Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter PoolControl

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter PoolControl

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testerpoolpoolcontrolsolar
271 Beiträge 11 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #96

    Genau. Der Adapter hat zur Zeit noch keine eigenen Widgets. Es sind aber welche geplant. Diese kommen aber erst ganz zum Schluss.

    • Entwickler des Adapters PoolControl

    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #97

      Jetzt muss der Adapter, so wie er auf GitHub steht, erstmal ausgiebig getestet werden. Zeitgleich bin ich gerade dabei eine TasterBox zu kreieren die man im Technikraum platzieren kann.

      Mit der Box, auf ESP 32 Basis kann man dann direkt an der Pumpe funktionieren wie zum Beispiel das Rückspülen oder den Wartungsmodus starten.

      • Entwickler des Adapters PoolControl

      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #98

        🧊 PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

        Stabilisierung des FrostHelpers

        Mit der Version 0.3.1 habe ich den Frostschutz deutlich stabiler und sicherer gemacht.
        In den letzten kalten Nächten ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im Frostmodus bei schwankenden Temperaturen (z. B. 2,9 ↔ 3,1 °C) ständig ein- und ausgeschaltet wurde.
        Dieses „Flattern“ habe ich nun vollständig behoben.

        🔧 Änderungen

        Feste Hysterese von +2 °C eingebaut
        → Die Pumpe schaltet jetzt erst wieder aus, wenn die Außentemperatur mindestens 2 K über der eingestellten Frostgrenze liegt.

        Rundung auf ganze °C hinzugefügt
        → verhindert Schaltvorgänge bei minimalen Sensorabweichungen.

        Keine neuen States oder Einstellungen nötig.

        Vollständig rückwärtskompatibel – einfach updaten und weiterlaufen lassen.

        🧪 Wirkung

        Die Frostschutz-Logik reagiert weiterhin zuverlässig, bleibt dabei aber deutlich ruhiger.
        Selbst bei Windkälte oder leichtem Messrauschen läuft die Pumpe jetzt stabil durch, bis es wirklich warm genug ist.

        📦 Version

        v0.3.1 – veröffentlicht am 18. Oktober 2025
        (Repository: github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
        )

        🔧 Ausblick

        Parallel arbeite ich aktuell an der Temperaturbox (TempBox) – dem ersten externen ESP32-Modul (MQTT-Version) mit bis zu 6 Temperatursensoren (DS18B20).
        Die Box ist bereits im finalen Testlauf und kurz vor Fertigstellung.
        Sobald die Verbindung zum Adapter stabil läuft, wird sie offiziell ins System integriert – inklusive automatischer Erkennung, LED-Statusanzeige und Hardware-Helper-Anbindung.

        Die TempBox ist dabei ein reines Zusatzfeature – also kein Muss.
        Der PoolControl-Adapter funktioniert selbstverständlich auch ohne die Box vollständig und wie gewohnt.

        • Entwickler des Adapters PoolControl

        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • DasBo1975D DasBo1975

          🧊 PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

          Stabilisierung des FrostHelpers

          Mit der Version 0.3.1 habe ich den Frostschutz deutlich stabiler und sicherer gemacht.
          In den letzten kalten Nächten ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im Frostmodus bei schwankenden Temperaturen (z. B. 2,9 ↔ 3,1 °C) ständig ein- und ausgeschaltet wurde.
          Dieses „Flattern“ habe ich nun vollständig behoben.

          🔧 Änderungen

          Feste Hysterese von +2 °C eingebaut
          → Die Pumpe schaltet jetzt erst wieder aus, wenn die Außentemperatur mindestens 2 K über der eingestellten Frostgrenze liegt.

          Rundung auf ganze °C hinzugefügt
          → verhindert Schaltvorgänge bei minimalen Sensorabweichungen.

          Keine neuen States oder Einstellungen nötig.

          Vollständig rückwärtskompatibel – einfach updaten und weiterlaufen lassen.

          🧪 Wirkung

          Die Frostschutz-Logik reagiert weiterhin zuverlässig, bleibt dabei aber deutlich ruhiger.
          Selbst bei Windkälte oder leichtem Messrauschen läuft die Pumpe jetzt stabil durch, bis es wirklich warm genug ist.

          📦 Version

          v0.3.1 – veröffentlicht am 18. Oktober 2025
          (Repository: github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
          )

          🔧 Ausblick

          Parallel arbeite ich aktuell an der Temperaturbox (TempBox) – dem ersten externen ESP32-Modul (MQTT-Version) mit bis zu 6 Temperatursensoren (DS18B20).
          Die Box ist bereits im finalen Testlauf und kurz vor Fertigstellung.
          Sobald die Verbindung zum Adapter stabil läuft, wird sie offiziell ins System integriert – inklusive automatischer Erkennung, LED-Statusanzeige und Hardware-Helper-Anbindung.

          Die TempBox ist dabei ein reines Zusatzfeature – also kein Muss.
          Der PoolControl-Adapter funktioniert selbstverständlich auch ohne die Box vollständig und wie gewohnt.

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von sigi234
          #99

          @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

          PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

          Hallo, ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht:

          Gut wäre es wenn man eine Art User-Controll hätte wo man den Adapter dann unter VIS2 steuern kann.
          Manchmal ist es nicht so einfach ersichtlich an den DP's.Denke aber die DP die nicht steuerbar sind sind Schreibgeschütz?
          Es werden ja immer mehr DP und da kommen noch sicher einige dazu.

          Später mal für die Widgets:

          Da denke ich an:

          Steuerungs Widgets
          Info Widgets
          Grafik Widgets
          Statistik Widgest

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • sigi234S sigi234

            @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

            PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

            Hallo, ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht:

            Gut wäre es wenn man eine Art User-Controll hätte wo man den Adapter dann unter VIS2 steuern kann.
            Manchmal ist es nicht so einfach ersichtlich an den DP's.Denke aber die DP die nicht steuerbar sind sind Schreibgeschütz?
            Es werden ja immer mehr DP und da kommen noch sicher einige dazu.

            Später mal für die Widgets:

            Da denke ich an:

            Steuerungs Widgets
            Info Widgets
            Grafik Widgets
            Statistik Widgest

            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #100

            @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

            @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

            PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

            Hallo, ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht:

            Gut wäre es wenn man eine Art User-Controll hätte wo man den Adapter dann unter VIS2 steuern kann.
            Manchmal ist es nicht so einfach ersichtlich an den DP's.Denke aber die DP die nicht steuerbar sind sind Schreibgeschütz?
            Es werden ja immer mehr DP und da kommen noch sicher einige dazu.

            Später mal für die Widgets:

            Da denke ich an:

            Steuerungs Widgets
            Info Widgets
            Grafik Widgets
            Statistik Widgest

            Hallo Sigi234,

            danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!

            Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

            Bei den Steuer-Widgets ist der Plan, dass jedes Modul sein eigenes komplettes Widget bekommt:

            🧩 Pumpe-Widget: Alle Funktionen rund um die Pumpe (Ein/Aus, Automatik/Manuell, aktuelle Leistung, Grund des Betriebs usw.)

            🌡️ Temperatur-Widget: Übersicht und Steuerung der Sensoren (Oberfläche, Rücklauf, Kollektor usw.)

            ⏱️ Runtime-Widget: Alle Informationen zur Laufzeit- und Zeitsteuerung (Tageslaufzeit, Restzeit, Zeitfenster, Nachpumpen usw.)

            ☀️ Solar-Widget: Steuerung und Status der Solarregelung (Hysterese, Einschalt-/Ausschaltgrenzen, Warnung)

            💬 Sprach-Widget: Aktivierung von Sprach- und Benachrichtigungsausgaben

            Dazu kommen später die Info-Widgets (z. B. Gesamtstatus, Warnmeldungen, Saisonstatus) und Grafik-Widgets (Verläufe, Solarertrag, Temperaturen, Laufzeiten usw.).

            Im Hintergrund bereite ich das bereits technisch vor:

            Im Ordner control.* werden aktuell alle leicht steuerbaren Datenpunkte gesammelt, also solche, die direkt aus VIS geschaltet werden können (z. B. Saisonstart, Rückspülen, Wartungsmodus, Pumpenstart).

            Die tiefgreifenden Steuerungen bleiben in den jeweiligen Funktions-Ordnern wie pump., solar. oder runtime.*, damit die Struktur sauber bleibt.

            Dein Hinweis zur Übersicht ist absolut richtig – die Datenpunkte werden immer mehr, aber genau deshalb wird das Widget-System so aufgebaut, dass man später alles bequem über eine klare VIS-Oberfläche bedienen kann, ohne sich durch den Objektbaum klicken zu müssen.

            Screenshot Control.png

            Viele Grüße
            Dirk

            • Entwickler des Adapters PoolControl

            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

            sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
            2
            • DasBo1975D DasBo1975

              @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

              PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

              Hallo, ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht:

              Gut wäre es wenn man eine Art User-Controll hätte wo man den Adapter dann unter VIS2 steuern kann.
              Manchmal ist es nicht so einfach ersichtlich an den DP's.Denke aber die DP die nicht steuerbar sind sind Schreibgeschütz?
              Es werden ja immer mehr DP und da kommen noch sicher einige dazu.

              Später mal für die Widgets:

              Da denke ich an:

              Steuerungs Widgets
              Info Widgets
              Grafik Widgets
              Statistik Widgest

              Hallo Sigi234,

              danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!

              Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

              Bei den Steuer-Widgets ist der Plan, dass jedes Modul sein eigenes komplettes Widget bekommt:

              🧩 Pumpe-Widget: Alle Funktionen rund um die Pumpe (Ein/Aus, Automatik/Manuell, aktuelle Leistung, Grund des Betriebs usw.)

              🌡️ Temperatur-Widget: Übersicht und Steuerung der Sensoren (Oberfläche, Rücklauf, Kollektor usw.)

              ⏱️ Runtime-Widget: Alle Informationen zur Laufzeit- und Zeitsteuerung (Tageslaufzeit, Restzeit, Zeitfenster, Nachpumpen usw.)

              ☀️ Solar-Widget: Steuerung und Status der Solarregelung (Hysterese, Einschalt-/Ausschaltgrenzen, Warnung)

              💬 Sprach-Widget: Aktivierung von Sprach- und Benachrichtigungsausgaben

              Dazu kommen später die Info-Widgets (z. B. Gesamtstatus, Warnmeldungen, Saisonstatus) und Grafik-Widgets (Verläufe, Solarertrag, Temperaturen, Laufzeiten usw.).

              Im Hintergrund bereite ich das bereits technisch vor:

              Im Ordner control.* werden aktuell alle leicht steuerbaren Datenpunkte gesammelt, also solche, die direkt aus VIS geschaltet werden können (z. B. Saisonstart, Rückspülen, Wartungsmodus, Pumpenstart).

              Die tiefgreifenden Steuerungen bleiben in den jeweiligen Funktions-Ordnern wie pump., solar. oder runtime.*, damit die Struktur sauber bleibt.

              Dein Hinweis zur Übersicht ist absolut richtig – die Datenpunkte werden immer mehr, aber genau deshalb wird das Widget-System so aufgebaut, dass man später alles bequem über eine klare VIS-Oberfläche bedienen kann, ohne sich durch den Objektbaum klicken zu müssen.

              Screenshot Control.png

              Viele Grüße
              Dirk

              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #101

              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

              Hallo Sigi234,
              danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
              Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

              Cool, jetzt fehlt mir nur mehr ein DP wo ich einen Coktail bestellen kann. 🍸

              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Immer Daten sichern!

              DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • sigi234S sigi234

                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                Hallo Sigi234,
                danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
                Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

                Cool, jetzt fehlt mir nur mehr ein DP wo ich einen Coktail bestellen kann. 🍸

                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #102

                @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                Hallo Sigi234,
                danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
                Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

                Cool, jetzt fehlt mir nur mehr ein DP wo ich einen Coktail bestellen kann. 🍸

                Warte, den bau ich. Soll der eine Klingel auslösen oder per Alexa die Frau rufen 🤡
                Ha, zum Glück liest meine hier nicht mit

                • Entwickler des Adapters PoolControl

                • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • DasBo1975D DasBo1975

                  @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                  @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                  Hallo Sigi234,
                  danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
                  Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

                  Cool, jetzt fehlt mir nur mehr ein DP wo ich einen Coktail bestellen kann. 🍸

                  Warte, den bau ich. Soll der eine Klingel auslösen oder per Alexa die Frau rufen 🤡
                  Ha, zum Glück liest meine hier nicht mit

                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #103

                  @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                  @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                  @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                  Hallo Sigi234,
                  danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
                  Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

                  Cool, jetzt fehlt mir nur mehr ein DP wo ich einen Coktail bestellen kann. 🍸

                  Warte, den bau ich. Soll der eine Klingel auslösen oder per Alexa die Frau rufen 🤡
                  Ha, zum Glück liest meine hier nicht mit

                  Meine auch nicht.

                  Aber da habe ich wieder ein paar Gedanken:

                  Easy Mode? Meine Nachbarn haben nur einen kleinen Pool ohne Temperaturfühler usw...
                  Scenensteuerung - Licht an, Musik an

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Immer Daten sichern!

                  DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • sigi234S sigi234

                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                    Hallo Sigi234,
                    danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
                    Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.

                    Cool, jetzt fehlt mir nur mehr ein DP wo ich einen Coktail bestellen kann. 🍸

                    Warte, den bau ich. Soll der eine Klingel auslösen oder per Alexa die Frau rufen 🤡
                    Ha, zum Glück liest meine hier nicht mit

                    Meine auch nicht.

                    Aber da habe ich wieder ein paar Gedanken:

                    Easy Mode? Meine Nachbarn haben nur einen kleinen Pool ohne Temperaturfühler usw...
                    Scenensteuerung - Licht an, Musik an

                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #104

                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                    Aber da habe ich wieder ein paar Gedanken:
                    Easy Mode? Meine Nachbarn haben nur einen kleinen Pool ohne Temperaturfühler usw...
                    Scenensteuerung - Licht an, Musik an

                    Hallo Sigi,

                    danke dir wieder für deine Ideen! 😊

                    Den Punkt mit der Szenensteuerung finde ich grundsätzlich interessant – vor allem das Thema Lichtsteuerung passt da sehr gut rein.
                    Ich könnte mir vorstellen, dass wir das später einmal mit dem Wasserstandsensor kombinieren, den ich ohnehin noch bauen möchte – zusätzlich zu den anderen geplanten Boxen wie Temperatur-Box, Drucksensor-Box, Chemie-Box und Taster-Box.

                    Der Wasserstandsensor könnte dann nicht nur den Füllstand erfassen, sondern auch erkennen, wenn unregelmäßige Wellenbewegungen im Wasser auftreten. Daraus ließe sich dann ableiten, dass abends gebadet wird.
                    In Kombination mit einer einstellbaren Uhrzeit könnte der Adapter das Poollicht dann automatisch aktivieren, sobald er merkt, dass der Pool genutzt wird.

                    Das ist aktuell natürlich noch Zukunftsmusik, aber solche Ideen merke ich mir mit, damit wir später sehen, was davon technisch sinnvoll umsetzbar ist.

                    Was den Easy-Mode betrifft: der passt eigentlich nicht so recht zum PoolControl-Adapter, weil er für komplexere Anlagen mit Sensorik und Automatik gedacht ist.
                    Wer nur eine einfache Pumpe ohne Sensoren betreiben möchte, kann das viel einfacher über eine Zeitschaltuhr oder einen Shelly-Schalter lösen – das ist für solche Fälle die deutlich unkompliziertere Lösung.

                    Viele Grüße
                    Dirk

                    • Entwickler des Adapters PoolControl

                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • DasBo1975D DasBo1975

                      🧊 PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

                      Stabilisierung des FrostHelpers

                      Mit der Version 0.3.1 habe ich den Frostschutz deutlich stabiler und sicherer gemacht.
                      In den letzten kalten Nächten ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im Frostmodus bei schwankenden Temperaturen (z. B. 2,9 ↔ 3,1 °C) ständig ein- und ausgeschaltet wurde.
                      Dieses „Flattern“ habe ich nun vollständig behoben.

                      🔧 Änderungen

                      Feste Hysterese von +2 °C eingebaut
                      → Die Pumpe schaltet jetzt erst wieder aus, wenn die Außentemperatur mindestens 2 K über der eingestellten Frostgrenze liegt.

                      Rundung auf ganze °C hinzugefügt
                      → verhindert Schaltvorgänge bei minimalen Sensorabweichungen.

                      Keine neuen States oder Einstellungen nötig.

                      Vollständig rückwärtskompatibel – einfach updaten und weiterlaufen lassen.

                      🧪 Wirkung

                      Die Frostschutz-Logik reagiert weiterhin zuverlässig, bleibt dabei aber deutlich ruhiger.
                      Selbst bei Windkälte oder leichtem Messrauschen läuft die Pumpe jetzt stabil durch, bis es wirklich warm genug ist.

                      📦 Version

                      v0.3.1 – veröffentlicht am 18. Oktober 2025
                      (Repository: github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                      )

                      🔧 Ausblick

                      Parallel arbeite ich aktuell an der Temperaturbox (TempBox) – dem ersten externen ESP32-Modul (MQTT-Version) mit bis zu 6 Temperatursensoren (DS18B20).
                      Die Box ist bereits im finalen Testlauf und kurz vor Fertigstellung.
                      Sobald die Verbindung zum Adapter stabil läuft, wird sie offiziell ins System integriert – inklusive automatischer Erkennung, LED-Statusanzeige und Hardware-Helper-Anbindung.

                      Die TempBox ist dabei ein reines Zusatzfeature – also kein Muss.
                      Der PoolControl-Adapter funktioniert selbstverständlich auch ohne die Box vollständig und wie gewohnt.

                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #105

                      @DasBo1975

                      Darf ich fragen wo nach der FrostHelper geht bzw. nach welchem Wert dann die Pumpe eingeschaltet wird?

                      Viele Grüße
                      Dennis

                      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DennisMenger

                        @DasBo1975

                        Darf ich fragen wo nach der FrostHelper geht bzw. nach welchem Wert dann die Pumpe eingeschaltet wird?

                        Viele Grüße
                        Dennis

                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #106

                        @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                        @DasBo1975

                        Darf ich fragen wo nach der FrostHelper geht bzw. nach welchem Wert dann die Pumpe eingeschaltet wird?

                        Hallo Dennis,

                        der FrostHelper überwacht die Außentemperatur (temperature.outside.current) und vergleicht sie mit der in der Instanz eingestellten Frostschutz-Grenze.

                        Sobald die Außentemperatur unter diesen Wert fällt, schaltet der Adapter die Pumpe automatisch ein, um Frostschäden zu vermeiden.
                        Erst wenn die Temperatur wieder mindestens 2 °C über der eingestellten Grenze liegt, wird sie automatisch ausgeschaltet.
                        Damit wird verhindert, dass die Pumpe ständig an- und ausgeht – das ist die feste Hysterese.

                        Der FrostHelper arbeitet unabhängig vom Pumpenmodus, also auch dann, wenn die Pumpe manuell oder zeitgesteuert betrieben wird.
                        Entscheidend ist nur, dass in der Instanz die Checkbox „Frostschutz aktivieren“ eingeschaltet ist.

                        Ich habe mich hier ganz bewusst dafür entschieden, die Außentemperatur als Referenz zu nehmen,
                        weil Vorlauf-, Rücklauf- oder Pooltemperaturen viel träger reagieren und damit zu spät auf Frost reagieren würden.
                        Die Außenluft kühlt dagegen als Erstes ab – und genau dort entsteht die eigentliche Frostgefahr an den Rohrleitungen und am Filter.

                        Wenn kein Außentemperatursensor vorhanden ist, wird der Frostschutz einfach übersprungen und im Log als Hinweis ausgegeben.

                        Wichtig ist auch, dass der Außentemperatursensor so positioniert ist, dass er wirklich die Außenlufttemperatur misst – also nicht in direkter Nähe zu einer Hauswand, einem Heizraum oder anderen wärmeabstrahlenden Flächen.
                        Ein zu warmer Einbauort kann die Messwerte deutlich verfälschen und den Frostschutz dadurch zu spät aktivieren.

                        Viele Grüße
                        Dirk

                        • Entwickler des Adapters PoolControl

                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                          #107

                          🔧 Hinweis zur Version 0.3.1

                          Kleine Info am Rande:
                          Wer sich die Version 0.3.1 bereits heute Vormittag heruntergeladen hat,
                          sollte sie sich bitte noch einmal neu installieren,
                          da ein kleiner Bug im FrostHelper behoben wurde.

                          Der Bug betraf eine Kleinigkeit in der Hysterese-Berechnung des FrostHelpers.
                          Ich hatte dort anfangs nicht auf Ganzzahlen gerundet, was in seltenen Fällen zu minimalen Schwankungen beim Ein- und Ausschalten geführt hat.
                          Das ist inzwischen korrigiert, damit die Temperaturwerte sauber verarbeitet werden.

                          Die aktuelle Version ist bereits online und kann ganz normal über die gewohnte Update-Funktion geladen werden.

                          Viele Grüße
                          Dirk

                          • Entwickler des Adapters PoolControl

                          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DasBo1975D DasBo1975

                            🔧 Hinweis zur Version 0.3.1

                            Kleine Info am Rande:
                            Wer sich die Version 0.3.1 bereits heute Vormittag heruntergeladen hat,
                            sollte sie sich bitte noch einmal neu installieren,
                            da ein kleiner Bug im FrostHelper behoben wurde.

                            Der Bug betraf eine Kleinigkeit in der Hysterese-Berechnung des FrostHelpers.
                            Ich hatte dort anfangs nicht auf Ganzzahlen gerundet, was in seltenen Fällen zu minimalen Schwankungen beim Ein- und Ausschalten geführt hat.
                            Das ist inzwischen korrigiert, damit die Temperaturwerte sauber verarbeitet werden.

                            Die aktuelle Version ist bereits online und kann ganz normal über die gewohnte Update-Funktion geladen werden.

                            Viele Grüße
                            Dirk

                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #108

                            @dasbo1975
                            Vielen Dank für deinen Adapter, hab diesen gestern mal installiert. Hab hierzu gleich mal paar Fragen:

                            1. Meine Shellys geben die Leistung in Watt an. Dein Zähler bei Verbrauch und Kosten will kWh. Wäre hier eine Einstellung auch auf Watt möglich oder muss ich diese selbst umwandeln?
                            2. Ich kann bei Verbrauch nur ein Gerät auswählen. Ich habe aber eine Pumpe, Licht und Wärmepumpe. Könnte man den Verbrauch der drei Geräte auch aufzeichnen?
                            3. Wie ist die Darstellung in VIS gedacht? War das Bild ein selbst gebautes VIS oder kann ich das auch so abrufen?

                            Vielen Dank für die Entwicklung 🙂

                            Gruß Willi

                            sigi234S DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • W Willi-Wunder

                              @dasbo1975
                              Vielen Dank für deinen Adapter, hab diesen gestern mal installiert. Hab hierzu gleich mal paar Fragen:

                              1. Meine Shellys geben die Leistung in Watt an. Dein Zähler bei Verbrauch und Kosten will kWh. Wäre hier eine Einstellung auch auf Watt möglich oder muss ich diese selbst umwandeln?
                              2. Ich kann bei Verbrauch nur ein Gerät auswählen. Ich habe aber eine Pumpe, Licht und Wärmepumpe. Könnte man den Verbrauch der drei Geräte auch aufzeichnen?
                              3. Wie ist die Darstellung in VIS gedacht? War das Bild ein selbst gebautes VIS oder kann ich das auch so abrufen?

                              Vielen Dank für die Entwicklung 🙂

                              Gruß Willi

                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #109

                              @willi-wunder sagte in Test Adapter PoolControl:

                              Wie ist die Darstellung in VIS gedacht? War das Bild ein selbst gebautes VIS oder kann ich das auch so abrufen?

                              Welches Bild?

                              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Immer Daten sichern!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Willi-Wunder

                                @dasbo1975
                                Vielen Dank für deinen Adapter, hab diesen gestern mal installiert. Hab hierzu gleich mal paar Fragen:

                                1. Meine Shellys geben die Leistung in Watt an. Dein Zähler bei Verbrauch und Kosten will kWh. Wäre hier eine Einstellung auch auf Watt möglich oder muss ich diese selbst umwandeln?
                                2. Ich kann bei Verbrauch nur ein Gerät auswählen. Ich habe aber eine Pumpe, Licht und Wärmepumpe. Könnte man den Verbrauch der drei Geräte auch aufzeichnen?
                                3. Wie ist die Darstellung in VIS gedacht? War das Bild ein selbst gebautes VIS oder kann ich das auch so abrufen?

                                Vielen Dank für die Entwicklung 🙂

                                Gruß Willi

                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #110

                                @willi-wunder sagte in Test Adapter PoolControl:

                                Vielen Dank für deinen Adapter, hab diesen gestern mal installiert. Hab hierzu gleich mal paar Fragen:

                                Meine Shellys geben die Leistung in Watt an. Dein Zähler bei Verbrauch und Kosten will kWh. Wäre hier eine Einstellung auch auf Watt möglich oder muss ich diese selbst umwandeln?
                                Ich kann bei Verbrauch nur ein Gerät auswählen. Ich habe aber eine Pumpe, Licht und Wärmepumpe. Könnte man den Verbrauch der drei Geräte auch aufzeichnen?
                                Wie ist die Darstellung in VIS gedacht? War das Bild ein selbst gebautes VIS oder kann ich das auch so abrufen?

                                Vielen Dank für die Entwicklung
                                Gruß Willi

                                Hallo Willi,

                                vielen Dank für dein nettes Feedback – freut mich wirklich sehr, dass dir der Adapter gefällt 😊

                                Zu deinen Fragen:

                                1️⃣ Leistungswerte / kWh

                                Der Adapter erwartet derzeit einen Energiewert in kWh.
                                Wenn dein Shelly nur Watt liefert, kannst du dir in ioBroker ganz einfach einen Alias-Datenpunkt anlegen, der den Wert passend umrechnet.
                                Dann funktioniert das problemlos mit dem Verbrauchs- und Kostenbereich.

                                2️⃣ Mehrere Verbraucher

                                Momentan wertet der Adapter nur die Poolpumpe aus, da er sich noch in der Testphase befindet und sie der Hauptverbraucher ist.
                                Wenn später zusätzliche Geräte wie Wärmepumpe, Heizstab oder Beleuchtung hinzukommen, werden auch für diese eigene Bereiche entstehen, in denen Energieverbrauch und Kosten separat aufgeführt werden.

                                3️⃣ Darstellung in VIS

                                Eine eigene VIS-Darstellung ist aktuell noch nicht enthalten.
                                Sobald der Adapter technisch vollständig und stabil läuft, wird es aber auch eine offizielle Visualisierung geben.
                                Bis dahin kannst du dir natürlich mit den vorhandenen Widgets (z. B. Material Design oder hqWidgets) eigene Anzeigen aufbauen – die benötigten States stellt der Adapter ja bereits bereit.

                                Vielen Dank nochmal für deine Rückmeldung und fürs Ausprobieren – das motiviert enorm, weiter an PoolControl zu feilen!

                                Gruß
                                Dirk (DasBo1975)

                                • Entwickler des Adapters PoolControl

                                • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • sigi234S sigi234

                                  @dasbo1975

                                  Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.

                                  Screenshot (1319).png Screenshot (1321).png

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #111

                                  @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                  @dasbo1975

                                  Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.

                                  Screenshot (1319).png Screenshot (1321).png

                                  Hatte dieses Bild gemeint gehabt, war aber von sigi234 selbst gemacht gewesen. Hatte ich dann falsch verstanden gehabt.

                                  Habe Respekt für jeden der in seiner Freizeit einen Adapter auch für andere bereit stellt. Es kostet doch sehr viel Zeit. Bin gerne bereit auch hier mit zu Testen 🙂

                                  DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • W Willi-Wunder

                                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    @dasbo1975

                                    Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.

                                    Screenshot (1319).png Screenshot (1321).png

                                    Hatte dieses Bild gemeint gehabt, war aber von sigi234 selbst gemacht gewesen. Hatte ich dann falsch verstanden gehabt.

                                    Habe Respekt für jeden der in seiner Freizeit einen Adapter auch für andere bereit stellt. Es kostet doch sehr viel Zeit. Bin gerne bereit auch hier mit zu Testen 🙂

                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #112

                                    @willi-wunder sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    @dasbo1975

                                    Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.

                                    Screenshot (1319).png Screenshot (1321).png

                                    Hatte dieses Bild gemeint gehabt, war aber von sigi234 selbst gemacht gewesen. Hatte ich dann falsch verstanden gehabt.

                                    Habe Respekt für jeden der in seiner Freizeit einen Adapter auch für andere bereit stellt. Es kostet doch sehr viel Zeit. Bin gerne bereit auch hier mit zu Testen 🙂

                                    Danke für dein Lob.
                                    Ja, es geht viel Zeit dabei drauf, gerade wenn man sich vorher noch nie mit einer Zeile Code beschäftigt hat.

                                    Aber ich finde es ist es Wert. So kommen wir alle weiter und IoBroker profitiert davon

                                    • Entwickler des Adapters PoolControl

                                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #113

                                      💡 Mitdenken erwünscht: Welche Steuerdatenpunkte sollen in die zentrale Control-Ebene?

                                      Hallo zusammen,

                                      auf Anregung werde ich demnächst den Bereich Control (Steuerung) im PoolControl-Adapter erweitern.
                                      Ziel ist es, eine zentrale Steuerebene zu schaffen, in der die wichtigsten Schalter und Modi direkt erreichbar sind – ohne dass man sich erst durch mehrere Unterordner klicken muss.

                                      Beispiele wären zum Beispiel:

                                      • Pumpen-Ein/Aus-Schalter
                                      • Pumpenmodus
                                      • Aktivieren der Solarsteuerung

                                      Ich möchte das aber nicht einfach festlegen, sondern so umsetzen, dass es für euch im Alltag wirklich sinnvoll ist.

                                      👉 Schreibt bitte kurz in diesen Thread, welche Steuer-Datenpunkte ihr gerne direkt unter
                                      control.*
                                      sehen möchtet.

                                      (Bitte nur echte Steuerfunktionen – keine reinen Anzeige- oder Statistikwerte.)

                                      Ich sammle eure Vorschläge, gleiche sie mit der bestehenden Struktur ab und baue dann eine saubere, einheitliche Lösung ein.

                                      Viele Grüße
                                      Dirk (DasBo1975)

                                      • Entwickler des Adapters PoolControl

                                      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                      W sigi234S L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • DasBo1975D DasBo1975

                                        💡 Mitdenken erwünscht: Welche Steuerdatenpunkte sollen in die zentrale Control-Ebene?

                                        Hallo zusammen,

                                        auf Anregung werde ich demnächst den Bereich Control (Steuerung) im PoolControl-Adapter erweitern.
                                        Ziel ist es, eine zentrale Steuerebene zu schaffen, in der die wichtigsten Schalter und Modi direkt erreichbar sind – ohne dass man sich erst durch mehrere Unterordner klicken muss.

                                        Beispiele wären zum Beispiel:

                                        • Pumpen-Ein/Aus-Schalter
                                        • Pumpenmodus
                                        • Aktivieren der Solarsteuerung

                                        Ich möchte das aber nicht einfach festlegen, sondern so umsetzen, dass es für euch im Alltag wirklich sinnvoll ist.

                                        👉 Schreibt bitte kurz in diesen Thread, welche Steuer-Datenpunkte ihr gerne direkt unter
                                        control.*
                                        sehen möchtet.

                                        (Bitte nur echte Steuerfunktionen – keine reinen Anzeige- oder Statistikwerte.)

                                        Ich sammle eure Vorschläge, gleiche sie mit der bestehenden Struktur ab und baue dann eine saubere, einheitliche Lösung ein.

                                        Viele Grüße
                                        Dirk (DasBo1975)

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                        #114

                                        @dasbo1975

                                        Pumpe Ein/Aus
                                        Intervall Pumpe Ein/Aus
                                        Pool Licht Ein/Aus
                                        Wärmepumpe Ein/Aus
                                        Temperatur Wärmepumpe einstellen

                                        Gruß Willi

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • DasBo1975D DasBo1975

                                          💡 Mitdenken erwünscht: Welche Steuerdatenpunkte sollen in die zentrale Control-Ebene?

                                          Hallo zusammen,

                                          auf Anregung werde ich demnächst den Bereich Control (Steuerung) im PoolControl-Adapter erweitern.
                                          Ziel ist es, eine zentrale Steuerebene zu schaffen, in der die wichtigsten Schalter und Modi direkt erreichbar sind – ohne dass man sich erst durch mehrere Unterordner klicken muss.

                                          Beispiele wären zum Beispiel:

                                          • Pumpen-Ein/Aus-Schalter
                                          • Pumpenmodus
                                          • Aktivieren der Solarsteuerung

                                          Ich möchte das aber nicht einfach festlegen, sondern so umsetzen, dass es für euch im Alltag wirklich sinnvoll ist.

                                          👉 Schreibt bitte kurz in diesen Thread, welche Steuer-Datenpunkte ihr gerne direkt unter
                                          control.*
                                          sehen möchtet.

                                          (Bitte nur echte Steuerfunktionen – keine reinen Anzeige- oder Statistikwerte.)

                                          Ich sammle eure Vorschläge, gleiche sie mit der bestehenden Struktur ab und baue dann eine saubere, einheitliche Lösung ein.

                                          Viele Grüße
                                          Dirk (DasBo1975)

                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                          #115

                                          @dasbo1975

                                          Pumpe EIN/AUS
                                          Pumpenmodus
                                          Solarsteuerung aktivieren
                                          Sprachausgaben aktiv
                                          Poolsaison aktiv
                                          Rückspülung starten
                                          Wartungsmodus aktiv
                                          Intervall Pumpe Ein/Aus
                                          Pool Licht Ein/Aus
                                          Wärmepumpe Ein/Aus
                                          Frostschutz aktiv

                                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Immer Daten sichern!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          398

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe