Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Analoge Regelung Heizstab

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Analoge Regelung Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CephalopodC Cephalopod

    Re: smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht

    Ich bitte um Nachsicht, wenn das Thema bereits woanders abschließend behandelt wurde und nehme auch gerne einen Link dazu als Antwort.

    Wie so oft geht es um den Überschuss einer PV-Anlage, der in Wärme umgewandelt werden soll.
    (Es geht um ein BKW ohne Speicher, das maximal 800 W erzeugen kann, der Heizstab wird maximal 500 W haben)

    Ich habe einen Smartmeter des EVU, der mir den Stromverbrauch in einer Variable ausgibt. Wenn ich mehr Strom erzeuge, als ich verbrauche, dann ist dieser Wert negativ.

    Ich plane einen Heizstab zu besorgen, den ich mit einem 0-10 V Signal über einen Shelly Dimmer ansteuere.

    Die Aufgabe ist es, den Dimmerausgang so zu stellen, dass der Stromverbrauch auf Null geregelt wird.

    Ist dies trivial (z.B. mit Blockly) lösbar?
    Wie müsste so ein Script aussehen?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @cephalopod sagte: Wie müsste so ein Script aussehen?

    Suche im Forum nach "PI-Regler".

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • CephalopodC Cephalopod

      Re: smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht

      Ich bitte um Nachsicht, wenn das Thema bereits woanders abschließend behandelt wurde und nehme auch gerne einen Link dazu als Antwort.

      Wie so oft geht es um den Überschuss einer PV-Anlage, der in Wärme umgewandelt werden soll.
      (Es geht um ein BKW ohne Speicher, das maximal 800 W erzeugen kann, der Heizstab wird maximal 500 W haben)

      Ich habe einen Smartmeter des EVU, der mir den Stromverbrauch in einer Variable ausgibt. Wenn ich mehr Strom erzeuge, als ich verbrauche, dann ist dieser Wert negativ.

      Ich plane einen Heizstab zu besorgen, den ich mit einem 0-10 V Signal über einen Shelly Dimmer ansteuere.

      Die Aufgabe ist es, den Dimmerausgang so zu stellen, dass der Stromverbrauch auf Null geregelt wird.

      Ist dies trivial (z.B. mit Blockly) lösbar?
      Wie müsste so ein Script aussehen?

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von MartinP
      #4

      @cephalopod Bei dem Stellglied für die Heizstabregelung muss darauf geachtet werden, dass man keine Schwingungspaketsteuerung verwendet...
      Deren unstetigen Verbrauch bügeln die Zähler nicht glatt ...

      Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...

      https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

      EN-50470-3-konforme Zweirichtungszähler messen jedoch die tatsächlichen Energieflüsse – und das in sehr kurzen Intervallen. Dadurch werden auch die kleinen Schwankungen im Energieverbrauch und in der Einspeisung erfasst, was dazu führt, dass der Zähler die Werte vermeintlich falsch anzeigt.

      Unter dem Strich ist es den Experten zufolge durch die Einspeiseoptimierung per Warmwasserspeicher also nicht möglich, die angestrebte Erhöhung des Eigenverbrauchs beziehungsweise Senkung der Einspeisemenge zu erreichen, ohne Netzbezug oder Einspeisungen zu registrieren. Schuld haben allerdings nicht die EN-50470-3-konformen Zweirichtungszähler, sondern die Art der Steuerung des Heizelements.

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
      Linux pve 6.8.12-16-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MartinPM MartinP

        @cephalopod Bei dem Stellglied für die Heizstabregelung muss darauf geachtet werden, dass man keine Schwingungspaketsteuerung verwendet...
        Deren unstetigen Verbrauch bügeln die Zähler nicht glatt ...

        Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...

        https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

        EN-50470-3-konforme Zweirichtungszähler messen jedoch die tatsächlichen Energieflüsse – und das in sehr kurzen Intervallen. Dadurch werden auch die kleinen Schwankungen im Energieverbrauch und in der Einspeisung erfasst, was dazu führt, dass der Zähler die Werte vermeintlich falsch anzeigt.

        Unter dem Strich ist es den Experten zufolge durch die Einspeiseoptimierung per Warmwasserspeicher also nicht möglich, die angestrebte Erhöhung des Eigenverbrauchs beziehungsweise Senkung der Einspeisemenge zu erreichen, ohne Netzbezug oder Einspeisungen zu registrieren. Schuld haben allerdings nicht die EN-50470-3-konformen Zweirichtungszähler, sondern die Art der Steuerung des Heizelements.

        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
        #5

        @martinp sagte in Analoge Regelung Heizstab:

        Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...

        Danke für die Info.

        Würde das hier funktionieren (natürlich nur bis zu den zulässigen 200 Watt). Ist, wie schon gesagt, ein Balkonkraftwerk, da wird vermutlich nicht viel mehr übrig bleiben.

        https://www.amazon.de/40A-DC-0-10V-Halbleiterrelais-Flammschutzrelais/dp/B0827L2MYG

        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • CephalopodC Cephalopod

          @martinp sagte in Analoge Regelung Heizstab:

          Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...

          Danke für die Info.

          Würde das hier funktionieren (natürlich nur bis zu den zulässigen 200 Watt). Ist, wie schon gesagt, ein Balkonkraftwerk, da wird vermutlich nicht viel mehr übrig bleiben.

          https://www.amazon.de/40A-DC-0-10V-Halbleiterrelais-Flammschutzrelais/dp/B0827L2MYG

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @cephalopod Das kann man der Beschreibung nicht entnehmen ... Tante Google spuckt auch nicht mehr aus, als das was man bei Amazon findet ...

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
          Linux pve 6.8.12-16-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @cephalopod Das kann man der Beschreibung nicht entnehmen ... Tante Google spuckt auch nicht mehr aus, als das was man bei Amazon findet ...

            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            Die Hardware (Shelly + Thyristorsteller) ist heute angekommen.

            Zunächst fliegend verdrahtet und eine 60 W Glühbirne angeschlossen.

            Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT :thumbsup:

            Ich kann mit dem Schieberegler in der Shelly-App die Helligkeit des Glühobstes von 0-100% einstellen.
            Die Leistung wird auch angezeigt:

            c73cb03b-1a6c-4c5b-8117-d318e3459fb4-image.png

            335e7a64-b49b-4e24-8460-5e1b9fffe60d-image.png

            Leider ist der Adapter für den Dimmer 0/1-10V PM noch in der Beta.

            Ich hoffe dass @haus-automatisierung ihn bald in die Stable überführt.

            haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              Die Hardware (Shelly + Thyristorsteller) ist heute angekommen.

              Zunächst fliegend verdrahtet und eine 60 W Glühbirne angeschlossen.

              Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT :thumbsup:

              Ich kann mit dem Schieberegler in der Shelly-App die Helligkeit des Glühobstes von 0-100% einstellen.
              Die Leistung wird auch angezeigt:

              c73cb03b-1a6c-4c5b-8117-d318e3459fb4-image.png

              335e7a64-b49b-4e24-8460-5e1b9fffe60d-image.png

              Leider ist der Adapter für den Dimmer 0/1-10V PM noch in der Beta.

              Ich hoffe dass @haus-automatisierung ihn bald in die Stable überführt.

              haus-automatisierungH Online
              haus-automatisierungH Online
              haus-automatisierung
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @cephalopod Wie läuft die Beta denn so?

              🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
              🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
              📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                @cephalopod Wie läuft die Beta denn so?

                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @haus-automatisierung
                Wie bekomme ich sie denn installiert?
                Wie hoch ist denn das Risiko dabei, dass die anderen 20-30 Shellys im Haus nicht das machen, was üblich ist?

                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CephalopodC Cephalopod

                  @haus-automatisierung
                  Wie bekomme ich sie denn installiert?
                  Wie hoch ist denn das Risiko dabei, dass die anderen 20-30 Shellys im Haus nicht das machen, was üblich ist?

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                  Wie bekomme ich sie denn installiert?

                  Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Samson71S Samson71

                    @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                    Wie bekomme ich sie denn installiert?

                    Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                    Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                    Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                    Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                    2
                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                      @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                      Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                      Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                      Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @haus-automatisierung
                      OK, Version 8.5.1 ist installiert.
                      Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.

                      Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.

                      Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CephalopodC Cephalopod

                        @haus-automatisierung
                        OK, Version 8.5.1 ist installiert.
                        Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.

                        Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.

                        Thomas MaulT Online
                        Thomas MaulT Online
                        Thomas Maul
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @cephalopod

                        Hi,

                        ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.

                        Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
                        GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.

                        Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)

                        LG

                        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Thomas MaulT Thomas Maul

                          @cephalopod

                          Hi,

                          ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.

                          Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
                          GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.

                          Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)

                          LG

                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @thomas-maul

                          Ja, ich denke die Herausforderung bei dem Projekt wird es sein, die vermutlich starken Schwankungen des Stromzählers zu glätten.
                          Es gibt ja zwei Störgrößen: Verbraucher und Erzeugung.
                          Wobei es einem ein simpler Heizstab nicht krumm nehmen sollte, wenn er öfters mal hoch oder runter fahren muss, ganz im Gegensatz zur Zellenchemie eines Akkus.

                          Ich will aber auf jeden Fall vermeiden Strom dafür zu beziehen, von daher werde ich den Setpoint des Reglers eher bei -20 W legen, als auf Nulleinspeisung.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                            @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                            Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                            Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                            Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                            #15

                            @haus-automatisierung

                            Ich mache gerade die ersten "Gehversuche" mit dem Regler.

                            ea887fe1-8aeb-402e-b52b-a44b84889bcd-image.png

                            Die Grundlast des Hauses beträgt gerade etwa 720 bis 740 W.
                            Ich habe eine 100 W Glühbirne angeschlossen und will einen Stromverbrauch von 800 W einregeln.
                            Das ist mein Setpoint
                            Zunächst wird der Shelly-Dimmer-Schalter eingeschaltet
                            Dann übergebe ich an den PID-Regler den aktuellen Stromverbrauch (actual value)
                            Die Helligkeit soll mit dem y-Wert des Reglers (output value) angesteuert werden

                            Der PID-Regler funktioniert bestens. Er erkennt die Regelabweichung und fährt den y-Wert im Sekundentakt (1000 ms Zykluszeit) hoch. :+1:

                            Was nicht funktioniert, ist die Reaktion des Shelly. Er übernimmt den y-Wert nicht kontinuierlich.
                            Gelegenttlich (ca. alle 10 s) kann man sehen, das die Helligkeit kurz den y-Wert annimmt, springt dann aber gleich wieder auf 100. :-1:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                              @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                              Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                              Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                              Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @haus-automatisierung

                              Mal ein ganz anderer Ansatz.
                              Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
                              Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
                              Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

                              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CephalopodC Cephalopod

                                @haus-automatisierung

                                Mal ein ganz anderer Ansatz.
                                Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
                                Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
                                Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

                                haus-automatisierungH Online
                                haus-automatisierungH Online
                                haus-automatisierung
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                                Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                  @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                  Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                                  Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @haus-automatisierung
                                  Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.

                                  Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                    @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                    Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                                    Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                    #19

                                    @haus-automatisierung

                                    Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

                                    96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

                                    ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                                    Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                                    Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

                                    Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                                    Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

                                    Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • CephalopodC Cephalopod

                                      @haus-automatisierung

                                      Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

                                      96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

                                      ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                                      Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                                      Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

                                      Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                                      Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

                                      Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #20

                                      @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                                      fürs erste

                                      • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                      • was ist und benötigt actual value?
                                      • was ist und liefert outputValue?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                                        fürs erste

                                        • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                        • was ist und benötigt actual value?
                                        • was ist und liefert outputValue?
                                        CephalopodC Offline
                                        CephalopodC Offline
                                        Cephalopod
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @homoran

                                        Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                                        d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

                                        "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                                        https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                                        Das funktioniert alles bestens.
                                        Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                                          fürs erste

                                          • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                          • was ist und benötigt actual value?
                                          • was ist und liefert outputValue?
                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                          #22

                                          Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:

                                          915ca4a1-0fee-4669-9bbd-77364dc7c0fc-image.png

                                          Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.

                                          Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                                          Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%

                                          Das funktioniert jetzt auf einmal.
                                          Zwar recht grob aber immerhin.

                                          ??????

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          826

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe