Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    720

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
39 Posts 11 Posters 1.5k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G gluecksmann

    Hallo, ich habe zwei Tasmota Steckdosen die inzwischen ein komisches Verhalten zeigen... Adapter ist grün, Objektbaum sieht auch gut aus... Laut dem sind die Steckdosen ab... sind Sie aber nicht.. Adapter ist schon neu gestartet und neu installiert..

    crunchipC Away
    crunchipC Away
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #2

    @gluecksmann wie immer....meeeehr Info

    • Tasmota version
    • Adapter version
    • Seit wann ist das aufgetreten?
    • sind sie erreichbar?/wlan Probleme?
      Hat sich am System was geändert, IP/Port

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    G 1 Reply Last reply
    1
    • crunchipC crunchip

      @gluecksmann wie immer....meeeehr Info

      • Tasmota version
      • Adapter version
      • Seit wann ist das aufgetreten?
      • sind sie erreichbar?/wlan Probleme?
        Hat sich am System was geändert, IP/Port
      G Offline
      G Offline
      gluecksmann
      wrote on last edited by
      #3

      @crunchip

      Tasmota Version ist 13.3.0

      Sonoff Adapter ist 3.0.3

      Aufgefallen ist es gestern...

      komme per Web Interface drauf... aber lassen sich nicht schalten, bzw springen gleich zurück.

      Kann ich irgendwelche Logs liefern? Aber bitte dann sagen wie ich das mache (DAU)

      CodierknechtC 1 Reply Last reply
      0
      • G gluecksmann

        @crunchip

        Tasmota Version ist 13.3.0

        Sonoff Adapter ist 3.0.3

        Aufgefallen ist es gestern...

        komme per Web Interface drauf... aber lassen sich nicht schalten, bzw springen gleich zurück.

        Kann ich irgendwelche Logs liefern? Aber bitte dann sagen wie ich das mache (DAU)

        CodierknechtC Offline
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #4

        @gluecksmann
        Zeig mal bitte die Ausgabe von status in der Tasmota-Konsole.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        G 1 Reply Last reply
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @gluecksmann
          Zeig mal bitte die Ausgabe von status in der Tasmota-Konsole.

          G Offline
          G Offline
          gluecksmann
          wrote on last edited by
          #5

          @codierknecht

          wie meinst das? Sorry...sagte ja bin ein DAU

          crunchipC CodierknechtC 2 Replies Last reply
          0
          • G gluecksmann

            @codierknecht

            wie meinst das? Sorry...sagte ja bin ein DAU

            crunchipC Away
            crunchipC Away
            crunchip
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #6

            @gluecksmann na auf deiner Tasmota oberfläche auf Konsole klicken

            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

            1 Reply Last reply
            0
            • G gluecksmann

              @codierknecht

              wie meinst das? Sorry...sagte ja bin ein DAU

              CodierknechtC Offline
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Developer Most Active
              wrote on last edited by
              #7

              @gluecksmann
              c9aea0a7-4664-42f7-b322-3073f7aa1aa9-image.png

              957ea1a3-cd36-4805-8a5b-240db94db647-image.png
              Dort "status" eingeben und die dann ausgegebene Zeile hier (in Code-Tags </>) posten.

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              haselchenH G 2 Replies Last reply
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @gluecksmann
                c9aea0a7-4664-42f7-b322-3073f7aa1aa9-image.png

                957ea1a3-cd36-4805-8a5b-240db94db647-image.png
                Dort "status" eingeben und die dann ausgegebene Zeile hier (in Code-Tags </>) posten.

                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Most Active
                wrote on last edited by
                #8

                @gluecksmann

                Und dann noch die Info was für Steckdosen (Marke,Typ)
                Waren die schon geflasht?
                Gelötet und dann geflasht ?

                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                1 Reply Last reply
                0
                • CodierknechtC Codierknecht

                  @gluecksmann
                  c9aea0a7-4664-42f7-b322-3073f7aa1aa9-image.png

                  957ea1a3-cd36-4805-8a5b-240db94db647-image.png
                  Dort "status" eingeben und die dann ausgegebene Zeile hier (in Code-Tags </>) posten.

                  G Offline
                  G Offline
                  gluecksmann
                  wrote on last edited by
                  #9

                  @codierknecht sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:

                  status

                  09:52:42.935 MQT: stat/tasmota1/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota1","FriendlyName":["Tasmota1"],"Topic":"tasmota1","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                  

                  Danke erst mal für die Ausführliche Anleitung. Sind von mir fertig mit Tasmota gekaufte Steckdosen (nous)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • G gluecksmann

                    Hallo, ich habe zwei Tasmota Steckdosen die inzwischen ein komisches Verhalten zeigen... Adapter ist grün, Objektbaum sieht auch gut aus... Laut dem sind die Steckdosen ab... sind Sie aber nicht.. Adapter ist schon neu gestartet und neu installiert..

                    CodierknechtC Offline
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by Codierknecht
                    #10

                    @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:

                    Laut dem sind die Steckdosen ab

                    Sollte das vielleicht "an" heißen?

                    Laut Status ist die Dose das auch:

                    "Power":1
                    

                    Sind da irgendwelche Rules aktiv?
                    Was sagt dazu rule in der Konsole?

                    Gibt es vielleicht ein Script, das den Zustand ändert?

                    Hast Du auch die Dosen mal aus- und wieder eingesteckt?

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    G 1 Reply Last reply
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:

                      Laut dem sind die Steckdosen ab

                      Sollte das vielleicht "an" heißen?

                      Laut Status ist die Dose das auch:

                      "Power":1
                      

                      Sind da irgendwelche Rules aktiv?
                      Was sagt dazu rule in der Konsole?

                      Gibt es vielleicht ein Script, das den Zustand ändert?

                      Hast Du auch die Dosen mal aus- und wieder eingesteckt?

                      G Offline
                      G Offline
                      gluecksmann
                      wrote on last edited by
                      #11

                      @codierknecht

                      Hallo, was jetzt auch immer geholfen hat... läuft wieder alles wie es soll..danke für die Hilfe...

                      da_WoodyD 1 Reply Last reply
                      0
                      • G gluecksmann

                        @codierknecht

                        Hallo, was jetzt auch immer geholfen hat... läuft wieder alles wie es soll..danke für die Hilfe...

                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        wrote on last edited by da_Woody
                        #12

                        @gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken. 🙄
                        Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho.

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        G 1 Reply Last reply
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken. 🙄
                          Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho.

                          G Offline
                          G Offline
                          gluecksmann
                          wrote on last edited by
                          #13

                          @da_woody

                          Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte

                          Meister MopperM 1 Reply Last reply
                          0
                          • G gluecksmann

                            @da_woody

                            Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte

                            Meister MopperM Online
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            wrote on last edited by
                            #14

                            @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:

                            Aber kann den Zustand nicht ändern

                            Wie änderst du den Zustand?

                            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • Meister MopperM Meister Mopper

                              @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:

                              Aber kann den Zustand nicht ändern

                              Wie änderst du den Zustand?

                              G Offline
                              G Offline
                              gluecksmann
                              wrote on last edited by
                              #15

                              @meister-mopper

                              Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?

                              Meister MopperM HomoranH 2 Replies Last reply
                              0
                              • G gluecksmann

                                @meister-mopper

                                Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?

                                Meister MopperM Online
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                wrote on last edited by
                                #16

                                @gluecksmann

                                Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.

                                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

                                G 1 Reply Last reply
                                0
                                • G gluecksmann

                                  @meister-mopper

                                  Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #17

                                  @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:

                                  oder

                                  !

                                  wie genau machst du das?
                                  ggf. Screenshot!

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Meister MopperM Meister Mopper

                                    @gluecksmann

                                    Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    gluecksmann
                                    wrote on last edited by
                                    #18

                                    @meister-mopper

                                    Die möchte ich ja damit ausschließen

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • G gluecksmann

                                      @meister-mopper

                                      Die möchte ich ja damit ausschließen

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #19

                                      @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:

                                      @meister-mopper

                                      Die möchte ich ja damit ausschließen

                                      bleiben Bedienfehler in den Objekten

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #20

                                        Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • BananaJoeB BananaJoe

                                          Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          gluecksmann
                                          wrote on last edited by
                                          #21

                                          @bananajoe

                                          OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...

                                          BananaJoeB HomoranH 2 Replies Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          506

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe