      Guten Abend allerseits,

      so langsam kommt Licht ins Dunkel. Die Zusammenarbeit zwischen VIS, Adaptern und Scripten läuft doch anders als von mir fälschlicherweise "vorausgesetzt". So weit, so gut.

      Ich habe mir ein kleines Script per Blockly zusammengestrickt, welches auch zu funktionieren scheint. Wenn ich das Script resette wird zumindest mein Port geschalten. Allerdings ist es dem Script scheinbar völlig egal, ob ich mein Widget schalte. Das Widget nimmt nach Ablauf der im SNMP-Adapter eingestellten Zeit wieder den IST-Zustand meines Ports an, anstatt den Wert (trotz read/write) in iobroker zu überschreiben und somit das Script zu triggern. Wo habe ich hier noch etwas übersehen? Sämtliche Versuche mit true/false bzw. 1/2 sind gescheitert.

      ! ````
      if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '1') {
      exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 2');
      } else if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '2') {
      exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 1');
      }

      
      Von der Logik her müsste ich eigentlich nicht den aktuellen Wert abfragen sondern einen Trigger (geändert) einsetzen. Allerdings läuft dann mein Code in einer Endlosschleife (on/off), da sich die Werte mit jedem Durchlauf ändern.
      
      Ich stehe auf dem Schlauch, vermutlich ist die Lösung einfacher als gedacht.
      
      Bitte helft mir.
      
      Merci im Voraus
      
      John
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel last edited by

        @RK62:

        Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.

        Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16

        Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?

        Gruß, Ralf `

        Ich habe mir den Adapter installiert, da ich den Zustand der USV sehen möchte. Dabei bin ich auch auf das Problem mit den Dezimalwerten gestoßen.

        Gibt es da schon eine brauchbare Lösung?

        Gruß

        Volker

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JohnDenver0815 last edited by

          Guten Abend allerseits.

          Ich komme partout nicht weiter. Um mein Vorhaben zu verdeutlichen habe ich einen Screenshot vom Blockly-Script angehängt.

          Das Problem gestaltet sich folgendermaßen: starte ich das Script, rennt der Trigger bis zum Sankt Nimmerleinstag und schaltet am laufenden Band an und aus. Lasse ich den Trigger-Teil (siehe Markierung) weg, wird beim Start des Scripts einmalig geschalten, danach ist es aber (da kein Trigger mehr vorhanden) nicht per Widget ansprechbar. Wo liegt hier meine gedankliche Blockade?

          Um eines Vorweg zu nehmen: ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, was das Programmieren angeht. Leider bin ich allerdings seit nunmehr 25 Jahren Basic-versaut (Quick-, Power- sowie Visual Basic), sodass es selbst beim besten Willen nicht funktioniert, mich auf eine neue Syntax, sei es Javascript, PHP, HTML etc. einzulassen. Mein Gehirn verweigert sich leider an diesem Punkt, sodass ich hier auf Blockly angewiesen bin.

          Irgendwer eine Idee, die der Lösung meines Problems zuträglich ist?

          Besten Dank im Voraus

          John

          Edit: Falls es eine Möglichkeit gibt, per Widget eine Variable im Script zu setzen (um den Teil innerhalb des Triggers einmalig scharf zu schalten), hätte ich (m)eine Lösung. Allerdings habe ich auch hierzu nichts brauchbares im Netz gefunden.
          9266_snmp_schaltung.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RK62
            RK62 last edited by

            Wenn Du nur eine Variable benötigst, lege Dir doch einen eigenen State unter javascript.0 an. Mit „Aktualisieren“ kannst Du dort eigene Werte setzen, die Abfrage verwendest Du ja bereits.

            Du kannst diesen State dann beispielsweise auf 1 setzen und in einem zweiten Statement mit einem Zeitversatz von x Sekunden wieder auf 0. So kannst dann Deine Funktion „entprellen“.

            Gruß, Ralf

            Gesendet von iPad mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dos1973 last edited by

              @andre:

              @andre:

              @Baerny:

              also ich habe die 218+ und kann aber über snmp die Temperatur der beiden Festplatten auslesen ` Ja, dass es irgendwie möglich ist, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist nur wie? 🙂

              Wie sind denn deine Datenpunkte im SNMP-Adapter konfiguriert? Welche oid fragst du ab? Danke.

              MfG,

              André

              Gesendet von Unterwegs… ` OK, hab es selbst gefunden. Meine oids waren fehlerhaft. Adapter funktioniert soweit gut, hätte aber zwei drei Ideen zur Verbesserung. 🙂

              Weiß jemand ob hier noch entwickelt wird? Auf github ist ja schon länger nichts mehr passiert und bei den issues ist auch nicht viel Bewegung. Wäre schade. Denke der Adapter hat ne Menge Potenzial.

              MfG,

              André

              Gesendet von Unterwegs… `

              hi,

              wäre dankbar, wenn einer von euch beiden das hier postet… ich finde es leider nicht. habe auch eine Ds218+

              Danke

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Baerny last edited by

                @dos1973

                hier die OID`s
                3933_snmp.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dos1973 last edited by

                  Danke

                  aber ging nicht anders… so muss ich die abtippen

                  (ich mecker nicht :lol: )

                  ** edit:

                  hat geklappt, Vielen Dank, ich suche gefühlt den ganzen nachmittag

                  habe nur die 3 Temp Werte übernommen. Jetzt fehlen mir noch die Festplatten Auslastungen, also wieviel Platz % ist noch.

                  Hat hier gifs. noch jemand etwas?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Marcolotti last edited by

                    Guten Abend,

                    schaue mir das mal in Ruhe auf Github an.

                    Gruß Marco

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • StM47
                      StM47 last edited by

                      @Kueppert:

                      MIBs Drucker DELL e525w:

                      Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                      Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                      Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                      Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                      Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                      Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                      Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                      Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                      Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                      Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                      Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                      Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                      Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                      Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                      Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                      Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                      Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                      IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                      IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                      
                      

                      Synology DS415+:

                      Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                      DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                      Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                      Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                      Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                      Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                      RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                      RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                      CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                      CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                      CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                      USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                      USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                      USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                      USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                      USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                      USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                      USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                      USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                      USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                      USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                      USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                      USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                      USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                      USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                      USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                      USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                      USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                      
                      

                      Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?

                      VG kueppert `

                      Wäre auch dafür!!!

                      Wer hat noch OID's für die Synology DiskStation?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • StM47
                        StM47 last edited by

                        Ich habe einen Brother Drucker MFC-J4625DW.

                        Bei mir werden unter Objekte die Farben mit -3 angezeigt.

                        Habe ich die falschen OID's eingetragen?

                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1

                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2

                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3

                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4

                        9039_bildschirmfoto_2018-12-22_um_19.14.53.png

                        und hier die richtigen Füllstände:

                        9039_bildschirmfoto_2018-12-22_um_19.17.21.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RK62
                          RK62 last edited by

                          Siehe hier im gleichen Threat:

                          viewtopic.php?f=20&t=8609&p=157731&hili … er#p157731

                          Gruß, Ralf

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StM47
                            StM47 last edited by

                            Muss ich übersehen haben.

                            Danke und schönen 4. Advent!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StM47
                              StM47 last edited by

                              @RK62:

                              • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                              • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                              • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                              ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                              
                              ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                              
                              Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                              ```
                              `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                              
                              <dd>\(([0-9.]*)%\)
                              Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                              
                              
                              
                              <dd>\(([0-9.]*)%\)
                              Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                              
                              
                              
                              <dd>\(([0-9.]*)%\)   
                              Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>` 
                              
                              <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                              
                              
                              ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com) 
                              

                              Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.

                              Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.

                              9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.55.19.png

                              9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

                                Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......

                                2858_screenshot__1444_.png

                                2858_screenshot__1445_.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StM47
                                  StM47 last edited by

                                  MFC-J4625DW

                                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

                                    @StM47:

                                    MFC-J4625DW `

                                    Da fehlt auch noch eine Farbe…...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • StM47
                                      StM47 last edited by

                                      schon klar. 😄

                                      Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • StM47
                                        StM47 last edited by

                                        RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.

                                        Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!

                                        Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          derAndyk last edited by

                                          Hallo zusammen,

                                          kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.

                                          Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.

                                          Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.

                                          Gruß Andy

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Segway
                                            Segway last edited by

                                            @Baerny:

                                            @dos1973

                                            hier die OIDs

                                            Mal eine generelle Frage:

                                            Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken 🙂 Muss das nun für den Drucker und NAS tun

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            595
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            64463
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo