  4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    771

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
32 Posts 5 Posters 3.2k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    wrote on last edited by fuzzy1955
    #1

    Hallo Leute,

    nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:

    20250319_1.jpg

    Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:

    setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000);
    
    function GenSchalten () {
    
            let intLadestromSOLL;      // A; berechnete Variable
            let intEingangEin;	   // berechnete Variable
    
    	if (xxx < 0){
    		intLadestromSOLL= 10; 	
    		intEingangEin = true; 	
    	}
            Else {
    		intLadestromSOLL= 0; 	
    		intEingangEin = false; 
    	}
    
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true);
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true);
    }
    
    

    Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.

    Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!

    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

    wendy2702W HomoranH 2 Replies Last reply
    0
    • fuzzy1955F fuzzy1955

      Hallo Leute,

      nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:

      20250319_1.jpg

      Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:

      setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000);
      
      function GenSchalten () {
      
              let intLadestromSOLL;      // A; berechnete Variable
              let intEingangEin;	   // berechnete Variable
      
      	if (xxx < 0){
      		intLadestromSOLL= 10; 	
      		intEingangEin = true; 	
      	}
              Else {
      		intLadestromSOLL= 0; 	
      		intEingangEin = false; 
      	}
      
              setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true);
              setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true);
      }
      
      

      Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.

      Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #2

      @fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      fuzzy1955F 1 Reply Last reply
      0
      • fuzzy1955F fuzzy1955

        Hallo Leute,

        nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:

        20250319_1.jpg

        Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:

        setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000);
        
        function GenSchalten () {
        
                let intLadestromSOLL;      // A; berechnete Variable
                let intEingangEin;	   // berechnete Variable
        
        	if (xxx < 0){
        		intLadestromSOLL= 10; 	
        		intEingangEin = true; 	
        	}
                Else {
        		intLadestromSOLL= 0; 	
        		intEingangEin = false; 
        	}
        
                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true);
                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true);
        }
        
        

        Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.

        Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #3

        @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

        das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.

        was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

        • Ansteuerung
        • Funktion
          des Relais

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        fuzzy1955F 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

          das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.

          was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

          • Ansteuerung
          • Funktion
            des Relais
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          wrote on last edited by fuzzy1955
          #4

          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

          was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

          Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
          20250319_2.jpg

          Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

          _address	deviceId	name	description	unit
          122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
          125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
          132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
          133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
          139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
          140	1	GEN_Netzsignal_ein		
          195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
          230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
          661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
          662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
          663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
          667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
          

          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?

            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            wrote on last edited by fuzzy1955
            #5

            @wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

            was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?

            javascript.0	13:07:07.430	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
            javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
            javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
            javascript.0	13:07:07.431	warn	at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5)
            javascript.0	13:07:07.431	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25)
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890}
            javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346}
            javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639}
            javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741}
            javascript.0	13:07:08.471	info	Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten
            
            

            timerId=undefined muss ich noch eruieren.

            Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
            Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
            PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

            W 1 Reply Last reply
            0
            • fuzzy1955F fuzzy1955

              @wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

              was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?

              javascript.0	13:07:07.430	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
              javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
              javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
              javascript.0	13:07:07.431	warn	at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5)
              javascript.0	13:07:07.431	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25)
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346}
              javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639}
              javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741}
              javascript.0	13:07:08.471	info	Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten
              
              

              timerId=undefined muss ich noch eruieren.

              W Offline
              W Offline
              warp735
              wrote on last edited by
              #6

              @fuzzy1955
              Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
              Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.

              Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.

              fuzzy1955F 1 Reply Last reply
              0
              • fuzzy1955F fuzzy1955

                @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

                Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
                20250319_2.jpg

                Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

                _address	deviceId	name	description	unit
                122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
                125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
                132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
                133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
                139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
                140	1	GEN_Netzsignal_ein		
                195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
                230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
                661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
                662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
                663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
                667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
                
                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #7

                @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

                Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
                20250319_2.jpg

                Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

                _address	deviceId	name	description	unit
                122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
                125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
                132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
                133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
                139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
                140	1	GEN_Netzsignal_ein		
                195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
                230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
                661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
                662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
                663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
                667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
                

                geht ggf nicht immer.

                welche hattest du versucht?
                mit welchen Einstellungen

                lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                W fuzzy1955F 2 Replies Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                  @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                  was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

                  Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
                  20250319_2.jpg

                  Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

                  _address	deviceId	name	description	unit
                  122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
                  125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
                  132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
                  133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
                  139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
                  140	1	GEN_Netzsignal_ein		
                  195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
                  230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
                  661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
                  662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
                  663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
                  667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
                  

                  geht ggf nicht immer.

                  welche hattest du versucht?
                  mit welchen Einstellungen

                  lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.

                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @homoran
                  Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)

                  Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  -1
                  • W warp735

                    @homoran
                    Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)

                    Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #9

                    @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!

                    @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                    Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben

                    genau das vermute ich

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    W 1 Reply Last reply
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!

                      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                      Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben

                      genau das vermute ich

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @homoran
                      Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                      Und danke fürs Downvote ;-)

                      @fuzzy1955
                      Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.

                      Samson71S fuzzy1955F 2 Replies Last reply
                      0
                      • W warp735

                        @homoran
                        Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                        Und danke fürs Downvote ;-)

                        @fuzzy1955
                        Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.

                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        wrote on last edited by Samson71
                        #11

                        @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                        Und danke fürs Downvote ;-)

                        für den Spruch

                        @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                        @homoran
                        Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)

                        mehr als verdient.

                        Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...

                        Markus

                        Bitte beachten:
                        Hinweise für gute Forenbeiträge
                        Maßnahmen zum Schutz des Forums

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • W warp735

                          @homoran
                          Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                          Und danke fürs Downvote ;-)

                          @fuzzy1955
                          Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.

                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          wrote on last edited by fuzzy1955
                          #12

                          @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                          Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren

                          Hab ich schon alles probiert:

                          20250319_153138.jpg

                          Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.

                          Danke für deine ausdauernde Unterstützung!

                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                          W 1 Reply Last reply
                          0
                          • fuzzy1955F fuzzy1955

                            @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                            Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren

                            Hab ich schon alles probiert:

                            20250319_153138.jpg

                            Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.

                            Danke für deine ausdauernde Unterstützung!

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @fuzzy1955
                            Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

                            fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                            0
                            • W warp735

                              @fuzzy1955
                              Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
                              Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.

                              Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.

                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                              Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.

                              Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.

                              Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                              Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                              PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

                                Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
                                20250319_2.jpg

                                Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

                                _address	deviceId	name	description	unit
                                122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
                                125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
                                132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
                                133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
                                139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
                                140	1	GEN_Netzsignal_ein		
                                195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
                                230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
                                661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
                                662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
                                663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
                                667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
                                

                                geht ggf nicht immer.

                                welche hattest du versucht?
                                mit welchen Einstellungen

                                lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.

                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                wrote on last edited by fuzzy1955
                                #15

                                @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                welche hattest du versucht?
                                mit welchen Einstellungen

                                Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.

                                Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                HomoranH 2 Replies Last reply
                                0
                                • fuzzy1955F fuzzy1955

                                  @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                  welche hattest du versucht?
                                  mit welchen Einstellungen

                                  Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • fuzzy1955F fuzzy1955

                                    @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                    welche hattest du versucht?
                                    mit welchen Einstellungen

                                    Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                    Auslesen kann ich alle Register.

                                    oh neue Zusatzinfo ;-)
                                    Dann passen ja die Einstellungen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W warp735

                                      @fuzzy1955
                                      Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                      Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

                                      20250319_3.jpg

                                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                      W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                        seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

                                        Es kommen Werte raus:

                                        20250319_4.jpg

                                        Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                        Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                        PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                          Auslesen kann ich alle Register.

                                          oh neue Zusatzinfo ;-)
                                          Dann passen ja die Einstellungen

                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                          oh neue Zusatzinfo
                                          Dann passen ja die Einstellungen

                                          Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs

                                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          426

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe