      peterfido @Sierra last edited by

      @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Dieter_P @Sierra last edited by Dieter_P

        @sierra @Elektroniker86
        Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

        Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

        Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

        Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

        Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

        Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

        Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem 😞

        Sierra Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Sierra
          Sierra @Dieter_P last edited by

          @dieter_p
          Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.

          Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
          Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht 😬

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

            @dieter_p

            Hi,

            ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.

            Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.

            Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by

              Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
              Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

              Batterie A (Adresse 0 (Master):

              Screenshot 2025-10-11 134318.png

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
              4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
              5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              

              Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

              Screenshot 2025-10-11 134124.png

              Screenshot 2025-10-11 134144.png

              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
              4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
              5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
              4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
              4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
              4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
              4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
              4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
              5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
              5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
              5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
              

              Screenshot 2025-10-11 134049.png

              Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

              20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D
                Dieter_P @Elektroniker86 last edited by Dieter_P

                @elektroniker86
                Ganz herzlichen Dank!
                Jetzt habe ich eine Zielvorgabe 🙂

                Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

                  @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                  Hi guten Abend!

                  nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                  Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                  Beste Grüße

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D
                    Dieter_P @Elektroniker86 last edited by

                    @elektroniker86

                    Hi

                    ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                    Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                    Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sierra
                      Sierra @Dieter_P last edited by Sierra

                      @dieter_p
                      Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.

                      6c1be7cd-711c-4567-abf6-681cebd612d5-grafik.png

                      Mfg

                      D Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • D
                        Dieter_P @Sierra last edited by

                        @sierra
                        Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.

                        Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sierra
                          Sierra @Dieter_P last edited by

                          @dieter_p
                          Ja sollte gehen, aber aus irgendeinen Grund ist es bei mir immer 0V, keine Ahnung warum das bei mir über Modbus nicht geht.
                          Egal ob ich ID 100, 225, 227 verwende.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @Sierra last edited by

                            @sierra

                            Bei mir geht es um ein SMA Setup da bekommt man vom Batteriewechselrichter nur die Gesamt DC Spannung und den Strom ausgelesen. Mehr kommt da leider nicht.

                            Deshalb komme ich nur über die Batterie zu den Werten.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            819
                            Online

                            32.3k
                            Users

                            81.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            8
                            108
                            9857
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo