Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    51

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TT-Tom

    @schnipsel71

    probiere mal hiermit, ob du den Token zurück bekommst.

    httpPost(
        'http://10.1.1.51/auth/',
        {
            timeout: 2000,
            basicAuth: {
                user: 'hycube',
                password: 'hycube',
            },
        },
        (error, response) => {
            if (!error) {
                console.log(response.statusCode);
                console.log(response.data);
                console.log(response.headers);
            } else {
                console.error(error);
            }
        }
    );
    

    Poste dann mal die Ausgaben vom Log

    S Offline
    S Offline
    schnipsel71
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:

    javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
    
    OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

      @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

      zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter

      Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.

      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340

      Screenshot 2024-07-12 at 19.33.21.png

      @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

      und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann

      Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.

      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @haus-automatisierung

      Schnipsel hat keine Ahnung von typings
      Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.

      Meine Adapter und Widgets
      TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
      Links im Profil

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S schnipsel71

        @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:

        javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
        
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @schnipsel71

        Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?

        Meine Adapter und Widgets
        TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
        Links im Profil

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S schnipsel71

          @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:

          javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
          
          T Offline
          T Offline
          TT-Tom
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.

          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          NSPanel Script Wiki
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

          NSPanel Adapter Wiki
          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • OliverIOO OliverIO

            @schnipsel71

            ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
            leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
            ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
            ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.

            ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.

            bitte mal probieren.
            Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
            Sollte da nicht was wie

            0_userdata.HyWeb.Batterie
            

            oder

            javascript.0.HyWeb.Batterie
            

            stehen?
            an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
            Die datenpunkte sollten auch schon existieren.

            var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
            
            async function MyJavascript() {
              const user = "hycube";
              const password = "hycube";
              const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
              const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
            
              try {
                const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
                  headers: {
                    'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
                  }
                });
                console.log(authResponse.data);
                const authToken = authResponse.data;
            
                const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
                  headers: {
                    'Authorization': authToken
                  }
                });
                console.log(getValuesResponse.data);
                const result = getValuesResponse.data;
            
                const GridPower = result["Grid_P"];
                const BatteryPower = result["Battery_P"];
                const HausPower = result["Home_P"];
                const solar = result["solar1_P"];
            
                setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
                setState('HyWeb.Grid', GridPower);
                setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
                setState('HyWeb.Solar', solar);
              } catch (error) {
                console.log("An error occurred:", error.message);
              }
            }
            
            S Offline
            S Offline
            schnipsel71
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:

                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
            

            Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:

            javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
            
            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S schnipsel71

              @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:

                  setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                  setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                  setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                  setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
              

              Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:

              javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
              
              T Offline
              T Offline
              TT-Tom
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??

              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              NSPanel Script Wiki
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

              NSPanel Adapter Wiki
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • OliverIOO OliverIO

                @schnipsel71

                Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?

                S Offline
                S Offline
                schnipsel71
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @oliverio Ja, die ist richtig.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TT-Tom

                  @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.

                  S Offline
                  S Offline
                  schnipsel71
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T TT-Tom

                    @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??

                    S Offline
                    S Offline
                    schnipsel71
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @tt-tom Ja, leider.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S schnipsel71

                      @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.

                      T Offline
                      T Offline
                      TT-Tom
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.

                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      NSPanel Script Wiki
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      NSPanel Adapter Wiki
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TT-Tom

                        @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.

                        S Offline
                        S Offline
                        schnipsel71
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @tt-tom

                        httpPost(
                            'http://ip/auth/',
                            {
                                timeout: 3000,
                                basicAuth: {
                                    user: 'hycube',
                                    password: 'hycube',
                                },
                            },
                            (error, response) => {
                                if (!error) {
                                    console.log(response.statusCode);
                                    console.log(response.data);
                                    console.log(response.headers);
                                } else {
                                    console.error(error);
                                }
                            }
                        )
                        

                        und hier das Log:

                        javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                        javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                        
                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @schnipsel71 Im Beispiel vom javascript steht die Authentifizierung an 3. Stelle.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost

                          httpPost(
                              'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                              {
                                  title: 'foo',
                                  body: 'bar',
                                  userId: 1
                              },
                              {
                                  timeout: 2000,
                                  basicAuth: {
                                      user: 'admin',
                                      password: 'dg2LdALNznHFNo'
                                  },
                                  headers: {
                                      'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                                  }
                              },
                              (error, response) => {
                                  if (!error) {
                                      console.log(response.statusCode);
                                      console.log(response.data);
                                      console.log(response.headers);
                                  } else {
                                      console.error(error);
                                  }
                              }
                          );
                          

                          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S schnipsel71

                            @tt-tom

                            httpPost(
                                'http://ip/auth/',
                                {
                                    timeout: 3000,
                                    basicAuth: {
                                        user: 'hycube',
                                        password: 'hycube',
                                    },
                                },
                                (error, response) => {
                                    if (!error) {
                                        console.log(response.statusCode);
                                        console.log(response.data);
                                        console.log(response.headers);
                                    } else {
                                        console.error(error);
                                    }
                                }
                            )
                            

                            und hier das Log:

                            javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                            javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                            
                            T Offline
                            T Offline
                            TT-Tom
                            schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                            #24

                            @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                            Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.

                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            NSPanel Script Wiki
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            NSPanel Adapter Wiki
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:

                              javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                              javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                              

                              also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen

                              Meine Adapter und Widgets
                              TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                              Links im Profil

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                schrieb am zuletzt editiert von OliverIO
                                #26

                                @schnipsel71

                                Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
                                Und mit request hat es immer getan?
                                Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
                                Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?

                                Im obigen Ausschnitt steht die adresse
                                http://ip/auth/

                                IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt

                                Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.

                                Meine Adapter und Widgets
                                TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                                Links im Profil

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • T TT-Tom

                                  @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                                  Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  schnipsel71
                                  schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
                                  #27

                                  @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:

                                  javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                  javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
                                  

                                  Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • OliverIOO OliverIO

                                    @schnipsel71

                                    Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
                                    Und mit request hat es immer getan?
                                    Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
                                    Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?

                                    Im obigen Ausschnitt steht die adresse
                                    http://ip/auth/

                                    IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt

                                    Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    schnipsel71
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:

                                    javascript.0
                                    241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    javascript.0
                                    241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    

                                    Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S schnipsel71

                                      @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:

                                      javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                      javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
                                      

                                      Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TT-Tom
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @schnipsel71 lass mal das timeout weg.

                                      Gruß Tom
                                      https://github.com/tt-tom17
                                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      NSPanel Script Wiki
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T TT-Tom

                                        @schnipsel71 lass mal das timeout weg.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        schnipsel71
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @tt-tom Da kommt nur das zurück:

                                        javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                                        
                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S schnipsel71

                                          @tt-tom Da kommt nur das zurück:

                                          javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                                          
                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TT-Tom
                                          schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                                          #31

                                          @schnipsel71

                                          habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch

                                          httpGet(
                                              'http://ip/auth/',
                                              {
                                                  headers: {
                                                  'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                                                  },
                                              },
                                              (error, response) => {
                                                  if (!error) {
                                                      console.log(response.statusCode);
                                                      console.log(response.data);
                                                      console.log(response.headers);
                                                  } else {
                                                      console.error(error);
                                                  }
                                              }
                                          )
                                          
                                          

                                          oder mal die Klammern beim User:password weglassen.

                                          Gruß Tom
                                          https://github.com/tt-tom17
                                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          NSPanel Script Wiki
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          772

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe