@ke-net sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
Bei einem Habe ich die Batterie gewechselt und noch einmal neu gekoppelt.
und warum nicht nur die Batterie getauscht und fertig ??
-
@ke-net du musst die Geräte neu Konfigurieren. Dazu
- Kachel Umdrehen
- auf 'reconfigure' clicken
- warten - entweder kommt ein Timeout, oder es geht so durch. Wenn ein Timeout gekommen ist: gerät aufwecken (knöpfe drücken)
Damit sollte es klappen.
A.
Danke für deinen Tip. Hat funktioniert. Nach dem Betätigen aller Tasten wurden die fehlenden endpoint:2 endpoint:3 endpoint:4 angezeigt. Jetzt ist alles wie vorher.
:+1: :+1: :+1:
Da es nach dem Batteriewechsel es nicht funktionierte, dachte ich ich versuche es mit erneutem Koppeln. Es stellte sich dann aber heraus, dass die gewechselte Batterie auch leer war.
-
-
@tourer4778 sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
@ke-net
@arteck
Hallo, ich nutze den gleichen Sensor, allerdings wird bei mir kein Batteriestatus übertragen "(null)%".
Kann es sein, das es bei den Schaltern unterschiede gibt?
reconfigure habe ich durchgeführt, ohne erfolghast du nach dem configure lange genug gewartet ? der Batteriestatus wird oft nur alle 24 oder 48 h gemeldet.
A.
-
@tourer4778 sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
@ke-net
@arteck
Hallo, ich nutze den gleichen Sensor, allerdings wird bei mir kein Batteriestatus übertragen "(null)%".
Kann es sein, das es bei den Schaltern unterschiede gibt?
reconfigure habe ich durchgeführt, ohne erfolghast du nach dem configure lange genug gewartet ? der Batteriestatus wird oft nur alle 24 oder 48 h gemeldet.
A.
@asgothian
Das reconfigure habe ich erst heute gemacht, allerdings das anlernen ist schon Tage her und der Batteriestatus wurde noch nie übertragen -
@asgothian
Das reconfigure habe ich erst heute gemacht, allerdings das anlernen ist schon Tage her und der Batteriestatus wurde noch nie übertragenHab den Gleichen?!

Modellnummer weicht an der letzten Stelle ab.
Battery und alles andere wird angezeigt und übertragen. -
@haselchen
Bei mir zeigt er schon das Falsche bild an.
 -
@haselchen
Bei mir zeigt er schon das Falsche bild an.
@tourer4778 sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
@haselchen
Bei mir zeigt er schon das Falsche bild an.
Nein, tut er nicht.
Das Gerät welches Du hast meldet sich als
XH-SY-04Zmit dem Herstellercode_TZ3000_zgyzgduaam Netzwerk an.
Das Gerät welche @haselchen hat meldet sich alsTS0044mit dem Herstellercode_TZ3000_wkai4g5aam Netzwerk an.Willkommen in der Welt von TuYa Zigbee - wo was gleich aussieht sich nicht gleich anmeldet, was sich gleich anmeldet nicht immer gleich arbeitet, und was sich unterschiedlich anmeldet manchmal dann doch gleich ist.
A.
Nachtrag: Siehe hier:
https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/28224 -
@tourer4778 sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
@haselchen
Bei mir zeigt er schon das Falsche bild an.
Nein, tut er nicht.
Das Gerät welches Du hast meldet sich als
XH-SY-04Zmit dem Herstellercode_TZ3000_zgyzgduaam Netzwerk an.
Das Gerät welche @haselchen hat meldet sich alsTS0044mit dem Herstellercode_TZ3000_wkai4g5aam Netzwerk an.Willkommen in der Welt von TuYa Zigbee - wo was gleich aussieht sich nicht gleich anmeldet, was sich gleich anmeldet nicht immer gleich arbeitet, und was sich unterschiedlich anmeldet manchmal dann doch gleich ist.
A.
Nachtrag: Siehe hier:
https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/28224@asgothian
Okay, danke – das hatte ich mir schon fast gedacht. Die meisten Geräte von Ali funktionieren ja grundsätzlich gut, aber ein batteriebetriebenes Gerät ohne Batteriestatus ist auf Dauer einfach unpraktisch.
Woher bezieht ihr eure Komponenten? Kauft ihr die auch auf gut Glück aus Fernost oder eher über EU-Shops? -
@asgothian
Okay, danke – das hatte ich mir schon fast gedacht. Die meisten Geräte von Ali funktionieren ja grundsätzlich gut, aber ein batteriebetriebenes Gerät ohne Batteriestatus ist auf Dauer einfach unpraktisch.
Woher bezieht ihr eure Komponenten? Kauft ihr die auch auf gut Glück aus Fernost oder eher über EU-Shops?@KE-NET
Wo hast du deinen gekauft, bzw wo kann man ein echten Kaufen? -
@KE-NET
Wo hast du deinen gekauft, bzw wo kann man ein echten Kaufen?@tourer4778 es gibt keine echten oder falschen.. bei den Geräte kann das so oder auch so sein. ist halt eine wilde mischung von Tuya.. und du kannst nicht erkennen ob das was ich gekauft habe das gleich/slbe ist was du kaufst.. noch nicht mal bei dem gleichen Händler
also glückssache
-
@tourer4778 es gibt keine echten oder falschen.. bei den Geräte kann das so oder auch so sein. ist halt eine wilde mischung von Tuya.. und du kannst nicht erkennen ob das was ich gekauft habe das gleich/slbe ist was du kaufst.. noch nicht mal bei dem gleichen Händler
also glückssache
@arteck
Mal etwas anderes.
Jetzt zur Weihnachtszeit habe ich meine Zigbee-Steckdose wieder hervorgeholt und wollte sie erneut in Betrieb nehmen. Leider kann ich sie nur noch ein- und ausschalten, was ja nicht schlecht ist, aber früher hat sie zusätzlich Spannung, Leistung usw. angezeigt. Diese Werte werden jetzt nicht mehr übertragen. Da ich dieses Verhalten in letzter Zeit auch bei anderen Sensoren beobachtet habe, frage ich mich, ob eventuell nach einem Update etwas schiefgelaufen ist. -
Hallo,
ich habe auch so einen 4-fach Taster mit Bezeichnung TS0044 Tuya. Die Knöpfe sind alle da und schalten auch, aber wenn ich auf Binding gehe um eine direkte Verbindung zu einer Funktsteckdose zu erstellen, erscheint der Taster nich bei "select source device" wo auch andere IKEA Taster sind, sondern bei "select target device" bei den Steckdosen und LED Lampen. Ist eine direkte Bindung dann überhaupt möglich? -
model:TS0044
type:EndDevice
description:Wireless switch with 4 buttons
hasLegacyDef:false
vendor:Tuya
hasOnEvent:false
hasConfigure:true
icon:img/TS0044.png
modelZigbee:TS0044
type:EndDevice
ieee:0xe406bffffe1720f5
nwk:54546
manuf name:_TZ3000_wkai4ga5
manufacturer:Tuya
power:Battery
app version:66
hard version:1
zcl version:3
date code:
interviewstate:SUCCESSFUL
BindSource:true
isGroupable:false
configured:true
endpoint:1
profile:260
input clusters:genBasic (0)
genPowerCfg (1)
genOnOff (6)
output clusters:genOta (25)
genTime (10)
endpoint:2
profile:260
input clusters:genPowerCfg (1)
genOnOff (6)
endpoint:3
profile:260
input clusters:genPowerCfg (1)
genOnOff (6)
endpoint:4
profile:260
input clusters:genPowerCfg (1)
genOnOff (6) -
Meh.. das kann doch keiner Lesen.
Schau mal auf das Bild - hast du irgendwo einen Endpunkt bei den
output clusterneiner oder mehere von denen stehen:genGroups (4) genScenes (5) genOnOff (6) genLevelCtrl (8)In dem text hab ich keinen gesehen. Damit lassen die sich nicht 'binden'