      Hallo Eisbaeeer,

      vielen Dank für die schnelle Antwort!

      Ich werde aber vermutlich einen ESP-01 nehmen, der passt da locker rein. Ob ich an die Spannungsversorgung komme wird sich zeigen, aber das ist Schritt 2. Erstmal deine Schaltung bauen und prüfen ob der ESP das mitbekommt. Ich werde berichten!

      Malc

      @Eisbaeeer:

      Da es sich um die selbe Technik 1+n handelt, also die Funktionsweise die gleiche ist, also auch meine Sprechstelle bei dir funktionieren wird, kurz gesagt, Ja, es wird funktionieren.

      Der Platz ist halt ein bischen knapp. `

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        slemy last edited by

        @Eisbaeeer Danke dir , werde es dann hier berichten wie ich gemacht habe .

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          el-lutschi last edited by

          Hallo zusammen.

          Kann mit jemand sagen, ob das so auch mit der Siedle BFS 850-02 funktioniert?

          https://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid. … ndard.html

          Suche schon lang nach der günstigen Lösung und das hier hört sich super an. Wäre top, wenn das auch mit meiner Klingel gehen würde.

          Gruß

          Chris

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            slemy last edited by

            Wenn deine Anlage analog ist sollte es einfach sein , wie ich sehe über Nello one geht es mit 2 adern , das zeigt mir das es vielleicht digital ist .

            Kenne BFS 850-02 nicht daher kann ich nicht genau sagen ob es geht .

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              el-lutschi last edited by

              Danke für deine Antwort.

              Da es sich, so wie ich das verstehe, bei meiner Klingel um ein BUS gesteuertes System handelt, wird das dann wohl nicht gehen?

              So ein Mist. Hatte mich schon gefreut 😢

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                slemy last edited by

                Wie gesagt mit mit Nello One geht es , kostet aber ca. 100 € was ok ist .

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  steveeeee last edited by

                  Hallo zusammen,

                  ich habe mich mal eben hier angemeldet um mein Wissen zu dem Tham beitragen zu können:

                  Ich besitze ebenfalls eine Telefonanlage von Siedle. Bei mir handelt es sich um ein älteres 6+n-System. Mein Telefon ist das HTA 711-0.
                  @malc:

                  Ein sehr interessantes Projekt!

                  Die Anbindung suche ich schon sehr lange.

                  Natürlich habe ich eine andere Sprechstelle … 😞

                  Würde es bei der auch gehen?

                  filename="2018-09-05 21.00.21.jpg" index="0">~~ `

                  Entgegen des nachfolgenden Kommentars ist auch deine Anlage eine ältere 6+n-Anlage und äquivalent zu meiner. Im Verlauf des Threads hoffe ich sehr dir entsprechende Hilfestellung geben zu können. Ich möchte per Mikrokontroller ESP8266 das Klingel-Signal und den bei mir bisher ungenutzt Licht-Taster auslesen können. Und natürlich den Türöffner-Taster "betätigen" können.

                  Die 6+n-Anlage unterscheidet sich SEHR von der hier beschriebenen 1+n-Anlage! Bei mir wird die Ansteuerung der Tür per 13V Wechselspannung(!) erzeugt und nicht, wie beim Threadersteller, über den gemeinsamen Datenkanal per DC!

                  Nun brauche eure Hilfe bei der Schaltung des Türöffners. Bei meiner Anlage wird hier ein Wechselstromkreis mit etwa 13V per Taster geschlossen. Diesen Taster möchte ich nun überbrücken und mit den 3.3V DC des ESP8266 ansteuern können. Ich nehme mal an, dass man das am einfachsten mit einem Optokoppler schaltet. Kann mir jemand dabei helfen den richtigen für meine Anwendung zu finden? Habe hier noch einen PC817 herumfliegen, passt der dafür?

                  VG

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer last edited by

                    Hi steveeeee

                    Sollte gehen, allerdings nicht direkt. Mein Ansatz wäre: ESP 3.3V –> Optokoppler --> Kleinrelais (da Wechselspannung) --> Siedle.

                    Wie wird denn das Klingel Signal erzeugt? Du sprichst nur vom Türöffner.

                    Gruß Eisbaeeer

                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Marcel512 last edited by

                      @steveeeee:

                      Hallo zusammen,

                      ich habe mich mal eben hier angemeldet um mein Wissen zu dem Tham beitragen zu können:

                      Ich besitze ebenfalls eine Telefonanlage von Siedle. Bei mir handelt es sich um ein älteres 6+n-System. Mein Telefon ist das HTA 711-0.

                      … `

                      Hi steveeeee,

                      bist du mit deiner Implementierung schon weiter gekommen? Ich habe ebenfalls das HTA 711-0 und bin aktuell am Überlegen wie ich es am besten Smart mache! 🙂

                      Viele Grüße,

                      Marcel

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Marcel512 last edited by

                        @Eisbaeeer:

                        Hi steveeeee

                        Sollte gehen, allerdings nicht direkt. Mein Ansatz wäre: ESP 3.3V –> Optokoppler --> Kleinrelais (da Wechselspannung) --> Siedle.

                        Wie wird denn das Klingel Signal erzeugt? Du sprichst nur vom Türöffner.

                        Gruß Eisbaeeer

                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `

                        Hi Eisbaeeer,

                        kann man die Versorgung für das ESP Modul auch direkt von dem Endgerät abzweigen?

                        Hab gerade mal geschaut und finde aber kein passendes Datenblatt für das Teil… (HTA711-0 <- ohne 1)

                        Viele Grüße,

                        Marcel

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer last edited by

                          @Marcel512:

                          Hi Eisbaeeer,

                          kann man die Versorgung für das ESP Modul auch direkt von dem Endgerät abzweigen?

                          Hab gerade mal geschaut und finde aber kein passendes Datenblatt für das Teil… (HTA711-0 <- ohne 1)

                          Viele Grüße,

                          Marcel `
                          Ich habe es noch nicht getestet. Aber ich denke "Nein". Bei mir sind Netzwerkkabel verlegt. Daher konnte ich zwei Adern für die DC Versorgung verwenden. Da müsstest du direkt auf der Platine mal messen, ob du irgend wo die 5V abgreifen kannst. Die Spannungs Regler IC´s erkennt man ja recht gut. Leider kann ich Dir da im Moment nicht mehr Tips geben.

                          Die bisherige Anleitung ist inzwischen obsolet. Ich habe meine Anbindung umgebaut. Es geht mit einer Z-Diode nur über die Klemmen. Ganz ohne Löten. Bitte mal die Suche bemühen.

                          Gruß Eisbaeeer

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Marcel512 last edited by

                            Das hatte ich schon gesehen Danke! Ja bei mir liegen keine Netzwerkkabel und zwischen 9 und 11/12 habe ich ca. 8.3 Volt! Das ist ja irgendwie die analoge Version der Anlage…

                            Ich weiß nur nicht genau wo die herkommen und ob sie den notwendigen Strom liefern können... ich probiere es im Zweifel einfach mal aus [emoji4][emoji23]

                            Viele Grüße,

                            Marcel

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Marcel512 last edited by

                              Soo, ich habe das ganze gestern Abend fertig gestellt. Für alle Interessierten anbei mal die Schaltung, der ESP-Code und ein paar Fotos vom Aufbau!

                              16715_img_5099.jpg

                              Die Oberseite des ESP habe ich dabei fachmännisch mit Isolierband isoliert, da im Gehäuse direkt untendrunter eine Schraube sitzt 🙂

                              In der LTSpice Simulation erkennt man gut die ca 1.05 V die dann beim Klingeln (12 VAC an 7/1) am Optokoppler anliegen.

                              16715_ltspice.png

                              Die Spannungsversorgung ist aktuell über einen LD1117V33 und einen normalen 5V USB Netzstecker realisiert.

                              Prinzipiell könnte man mit einer Erweiterung (die in der Software auch vorgesehen ist) auch über ein Relais den Türöffner betätigen, was ich

                              aber bei mir jetzt noch nicht realisiert habe.

                              Bauteile ESP / Spannungsversorgung

                              • ESP-01

                              • LD1117V33

                              • 😄 100µF

                              • 😄 100nF

                              Bauteile Klingelerkennung

                              • PC817

                              • 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!)

                              • R: 2k2

                              • 😄 10µF

                              Schaltung

                              16715_kicad.png

                              Programmiert habe ich das ganze mit Arduino.

                              (*.ino Dateien mag das Board nicht, das .c einfach wieder weg machen 🙂 )

                              16715_siedleesp.h
                              16715_siedleesp.ino.c

                              Wen es interessiert: auf der anderen Seite sitzt ein NodeRED was eine Pushover Nachricht verschickt.

                              Viele Grüße,

                              Marcel

                              T S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer last edited by

                                Hi,

                                Sieht sehr schön aus. Auch sauber dokumentiert!

                                Ich lasse mir beim klingeln Bilder von der Haustüre (4 Stück im Abstand von 0, 5, 15, 30 Sekunden) per Telegramm Adapter schicken.

                                Grüße Eisbaeeer

                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Marcel512 last edited by

                                  Wer das auch machen möchte und schon ZWave hat:

                                  AC Relais an HTA 7 und c klemmen und damit bspw. den IO auf einen Fibaro Fenster/Türkontakt schalten. [emoji4]

                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    slemy last edited by slemy

                                    Über ein DC-DC Wandler(LM2596) wollte ich 5V rausholen, aber von wo ? kann mir einer helfen ?
                                    Es geht um Siedle HTA811-0

                                    IMG_2523.jpeg
                                    siedle-hta-811-0.png

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      slemy @slemy last edited by slemy

                                      @slemy sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                                      Über ein DC-DC Wandler(LM2596) wollte ich 5V rausholen, aber von wo ? kann mir einer helfen ?
                                      Es geht um Siedle HTA811-0

                                      IMG_2523.jpeg
                                      siedle-hta-811-0.png

                                      kann keiner helfen ?

                                      momentan sieht es so aus, möchte es aber ohne powerbank im betrieb haben , so funktioniert alles wunderbar, nur das ich alles drin habe möchte und ohne powerbank natürlich .
                                      IMG_2599.jpeg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        FloxD @Eisbaeeer last edited by

                                        @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                                        Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406

                                        Hi, als Laie wäre ich sehr an der Schaltung interessiert, der Link funktioniert leider nicht mehr. Gibt es die Dokumentation hierzu noch? Herzlichen Dank und Gruß Florian

                                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Banjo89 @Eisbaeeer last edited by

                                          @Eisbaeeer

                                          Vielen Dank für deine Anleitung, war etwas kniffelig aber habe es umgesetzt bekommen!!

                                          IMG_1298.jpg IMG_1297.jpg

                                          Eisbaeeer R Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @FloxD last edited by

                                            @FloxD Hmm, das war sogar in diesem Thread. Beim Forum Umzug wurden die Links leider nicht mitgenommen. Hier nochmals die Schaltung: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/8530_schaltungt_.png
                                            Gruß Eisbaeeer

                                            F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            890
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            221
                                            81262
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo