    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    930

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

    das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.

    was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

    • Ansteuerung
    • Funktion
      des Relais
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    #4

    @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

    was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

    Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
    20250319_2.jpg

    Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

    _address	deviceId	name	description	unit
    122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
    125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
    132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
    133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
    139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
    140	1	GEN_Netzsignal_ein		
    195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
    230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
    661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
    662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
    663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
    667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
    

    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?

      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      #5

      @wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

      was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?

      javascript.0	13:07:07.430	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
      javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
      javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
      javascript.0	13:07:07.431	warn	at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5)
      javascript.0	13:07:07.431	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25)
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890}
      javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346}
      javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639}
      javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741}
      javascript.0	13:07:08.471	info	Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten
      
      

      timerId=undefined muss ich noch eruieren.

      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • fuzzy1955F fuzzy1955

        @wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

        was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?

        javascript.0	13:07:07.430	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
        javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
        javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
        javascript.0	13:07:07.431	warn	at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5)
        javascript.0	13:07:07.431	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25)
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890}
        javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346}
        javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639}
        javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741}
        javascript.0	13:07:08.471	info	Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten
        
        

        timerId=undefined muss ich noch eruieren.

        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @fuzzy1955
        Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
        Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.

        Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.

        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • fuzzy1955F fuzzy1955

          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

          was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

          Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
          20250319_2.jpg

          Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

          _address	deviceId	name	description	unit
          122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
          125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
          132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
          133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
          139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
          140	1	GEN_Netzsignal_ein		
          195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
          230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
          661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
          662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
          663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
          667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

          was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

          Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
          20250319_2.jpg

          Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

          _address	deviceId	name	description	unit
          122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
          125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
          132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
          133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
          139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
          140	1	GEN_Netzsignal_ein		
          195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
          230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
          661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
          662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
          663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
          667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
          

          geht ggf nicht immer.

          welche hattest du versucht?
          mit welchen Einstellungen

          lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

            @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

            was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

            Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
            20250319_2.jpg

            Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

            _address	deviceId	name	description	unit
            122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
            125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
            132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
            133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
            139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
            140	1	GEN_Netzsignal_ein		
            195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
            230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
            661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
            662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
            663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
            667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
            

            geht ggf nicht immer.

            welche hattest du versucht?
            mit welchen Einstellungen

            lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.

            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @homoran
            Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)

            Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • W warp735

              @homoran
              Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)

              Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #9

              @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!

              @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

              Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben

              genau das vermute ich

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • HomoranH Homoran

                @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!

                @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben

                genau das vermute ich

                W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @homoran
                Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                Und danke fürs Downvote ;-)

                @fuzzy1955
                Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.

                Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • W warp735

                  @homoran
                  Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                  Und danke fürs Downvote ;-)

                  @fuzzy1955
                  Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                  #11

                  @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                  Und danke fürs Downvote ;-)

                  für den Spruch

                  @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                  @homoran
                  Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)

                  mehr als verdient.

                  Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • W warp735

                    @homoran
                    Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                    Und danke fürs Downvote ;-)

                    @fuzzy1955
                    Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.

                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                    #12

                    @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                    Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren

                    Hab ich schon alles probiert:

                    20250319_153138.jpg

                    Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.

                    Danke für deine ausdauernde Unterstützung!

                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • fuzzy1955F fuzzy1955

                      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                      Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren

                      Hab ich schon alles probiert:

                      20250319_153138.jpg

                      Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.

                      Danke für deine ausdauernde Unterstützung!

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @fuzzy1955
                      Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W warp735

                        @fuzzy1955
                        Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
                        Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.

                        Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.

                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                        Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.

                        Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.

                        Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                        Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                        PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                          was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?

                          Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
                          20250319_2.jpg

                          Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:

                          _address	deviceId	name	description	unit
                          122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
                          125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
                          132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function	
                          133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input	
                          139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
                          140	1	GEN_Netzsignal_ein		
                          195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??	
                          230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
                          661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
                          662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
                          663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
                          667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
                          

                          geht ggf nicht immer.

                          welche hattest du versucht?
                          mit welchen Einstellungen

                          lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.

                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                          #15

                          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                          welche hattest du versucht?
                          mit welchen Einstellungen

                          Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.

                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • fuzzy1955F fuzzy1955

                            @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                            welche hattest du versucht?
                            mit welchen Einstellungen

                            Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • fuzzy1955F fuzzy1955

                              @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                              welche hattest du versucht?
                              mit welchen Einstellungen

                              Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                              Auslesen kann ich alle Register.

                              oh neue Zusatzinfo ;-)
                              Dann passen ja die Einstellungen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W warp735

                                @fuzzy1955
                                Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

                                20250319_3.jpg

                                Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                  seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

                                  Es kommen Werte raus:

                                  20250319_4.jpg

                                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                    Auslesen kann ich alle Register.

                                    oh neue Zusatzinfo ;-)
                                    Dann passen ja die Einstellungen

                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                    oh neue Zusatzinfo
                                    Dann passen ja die Einstellungen

                                    Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs

                                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • fuzzy1955F fuzzy1955

                                      @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                      oh neue Zusatzinfo
                                      Dann passen ja die Einstellungen

                                      Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                                        @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                        Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

                                        20250319_3.jpg

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @fuzzy1955
                                        Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

                                        19-03-2025_16-16-13.png

                                        fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • W warp735

                                          @fuzzy1955
                                          Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

                                          19-03-2025_16-16-13.png

                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                          Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

                                          Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.

                                          20250319_5.jpg

                                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe