Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. maximum of 1000 setState during boot

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    925

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

maximum of 1000 setState during boot

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
53 Posts 13 Posters 5.7k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W Wildbill

    @djmarc75 Gibt es einen Grund, warum logikverarbeitende Adapter da als Erstes gestartet werden? Es gibt ja doch einige Adapter, bei denen zum Start eben nicht alle Werte der „Wahrheit“ entsprechen. Die Logik da als Letztes zu starten erscheint mir da eher „logisch“. Oder gibt es gute Gründe, die ich gar nicht sehe?

    Gruss, Jürgen

    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    wrote on last edited by
    #41

    @wildbill sagte in maximum of 1000 setState during boot:

    warum logikverarbeitende Adapter da als Erstes gestartet werden?

    kann ich Dir leider nicht beantworten, habe mich damit noch nicht beschäftigt.

    Lehrling seit 1975 !!!
    Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

    1 Reply Last reply
    1
    • W Wildbill

      @djmarc75 Gibt es einen Grund, warum logikverarbeitende Adapter da als Erstes gestartet werden? Es gibt ja doch einige Adapter, bei denen zum Start eben nicht alle Werte der „Wahrheit“ entsprechen. Die Logik da als Letztes zu starten erscheint mir da eher „logisch“. Oder gibt es gute Gründe, die ich gar nicht sehe?

      Gruss, Jürgen

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      wrote on last edited by mcm1957
      #42

      @wildbill
      Einer der Gründe ist (wahrscheinlich) dass man sicherstellen will, dass eine Logik anspricht wenn der Adapter einen (neuen) Wert schreibt. Wird der javascript erst noch dem Adapterstart gestartet dann kann er ev auf das Setzen eines Zustands (via subscription) nicht mehr reagieren weil er das Setzen gar nicht mitbekommt.

      Bezüglich device-watcher rege ich an da einen Feature Request beim Adapter zu erstellen. Es erscheint mir sinnvoll wenn der Devicewatcher selbst eine gewisse Zeit nach seinem Start wartet bevor er prüft / alamiert.

      Und ja man kann die Startsequenz im grob einstellen. Es gibt 3 Tiers die in der Reihenfolge 1 - 2 - 3 gestartet werden. Aller Adapter innerhalb einers Tiers werden in nicht festgelegter Reihenfolge gestartet. Diese Einstellung kann vom User vorgenommen werden wobei es wahrscheinlich weniger Sinn macht eine vis in Tier 1 zu legen :-).

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Reply Last reply
      2
      • W Offline
        W Offline
        Wildbill
        wrote on last edited by
        #43

        @mcm57 Danke für die Erläuterungen. Issue bzw. feature request habe ich bei device watcher mal erstellt.

        Bezüglich JavascriptAdapter. Genau deshalb beende ich ihn ja vorab manuell. Gewisse Adapter bzw. Geräte haben die Angewohnheit, beim Start kurz mal auf 0 zu springen und dann erst wieder auf den korrekten Wert. Ich meine, bei Homematic-Zwischensteckern mit Strommessung war das bei mir so bei aktueller Leistung und kumuliertem Wert. Das hat eben Scripte dann falsch ausgelöst und beim Sourceanalytix jedesmal die Meldung gebracht, der Wert hätte sich resettet. Da war/ist es mir lieber, bei Systemstart erstmal quasi die erste Änderung nicht mitzubekommen und dann eben erst, wenn sich alle "beruhigt" hat und die Werte "stabil" sind.
        Vielleicht mache ich bei Gelegenheit nochmal einen Test und beende keinen Adapter manuell und schaue, wie es sich mittlerweile verhält. Denn ich mache das bestimmt schon seit 1-2 Jahren so (problemlos).

        Gruss, Jürgen

        mcm1957M 1 Reply Last reply
        0
        • W Wildbill

          @mcm57 Danke für die Erläuterungen. Issue bzw. feature request habe ich bei device watcher mal erstellt.

          Bezüglich JavascriptAdapter. Genau deshalb beende ich ihn ja vorab manuell. Gewisse Adapter bzw. Geräte haben die Angewohnheit, beim Start kurz mal auf 0 zu springen und dann erst wieder auf den korrekten Wert. Ich meine, bei Homematic-Zwischensteckern mit Strommessung war das bei mir so bei aktueller Leistung und kumuliertem Wert. Das hat eben Scripte dann falsch ausgelöst und beim Sourceanalytix jedesmal die Meldung gebracht, der Wert hätte sich resettet. Da war/ist es mir lieber, bei Systemstart erstmal quasi die erste Änderung nicht mitzubekommen und dann eben erst, wenn sich alle "beruhigt" hat und die Werte "stabil" sind.
          Vielleicht mache ich bei Gelegenheit nochmal einen Test und beende keinen Adapter manuell und schaue, wie es sich mittlerweile verhält. Denn ich mache das bestimmt schon seit 1-2 Jahren so (problemlos).

          Gruss, Jürgen

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          wrote on last edited by
          #44

          @wildbill
          Ich glaub es wird schwierig da eine für alle System passende Lösung zu finden. Wenn es aber Adapter gibt die beim Start den Wert mal so auf 0 setzen, dann kann man da ruhig auch ein Issue erstellen damit der Maintainer schaut ob es dafür einen technischen Grund gibt oder ob nur irgendwo eine an sich unnötige Initialisierung erfolgt.

          @peterfido
          Ev. check mal ob ev. beim Start von ioBroker im Zuge eine Bootvorgangs die Systemzeit (noch) nicht stimmt (RTC ev defekt / verstellt?) und diese dann erst zeitnahe aktualisisert wird z.B. durch NTP Daemon. Ist aber nur so mal ein Idee ohne dass ich sowas schon mal erlebt hätte.

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          1 Reply Last reply
          2
          • H hschief

            @haus-automatisierung Vielen Dank für die tollen Antworten und auch die Information, dass der Fehler bei euch nicht reproduziert werden kann, Ich werde das Issue in GitHub erstmal schliessen und weiter forschen um das Problem einzugrenzen. Ich berichte was sich weiter ergibt.

            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #45

            @hschief sagte in maximum of 1000 setState during boot:

            auch die Information, dass der Fehler bei euch nicht reproduziert werden kann, Ich werde das Issue in GitHub erstmal schliessen und weiter forschen um das Problem einzugrenzen. Ich berichte was sich weiter ergibt.

            Habs noch nicht probiert zu reproduzieren. Lass gerne offen und teile weitere Erkenntnisse im Issue

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            1 Reply Last reply
            0
            • P Offline
              P Offline
              peterfido
              wrote on last edited by
              #46

              @mcm57 ich habe da keine Probleme mit der Uhrzeit. Alle VMs nutzen die RTC vom Proxmox-Host.

              Mir kam nur die Idee, ob es evtl. beim TO da Probleme geben könnte.

              Gruß

              Peterfido


              Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
              ioBroker: Debian (VM)
              CCU: Debmatic (VM)
              Influx: Debian (VM)
              Grafana: Debian (VM)
              eBus: Debian (VM)
              Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

              H 1 Reply Last reply
              0
              • P peterfido

                @mcm57 ich habe da keine Probleme mit der Uhrzeit. Alle VMs nutzen die RTC vom Proxmox-Host.

                Mir kam nur die Idee, ob es evtl. beim TO da Probleme geben könnte.

                H Offline
                H Offline
                hschief
                wrote on last edited by
                #47

                @peterfido

                Solved: In der Tat war der NTP beim boot zu langsam und die Zeit nicht richtig gesetzt. Als Lösung habe ich das Startscript vom IOBroker im systemd deaktiviert. Anschließend dann im /etc/local.rc sichergestellt das die Uhrzeit mittels ntpdate gesetzt wird und danach wird der IObroker gestart.

                Vielen Dank für eure Unterstützung!!!!!!!

                haus-automatisierungH 1 Reply Last reply
                0
                • H hschief

                  @peterfido

                  Solved: In der Tat war der NTP beim boot zu langsam und die Zeit nicht richtig gesetzt. Als Lösung habe ich das Startscript vom IOBroker im systemd deaktiviert. Anschließend dann im /etc/local.rc sichergestellt das die Uhrzeit mittels ntpdate gesetzt wird und danach wird der IObroker gestart.

                  Vielen Dank für eure Unterstützung!!!!!!!

                  haus-automatisierungH Online
                  haus-automatisierungH Online
                  haus-automatisierung
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @hschief Und dann wird die Zeit korrigiert und alle „verpassten“ Schedule-Events in der Zeitdifferenz ausgelöst? Das wäre ja auch nicht so schön bzw. ein Bug aus meiner Sicht.

                  🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                  🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                  📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                  mcm1957M H 2 Replies Last reply
                  0
                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                    @hschief Und dann wird die Zeit korrigiert und alle „verpassten“ Schedule-Events in der Zeitdifferenz ausgelöst? Das wäre ja auch nicht so schön bzw. ein Bug aus meiner Sicht.

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    wrote on last edited by
                    #49

                    @haus-automatisierung said in maximum of 1000 setState during boot:

                    @hschief Und dann wird die Zeit korrigiert und alle „verpassten“ Schedule-Events in der Zeitdifferenz ausgelöst? Das wäre ja auch nicht so schön bzw. ein Bug aus meiner Sicht.

                    Müsste man genauer ansehen.
                    Kann gut seind ass der ntp daemon keinen Sprung macht sondern die Zeit "schneller" in kleineren Schritten vorsetzt. Dann hätte der scheduler keine Chance.

                    Aber im Prinzip könnten "man" das ja testen indem man manuell die Zeit umsetzt. Wär aber dann ja was was im O/S oder node zu fixen wäre.

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    Thomas BraunT HomoranH 2 Replies Last reply
                    1
                    • mcm1957M mcm1957

                      @haus-automatisierung said in maximum of 1000 setState during boot:

                      @hschief Und dann wird die Zeit korrigiert und alle „verpassten“ Schedule-Events in der Zeitdifferenz ausgelöst? Das wäre ja auch nicht so schön bzw. ein Bug aus meiner Sicht.

                      Müsste man genauer ansehen.
                      Kann gut seind ass der ntp daemon keinen Sprung macht sondern die Zeit "schneller" in kleineren Schritten vorsetzt. Dann hätte der scheduler keine Chance.

                      Aber im Prinzip könnten "man" das ja testen indem man manuell die Zeit umsetzt. Wär aber dann ja was was im O/S oder node zu fixen wäre.

                      Thomas BraunT Online
                      Thomas BraunT Online
                      Thomas Braun
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #50

                      @mcm57 sagte in maximum of 1000 setState during boot:

                      Kann gut seind ass der ntp daemon keinen Sprung macht sondern die Zeit "schneller" in kleineren Schritten vorsetzt.

                      Ja, genau das macht der ntp im Normalfall. Die Zeit wird gestaucht oder gedehnt, bis irgendwann das Delta zwischen der Zeit vom ntp-Server und der lokal geführten Uhrzeit minimal ist. Das kann u. U. auch mehrere Tage dauern. Der Prozess läuft dauernd im Hintergrund und 'groovt' sich auf die gemessenen Abweichungen ein. Je ungenauer die Lokale Eieruhr tickt desto länger dauert das auch.
                      Harte Zeitsprünge sind zu vermeiden.

                      Linux-Werkzeugkasten:
                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                      NodeJS Fixer Skript:
                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                      1 Reply Last reply
                      2
                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                        @hschief Und dann wird die Zeit korrigiert und alle „verpassten“ Schedule-Events in der Zeitdifferenz ausgelöst? Das wäre ja auch nicht so schön bzw. ein Bug aus meiner Sicht.

                        H Offline
                        H Offline
                        hschief
                        wrote on last edited by hschief
                        #51

                        @haus-automatisierung Hi, ich setzt direkt nach dem booten die Zeit,

                        # set the clock before iobroker is start
                        # wait 20s for network
                        /usr/bin/sleep 20
                        /usr/sbin/service ntp stop
                        /usr/sbin/ntpdate -s x.x.x.x
                        /usr/sbin/service ntp start
                        

                        somit gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Events die recorded werden. Nachdem die Zeit aktualisiert ist, starte ich den iobroker:

                        /usr/sbin/service iobroker start
                        

                        Ab diesem Zeitpunkt laufen die events dann in die states und werden durch die scripte sauber verarbeitet.

                        Ich war bisher der Meinung, dass der ntp service beim booten die Zeit auch direkt richtig setzt, ich habe in diesem Fall gelernt, dass dies mal bis zu 5 Minuten dauern kann.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          @haus-automatisierung said in maximum of 1000 setState during boot:

                          @hschief Und dann wird die Zeit korrigiert und alle „verpassten“ Schedule-Events in der Zeitdifferenz ausgelöst? Das wäre ja auch nicht so schön bzw. ein Bug aus meiner Sicht.

                          Müsste man genauer ansehen.
                          Kann gut seind ass der ntp daemon keinen Sprung macht sondern die Zeit "schneller" in kleineren Schritten vorsetzt. Dann hätte der scheduler keine Chance.

                          Aber im Prinzip könnten "man" das ja testen indem man manuell die Zeit umsetzt. Wär aber dann ja was was im O/S oder node zu fixen wäre.

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #52

                          @mcm57 sagte in maximum of 1000 setState during boot:

                          Müsste man genauer ansehen.
                          Kann gut seind ass der ntp daemon keinen Sprung macht sondern die Zeit "schneller" in kleineren Schritten vorsetzt. Dann hätte der scheduler keine Chance.

                          das sieht man doch immer wieder in logs nach/während des Neustarts.
                          Da springt dann wirlich die Zeit

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          mcm1957M 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @mcm57 sagte in maximum of 1000 setState during boot:

                            Müsste man genauer ansehen.
                            Kann gut seind ass der ntp daemon keinen Sprung macht sondern die Zeit "schneller" in kleineren Schritten vorsetzt. Dann hätte der scheduler keine Chance.

                            das sieht man doch immer wieder in logs nach/während des Neustarts.
                            Da springt dann wirlich die Zeit

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            wrote on last edited by
                            #53

                            @homoran
                            OK, dann hat der Scheduler damit ein Problem ...

                            Keine Ahnugn ob das ein node Modul ist, ein npm Modul eines anderen Entwicklers oder ioB Eigenbau. Dementsprechend ev. an der passenden Stelle ein Issue anlegen.

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            318

                            Online

                            32.6k

                            Users

                            82.2k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe