Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. WAGO 750-8212 -> illegal Data adress

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

WAGO 750-8212 -> illegal Data adress

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
13 Posts 5 Posters 1.1k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L Offline
    L Offline
    legro
    wrote on last edited by legro
    #1

    Verzweifelt versuche ich das WAGO-Gateway für CAN/ModbusTCP über den Modbus-Adapter anzusprechen. Ich bekomme es einfach nicht ans Laufen.

    Ich erhalte immer bloß "illegal Data adress" als Fehlermeldung.

    Weiß jemand Rat?

    Hier meine Konfiguration ..

    94f60008-5bfb-4d88-b18f-c82e4bd0e98d-image.png

    .. und das zeigt beim Start des Adapters das Protokoll ..

    modbus.3
    2023-11-01 12:36:53.207	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:53.206	debug	Received pdu describes an error.
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:53.194	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 3 registers
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:53.194	debug	Initialization of scale factors done!
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:53.191	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:53.190	info	Connected to slave 192.168.4.71
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.804	debug	Add holdingRegisters.1.40005: {"_id":"holdingRegisters.1.40005","type":"state","common":{"name":"Test5","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.803	debug	Add holdingRegisters.1.40004: {"_id":"holdingRegisters.1.40004","type":"state","common":{"name":"Test4","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.802	debug	Add holdingRegisters.1.40003: {"_id":"holdingRegisters.1.40003","type":"state","common":{"name":"Test3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.801	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40003,"deviceId":1,"name":"","description":"Test3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40003,"id":"holdingRegisters.1.40003"},{"_address":40004,"deviceId":1,"name":"","description":"Test4","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40004,"id":"holdingRegisters.1.40004"},{"_address":40005,"deviceId":1,"name":"","description":"Test5","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40005,"id":"holdingRegisters.1.40005"}]
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for coils: []
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.797	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:52.467	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:51.860	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:46.100	info	terminating
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:45.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:45.597	debug	Plugin sentry destroyed
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:45.596	info	terminating
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:45.594	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.3
    2023-11-01 12:36:45.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    

    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

    HomoranH DolomitiD B R 4 Replies Last reply
    0
    • L legro

      Verzweifelt versuche ich das WAGO-Gateway für CAN/ModbusTCP über den Modbus-Adapter anzusprechen. Ich bekomme es einfach nicht ans Laufen.

      Ich erhalte immer bloß "illegal Data adress" als Fehlermeldung.

      Weiß jemand Rat?

      Hier meine Konfiguration ..

      94f60008-5bfb-4d88-b18f-c82e4bd0e98d-image.png

      .. und das zeigt beim Start des Adapters das Protokoll ..

      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.207	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.206	debug	Received pdu describes an error.
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.194	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 3 registers
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.194	debug	Initialization of scale factors done!
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.191	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.190	info	Connected to slave 192.168.4.71
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.804	debug	Add holdingRegisters.1.40005: {"_id":"holdingRegisters.1.40005","type":"state","common":{"name":"Test5","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.803	debug	Add holdingRegisters.1.40004: {"_id":"holdingRegisters.1.40004","type":"state","common":{"name":"Test4","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.802	debug	Add holdingRegisters.1.40003: {"_id":"holdingRegisters.1.40003","type":"state","common":{"name":"Test3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.801	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40003,"deviceId":1,"name":"","description":"Test3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40003,"id":"holdingRegisters.1.40003"},{"_address":40004,"deviceId":1,"name":"","description":"Test4","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40004,"id":"holdingRegisters.1.40004"},{"_address":40005,"deviceId":1,"name":"","description":"Test5","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40005,"id":"holdingRegisters.1.40005"}]
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for coils: []
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.797	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.467	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:51.860	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:46.100	info	terminating
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.597	debug	Plugin sentry destroyed
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.596	info	terminating
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.594	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      
      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
      Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      L 1 Reply Last reply
      0
      • L legro

        Verzweifelt versuche ich das WAGO-Gateway für CAN/ModbusTCP über den Modbus-Adapter anzusprechen. Ich bekomme es einfach nicht ans Laufen.

        Ich erhalte immer bloß "illegal Data adress" als Fehlermeldung.

        Weiß jemand Rat?

        Hier meine Konfiguration ..

        94f60008-5bfb-4d88-b18f-c82e4bd0e98d-image.png

        .. und das zeigt beim Start des Adapters das Protokoll ..

        modbus.3
        2023-11-01 12:36:53.207	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:53.206	debug	Received pdu describes an error.
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:53.194	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 3 registers
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:53.194	debug	Initialization of scale factors done!
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:53.191	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:53.190	info	Connected to slave 192.168.4.71
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.804	debug	Add holdingRegisters.1.40005: {"_id":"holdingRegisters.1.40005","type":"state","common":{"name":"Test5","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.803	debug	Add holdingRegisters.1.40004: {"_id":"holdingRegisters.1.40004","type":"state","common":{"name":"Test4","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.802	debug	Add holdingRegisters.1.40003: {"_id":"holdingRegisters.1.40003","type":"state","common":{"name":"Test3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.801	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40003,"deviceId":1,"name":"","description":"Test3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40003,"id":"holdingRegisters.1.40003"},{"_address":40004,"deviceId":1,"name":"","description":"Test4","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40004,"id":"holdingRegisters.1.40004"},{"_address":40005,"deviceId":1,"name":"","description":"Test5","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40005,"id":"holdingRegisters.1.40005"}]
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.797	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:52.467	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:51.860	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:46.100	info	terminating
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:45.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:45.597	debug	Plugin sentry destroyed
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:45.596	info	terminating
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:45.594	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.3
        2023-11-01 12:36:45.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        wrote on last edited by
        #3

        @legro
        Was willst du denn auslesen? Laut Handbuch greifst du bei diesem Fehler auf eine ungültige Adresse zu.
        Meinst du vielleicht die Adresse 3 und folgende?
        Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

        L 1 Reply Last reply
        0
        • L legro

          Verzweifelt versuche ich das WAGO-Gateway für CAN/ModbusTCP über den Modbus-Adapter anzusprechen. Ich bekomme es einfach nicht ans Laufen.

          Ich erhalte immer bloß "illegal Data adress" als Fehlermeldung.

          Weiß jemand Rat?

          Hier meine Konfiguration ..

          94f60008-5bfb-4d88-b18f-c82e4bd0e98d-image.png

          .. und das zeigt beim Start des Adapters das Protokoll ..

          modbus.3
          2023-11-01 12:36:53.207	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:53.206	debug	Received pdu describes an error.
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:53.194	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 3 registers
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:53.194	debug	Initialization of scale factors done!
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:53.191	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:53.190	info	Connected to slave 192.168.4.71
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.804	debug	Add holdingRegisters.1.40005: {"_id":"holdingRegisters.1.40005","type":"state","common":{"name":"Test5","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.803	debug	Add holdingRegisters.1.40004: {"_id":"holdingRegisters.1.40004","type":"state","common":{"name":"Test4","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.802	debug	Add holdingRegisters.1.40003: {"_id":"holdingRegisters.1.40003","type":"state","common":{"name":"Test3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.801	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40003,"deviceId":1,"name":"","description":"Test3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40003,"id":"holdingRegisters.1.40003"},{"_address":40004,"deviceId":1,"name":"","description":"Test4","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40004,"id":"holdingRegisters.1.40004"},{"_address":40005,"deviceId":1,"name":"","description":"Test5","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40005,"id":"holdingRegisters.1.40005"}]
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for coils: []
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.797	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:52.467	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:51.860	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:46.100	info	terminating
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:45.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:45.597	debug	Plugin sentry destroyed
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:45.596	info	terminating
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:45.594	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.3
          2023-11-01 12:36:45.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          
          B Offline
          B Offline
          Blockmove
          wrote on last edited by
          #4

          @legro

          Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
          In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.

          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀

          L 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
            Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.

            L Offline
            L Offline
            legro
            wrote on last edited by
            #5

            @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

            @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
            Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.

            Ersteres erledigt. Beim zweiten weiß ich nicht so recht, was da fehlen soll.

            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

            1 Reply Last reply
            0
            • DolomitiD Dolomiti

              @legro
              Was willst du denn auslesen? Laut Handbuch greifst du bei diesem Fehler auf eine ungültige Adresse zu.
              Meinst du vielleicht die Adresse 3 und folgende?
              Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

              L Offline
              L Offline
              legro
              wrote on last edited by
              #6

              @dolomiti sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

              Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

              Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.

              30baebe9-1911-41a3-b80b-05f95acb29ad-image.png

              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • B Blockmove

                @legro

                Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
                In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.

                L Offline
                L Offline
                legro
                wrote on last edited by legro
                #7

                @blockmove sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

                @legro

                Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
                In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.

                Vielleicht kommen wir hiermit weiter. Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Hoffentlich kannst du mir weiterhelfen.

                Die Modbus-Konfiguration habe ich über webvisu vorgenommen, alle übrigen Einstellungen im wbm.

                94762dab-de4f-44a3-b25e-491812a4c73d-image.png

                Wo finde ich die Informationen zur SPS-Runtime? Unter Device Status konnte ich nichts finden.

                aa288199-eb61-4985-a9e6-d5ad67555af6-Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png

                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                1 Reply Last reply
                0
                • L legro

                  @dolomiti sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

                  Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

                  Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.

                  30baebe9-1911-41a3-b80b-05f95acb29ad-image.png

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #8

                  @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                  Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.

                  zu Testzwecken immer nur mit einem Register testen!

                  @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                  was da fehlen soll.

                  das:

                  @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                  Register

                  hat der Client tatsächlich die ID 1?

                  the given Adress/Port combination is already in use

                  steht im Screenshot ganz oben
                  Screenshot_20231103-162527_Firefox.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L legro

                    Verzweifelt versuche ich das WAGO-Gateway für CAN/ModbusTCP über den Modbus-Adapter anzusprechen. Ich bekomme es einfach nicht ans Laufen.

                    Ich erhalte immer bloß "illegal Data adress" als Fehlermeldung.

                    Weiß jemand Rat?

                    Hier meine Konfiguration ..

                    94f60008-5bfb-4d88-b18f-c82e4bd0e98d-image.png

                    .. und das zeigt beim Start des Adapters das Protokoll ..

                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:53.207	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:53.206	debug	Received pdu describes an error.
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:53.194	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 3 registers
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:53.194	debug	Initialization of scale factors done!
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:53.191	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:53.190	info	Connected to slave 192.168.4.71
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.804	debug	Add holdingRegisters.1.40005: {"_id":"holdingRegisters.1.40005","type":"state","common":{"name":"Test5","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.803	debug	Add holdingRegisters.1.40004: {"_id":"holdingRegisters.1.40004","type":"state","common":{"name":"Test4","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.802	debug	Add holdingRegisters.1.40003: {"_id":"holdingRegisters.1.40003","type":"state","common":{"name":"Test3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.801	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40003,"deviceId":1,"name":"","description":"Test3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40003,"id":"holdingRegisters.1.40003"},{"_address":40004,"deviceId":1,"name":"","description":"Test4","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40004,"id":"holdingRegisters.1.40004"},{"_address":40005,"deviceId":1,"name":"","description":"Test5","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40005,"id":"holdingRegisters.1.40005"}]
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for coils: []
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.797	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:52.467	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:51.860	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:46.100	info	terminating
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:45.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:45.597	debug	Plugin sentry destroyed
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:45.596	info	terminating
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:45.594	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.3
                    2023-11-01 12:36:45.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    
                    R Offline
                    R Offline
                    RGW
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @legro
                    Bei der Wago beginnen die Modbus-Register "lesend" bei 0, die Modbus-Register "schreibend" bei 32000. (aus Sicht des iobroker)

                    Welche Programm-Variablen du austauschen möchtest, legst du in e!Cockpit im Modbus-Konfigurator fest. Der gibt dir dann auch die o.g. Zugriffsadresse.

                    Deine Einstellung in iobroker "Allgemeines" sehen richtig aus.

                    Gruss
                    Ralf

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      legro
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                      hat der Client tatsächlich die ID 1?

                      Keine Ahnung. Ich habe hier halt auf Verdacht die „1“ eingetragen.

                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                      DolomitiD 1 Reply Last reply
                      0
                      • L legro

                        @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                        hat der Client tatsächlich die ID 1?

                        Keine Ahnung. Ich habe hier halt auf Verdacht die „1“ eingetragen.

                        DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @legro
                        Die 40003 sieht aus wie eine Alias-Adresse. Probier mal Adresse 3 bei den Holding-Registern einzutragen und dann setz dass Häkchen bei Aliases benutzen im Reiter Allgemein.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                        L 1 Reply Last reply
                        0
                        • DolomitiD Dolomiti

                          @legro
                          Die 40003 sieht aus wie eine Alias-Adresse. Probier mal Adresse 3 bei den Holding-Registern einzutragen und dann setz dass Häkchen bei Aliases benutzen im Reiter Allgemein.

                          L Offline
                          L Offline
                          legro
                          wrote on last edited by legro
                          #12

                          @dolomiti

                          Mittlerweile bin ich ein gutes Stück vorangekommen. Nachdem ich zwei Fehler beseitigt hatte, konnte ich endlich via Modbus auf (einige) Register des WAGO-Gateways zugreifen.

                          1. Fehler : Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet. Den kann ich (leider nur temporär) beseitigen, indem ich die Anlage komplett stromlos mache und neu starte.

                          2. Fehler : Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei. Es gibt jedoch die dem WAGO zugewiesene IP definitiv nur einmal. Um auch diesen Fehler zu umschiffen, habe ich den Modbus-Port im WAGO und ioBroker auf 503 konfiguriert.

                          Leider gibt‘s keinen Anlass zur ungetrübten Freude. Nun darf ich mich mit neuen Problemen herumschlagen.

                          Beispiele ..

                          Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so. Auch sind einige Registerwerte ziemlich unsinnig, was wohl an dem jeweiligen Datentypen liegen mag, zu dem ich keine Dokumentation finden kann.

                          Und die Unterstützung durch Viessmann ist so, als ob diese Firma besser Fiesmann heißen sollte.

                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • L legro

                            @dolomiti

                            Mittlerweile bin ich ein gutes Stück vorangekommen. Nachdem ich zwei Fehler beseitigt hatte, konnte ich endlich via Modbus auf (einige) Register des WAGO-Gateways zugreifen.

                            1. Fehler : Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet. Den kann ich (leider nur temporär) beseitigen, indem ich die Anlage komplett stromlos mache und neu starte.

                            2. Fehler : Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei. Es gibt jedoch die dem WAGO zugewiesene IP definitiv nur einmal. Um auch diesen Fehler zu umschiffen, habe ich den Modbus-Port im WAGO und ioBroker auf 503 konfiguriert.

                            Leider gibt‘s keinen Anlass zur ungetrübten Freude. Nun darf ich mich mit neuen Problemen herumschlagen.

                            Beispiele ..

                            Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so. Auch sind einige Registerwerte ziemlich unsinnig, was wohl an dem jeweiligen Datentypen liegen mag, zu dem ich keine Dokumentation finden kann.

                            Und die Unterstützung durch Viessmann ist so, als ob diese Firma besser Fiesmann heißen sollte.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet

                            nutzt du den?
                            kannst du ihn komplett deaktivieren?

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Fehler F.520

                            der bedeutet was?

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei.

                            wirklich?
                            ich denke es bezieht sich ausschließlich auf die Wago, da kann es sich also nur um den Port handeln.
                            Welchen Port hat denn der CAN Bus.

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so.

                            Warum?
                            welche Register wären das?
                            mit welchem Offset?
                            mit welchen Einstellungen?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            675

                            Online

                            32.6k

                            Users

                            82.3k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe