Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
78 Posts 7 Posters 9.0k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    wrote on last edited by OliverIO
    #8

    @schnipsel71

    ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
    leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
    ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
    ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.

    ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.

    bitte mal probieren.
    Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
    Sollte da nicht was wie

    0_userdata.HyWeb.Batterie
    

    oder

    javascript.0.HyWeb.Batterie
    

    stehen?
    an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
    Die datenpunkte sollten auch schon existieren.

    var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
    
    async function MyJavascript() {
      const user = "hycube";
      const password = "hycube";
      const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
      const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
    
      try {
        const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
          headers: {
            'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
          }
        });
        console.log(authResponse.data);
        const authToken = authResponse.data;
    
        const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
          headers: {
            'Authorization': authToken
          }
        });
        console.log(getValuesResponse.data);
        const result = getValuesResponse.data;
    
        const GridPower = result["Grid_P"];
        const BatteryPower = result["Battery_P"];
        const HausPower = result["Home_P"];
        const solar = result["solar1_P"];
    
        setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
        setState('HyWeb.Grid', GridPower);
        setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
        setState('HyWeb.Solar', solar);
      } catch (error) {
        console.log("An error occurred:", error.message);
      }
    }
    

    Meine Adapter und Widgets
    TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
    Links im Profil

    haus-automatisierungH S 2 Replies Last reply
    0
    • OliverIOO OliverIO

      @schnipsel71

      ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
      leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
      ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
      ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.

      ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.

      bitte mal probieren.
      Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
      Sollte da nicht was wie

      0_userdata.HyWeb.Batterie
      

      oder

      javascript.0.HyWeb.Batterie
      

      stehen?
      an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
      Die datenpunkte sollten auch schon existieren.

      var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
      
      async function MyJavascript() {
        const user = "hycube";
        const password = "hycube";
        const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
        const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
      
        try {
          const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
            headers: {
              'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
            }
          });
          console.log(authResponse.data);
          const authToken = authResponse.data;
      
          const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
            headers: {
              'Authorization': authToken
            }
          });
          console.log(getValuesResponse.data);
          const result = getValuesResponse.data;
      
          const GridPower = result["Grid_P"];
          const BatteryPower = result["Battery_P"];
          const HausPower = result["Home_P"];
          const solar = result["solar1_P"];
      
          setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
          setState('HyWeb.Grid', GridPower);
          setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
          setState('HyWeb.Solar', solar);
        } catch (error) {
          console.log("An error occurred:", error.message);
        }
      }
      
      haus-automatisierungH Online
      haus-automatisierungH Online
      haus-automatisierung
      Developer Most Active
      wrote on last edited by
      #9

      @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

      leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig

      Lass mich gerne wissen was dir fehlt oder erstelle einen PR

      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

      OliverIOO 1 Reply Last reply
      0
      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

        @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

        leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig

        Lass mich gerne wissen was dir fehlt oder erstelle einen PR

        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        wrote on last edited by OliverIO
        #10

        @haus-automatisierung

        zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter

        httpGet(url[, config])
        httpPost(url[, data[, config]])

        und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann

        In der Dokumentation sehe ich nur einen Aufruf.
        Den ersten Parameter mit url können die meisten noch erkennen,
        das der 2.Parameter ein optinaler Datenblock ist oder was es für Config-Möglichkeiten gibt, ist für die meisten hier wahre Magie.

        ohne die Referenz auf Axios können viele, die das nicht wissen, im Internet nicht nach Alternativ-Beispiele suchen und sind dann unbedingt hier aufs Forum angewiesen.

        Ich kann da gern einen PR machen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1637

        Meine Adapter und Widgets
        TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
        Links im Profil

        haus-automatisierungH 1 Reply Last reply
        0
        • OliverIOO OliverIO

          @haus-automatisierung

          zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter

          httpGet(url[, config])
          httpPost(url[, data[, config]])

          und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann

          In der Dokumentation sehe ich nur einen Aufruf.
          Den ersten Parameter mit url können die meisten noch erkennen,
          das der 2.Parameter ein optinaler Datenblock ist oder was es für Config-Möglichkeiten gibt, ist für die meisten hier wahre Magie.

          ohne die Referenz auf Axios können viele, die das nicht wissen, im Internet nicht nach Alternativ-Beispiele suchen und sind dann unbedingt hier aufs Forum angewiesen.

          Ich kann da gern einen PR machen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1637

          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierung
          Developer Most Active
          wrote on last edited by haus-automatisierung
          #11

          @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

          zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter

          Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.

          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340

          Screenshot 2024-07-12 at 19.33.21.png

          @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

          und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann

          Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.

          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

          OliverIOO 1 Reply Last reply
          0
          • T TT-Tom

            @schnipsel71

            probiere mal hiermit, ob du den Token zurück bekommst.

            httpPost(
                'http://10.1.1.51/auth/',
                {
                    timeout: 2000,
                    basicAuth: {
                        user: 'hycube',
                        password: 'hycube',
                    },
                },
                (error, response) => {
                    if (!error) {
                        console.log(response.statusCode);
                        console.log(response.data);
                        console.log(response.headers);
                    } else {
                        console.error(error);
                    }
                }
            );
            

            Poste dann mal die Ausgaben vom Log

            S Offline
            S Offline
            schnipsel71
            wrote on last edited by
            #12

            @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:

            javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
            
            OliverIOO T 2 Replies Last reply
            0
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

              zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter

              Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.

              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340

              Screenshot 2024-07-12 at 19.33.21.png

              @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

              und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann

              Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.

              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              wrote on last edited by
              #13

              @haus-automatisierung

              Schnipsel hat keine Ahnung von typings
              Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.

              Meine Adapter und Widgets
              TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
              Links im Profil

              1 Reply Last reply
              0
              • S schnipsel71

                @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:

                javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                wrote on last edited by
                #14

                @schnipsel71

                Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?

                Meine Adapter und Widgets
                TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                Links im Profil

                S 1 Reply Last reply
                0
                • S schnipsel71

                  @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:

                  javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                  
                  T Offline
                  T Offline
                  TT-Tom
                  wrote on last edited by
                  #15

                  @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.

                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  NSPanel Script Wiki
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  NSPanel Adapter Wiki
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • OliverIOO OliverIO

                    @schnipsel71

                    ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
                    leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
                    ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
                    ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.

                    ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.

                    bitte mal probieren.
                    Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
                    Sollte da nicht was wie

                    0_userdata.HyWeb.Batterie
                    

                    oder

                    javascript.0.HyWeb.Batterie
                    

                    stehen?
                    an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
                    Die datenpunkte sollten auch schon existieren.

                    var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
                    
                    async function MyJavascript() {
                      const user = "hycube";
                      const password = "hycube";
                      const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
                      const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
                    
                      try {
                        const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
                          headers: {
                            'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
                          }
                        });
                        console.log(authResponse.data);
                        const authToken = authResponse.data;
                    
                        const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
                          headers: {
                            'Authorization': authToken
                          }
                        });
                        console.log(getValuesResponse.data);
                        const result = getValuesResponse.data;
                    
                        const GridPower = result["Grid_P"];
                        const BatteryPower = result["Battery_P"];
                        const HausPower = result["Home_P"];
                        const solar = result["solar1_P"];
                    
                        setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
                        setState('HyWeb.Grid', GridPower);
                        setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
                        setState('HyWeb.Solar', solar);
                      } catch (error) {
                        console.log("An error occurred:", error.message);
                      }
                    }
                    
                    S Offline
                    S Offline
                    schnipsel71
                    wrote on last edited by
                    #16

                    @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:

                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
                    

                    Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:

                    javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
                    
                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • S schnipsel71

                      @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:

                          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
                      

                      Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:

                      javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
                      
                      T Offline
                      T Offline
                      TT-Tom
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??

                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      NSPanel Script Wiki
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      NSPanel Adapter Wiki
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • OliverIOO OliverIO

                        @schnipsel71

                        Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?

                        S Offline
                        S Offline
                        schnipsel71
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @oliverio Ja, die ist richtig.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • T TT-Tom

                          @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.

                          S Offline
                          S Offline
                          schnipsel71
                          wrote on last edited by
                          #19

                          @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • T TT-Tom

                            @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??

                            S Offline
                            S Offline
                            schnipsel71
                            wrote on last edited by
                            #20

                            @tt-tom Ja, leider.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S schnipsel71

                              @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.

                              T Offline
                              T Offline
                              TT-Tom
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.

                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              NSPanel Script Wiki
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                              NSPanel Adapter Wiki
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • T TT-Tom

                                @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.

                                S Offline
                                S Offline
                                schnipsel71
                                wrote on last edited by
                                #22

                                @tt-tom

                                httpPost(
                                    'http://ip/auth/',
                                    {
                                        timeout: 3000,
                                        basicAuth: {
                                            user: 'hycube',
                                            password: 'hycube',
                                        },
                                    },
                                    (error, response) => {
                                        if (!error) {
                                            console.log(response.statusCode);
                                            console.log(response.data);
                                            console.log(response.headers);
                                        } else {
                                            console.error(error);
                                        }
                                    }
                                )
                                

                                und hier das Log:

                                javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                                
                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  @schnipsel71 Im Beispiel vom javascript steht die Authentifizierung an 3. Stelle.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost

                                  httpPost(
                                      'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                                      {
                                          title: 'foo',
                                          body: 'bar',
                                          userId: 1
                                      },
                                      {
                                          timeout: 2000,
                                          basicAuth: {
                                              user: 'admin',
                                              password: 'dg2LdALNznHFNo'
                                          },
                                          headers: {
                                              'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                                          }
                                      },
                                      (error, response) => {
                                          if (!error) {
                                              console.log(response.statusCode);
                                              console.log(response.data);
                                              console.log(response.headers);
                                          } else {
                                              console.error(error);
                                          }
                                      }
                                  );
                                  

                                  NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                  Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                  1 Reply Last reply
                                  1
                                  • S schnipsel71

                                    @tt-tom

                                    httpPost(
                                        'http://ip/auth/',
                                        {
                                            timeout: 3000,
                                            basicAuth: {
                                                user: 'hycube',
                                                password: 'hycube',
                                            },
                                        },
                                        (error, response) => {
                                            if (!error) {
                                                console.log(response.statusCode);
                                                console.log(response.data);
                                                console.log(response.headers);
                                            } else {
                                                console.error(error);
                                            }
                                        }
                                    )
                                    

                                    und hier das Log:

                                    javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                    javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                                    
                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TT-Tom
                                    wrote on last edited by TT-Tom
                                    #24

                                    @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                                    Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.

                                    Gruß Tom
                                    https://github.com/tt-tom17
                                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    NSPanel Script Wiki
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

                                      javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                      javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                                      

                                      also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen

                                      Meine Adapter und Widgets
                                      TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                                      Links im Profil

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        wrote on last edited by OliverIO
                                        #26

                                        @schnipsel71

                                        Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
                                        Und mit request hat es immer getan?
                                        Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
                                        Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?

                                        Im obigen Ausschnitt steht die adresse
                                        http://ip/auth/

                                        IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt

                                        Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.

                                        Meine Adapter und Widgets
                                        TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                                        Links im Profil

                                        S 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • T TT-Tom

                                          @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                                          Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          schnipsel71
                                          wrote on last edited by schnipsel71
                                          #27

                                          @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:

                                          javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                          javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
                                          

                                          Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          643

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe