@bananajoe Mein Huawei Hängt vertikal, der Lüfter ist unten also Konvektion und Luftstrom gehen beide nach oben. Seitlich habe ich insgesamt 4 100x45x18mm Kühlkorper geklebt, 2 an jede Seite. Das funktioniert sehr gut, die Körper werden genauso warm wie das Gehäuse (ohne delay, also der Thermalwiederstand vom Kleben ist anscheinend klein). Raum ist gross, Umgebungstemperatur so etwa 22°C.
Oben zieht wie gesagt einen 120mm Lüfter am Huawei, der bläst auf einem HM-1500 (Open-DTU-on-Battery). Entweder der Huawei ist warm oder der Hoymiles, also vom Prinzip funktioniert das gut. Ich habe den Eindruck dass Zug viel weniger kühlt als pusten. Ich denke ich verbaue mal zwei Lüfter die direkt in der Mitte auf den Kühlkörper pusten.
Provisorisch habe ich mal eine Einhausung gebastelt die den Luftstrom einengt ("Schornstein") aber das scheint es noch nicht zu bringen.Egal wie, komisch bleibt es dass T_out 100°C werden kann ohne power derating stattfindet. Hinten sehe ich zwei caps, die sind vermutlich die kritische Bauteile. Der screenshot is von einem youtube, ich habe meine nicht geöffnet. Daher weiss ich auch nicht wo die Temp sensoren sitzen.
Ich bin sehr gespannt ob die Lüfter bei Dir einen deutlichen Unterschied bringen.
-
@europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Ich habe den Eindruck dass Zug viel weniger kühlt als pusten.
jepp, pusten ist besser, beim ziehen kann er sich das von überall herholen bzw. nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, und das ist die Luft die sich nicht an irgendetwas reibt.
-
@europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Ich bin sehr gespannt ob die Lüfter bei Dir einen deutlichen Unterschied bringen.
ich habe erst einmal die Temperaturaufzeichnungen in ioBroker aktiviert, Datenpunkte für die Auswertung hatte ich schon.
Jetzt muss ich nur noch die Lüfter finden .... einen leeren Karton hatte ich schonEdit 1: Ich habe ein paar 120mm USB-Lüfter gefunden und drucke mir mal schnell eine Halterung. Ein Netzteil kühle ich, eines lasse ich so.
-
@europe so, heute wird das nichts mehr, aber morgen soll auch ordentlich die Sonne scheinen.
Ich habe mal eben "fliegend" 2x 120mmmLüfter gesetzt, diese auf höchste Stufe eingestellt und über einen weiteren Sinilink schaltbar gemacht. Die Lüfter gehen zusammen mit den Netzteilen an und aus, wenn das klappt kommen die Kabel ordentlich und ich würde das Schalten von der Temperatur abhängig machen.
Den Maximalwert pro Ladegerät habe ich von 2.200W auf 3.000W angehoben.
Mal sehen was passiert, ich sitze die nächsten 3 Tage im Büro daneben und baue mir gleich noch eine Anzeige dafür auf mein Tablet -
@bananajoe Alles klar, bin sehr gespannt!!
-
@europe ich habe meine Skript mal erweitert so das er mir den Temperatur-Höchstwert und die maximale Leistungsabgabe (laut Eigenauskunft) ermittelt:
Heute also 75 Grad bei maximal 2428 Watt
hui ...Morgen muss ich mal eines der beiden Abschalten, mehr als 6.000Watt Überschuss habe ich nur ganz selten
-
@bananajoe also, heute war der Höchstwert bei knapp 2700W und die Temperatur ging bis auf 90 Grad
Das ist mein Ladegerät 1 welches aber auch etwas im Luftstrom von Ladegerät 2 hängt.Leider habe ich heute keinen Vergleich mit Ladegerät 2, das hat nur maximal 1400W mit 48 Grad gemacht
-
Die letzten 2 Tage zickt die Ladesteuerung.
Das Problem ist das diese dann nicht "zündet". Die Daten sind alle da, es wird aber nicht angefangen zu laden.
Das hatte ich schon immer ab und zu, in 9 von 10 Fällen klappt alles.
Wenn es nicht klappt, klappt es auch irgendwann. Aber dann kann es sein das erst ab Mittag geladen wird.Es hilft ein reboot der beiden ESP. Das geht über die Weboberfläche, aber scheinbar nicht per URL / Get.
Das JavaScript der Webseite ruft den Kontroller mit einemGET "ReSet"
auf.Was auch hilft ist dann mit MaxPower etwas zu spielen. Das habe ich in einer älteren Version ständig gemacht, also jede Minute den MaxPower Wert leicht variiert, klappte aber auch nicht immer.
Am liebsten hätte ich etwas anderes auf den ESP-Laufen. konnte mich aber noch zu nichts durchringen.
Morgen oder heute Nachmittag werde ich es mal Testweise auf "Totale Kontrolle durch ioBroker" umstellen.
Als per Skript den Überschuss auswerten und perhttpGET
den beiden ESP vorschreiben was diese jetzt gerade einspeisen sollen.
Eigentlich wollte ich das es unabhängig vom ioBroker läuft.Alternativ könnte ich das auch auf den Shelly 3EM umstellen ...
-
@bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Am liebsten hätte ich etwas anderes auf den ESP-Laufen
passt bei dir nicht das Tasmota SML Huawei Script ?
SML -
@ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
@bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Am liebsten hätte ich etwas anderes auf den ESP-Laufen
passt bei dir nicht das Tasmota SML Huawei Script ?
SMLMhh, auf den ersten Blick würde ich sagen, das kann nur auslesen?
Das Tasmota canbus kann hatte ich schon früher mal gesehen, ich hatte interpretiert das es aber nur lesen kann.
Ich müsste ja schreibenEdit: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/4180-huawei-r4850g2-per-can-mit-tasmota-auslesen-und-steuern/
Aber bisher nur über ein DropDown-Menü -
teste gerade mit Mean Well NPB Can rum,
hier sollte bei Wertänderung in der WebUi der Wert gesendet werden,
if chg[ovolt]>0 { ; change voltage 41.5 - 58.5 cstr="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024) sml(1 3 cstr) }
-
@ralla66 Das Tasmotaskript könnt wohl doch steuern,
die letzten beiden Zeilen könnten dafür sein.
Aber wie wird der CANBus angebunden ...Ja, stimmt, der Part könnte dafür sein
-
@bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Aber bisher nur über ein DropDown-Menü
Wäre ja kein Problem das Scripting umzustellen.
Per Webquery holste das JSON vom Shelly ab, extrahierst den Bezugwert, sendest dann alle
5 sec per upsec den neuen Wert.Esp32 daran ein Waveshare SN65HVD230 CAN Transceiver Board 3.3V
define :
#define USE_SML_CANBUS
#define USE_SML_SCRIPT_CMD
#define USE_SML_M
#define USE_WEBSEND_RESPONSE
#define USE_SCRIPT_STATUS
#define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
#define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
#define SUPPORT_MQTT_EVENT
#define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAYRx Can an Rx, Tx Can an Tx, keine Terminierung bei mir.
-
Bild dazu :
kein MCP2515 , das macht der ESP32 intern !
Nachtrag bevor ich das vergesse,
in den Dump Modus kommst du mit Sensor53 d1, dann bekommst du eingehende Daten
von RX angezeigt. Dann werden aber keine Daten in der WebUI angezeigt.
Dump aus mit Sensor53 d0.
Telemetrie ist bei mir 10Dieser hier :
-
Register Bescheibung unter Setting Values, dem entnehme ich das Voltage und Current gesetzt
werden können und in welcher Scale.
(https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/) -
@ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Waveshare SN65HVD230
So, 2 Waveshare CANBus Adaper bestellt.
Welchen ESP32 nutzt du? Ich mache sonst alles mit ESP8266 (als Wemos D1 Mini), bei den bisher gekauften ESP32 klappte es nicht immer wie geplant (der Wemos D1 als ESP32 war schon mal ein Flopp für mich).Ich würde mir wohl noch ein Huawei Netzteil holen zum probieren, wollte eh ein 3. haben, als Ersatz bzw. um Reserven beim Laden zu haben.
-
ESP Chip ID 14680832 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
Flash Chip ID 0x16405E (DIO)
Größe Flash-Chip 4096 KB
Flash nutzbar 4096 KB
Programmgröße 1394 KB
Flash frei 1485 KB
Freier Arbeitsspeicher 149,7 KB (frag․ 29%)Normales Developer Board
könntest ja mal probieren deinen Zählerwert vom Shelly zu holen.
Den brauchst du ja. Beispiel kann ich dir nur vom Tasmota Esp IR Lesekopf geben.
Habe leider keine Shelly hier. -
@ralla66 ich habe einen "Hichi" mit Tasmota, die Werte habe ich schon alle (und nutze die ja bereits):
In SML Skript habe ich unten ein=>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
Was mir den 8. Wert aus dem Skript:
1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
also die aktuelle Leistung, plus oder minus, bei jeder Änderung an MQTT sendet, also etwa jede Sekunde.
Den 3EM habe ich auch noch, aus Zeiten wo ich noch einen Ferraris-Zähler hatte, nutze den aber sonst eigentlich gar nicht mehr (ist halt noch eingebaut) -
schau mal mit einem anderen ESP ob du das Json abholen kannst.
Deine IP ist ja klar.
Damit hole ich das JSON ab :
=>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
denn Wert herausfiltern mit
Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_AktuellBsp von mir:
mein Json vom Zähler
10:30:19.580 SCR: performs "websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10" 10:30:19.986 MQT: stat/tasmota_36B12E/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2024-06-30T09:30:21","MT175":{"Geräte_ID":"","Seriennummer":"","Verbrauch_Gesamt":39264,"Bezug_Tarif_1":39263.611,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":12,"Phase_L1":18,"Phase_L2":-76,"Phase_L3":69}}}}
scripting
>D Timer=0 Wert=0 >S Timer+=1 if Timer>10 then =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10 Timer=0 endif >E ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell >W Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W #
Zähler Wert
-
So, hab mir mal diese hier bestellt: