    Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      jan_xx last edited by

      Hallo, irgendwie stehe ich auf der Leitung, warum wird der Timeout nicht ausgeführt obwohl die Bedingung True ist?

      Danke euch!blocklytimeout.jpg

      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @jan_xx last edited by

        @jan_xx sagte in Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling:

        der Timeout nicht ausgeführt obwohl die Bedingung True ist

        der Timeout wird gestoppt weil der auf 10 Sekunden steht und maximal alle 7 Sekunden dein Trigger auf true geht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @jan_xx last edited by

          @jan_xx sagte: warum wird der Timeout nicht ausgeführt

          Weil öfter als alle 10 s getriggert wird und deshalb der Timeout nie abläuft, da er vorher gestoppt wird.

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jan_xx @paul53 last edited by

            @all danke euch, aber den trigger brauche ich doch um immer wieder anzustoßen?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @jan_xx last edited by paul53

              @jan_xx sagte: den trigger brauche ich doch um immer wieder anzustoßen?

              Genügt es nicht, "Brauchwasserzulauf.STATE" als Trigger zu verwenden?

              Blockly_temp.JPG

              Was soll erreicht werden?

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jan_xx @paul53 last edited by

                @paul53
                ich habe das aus einem anderem Blockly raus kopiert da einfach die Schalthandlung nicht funktioniert hat.
                Ich nutze es eigentlich mit anderen Bedingungen zum zuschalten eines Lifepo4 Ladegerätes.
                Ich verstehe aber immer noch nicht was der trigger mit dem Timeout zu tun hat, die Trigger sagt doch eigentlich nur wann nach den Bedingungen geschaut werden soll? Der Timeout schaut doch nur nach den Bedingungen wann die Zeit abgelaufen ist?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @jan_xx last edited by

                  @jan_xx sagte: Trigger sagt doch eigentlich nur wann nach den Bedingungen geschaut werden soll?

                  Das macht dein gewählter Trigger zu oft und stoppt jedes mal den Timeout.

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jan_xx @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Achse, aber wie mache ich das wenn ich nach der aktuellen Leistung schaue die sich doch alle paar Sekunden ändert? Hast du eine Idee?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @jan_xx last edited by paul53

                      @jan_xx sagte: Hast du eine Idee?

                      Nicht, bevor du mitteilst, wie sich die Leistung und der geprüfte Datenpunkt auswirken sollen (Aufgabenstellung).

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jan_xx @paul53 last edited by jan_xx

                        @paul53
                        so bin wieder da, ich versuche das mal alles in ein Bild zu bekommen...!
                        Aufgabe ->P Überschuss > 700W nach 70 Sek. Ladegerät EIN und AUS nach circa 20 Sek wegen Schwankungen wenn P > 0W

                        blocklylifepo4.jpg

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @jan_xx last edited by paul53

                          @jan_xx sagte: Ladegerät EIN

                          Welche Leistungsaufnahme hat das Ladegerät? 20 A bei 230 V, also 4,6 kW ?

                          @jan_xx sagte in Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling:

                          P Überschuss > 700W nach 70 Sek.

                          Die Hysterese muss bei Überschuss-Auswertung etwas größer sein als die Leistungsaufnahme.

                          Prinzip, wenn Einspeiseleistung negativ ist:

                          Blockly_temp.JPG

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jan_xx @paul53 last edited by

                            @paul53

                            circa 500 Watt 20A x 24 volt
                            Ja nach dem Überschuss gucke ich ja schon, hab halt noch ein wenig Reserve (200W) genommen, ich will ja ein klick klack Schaltung vermeiden, nur die Timer wollen nicht so richtig, wobei das verzögerte einschalten mit 70 sek funktioniert...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @jan_xx
                              Weshalb werden auf den Überschuss noch 4 weitere Powerwerte addiert?
                              Was hat es mit "Float" und "Absorption" auf sich ?

                              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jan_xx @paul53 last edited by

                                @paul53

                                ich Habe noch zwei kleine E Heizungen mit kleiner Leistung die vorher eingeschaltet werden, wenn aber irgendwann die Summe an Überschuss vorhanden ist soll das Ladegerät eingeschaltet werden, da die kWh Strom mehr kostet als Gas. Float und Absorption kommt von meinem Laderegsler, wenn die Batterie voll geladen ist muss ja das Netzteil nicht mehr eingeschaltet werden. In deinem Beispiel wir doch aber auch ständig durch den Wert getriggert? Wenn ich bei meinem Blockly die Fals und mache dann tausche geht das nicht auch?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @jan_xx last edited by paul53

                                  @jan_xx sagte: In deinem Beispiel wir doch aber auch ständig durch den Wert getriggert?

                                  Ja, aber anstelle von "stop timeout" wird eine Sperre "nicht timeout" verwendet, die ein Mehrfachauslösen des Timeouts verhindert.

                                  @jan_xx sagte in Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling:

                                  zwei kleine E Heizungen mit kleiner Leistung die vorher eingeschaltet werden

                                  Deren Leistungsaufnahme wirkt doch auch auf den Überschuss zurück?

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jan_xx @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    wie meinst du das deren Leistung wirkt zurück?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @jan_xx last edited by

                                      @jan_xx sagte: wie meinst du das deren Leistung wirkt zurück?

                                      Wenn eine Heizung eingeschaltet wird, verringert sich der Überschuss um die Leistungsaufnahme der Heizung. Umgekehrt beim Ausschalten.

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jan_xx @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        ja klar so soll es ja auch sein, ich möchte nichts einspeisen sondern alles selber verwenden.
                                        So schalte ich zum Beispiel bei 300 W Überschuss eine Patrone im Handtuchheizkörper ein und wenn dann wieder zusätzlich 300 Watt dazu kommen schaltet das Ladegerät mit 600 Watt ein, und immer so weiter. weist du wie ich es meine?

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @jan_xx last edited by paul53

                                          @jan_xx sagte: weist du wie ich es meine?

                                          Ja. Das macht man mit einer Stufenschaltung unter Berücksichtigung der Leistungsaufnahmen, um die Reihenfolge zu gewährleisten.
                                          Beispiel für eine 3-Stufen-Schaltung mit gleicher Hysterese in jeder Stufe:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                                            @paul53 sagte in Wiedermal eine Frage zum Timeout Handling:

                                            Was hat es mit "Float" und "Absorption" auf sich ?

                                            das sind verschiedene Phasen in der Ladekennlinie

                                            wenn ich mich richtig erinnere ist Bulk=Konstanstrom, Absorption=Konstantspannung und Float = Erhaltungsladung

                                            EDIT korrigiert!
                                            Screenshot_20240703-223715.jpg

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            693
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            24
                                            675
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo