Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    314

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Akku ausschließlich über Netzstrom laden

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
122 Posts 21 Posters 26.6k Views 15 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W warp735

    Will ja hier nicht nörgeln, aber Victron hat man doch nur verbaut, als es noch nichts anderes gab. Kann mir einer die Vorteile erklären? Gerät über Gerät über Gerät... 2024 gibts doch tolle Hersteller, die alles in einem haben mit noch mehr Features.

    S Offline
    S Offline
    Solear
    wrote on last edited by
    #64

    @warp735

    Stelle uns gern ein alternatives Setup konkret mit den passenden Geräten vor.
    Ich sehe nur das Zendure Hyper 2000, aber das ist noch teurer und lässt sich nicht cloudfrei betreiben.

    Ausgangslage: Speicher für ein Balkonkraftwerk, aber nur AC-seitig. Also die Solarplatten werden dort nicht direkt angeklemmt, sondern der Speicher wird bei Überschuss AC-seitig (also gedanklich aus der normalen Steckdose) geladen.

    Ich bin sehr gespannt und ernsthaft interessiert!

    iobroker als LXC unter Proxmox

    W Ralla66R 2 Replies Last reply
    0
    • S Solear

      @warp735

      Stelle uns gern ein alternatives Setup konkret mit den passenden Geräten vor.
      Ich sehe nur das Zendure Hyper 2000, aber das ist noch teurer und lässt sich nicht cloudfrei betreiben.

      Ausgangslage: Speicher für ein Balkonkraftwerk, aber nur AC-seitig. Also die Solarplatten werden dort nicht direkt angeklemmt, sondern der Speicher wird bei Überschuss AC-seitig (also gedanklich aus der normalen Steckdose) geladen.

      Ich bin sehr gespannt und ernsthaft interessiert!

      W Offline
      W Offline
      warp735
      wrote on last edited by
      #65

      @solear
      Also Platten und WR laufen schon?

      Warum soll das getrennt werden? AC laden hat immer immense Wandlungsverluste?
      Aber gut, jedem das seine.

      Dann kannst quasi "jeden" Deye nehmen. 1 oder 3 phasig. PV oder sonstwas muss da nicht dran. Jeglichen AC Überschuss drückt der dir n Akku.

      Spezielle Zähler brauch er auch nicht. Messwandler sind im Lieferumfang dabei.

      S 1 Reply Last reply
      1
      • HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #66

        @Solear
        ich kenne die Deye nicht, weiss daher auch nicht ob die einphasig 5kW Notstrom bereitstellen können, und dabei allpolig vom Netz gehen.

        Dabei ist mir eingefallen dass es auch bei Victron ggf. Probleme mit dem Netzbetreiber geben könnte, wenn du im Normalbetrieb eine zu hohe Schieflast auf einer Phase verursachst. habe ich leider nicht direkt bedacht, da ich auch mit dem einphasigen System nicht vertraut bin, sorry!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • S Solear

          @warp735

          Stelle uns gern ein alternatives Setup konkret mit den passenden Geräten vor.
          Ich sehe nur das Zendure Hyper 2000, aber das ist noch teurer und lässt sich nicht cloudfrei betreiben.

          Ausgangslage: Speicher für ein Balkonkraftwerk, aber nur AC-seitig. Also die Solarplatten werden dort nicht direkt angeklemmt, sondern der Speicher wird bei Überschuss AC-seitig (also gedanklich aus der normalen Steckdose) geladen.

          Ich bin sehr gespannt und ernsthaft interessiert!

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          wrote on last edited by
          #67

          @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

          Ausgangslage: Speicher für ein Balkonkraftwerk, aber nur AC-seitig. Also die Solarplatten werden dort nicht direkt angeklemmt, sondern der Speicher wird bei Überschuss AC-seitig (also gedanklich aus der normalen Steckdose) geladen.

          und warum nimmst du nicht ein fertiges Projekt mit Mean Well NPB oder Huawei R4850G2 ?
          < kleiner 300 Euro
          cloudfrei

          1 Reply Last reply
          1
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            wrote on last edited by
            #68

            @homoran sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

            ich kenne die Deye nicht, weiss daher auch nicht ob die einphasig 5kW Notstrom bereitstellen können, und dabei allpolig vom Netz gehen.

            Klar können sie das:

            100% unsymmetrische Ausgang: jede Phase max.
            Ausgang ist bis zu 50% der Nennleistung

            Hier der Beweis :-)
            https://youtube.com/shorts/4h49xMb-Y90?si=gXvhKz_8WP8pBl7_

            1 Reply Last reply
            0
            • W warp735

              @solear
              Also Platten und WR laufen schon?

              Warum soll das getrennt werden? AC laden hat immer immense Wandlungsverluste?
              Aber gut, jedem das seine.

              Dann kannst quasi "jeden" Deye nehmen. 1 oder 3 phasig. PV oder sonstwas muss da nicht dran. Jeglichen AC Überschuss drückt der dir n Akku.

              Spezielle Zähler brauch er auch nicht. Messwandler sind im Lieferumfang dabei.

              S Offline
              S Offline
              Solear
              wrote on last edited by
              #69

              @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

              @solear
              Also Platten und WR laufen schon?
              Warum soll das getrennt werden? AC laden hat immer immense Wandlungsverluste?

              Ja. Der Akku würde in den Keller kommen, sehr weit weg von dem vorhandenem Balkonkraftwerk. Deshalb muss das getrennt laufen.

              Dann kannst quasi "jeden" Deye nehmen. 1 oder 3 phasig. PV oder sonstwas muss da nicht dran. Jeglichen AC Überschuss drückt der dir n Akku.

              Interessant, auch nicht schlecht. Wäre eine leichte all-in-one-Lösung. Nachteil, soweit ich recherchieren konnte: kein echter Ringtransformator und eben all-in-one, also als Einzelgerät auch recht teuer. Und nicht so offen wie VenusOS (das würde ich gern unterstützen) - mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun und die App hasse ich.

              @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

              Dabei ist mir eingefallen dass es auch bei Victron ggf. Probleme mit dem Netzbetreiber geben könnte, wenn du im Normalbetrieb eine zu hohe Schieflast auf einer Phase verursachst. habe ich leider nicht direkt bedacht, da ich auch mit dem einphasigen System nicht vertraut bin, sorry!

              Alles gut, danke für den Hinweis! Bei meinem Dimensionen soll Schieflast keine Problemlage sein. Es geht bei mir letztlich um ein Balkonkraftwerk und dass man die Grundlast 24/7 abdeckt.

              @ralla66 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

              und warum nimmst du nicht ein fertiges Projekt mit Mean Well NPB oder Huawei R4850G2 ?
              < kleiner 300 Euro
              cloudfrei

              Mh wenn ich das richtig sehe dann sind das nur einfache Ladegeräte für die Batterie? Kann man das Überschussabhängig feinregulieren? Wie funktioniert die Entladung in das Stromnetz?

              iobroker als LXC unter Proxmox

              Ralla66R 1 Reply Last reply
              0
              • S Solear

                @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                @solear
                Also Platten und WR laufen schon?
                Warum soll das getrennt werden? AC laden hat immer immense Wandlungsverluste?

                Ja. Der Akku würde in den Keller kommen, sehr weit weg von dem vorhandenem Balkonkraftwerk. Deshalb muss das getrennt laufen.

                Dann kannst quasi "jeden" Deye nehmen. 1 oder 3 phasig. PV oder sonstwas muss da nicht dran. Jeglichen AC Überschuss drückt der dir n Akku.

                Interessant, auch nicht schlecht. Wäre eine leichte all-in-one-Lösung. Nachteil, soweit ich recherchieren konnte: kein echter Ringtransformator und eben all-in-one, also als Einzelgerät auch recht teuer. Und nicht so offen wie VenusOS (das würde ich gern unterstützen) - mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun und die App hasse ich.

                @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                Dabei ist mir eingefallen dass es auch bei Victron ggf. Probleme mit dem Netzbetreiber geben könnte, wenn du im Normalbetrieb eine zu hohe Schieflast auf einer Phase verursachst. habe ich leider nicht direkt bedacht, da ich auch mit dem einphasigen System nicht vertraut bin, sorry!

                Alles gut, danke für den Hinweis! Bei meinem Dimensionen soll Schieflast keine Problemlage sein. Es geht bei mir letztlich um ein Balkonkraftwerk und dass man die Grundlast 24/7 abdeckt.

                @ralla66 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                und warum nimmst du nicht ein fertiges Projekt mit Mean Well NPB oder Huawei R4850G2 ?
                < kleiner 300 Euro
                cloudfrei

                Mh wenn ich das richtig sehe dann sind das nur einfache Ladegeräte für die Batterie? Kann man das Überschussabhängig feinregulieren? Wie funktioniert die Entladung in das Stromnetz?

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                wrote on last edited by Ralla66
                #70

                @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                Kann man das Überschussabhängig feinregulieren? Wie funktioniert die Entladung in das Stromnetz?

                zu 1 geht, beim Meanwell über WLan stick
                zu 2 normal über Hoymiles / Lumentree Wechselrichter

                schau bei Offy vorbei ...........................

                1 Reply Last reply
                0
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  wrote on last edited by
                  #71

                  @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                  mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun

                  Das ist ja auch Cloud und brauch kein Mensch. Alle Geräte lassen sich komplett über Modbus steuern und auslesen.

                  Aber scheinst ja schon festgefahren zu sein. Bin mal gespannt wieviel Geräte schlussendlich bei dir an der Wand hängen :-)

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • W warp735

                    @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                    mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun

                    Das ist ja auch Cloud und brauch kein Mensch. Alle Geräte lassen sich komplett über Modbus steuern und auslesen.

                    Aber scheinst ja schon festgefahren zu sein. Bin mal gespannt wieviel Geräte schlussendlich bei dir an der Wand hängen :-)

                    S Offline
                    S Offline
                    Solear
                    wrote on last edited by Solear
                    #72

                    @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                    @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                    mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun

                    Das ist ja auch Cloud und brauch kein Mensch. Alle Geräte lassen sich komplett über Modbus steuern und auslesen.

                    Aber scheinst ja schon festgefahren zu sein. Bin mal gespannt wieviel Geräte schlussendlich bei dir an der Wand hängen :-)

                    Ich bin da noch völlig offen, sonst würde ich ja nicht die Alternativen ausloten. Es soll halt auch irgendwo "anmeldbar" sein.
                    Beim MP-II würde doch nur dieser an der Wand hängen. Dazu noch die Batterie. VenusOS würde ich über mein bestehendes Proxmox abbilden.
                    Ich glaube mit der Lösung Meanwell etc. habe ich mehr Geräte (Ladegerät, Wechselrichter, Steuerung über bestehendes Proxmox). Es wäre aber vermutlich kompakter und auf mein Balkonkraftwerk mehr zugeschnitten.

                    Das Video gucke ich mir mal an, danke für den Link. Normalerweise klicke ich nicht auf solche Klickbait-Videos ("Kauf Dir KEINEN teuren ENERGIESPEICHER sondern bau Dir DAS! 😲 | Großes Gewinnspiel!"), deswegen kenne ich das nicht.

                    iobroker als LXC unter Proxmox

                    W 1 Reply Last reply
                    1
                    • S Solear

                      @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                      @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                      mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun

                      Das ist ja auch Cloud und brauch kein Mensch. Alle Geräte lassen sich komplett über Modbus steuern und auslesen.

                      Aber scheinst ja schon festgefahren zu sein. Bin mal gespannt wieviel Geräte schlussendlich bei dir an der Wand hängen :-)

                      Ich bin da noch völlig offen, sonst würde ich ja nicht die Alternativen ausloten. Es soll halt auch irgendwo "anmeldbar" sein.
                      Beim MP-II würde doch nur dieser an der Wand hängen. Dazu noch die Batterie. VenusOS würde ich über mein bestehendes Proxmox abbilden.
                      Ich glaube mit der Lösung Meanwell etc. habe ich mehr Geräte (Ladegerät, Wechselrichter, Steuerung über bestehendes Proxmox). Es wäre aber vermutlich kompakter und auf mein Balkonkraftwerk mehr zugeschnitten.

                      Das Video gucke ich mir mal an, danke für den Link. Normalerweise klicke ich nicht auf solche Klickbait-Videos ("Kauf Dir KEINEN teuren ENERGIESPEICHER sondern bau Dir DAS! 😲 | Großes Gewinnspiel!"), deswegen kenne ich das nicht.

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      wrote on last edited by warp735
                      #73

                      @solear
                      Du musst ja irgendwie die Leistung am Übergabepunkt messen. Oder wie willst auf Null regeln?

                      edit: ein einphasiger Deye SUN-3K-SG04LP1-EU- SM1 kostet ~750€ und ist alles dabei. Und wenn doch mal Lust hast, kannst da noch zusätzlich PV drauf hängen. Was kostet denn ein MP2?

                      Klich zu techn. Daten

                      Snag_ac20c2.png

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Solear
                        wrote on last edited by Solear
                        #74

                        @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                        SUN-3K-SG04LP1-EU- SM1
                        Was kostet denn ein MP2?

                        Der MP-II 48/3000/35-32 (32 A, 3000W) kostet unter 440 € (ohne GX, also ohne die Steuerung).
                        Der MP-II 48/5000/70-50 (50 A, 5000 W) kostet um die 650 € (ohne GX).
                        Der Cerbo GX kostet 185 €. Das könnte über einen Raspi mit einem MK3-USB-Adapter (85€) laufen.

                        Und den MP-II könnte man später erweitern auf 3 Phasen, einfach 2 weitere dazu kaufen.

                        Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt. Und iobroker soll dann den netto Überschuss zur Einspeisung steuern.

                        Ich bin noch am Video schauen, ob eine kleinere "Bastellösung" nicht auch etwas wäre.

                        iobroker als LXC unter Proxmox

                        Ralla66R W L 3 Replies Last reply
                        0
                        • S Solear

                          @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                          SUN-3K-SG04LP1-EU- SM1
                          Was kostet denn ein MP2?

                          Der MP-II 48/3000/35-32 (32 A, 3000W) kostet unter 440 € (ohne GX, also ohne die Steuerung).
                          Der MP-II 48/5000/70-50 (50 A, 5000 W) kostet um die 650 € (ohne GX).
                          Der Cerbo GX kostet 185 €. Das könnte über einen Raspi mit einem MK3-USB-Adapter (85€) laufen.

                          Und den MP-II könnte man später erweitern auf 3 Phasen, einfach 2 weitere dazu kaufen.

                          Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt. Und iobroker soll dann den netto Überschuss zur Einspeisung steuern.

                          Ich bin noch am Video schauen, ob eine kleinere "Bastellösung" nicht auch etwas wäre.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #75

                          @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                          kleinere "Bastellösung"

                          System.jpg

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Solear

                            @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                            SUN-3K-SG04LP1-EU- SM1
                            Was kostet denn ein MP2?

                            Der MP-II 48/3000/35-32 (32 A, 3000W) kostet unter 440 € (ohne GX, also ohne die Steuerung).
                            Der MP-II 48/5000/70-50 (50 A, 5000 W) kostet um die 650 € (ohne GX).
                            Der Cerbo GX kostet 185 €. Das könnte über einen Raspi mit einem MK3-USB-Adapter (85€) laufen.

                            Und den MP-II könnte man später erweitern auf 3 Phasen, einfach 2 weitere dazu kaufen.

                            Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt. Und iobroker soll dann den netto Überschuss zur Einspeisung steuern.

                            Ich bin noch am Video schauen, ob eine kleinere "Bastellösung" nicht auch etwas wäre.

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            wrote on last edited by warp735
                            #76

                            @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                            einfach 2 weitere dazu kaufen.

                            :joy: :joy: :joy:
                            Oder man kauft nen 3ph Deye fürs gleiche Geld und verkauft den 1ph. Man kann sich ja alles schön reden, aber der Verkabelungsaufwand bei 3ph Victron ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Von den Kosten ganz zu schweigen.

                            S 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Solear

                              @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                              SUN-3K-SG04LP1-EU- SM1
                              Was kostet denn ein MP2?

                              Der MP-II 48/3000/35-32 (32 A, 3000W) kostet unter 440 € (ohne GX, also ohne die Steuerung).
                              Der MP-II 48/5000/70-50 (50 A, 5000 W) kostet um die 650 € (ohne GX).
                              Der Cerbo GX kostet 185 €. Das könnte über einen Raspi mit einem MK3-USB-Adapter (85€) laufen.

                              Und den MP-II könnte man später erweitern auf 3 Phasen, einfach 2 weitere dazu kaufen.

                              Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt. Und iobroker soll dann den netto Überschuss zur Einspeisung steuern.

                              Ich bin noch am Video schauen, ob eine kleinere "Bastellösung" nicht auch etwas wäre.

                              L Offline
                              L Offline
                              Linedancer
                              wrote on last edited by
                              #77

                              @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                              Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt.

                              Du kannst übrigens den Shelly problemlos in Venus OS einbinden.
                              Siehe Github

                              Ich hab bei mir auf diese Art die Open DTU eingebunden.

                              –

                              Ciao, Gerhard

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • W warp735

                                @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                einfach 2 weitere dazu kaufen.

                                :joy: :joy: :joy:
                                Oder man kauft nen 3ph Deye fürs gleiche Geld und verkauft den 1ph. Man kann sich ja alles schön reden, aber der Verkabelungsaufwand bei 3ph Victron ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Von den Kosten ganz zu schweigen.

                                S Offline
                                S Offline
                                Solear
                                wrote on last edited by
                                #78

                                @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                einfach 2 weitere dazu kaufen.

                                :joy: :joy: :joy:
                                Oder man kauft nen 3ph Deye fürs gleiche Geld und verkauft den 1ph. Man kann sich ja alles schön reden, aber der Verkabelungsaufwand bei 3ph Victron ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Von den Kosten ganz zu schweigen.

                                Aber das ist doch das Problem. Ich will JETZT keinen großen 3Phasen WR. Ich plane auch keine große Solaranlage in den nächsten Jahren.
                                Sollte das in 5 Jahren anders aussehen, dann kommt eine neue, dann aktuelle Gesamtlösung an die Wand.

                                Und jetzt schaue ich, wie ich eine sichere, kleine aber feine Lösung zusammenbekomme für einen kleinen Speicher (4-9 Kwh) für ein unabhängiges Balkonkraftwerk plus ggf. netzseitige Batterieladung über meinen Tibber-Tarif. Es geht mir nicht darum, den letzten Euro zu sparen. Das wird sich nicht rechnen, da bin ich mir ziemlich sicher.

                                @linedancer said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt.

                                Du kannst übrigens den Shelly problemlos in Venus OS einbinden.
                                Siehe Github

                                Danke, das ist auch ein Punkt für VenusOS.

                                iobroker als LXC unter Proxmox

                                W 1 Reply Last reply
                                0
                                • S Solear

                                  @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                  @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                  einfach 2 weitere dazu kaufen.

                                  :joy: :joy: :joy:
                                  Oder man kauft nen 3ph Deye fürs gleiche Geld und verkauft den 1ph. Man kann sich ja alles schön reden, aber der Verkabelungsaufwand bei 3ph Victron ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Von den Kosten ganz zu schweigen.

                                  Aber das ist doch das Problem. Ich will JETZT keinen großen 3Phasen WR. Ich plane auch keine große Solaranlage in den nächsten Jahren.
                                  Sollte das in 5 Jahren anders aussehen, dann kommt eine neue, dann aktuelle Gesamtlösung an die Wand.

                                  Und jetzt schaue ich, wie ich eine sichere, kleine aber feine Lösung zusammenbekomme für einen kleinen Speicher (4-9 Kwh) für ein unabhängiges Balkonkraftwerk plus ggf. netzseitige Batterieladung über meinen Tibber-Tarif. Es geht mir nicht darum, den letzten Euro zu sparen. Das wird sich nicht rechnen, da bin ich mir ziemlich sicher.

                                  @linedancer said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                  @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                  Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt.

                                  Du kannst übrigens den Shelly problemlos in Venus OS einbinden.
                                  Siehe Github

                                  Danke, das ist auch ein Punkt für VenusOS.

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  wrote on last edited by
                                  #79

                                  @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                  Ich will JETZT keinen großen 3Phasen WR.

                                  Hab ich schon verstanden. Drum hab ich ja den 1ph Deye "empfohlen", an den du ohne weitere Kosten einfach noch ~4kwp zusätzliche Module hängen könntest. Wäre dein Wunsch noch größer, weg damit und nen 3ph hin (den1ph zu Geld machen). Ich persönlich glaub nicht, das es die MP2 in 5 Jahren noch gibt. Victron war bisher im Niedervolt Segment Platzhirsch. Inzwischen schwimmen denen ordentlich die Felle weg...

                                  ps: die 1ph Deye kannst ja bis auf 16 ausbauen. Ob man da dann ein 3ph System hinbekommt, weiß ich nicht (ist aber sehr wahrscheinlich) Macht aber natürlich kein Mensch, mit 3x Wandlungsverlusten und 3x Stanbyverbrauch usw.. wäre das ja auch totaler Quatsch

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by hg6806
                                    #80

                                    Leute, ich würde mir NIE einen China-Wechselrichter ins Haus hängen, wenn ich ein vergleichbares europäisches oder gar deutsches Gerät bekomme.
                                    Auch mit dem Dachdecker hatte ich mich in den Haaren, der wollte mir unbedingt China-Panels andrehen.
                                    So habe ich ein paar Euro draufgelegt und habe selbst deutsche Panels (Axitec) mit 30 Jahren Garantie besorgt und muss hoffentlich nicht schon nach einigen Jahren aufs Dach wegen Ausfällen.

                                    Sorry, aber ich stehe nicht auf subventionierte Ware, die deutsche Produkte platt machen.

                                    Mein SMA WR läuft schon 5 Jahre am Stück ohne zu Mucken, die Victron Geräte sind echt klasse und gut verarbeitet, und man kann echt viele lustige Dinge mit machen. Gerade für uns Homeautomations-Nerds :-) sehr interessant.

                                    1 Reply Last reply
                                    2
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Solear
                                      wrote on last edited by Solear
                                      #81

                                      Ich habe noch ausgiebig herumrecherchiert. Es werden ein MP-II 5000, 2x US5000 Akkus, und ein Raspi mit VenusOS.
                                      Dazu habe ich mir noch den EM540 bestellt als Zähler, der soll dann meinen alten Shelly 3EM ersetzen.

                                      Was ich noch nicht ganz verstehe, wie der EM540 im Sicherungskasten angeschlossen wird, wenn er alle 3 Phasen messen und dem VenusOS für die Einspeise/Ladereglung dienen soll (der MP-II aber nur an einer Phase über AC-IN angeschlossen wird).

                                      Schleift er alle 3 Phasen des Hausnetzes direkt hinter dem Hauszähler komplett durch?
                                      Oder werden nur oben N, L1, L2, L3 an direkt angeklemmt und fertig?

                                      edit: Frage 2:
                                      Es scheint noch keine vernünftige Lösung für die Stromversorgung des Raspbis zu geben. Entweder er wird per Netzteil an den Notstromausgang des MP-II angeschlossen oder ich bastle was aus 2 Spannungswandlern von Batterie/48V zu 12V und dann mittels Kfz-Ladeadapter von 12V zu USB-C für den Raspi.

                                      iobroker als LXC unter Proxmox

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Solear

                                        Ich habe noch ausgiebig herumrecherchiert. Es werden ein MP-II 5000, 2x US5000 Akkus, und ein Raspi mit VenusOS.
                                        Dazu habe ich mir noch den EM540 bestellt als Zähler, der soll dann meinen alten Shelly 3EM ersetzen.

                                        Was ich noch nicht ganz verstehe, wie der EM540 im Sicherungskasten angeschlossen wird, wenn er alle 3 Phasen messen und dem VenusOS für die Einspeise/Ladereglung dienen soll (der MP-II aber nur an einer Phase über AC-IN angeschlossen wird).

                                        Schleift er alle 3 Phasen des Hausnetzes direkt hinter dem Hauszähler komplett durch?
                                        Oder werden nur oben N, L1, L2, L3 an direkt angeklemmt und fertig?

                                        edit: Frage 2:
                                        Es scheint noch keine vernünftige Lösung für die Stromversorgung des Raspbis zu geben. Entweder er wird per Netzteil an den Notstromausgang des MP-II angeschlossen oder ich bastle was aus 2 Spannungswandlern von Batterie/48V zu 12V und dann mittels Kfz-Ladeadapter von 12V zu USB-C für den Raspi.

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #82

                                        @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                        Schleift er alle 3 Phasen des Hausnetzes direkt hinter dem Hauszähler komplett durch?

                                        ja!

                                        was ich nicht weiss ist welcher der EMxxx auch für einphasige Systene passt. der EM24 jedenfalls nicht (denke ich)

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:

                                          Schleift er alle 3 Phasen des Hausnetzes direkt hinter dem Hauszähler komplett durch?

                                          ja!

                                          was ich nicht weiss ist welcher der EMxxx auch für einphasige Systene passt. der EM24 jedenfalls nicht (denke ich)

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Solear
                                          wrote on last edited by
                                          #83

                                          @homoran

                                          Danke :-)

                                          So stelle ich mir das dann vor.

                                          MP.png

                                          Oder sollte der (kleine) AC-Solarwechselrichter besser auf einer anderen Phase einspeisen als der MP-II an AC-IN hängt?
                                          Vielleicht hänge ich meinen Schuppen (wo das Balkonkraftwerk dran ist) auch an AC-OUT des MPII, aber das wird zu unübersichtlich im Sicherungskasten denke ich.

                                          iobroker als LXC unter Proxmox

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          298

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe