NEWS
Neuer Adapter ecoflow-mqtt
-
Habe die Version 0.0.3 in github eingestellt
- (foxthefox) requirement for admin 6.12.2 -> 6.12.0
- (foxthefox) iverter_heartbeat pv1InputCur, pv2InputCur factor corrected now 0.1
- (foxthefox) ems.chgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
- (foxthefox) bmsMaster.tagChgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
- (foxthefox) delta2max command for cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed
- (foxthefox) ensuring that commanded bppowerSoc value is always minimum 5% higher than the ems.minDsgSoc, also putting actual minDsgSoc into the command
Damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen.
- Adapter stoppen
- Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
- Adapter update
- Adapter start
@aherby
den Schalter für Backup-Reserve habe ich noch nicht drin
Wozu dient dieser?
pd.newAcAutoOnCfg hat als Parameter "minAcSoc", wovon hängt dieser ab? minChgSoc scheint es ja nicht zu sein. -
Danke jetzt funktioniert alles wie es soll!
-
@sirdir
superfeedPriority ist auch schon drin
0.0.4
- (foxthefox) new switch inverter_heartbeat.feedPriority (handling the excessive solar energy when battery is full)
-
@foxthefox der klappt aber auch erst lesend, oder? Wenn ich ihn überschreibe wird er gleich wieder zurückgeändert.
-
@sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
@foxthefox der klappt aber auch erst lesend, oder? Wenn ich ihn überschreibe wird er gleich wieder zurückgeändert.
bei mir bleib es erhalten, ich prüfe nochmal
EDIT:
hab nochmal reingeschaut, beim false habe ich noch pdata drin gehabt, das muss rausEDIT2:
war ein Schreibfehler für die Spezialbehandlung dieses Befehls, kommt mit 0.0.5 -
@foxthefox
@aherby
den Schalter für Backup-Reserve habe ich noch nicht drin
Wozu dient dieser?- Da meine D2M gerade leer ist und ich nicht in der nähe kann ich den Text aus der App für den Schalter Backupresvere nicht nachlesen. Der Schalter erhöht eindach denke ich die untere Ladegrenze. Ob damit noch etwas anderes geändert wird, noch nie getestet.
pd.newAcAutoOnCfg hat als Parameter "minAcSoc", wovon hängt dieser ab? minChgSoc scheint es ja nicht zu sein.
Denke von dem was Ecoflow einstellt oder eingestellt hat. Ändern über die App kann man den nicht.
newAcAutoOnCfg hat ja die Funktion den AC 230V-Ausgang erstmal nicht auszuschalten. Vielleicht ist das noch eine Schutzfunktion für den Akku -
Korrektur ist drin.
Es gibt auch noch die Energiewerte unterhalb vom powerstreamErste interpretation dazu
watth1= zu hauslasten, andere verbraucher
watth2= zu plugs
watth3= zu Akku
watth4= vom akku, vollstaendige entladung
watth5=
watth6=
watth7= von solar PV1
watth8= von solar PV20.0.5
- (foxthefox) cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent again with min=0, seems that there comes 0 at a certein telegram and causing warning
- (foxthefox) energy values (yield per day) for powerstream
-
@foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
foxthefox) cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent again with min=0, seems that there comes 0 at a certein telegram and causing warning
(foxthefox) energy values (yield per day) for powerstreamEcoflow sieht keine 0 bei den Eingängen vor. Immer nur 4A (4000) 6A (6000) 8A (8000) aber wie schon geschrieben kann jeder Eingang einzeln verändert werden.
-
@aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
@foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
foxthefox) cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent again with min=0, seems that there comes 0 at a certein telegram and causing warning
(foxthefox) energy values (yield per day) for powerstreamEcoflow sieht keine 0 bei den Eingängen vor. Immer nur 4A (4000) 6A (6000) 8A (8000) aber wie schon geschrieben kann jeder Eingang einzeln verändert werden.
ist mir schon klar, daß 0 kein gültiger Wert ist, dennoch kam er in den Datenpakten mit.
Ich kann es auch wieder ändern, dann gibts in solchen Fällen eine Warnung aus dem js-controller.
Mich persönlich stören solche Warnungen nicht, aber da gibt es auch andere Meinungen. -
@aherby das ist die Beschreibung zu Backup reserve:
Setting a higher level of Backup Reserve allows you to have more power for outages while a lower level means making more use of solar power. Battery is charged from solar when battery level is higher than Backup Reserve ratio (AC charging disabled). The battery won't get charged from AC until it gets lower than the Backup Reserve ratio.
@foxthefox ja feedPriority geht jetzt.
-
@foxthefox Ok unter welchen Bedingungen kamm der Wert "0" dann mit?
ich habe es einmal geschafft wo ich versucht hatte über das Script die Eingänge wieder einzeln zu regeln.
Weiß nicht mehr ob schon über Wert "255" oder nur weil ich mal eine "0" gesendet hatte.
nur wegen mir ändern musst es es erstmal nicht. bin noch nicht so weit mit deinem Adapter.
Kaum richte ich es ein schickt eine neue VersionIch habe leider zu wenig Ahnung von Programmieren. Daher hätte ich mir z.B. den Wert vom Eingang 1 als Merker geholt, wenn Eingang 2 geändert werden so und beide Werte also Eingang 1 mit unveränderen Eintrag und den neuen Eintrag vom Eingang 2 wieder übergeben. Aber wie oft stellt man den Wert von um ?
-
Frage, wo sollte man den Zusatzakku an ner D2M sehen? Ich hab nichts gefunden/gesehen?
-
@sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
Frage, wo sollte man den Zusatzakku an ner D2M sehen? Ich hab nichts gefunden/gesehen?
Wenn ein Zusatzakku angeschlossen ist, dann kann man in der Konfigurationszeile entweder bei Slave1 oder Slave2 einen Haken setzen.
Links ist 1 und rechts ist 2 wenn man auf die Seite schaut.
Nach dem Avspeichern und Schließen startet der Adapter neu.
Danach ist entweder bmsSlave1 oder bmsSlave2 als Struktur dazugekommen.
Dort sind dann die Werte des Akkus!
-
@aherby
Die Werte schicke ich beide gemäß den Bedingungen, d.h. einmal der neue und dann der unveränderte Wert. -
@foxthefox einmal den neuen und dann den unveränderten Wert heißt es nacheinander oder im gleichen Befehl?
-
@aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
@foxthefox einmal den neuen und dann den unveränderten Wert heißt es nacheinander oder im gleichen Befehl?
im gleichen Befehl natürlich
-
neue Version:
0.0.6
- (foxthefox) device doc
- (foxthefox) fgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed back to start at 4A
-
@foxthefox 1 ist zum Display hin, oder? Da hab ich den Zusatzakku angeschlossen, damit er auch Firmwareupdates kriegt. An Port 2 ist der Powerstream. Ich hab kein bmsSlave, weder 1 noch 2…
-
@sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
@foxthefox 1 ist zum Display hin, oder? Da hab ich den Zusatzakku angeschlossen, damit er auch Firmwareupdates kriegt. An Port 2 ist der Powerstream. Ich hab kein bmsSlave, weder 1 noch 2…
ja, 1 ist zum display hin.
Wenn der Haken gesetzt ist (bei slave 1) dann sollte eine neue Objektstruktur kommen.
Ich versuche es bei mir mal, obwohl ich keine Zusatz habe -
@foxthefox
war wohl doch noch ein Tippfehler drin, so daß die Bezeichner nicht passten.0.0.7
- (foxthefox) jsonUI wrong attr for additional battery corrected