NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH haselchen

    @flexer

    Widerstände in Deinem Konstrukt verbaut ?

    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @haselchen Ja genau einen. Den Aufbau muss ich raussuchen. Melde mich

    Unterm Strich ist alles besser.


    Ja, voll geil hier!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • geschildG geschild

      @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
      Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @geschild das ist auch mein Verdacht. Zweite Möglichkeit wäre der Spannungsregler des D1Mini Clones...

      Neue Version mit Leiterplatte und ESP32 ist eigentlich fertig. Hat aber andere Abmessungen, als der Prototyp. Warte noch bis es wärmer ist mit dem Umbau

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
      Linux pve 6.8.12-16-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • haselchenH haselchen

        @flexer

        Widerstände in Deinem Konstrukt verbaut ?

        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        #13

        @haselchen IMG_1277.png

        So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy

        So wie in dem Video
        https://youtu.be/jQrcybWapuA?si=igohLALrPQ5Ec6lD

        Unterm Strich ist alles besser.


        Ja, voll geil hier!

        bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • FlexerF Flexer

          @haselchen IMG_1277.png

          So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy

          So wie in dem Video
          https://youtu.be/jQrcybWapuA?si=igohLALrPQ5Ec6lD

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @flexer sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:

          So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy

          sieht nicht richtig aus.
          Nur 1 Widerstand und nur ein data

          siehe:
          https://forum.iobroker.net/topic/69730/csw120-warmwasserspeicher-an-welchen-rohren-messen/12


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • FlexerF Flexer

            @haselchen IMG_1277.png

            So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy

            So wie in dem Video
            https://youtu.be/jQrcybWapuA?si=igohLALrPQ5Ec6lD

            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @flexer wie @bahnuhr schreibt: Nur ein Widerstand und alle Sensoren parallel schalten an einen GPIO des Wemos. Die Sensoren haben ja deshalb extra Adressen damit man das machen kann.

            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @flexer sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:

              So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy

              sieht nicht richtig aus.
              Nur 1 Widerstand und nur ein data

              siehe:
              https://forum.iobroker.net/topic/69730/csw120-warmwasserspeicher-an-welchen-rohren-messen/12

              geschildG Online
              geschildG Online
              geschild
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @bahnuhr Man kann mehrere OneWire-Instanzen auf verschiedenen Pins betreiben.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BananaJoeB BananaJoe

                @flexer wie @bahnuhr schreibt: Nur ein Widerstand und alle Sensoren parallel schalten an einen GPIO des Wemos. Die Sensoren haben ja deshalb extra Adressen damit man das machen kann.

                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                #17

                @bananajoe Ist aber natürlich auch in der Weise, wie von @Flexer gelöst durchaus funktionsfähig. Einen zweiten One-Wire-Bus aufzumachen ist aber Overkill bei zwei Sensoren ... zwei Ports zu nutzen hat Vorteile bei Serienproduktion von Geräten. Da müsste man ansonsten anhand der Seriennummer "anlernen" welcher Sensor welchen Temperatur-Messpunkt überwacht....

                Die Farbcodes der Widerstände sind etwas unklar.

                Wenn das wirklich gelb - violett - braun - gold ist, wären das 470 Ohm. Das ist deutlich zu wenig ...
                https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf (Seite 7 Bild 7)

                In der Regel wird 4,7 kOhm 5% Toleranz genutzt (gelb - violett - rot - gold)

                Achtung bei Fünf-Ring-Farbcodes ist das anders! (gelb - violett - schwarz - braun - braun wäre 4,7 kOhm 1%)

                http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm

                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                Linux pve 6.8.12-16-pve
                6 GByte RAM für den Container
                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • geschildG geschild

                  @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
                  Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139

                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                  #18

                  @geschild said in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:

                  @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
                  Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139

                  Es sind insgesamt drei Sensoren (Raumtemperatur, und Temperatur an der Zulauf- und Ablauf-Leitung eines Heizkörpers)

                  Bisher war immer der Ablauf-Sensor betroffen, Jetzt war erstmals der Zulauf-Sensor nicht erreichbar.

                  Im Code wird beim Startup erst nach den verfügbaren Sensoren gesucht, dann werden die Seriennummern ermittelt, in aufsteigender Reihenfolge sortiert, und danach wird nur noch nach Seriennummern adressiert

                  Niedrigste Hausnummer -> Raumtemperatur
                  Mittlere Hausnummer -> Zulauf
                  Höchste Hausnummer -> Ablauf

                  Wird nur ein Sensor gefunden, wird davon ausgegangen, dass er für die Raumtemperatur zuständig ist.
                  Bei zwei Sensoren Raum + Zulauf

                  Der Sensor ging diesmal "einfach so" verloren, ohne dass der ESP neu gestartet worden wäre ...

                  der DS18B20 sollte ab +3V Versorgungsspannung funktionieren, der ESP-Chip ist mit 2,5 Volt zufrieden...

                  Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...

                  Wird wohl wirklich Zeit, die neue Hardware in Betrieb zu nehmen, und den D1Mini Clone in den Giftschrank nebst Aufkleber "Nicht Zuverlässig" zu legen ...

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM MartinP

                    @geschild said in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:

                    @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
                    Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139

                    Es sind insgesamt drei Sensoren (Raumtemperatur, und Temperatur an der Zulauf- und Ablauf-Leitung eines Heizkörpers)

                    Bisher war immer der Ablauf-Sensor betroffen, Jetzt war erstmals der Zulauf-Sensor nicht erreichbar.

                    Im Code wird beim Startup erst nach den verfügbaren Sensoren gesucht, dann werden die Seriennummern ermittelt, in aufsteigender Reihenfolge sortiert, und danach wird nur noch nach Seriennummern adressiert

                    Niedrigste Hausnummer -> Raumtemperatur
                    Mittlere Hausnummer -> Zulauf
                    Höchste Hausnummer -> Ablauf

                    Wird nur ein Sensor gefunden, wird davon ausgegangen, dass er für die Raumtemperatur zuständig ist.
                    Bei zwei Sensoren Raum + Zulauf

                    Der Sensor ging diesmal "einfach so" verloren, ohne dass der ESP neu gestartet worden wäre ...

                    der DS18B20 sollte ab +3V Versorgungsspannung funktionieren, der ESP-Chip ist mit 2,5 Volt zufrieden...

                    Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...

                    Wird wohl wirklich Zeit, die neue Hardware in Betrieb zu nehmen, und den D1Mini Clone in den Giftschrank nebst Aufkleber "Nicht Zuverlässig" zu legen ...

                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                    #19

                    @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:

                    Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...

                    Ich habe hier die gleichen Klone laufen (von den AZ habe ich schon 25 Stück gekauft), mit 2 x DS18B20 und 1x MAX7219 7-Segmentanzeige. Die wird wohl mehr Strom ziehen.

                    Anderes Netzteil (nicht Ladegerät) zu testen kann natürlich nicht schaden. Natürlich konnte auch so ein Sensor defekt sein oder die Lötstellen sind nicht perfekt.

                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BananaJoeB BananaJoe

                      @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:

                      Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...

                      Ich habe hier die gleichen Klone laufen (von den AZ habe ich schon 25 Stück gekauft), mit 2 x DS18B20 und 1x MAX7219 7-Segmentanzeige. Die wird wohl mehr Strom ziehen.

                      Anderes Netzteil (nicht Ladegerät) zu testen kann natürlich nicht schaden. Natürlich konnte auch so ein Sensor defekt sein oder die Lötstellen sind nicht perfekt.

                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @bananajoe Vielleicht gibt es verschiedene Chargen, und AZ-Delivery baut inzwischen wieder 500 mA Regler ein ... die Markierungen auf den Winz-Chips sind aber nicht besonders einfach zu entschlüsseln

                      Meiner trägt die Aufschrift "DE=A1D"
                      https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                      also 300 mA

                      Von AZ-Delivery gibt es aber wohl auch Chargen mit diesem hier, Aufschrift "4A2D"
                      https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf

                      Der hat 500 mA!

                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                      Linux pve 6.8.12-16-pve
                      6 GByte RAM für den Container
                      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                      BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MartinPM MartinP

                        @bananajoe Vielleicht gibt es verschiedene Chargen, und AZ-Delivery baut inzwischen wieder 500 mA Regler ein ... die Markierungen auf den Winz-Chips sind aber nicht besonders einfach zu entschlüsseln

                        Meiner trägt die Aufschrift "DE=A1D"
                        https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                        also 300 mA

                        Von AZ-Delivery gibt es aber wohl auch Chargen mit diesem hier, Aufschrift "4A2D"
                        https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf

                        Der hat 500 mA!

                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.

                        So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                        Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen

                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                        haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • BananaJoeB BananaJoe

                          @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.

                          So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                          Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen

                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                          #22

                          Kann auch heute Abend mal schauen.
                          Das war echt kein Hexenwerk.
                          Je ein 8266 und ein ESP32 arbeiten mit je 2 Sensoren.
                          Einmal Tasmota und einmal Espeasy.
                          Und dann einmal die Widerstände gelötet und einmal einfach über Wagoklemmen gesteckt.
                          Fertig .

                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BananaJoeB BananaJoe

                            @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.

                            So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                            Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen

                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                            #23

                            @bananajoe

                            der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen

                            Das ist so anscheinend nicht korrekt. Jemand hat den Dingern bei der WLAN-Verbindungsaufnahme mit einem Oszilloskop zugeschaut ...

                            Meinem Gefühl nach gibt es diese Stromspitzen immer, wenn es irgendwelche WLAN-Probleme gibt, und die Verbindung neu aufgebaut werden muss ...

                            Das Thema habe ich ja schon einmal in aller Breite durchgekaut ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/68117/wlan-probleme-esp8266/50?_=1713433435693

                            Hier der komplette Schaltplan meines Gerätes

                            Die Probleme treten vermehrt auf, wenn die Lüfteransteuerung aktiv ist ...
                            Dann überträgt einer der Sensoren sporadich eine falsche Temperatur (-127°C). Startet der ESP komplett neu, wird der "spinnende" Sensor dann ggfs. beim Umschauen auf dem Bus nicht gefunden, und der Sketch geht von einer Spar-Ausstattung mit Sensoren aus ...
                            0935a074-713d-4051-a0e3-7dd541f3c921-grafik.png

                            Dieses Äquivalent zu "Empfangsfehler" der Library werte ich mit meinem Sketch noch nicht korrekt aus ...

                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                            Linux pve 6.8.12-16-pve
                            6 GByte RAM für den Container
                            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:

                              Das ist so anscheinend nicht korrekt. Jemand hat den Dingern bei der WLAN-Verbindungsaufnahme mit einem Oszilloskop zugeschaut ...

                              ich muss mir wohl dringend auch ein Oszilloskop bestellen, mit meinen Multimetern sehe ich das natürlich nicht so schnell

                              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              649

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe