  4. Blockly
  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    794

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

[ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
89 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Peter c

    @paul53 Ich gehe mal davon aus das dieses Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
    Hab es als neues Script angelegt, den ID Wert des Datenpunktes eingegeben und das Script gestartet.
    War das so richtig?
    Nur ist alles in dem Script rot.

    Bildschirmfoto 2024-01-11 um 13.36.18.png

    haus-automatisierungH Offline
    haus-automatisierungH Offline
    haus-automatisierung
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    #18

    @peter-c Du musst das als XML in (d)ein Blockly-Script importieren. Du hast das XML in ein neues JavaScript importiert. Das funktioniert so natürlich nicht...

    Bitte mit den Grundlagen beschäftigen :)

    Screenshot 2024-01-11 at 13.38.03.png

    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Peter c

      @paul53 Ich gehe mal davon aus das dieses Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
      Hab es als neues Script angelegt, den ID Wert des Datenpunktes eingegeben und das Script gestartet.
      War das so richtig?
      Nur ist alles in dem Script rot.

      Bildschirmfoto 2024-01-11 um 13.36.18.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #19

      @peter-c sagte: Nur ist alles in dem Script rot.

      Du hast es vollständig in Blockly importiert: Exakt den kompletten Text in Code tags?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Peter c

        @martinp Danke für den Tip. Nutze eigentlich immer aktualisiere da das bei anderen Scripts für andere Fritzboxsteckdosen funktioniert hat. Aber ich mach das mal.

        Ja ich gehe über ein Alias.

        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @peter-c said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

        @martinp Danke für den Tip. Nutze eigentlich immer aktualisiere da das bei anderen Scripts für andere Fritzboxsteckdosen funktioniert hat. Aber ich mach das mal.

        Ja ich gehe über ein Alias.

        Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...

        88f6afba-2116-46d9-978d-bf75bf7d77d0-grafik.png

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
        Linux pve 6.17.9-1-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @peter-c sagte: Nur ist alles in dem Script rot.

          Du hast es vollständig in Blockly importiert: Exakt den kompletten Text in Code tags?

          P Offline
          P Offline
          Peter c
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @paul53 Nein hatte das erst nicht richtig verstanden.
          Hatte es als Script geladen. Nun habe ich es als XML in blockly inportiert. Alles gut.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @peter-c said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

            @martinp Danke für den Tip. Nutze eigentlich immer aktualisiere da das bei anderen Scripts für andere Fritzboxsteckdosen funktioniert hat. Aber ich mach das mal.

            Ja ich gehe über ein Alias.

            Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...

            88f6afba-2116-46d9-978d-bf75bf7d77d0-grafik.png

            haus-automatisierungH Offline
            haus-automatisierungH Offline
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

            Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...

            Das wäre auch falsch!!!! Wie schon mehrfach erklärt.

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von MartinP
              #23

              @haus-automatisierung said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

              @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

              Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...

              Das wäre auch falsch!!!! Wie schon mehrfach erklärt.

              AHH, meine Erkältung setzt mir zu ... wieder mal verdreht die beiden ...

              Ist aber auch eine etwas unschöne Wortwahl ...

              In der Regelungstechnik ist eine "Steuerung" etwas ohne Feedback, und eine "Regelung" arbeitet mit einem Feedback der Ist-Größe ...

              Wenn man das "ack" nun als Feedback interpretiert ....

              Kann da vielleicht irgendwie das Alias in die Suppe spucken?

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
              Linux pve 6.17.9-1-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @haus-automatisierung said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...

                Das wäre auch falsch!!!! Wie schon mehrfach erklärt.

                AHH, meine Erkältung setzt mir zu ... wieder mal verdreht die beiden ...

                Ist aber auch eine etwas unschöne Wortwahl ...

                In der Regelungstechnik ist eine "Steuerung" etwas ohne Feedback, und eine "Regelung" arbeitet mit einem Feedback der Ist-Größe ...

                Wenn man das "ack" nun als Feedback interpretiert ....

                Kann da vielleicht irgendwie das Alias in die Suppe spucken?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #24

                @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                In der Regelungstechnik ist eine "Steuerung" etwas ohne Feedback

                hier willst du über einen Adapter ein Gerät steuern, oder nur den eigenen Datenpunkt aktualisieren.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                2
                • P Offline
                  P Offline
                  Peter c
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                  #25

                  @paul53 Jetzt hat das Script Batterie_Tibberkanal_Netzladen das erste mal ausgelöst.
                  so wie es aussieht löst das Script das false selbst irgendwie aus.
                  script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  Danach kommt zwar das true vom fritzdect aber das hat keine Wirkung.

                  Irgendeine idee?

                  2024-01-12 02:00:29.890 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 02:00:29.891 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 02:00:29.891 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 02:00:29.892 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 02:00:29.892 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 02:00:29.909 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 02:00:29.911 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Peter c

                    @paul53 Jetzt hat das Script Batterie_Tibberkanal_Netzladen das erste mal ausgelöst.
                    so wie es aussieht löst das Script das false selbst irgendwie aus.
                    script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    Danach kommt zwar das true vom fritzdect aber das hat keine Wirkung.

                    Irgendeine idee?

                    2024-01-12 02:00:29.890 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 02:00:29.891 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 02:00:29.891 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 02:00:29.892 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 02:00:29.892 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 02:00:29.909 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 02:00:29.911 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    CodierknechtC Online
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @peter-c
                    Nein. Das "bestätigt: false" bedeutet lediglich, dass hier eine Änderung ohne Bestätigung gesendet wurde.
                    Das ist zum Steuern eines Adapters völlig korrekt (siehe hier).
                    Von Interesse ist hier der "Wert" ... und der ist ja "true".

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @peter-c
                      Nein. Das "bestätigt: false" bedeutet lediglich, dass hier eine Änderung ohne Bestätigung gesendet wurde.
                      Das ist zum Steuern eines Adapters völlig korrekt (siehe hier).
                      Von Interesse ist hier der "Wert" ... und der ist ja "true".

                      P Offline
                      P Offline
                      Peter c
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.

                      2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                      2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                      2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                      2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                      2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                      2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                      2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                      2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                      2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                      2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                      2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                      2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                      2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                      2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                      
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • P Peter c

                        @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.

                        2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        
                        CodierknechtC Online
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                        #28

                        @peter-c

                        und dann wieder abgeschalten wird

                        Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        

                        Das macht dann wohl der Tibberlink-Adapter.

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CodierknechtC Codierknecht

                          @peter-c

                          und dann wieder abgeschalten wird

                          Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                          

                          Das macht dann wohl der Tibberlink-Adapter.

                          P Offline
                          P Offline
                          Peter c
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @codierknecht Anbei ein Bild der Triggerzeiten des Tibber Adapters. Dort steht alles auf true in dem relevanten Bereich.

                          Bildschirmfoto 2024-01-12 um 11.49.53.png

                          In einen anderen Skript nutze ich diese Trigger auch um was einzuschalten, und da funktioniert es gut.
                          Bildschirmfoto 2024-01-12 um 11.54.21.png

                          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Peter c

                            @codierknecht Anbei ein Bild der Triggerzeiten des Tibber Adapters. Dort steht alles auf true in dem relevanten Bereich.

                            Bildschirmfoto 2024-01-12 um 11.49.53.png

                            In einen anderen Skript nutze ich diese Trigger auch um was einzuschalten, und da funktioniert es gut.
                            Bildschirmfoto 2024-01-12 um 11.54.21.png

                            CodierknechtC Online
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @peter-c
                            Ich kenne den Adapter nicht.
                            Kann der so konfiguriert werden, dass er die Dose ein- oder ausschaltet?
                            Denn das tut er offensichtlich.
                            Wozu dann nochmal ein Script?

                            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • CodierknechtC Codierknecht

                              @peter-c
                              Ich kenne den Adapter nicht.
                              Kann der so konfiguriert werden, dass er die Dose ein- oder ausschaltet?
                              Denn das tut er offensichtlich.
                              Wozu dann nochmal ein Script?

                              P Offline
                              P Offline
                              Peter c
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @codierknecht Der hat einen Kanal der bei erreichen eines vorgegebenen Zustandes dann einen Schalten ein/aus Schalten kann.
                              Das muss man mit einem Script natürlich definieren welcher Schalter das sein sollte. In den Bildern ist der Schaltzustand zu sehen. Der ist in meinem einfachen Script als Trigger (beste Kosten) genutzt.

                              CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Peter c

                                @codierknecht Der hat einen Kanal der bei erreichen eines vorgegebenen Zustandes dann einen Schalten ein/aus Schalten kann.
                                Das muss man mit einem Script natürlich definieren welcher Schalter das sein sollte. In den Bildern ist der Schaltzustand zu sehen. Der ist in meinem einfachen Script als Trigger (beste Kosten) genutzt.

                                CodierknechtC Online
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @peter-c
                                Was überwachst Du denn da mit dem Script?
                                Die DECT-Dose oder einen virtuellen Schaltpunkt?

                                2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                

                                Hier macht der Tibberlink-Adapter irgendwas und 2 ms später schaltet der DECT-Adapter tatsächlich die Dose.
                                Das sieht für mich schwer danach aus. dass der Tibberlink da seine Finger im Spiel hat.

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • CodierknechtC Codierknecht

                                  @peter-c
                                  Was überwachst Du denn da mit dem Script?
                                  Die DECT-Dose oder einen virtuellen Schaltpunkt?

                                  2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                  

                                  Hier macht der Tibberlink-Adapter irgendwas und 2 ms später schaltet der DECT-Adapter tatsächlich die Dose.
                                  Das sieht für mich schwer danach aus. dass der Tibberlink da seine Finger im Spiel hat.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                  Was überwachst Du denn da mit dem Script?

                                  @Peter-c
                                  zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                    Was überwachst Du denn da mit dem Script?

                                    @Peter-c
                                    zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Peter c
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @homoran

                                    Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
                                    Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
                                    Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                                    Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.

                                    Alle Datenpunkte sind alias.

                                    Bildschirmfoto 2024-01-12 um 16.39.48.png

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Peter c

                                      @homoran

                                      Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
                                      Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
                                      Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                                      Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.

                                      Alle Datenpunkte sind alias.

                                      Bildschirmfoto 2024-01-12 um 16.39.48.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                      Stündliche Änderung des Strompreises

                                      woher? Tibber Adapter?

                                      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                      Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)

                                      dito?

                                      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                      Alle Datenpunkte sind alias.

                                      liegt da der Hund begraben?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                        Stündliche Änderung des Strompreises

                                        woher? Tibber Adapter?

                                        @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                        Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)

                                        dito?

                                        @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:

                                        Alle Datenpunkte sind alias.

                                        liegt da der Hund begraben?

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Peter c
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                                        #36

                                        @homoran beides ja

                                        Der Kanal ist aber ein selbst angelegter Datenpunkt und keine Alias

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Peter c

                                          @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.

                                          2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                          2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                          2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                          2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                          2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                          2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                          2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                          2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                          2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                          
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @peter-c sagte:

                                          script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                          

                                          Wenn der Debug-Trigger nur durch den DP "Batterie Dect schalten" getriggert wird, dann wirkt die Tibberlink-Instanz direkt auf die DECT-Steckdose (Automatisierung in der Tibberlink-Konfiguration?).

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          532

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe