann, da nen Klimagerät in den Kinderzimmer werkelt ;) )
wenn ich es nun richtig verstanden habe, wird im Automatik-Betrieb meine Pool-Pumpe nicht starten, da mein BKW nicht ausreichend Überschuss produziert, obwohl die gewünscht Umwälzmenge bzw Zeit nicht erreicht wurde - ist das richtig?
Genau das ist mein Knoten ;) Falls das so ist, gäbe es die Möglichkeit die Pumpe trotzdem "automatisch" zu steuern, das zumindest die gewünschte Umwälzmenge erreicht wird?besten Gruß und ne tolle Pool-Saison weiterhin!
RikAutomatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
@dasbo1975 dazu habe ich eine Frage. Bei mir ist seit 8.43 Uhr PV-Überschuss vorhanden. Datenpunkt surplus_active steht auf true. Aber die Pumpe hat nicht eingeschaltet. Oder wartet der Modus Automatik (PV) auch auf eine Solaranforderung?

-
-
Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
@dasbo1975 dazu habe ich eine Frage. Bei mir ist seit 8.43 Uhr PV-Überschuss vorhanden. Datenpunkt surplus_active steht auf true. Aber die Pumpe hat nicht eingeschaltet. Oder wartet der Modus Automatik (PV) auch auf eine Solaranforderung?

@dasbo1975 dazu habe ich eine Frage. Bei mir ist seit 8.43 Uhr PV-Überschuss vorhanden. Datenpunkt surplus_active steht auf true. Aber die Pumpe hat nicht eingeschaltet. Oder wartet der Modus Automatik (PV) auch auf eine Solaranforderung?

Hmm. Nein. Im Auto PV Modus ist die Solaranforderung egal. Hast du den Adapter mal neu gestartet?
-
Moin,
& Danke Euch für die Erklärungen!Dann habe ich eine weitere Frage zu dem Adapter:
wenn ich die Pumpe nun "extern" per Skript starte, stellt sich die Pumpe nach 60Sekunden wieder ab, der Datenpunktpoolcontrol.0.pump.statuszeigt dann Fehler an. Das ist ein / der Schutzmechanismus
Wie kann ich das Umgehen bzw einstellen, das mein Skript die Pumpe trotzdem steuern darf?
hier ein Teil des Skripts

Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden