  5. Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    529

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?

Scheduled Pinned Locked Moved Plauderecke
40 Posts 9 Posters 3.5k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • OliverIOO OliverIO

    @topsurfer

    Ich habe von wärmepumpen nicht viel Ahnung, aber betrifft der energieaufwabd nicht immer nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht. Wenn die Temperatur Differenz größer ist läuft die Pumpe dann länger.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #8

    @oliverio sagte: nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht.

    Der Kompressor für das Kältemittel benötigt den größten Teil der Elektroenergie.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    OliverIOO 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @oliverio sagte: nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht.

      Der Kompressor für das Kältemittel benötigt den größten Teil der Elektroenergie.

      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      wrote on last edited by
      #9

      @paul53

      Ist ja auch eine Pumpe ggfs. in einem separaten Kreislauf wenn ich mich recht an das Funktionsprinzip erinnere?

      Meine Adapter und Widgets
      TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
      Links im Profil

      1 Reply Last reply
      0
      • L Online
        L Online
        Linedancer
        wrote on last edited by
        #10

        Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

        –

        Ciao, Gerhard

        T 1 Reply Last reply
        0
        • L Linedancer

          Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

          T Offline
          T Offline
          topsurfer
          wrote on last edited by
          #11

          @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

          Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

          Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

          Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • T topsurfer

            @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

            Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

            Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

            Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #12

            @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

            Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
            Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
            Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            T 1 Reply Last reply
            1
            • paul53P paul53

              @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

              Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
              Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
              Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.

              T Offline
              T Offline
              topsurfer
              wrote on last edited by
              #13

              @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
              Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
              Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

              Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
              Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

              Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

              paul53P HomoranH MartinPM U 4 Replies Last reply
              0
              • T topsurfer

                @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #14

                @topsurfer sagte: Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen

                Welche DP liefert der Adapter?

                @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf"

                Du musst doch feststellen können, ob die Pumpe läuft (auch ohne DP dafür)?
                Am Display der WP lassen sich keine Informationen (Pumpen, Temperaturen) ablesen?

                @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt

                Immer über einen Wärmetauscher.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Reply Last reply
                0
                • T topsurfer

                  @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                  Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                  Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                  Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                  Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                  Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #15

                  @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                  der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                  Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                  was ist mit

                  @paul53 sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                  Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?

                  dazu müsste es doch auch Werte geben.
                  Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • T topsurfer

                    @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                    Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                    Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                    Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                    Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                    Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    wrote on last edited by
                    #16

                    @topsurfer Da muss man sich dann wohl auf die Fehlersuche begeben ...

                    Die Wärmepumpe scheint zumindest gelegentlich anzuspringen, sonst wäre der Tagesverbrauch ja Null...

                    Wenn die Temperatur des Fußbodens nicht merklich kühler ist, als der Raum, würde ich davon ausgehen, dass beim Konfigurieren von ....

                    Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                    ein Fehler gemacht wurde, und sie nur im Winter bei Aufheizbedarf anspringt ...

                    Hat die Anlage einen Pufferspeicher? Wenn ja - Wie ist die Temperatur im Pufferspeicher? Kann man das über das Daikin Display ggfs. auslesen? Wenn sie auf 16° steht würde ich davon ausgehen, dass der "auf Temperatur" gehalten wird, aber mangels Pumpenaktivität nichts in den Fußboden abgegeben wird...

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                    Linux pve 6.17.9-1-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • T topsurfer

                      @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                      Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                      Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                      Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                      Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                      Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @topsurfer

                      das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.

                      Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                      Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?

                      @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                      ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                      das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen

                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                      T 1 Reply Last reply
                      1
                      • MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @ullij sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                        sas Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein

                        Dagegen spricht...

                        der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).

                        Wenn der Boden seine Kälte nicht an die Raumluft abgeben kann, müsste er erst recht deutlich kühler sein, als die Wand, wenn permanent 16°C kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung zirkuliert.

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                        Linux pve 6.17.9-1-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • mg99M Offline
                          mg99M Offline
                          mg99
                          wrote on last edited by
                          #19

                          Kein Temperaturunterschied = Kein Wärme-/Kälteübergang.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • U UlliJ

                            @topsurfer

                            das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.

                            Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                            Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?

                            @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                            ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                            das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen

                            T Offline
                            T Offline
                            topsurfer
                            wrote on last edited by topsurfer
                            #20

                            @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                            "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                            Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                            2025-06-13_175523.png

                            "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"

                            Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...

                            HomoranH U 2 Replies Last reply
                            0
                            • T topsurfer

                              @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                              "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                              Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                              2025-06-13_175523.png

                              "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"

                              Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                              im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt

                              wieso das?
                              ist bei mir im Startscreen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt

                                wieso das?
                                ist bei mir im Startscreen

                                T Offline
                                T Offline
                                topsurfer
                                wrote on last edited by
                                #22

                                @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                wieso das?
                                ist bei mir im Startscreen

                                OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)

                                Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                                Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                                20250613_181720.jpg

                                HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                                0
                                • T topsurfer

                                  @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                                  "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                                  Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                                  2025-06-13_175523.png

                                  "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"

                                  Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...

                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                  "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                                  hast Du einen Trenn- oder Pufferspeicher verbaut? dann ist der mit 18°C schon mal in der Größenordnung.

                                  Wie werden Deine Fußbodenkreise geregelt? Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat? Sind die ggf. einfach zu, weil der Thermostat sagt ist "warm genug"!?
                                  -> ohne Durchfluß kein Energietransport. Würde erklären das die WP ab und zu mal läuft um den Puffer auf die gewünschte Temperatur zu ziehen und das der Boden bei 25°C bleibt

                                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T topsurfer

                                    @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                    wieso das?
                                    ist bei mir im Startscreen

                                    OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)

                                    Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                                    Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                                    20250613_181720.jpg

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by Homoran
                                    #24

                                    @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                    oder!

                                    ich habe mir für sündhaft teures Geld das Modbus interface

                                    20230318_205021.jpg

                                    gekauft, was bei mir nur ganz wenige Daten liefert, da ich heating only habe, kein Warmwasser, kein Kühlen.
                                    Daher läuft sie auch im Moment nicht

                                    Die folgenden Werte hab ich
                                    Screenshot_20250613-183006_Firefox.jpg
                                    wobei ich zusätzliche Fühler (HMW) an der Fußbodenheizung nach dem Wärmetauscher für die Systemtrennung und HM Differenztemperatursensor für die Außeneinheit Ansaugluft/Ausblastemperatur (Luft/Wasser WP) habe.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • U UlliJ

                                      @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                      "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                                      hast Du einen Trenn- oder Pufferspeicher verbaut? dann ist der mit 18°C schon mal in der Größenordnung.

                                      Wie werden Deine Fußbodenkreise geregelt? Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat? Sind die ggf. einfach zu, weil der Thermostat sagt ist "warm genug"!?
                                      -> ohne Durchfluß kein Energietransport. Würde erklären das die WP ab und zu mal läuft um den Puffer auf die gewünschte Temperatur zu ziehen und das der Boden bei 25°C bleibt

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      @ullij sagte: Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat?

                                      Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      U 1 Reply Last reply
                                      3
                                      • paul53P paul53

                                        @ullij sagte: Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat?

                                        Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht.

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        wrote on last edited by
                                        #26

                                        @paul53
                                        genau so. Dann wie Du sagst Sollwert auf max. Die Ventile machen auf und dann sollte eigentlich die Kennlinie der WP den Rest regeln. Das weiß ich aber nicht so ganz richtig. Habe keine Kühlfunktion und herkömmliche Heizkörper

                                        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • T topsurfer

                                          @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                          wieso das?
                                          ist bei mir im Startscreen

                                          OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)

                                          Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                                          Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                                          20250613_181720.jpg

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #27

                                          @topsurfer sagte: Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?

                                          Laut Bedienungsanleitung ist das der VLT-Sollwert.
                                          Es wird kein Daikin-Raumthermostat angezeigt.
                                          Unter Information.Sensoren (8.4) können Messwerte angezeigt werden.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          T 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          613

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe