    WAGO 750-8212 -> illegal Data adress

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      legro last edited by legro

      Verzweifelt versuche ich das WAGO-Gateway für CAN/ModbusTCP über den Modbus-Adapter anzusprechen. Ich bekomme es einfach nicht ans Laufen.

      Ich erhalte immer bloß "illegal Data adress" als Fehlermeldung.

      Weiß jemand Rat?

      Hier meine Konfiguration ..

      94f60008-5bfb-4d88-b18f-c82e4bd0e98d-image.png

      .. und das zeigt beim Start des Adapters das Protokoll ..

      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.207	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.206	debug	Received pdu describes an error.
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.194	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 3 registers
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.194	debug	Initialization of scale factors done!
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.191	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:53.190	info	Connected to slave 192.168.4.71
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.804	debug	Add holdingRegisters.1.40005: {"_id":"holdingRegisters.1.40005","type":"state","common":{"name":"Test5","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.803	debug	Add holdingRegisters.1.40004: {"_id":"holdingRegisters.1.40004","type":"state","common":{"name":"Test4","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.802	debug	Add holdingRegisters.1.40003: {"_id":"holdingRegisters.1.40003","type":"state","common":{"name":"Test3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.801	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40003,"deviceId":1,"name":"","description":"Test3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40003,"id":"holdingRegisters.1.40003"},{"_address":40004,"deviceId":1,"name":"","description":"Test4","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40004,"id":"holdingRegisters.1.40004"},{"_address":40005,"deviceId":1,"name":"","description":"Test5","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40005,"id":"holdingRegisters.1.40005"}]
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.799	debug	Initialize Objects for coils: []
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.797	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:52.467	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:51.860	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:46.100	info	terminating
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.597	debug	Plugin sentry destroyed
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.596	info	terminating
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.594	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.3
      2023-11-01 12:36:45.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      
      Homoran Dolomiti B R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

        @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
        Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti @legro last edited by

          @legro
          Was willst du denn auslesen? Laut Handbuch greifst du bei diesem Fehler auf eine ungültige Adresse zu.
          Meinst du vielleicht die Adresse 3 und folgende?
          Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Blockmove @legro last edited by

            @legro

            Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
            In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              legro @Homoran last edited by

              @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

              @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
              Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.

              Ersteres erledigt. Beim zweiten weiß ich nicht so recht, was da fehlen soll.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                legro @Dolomiti last edited by

                @dolomiti sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

                Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

                Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.

                30baebe9-1911-41a3-b80b-05f95acb29ad-image.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  legro @Blockmove last edited by legro

                  @blockmove sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

                  @legro

                  Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
                  In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.

                  Vielleicht kommen wir hiermit weiter. Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Hoffentlich kannst du mir weiterhelfen.

                  Die Modbus-Konfiguration habe ich über webvisu vorgenommen, alle übrigen Einstellungen im wbm.

                  94762dab-de4f-44a3-b25e-491812a4c73d-image.png

                  Wo finde ich die Informationen zur SPS-Runtime? Unter Device Status konnte ich nichts finden.

                  aa288199-eb61-4985-a9e6-d5ad67555af6-Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                    @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                    Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.

                    zu Testzwecken immer nur mit einem Register testen!

                    @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                    was da fehlen soll.

                    das:

                    @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                    Register

                    hat der Client tatsächlich die ID 1?

                    the given Adress/Port combination is already in use

                    steht im Screenshot ganz oben
                    Screenshot_20231103-162527_Firefox.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RGW @legro last edited by

                      @legro
                      Bei der Wago beginnen die Modbus-Register "lesend" bei 0, die Modbus-Register "schreibend" bei 32000. (aus Sicht des iobroker)

                      Welche Programm-Variablen du austauschen möchtest, legst du in e!Cockpit im Modbus-Konfigurator fest. Der gibt dir dann auch die o.g. Zugriffsadresse.

                      Deine Einstellung in iobroker "Allgemeines" sehen richtig aus.

                      Gruss
                      Ralf

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        legro last edited by

                        @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                        hat der Client tatsächlich die ID 1?

                        Keine Ahnung. Ich habe hier halt auf Verdacht die „1“ eingetragen.

                        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dolomiti
                          Dolomiti @legro last edited by

                          @legro
                          Die 40003 sieht aus wie eine Alias-Adresse. Probier mal Adresse 3 bei den Holding-Registern einzutragen und dann setz dass Häkchen bei Aliases benutzen im Reiter Allgemein.

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            legro @Dolomiti last edited by legro

                            @dolomiti

                            Mittlerweile bin ich ein gutes Stück vorangekommen. Nachdem ich zwei Fehler beseitigt hatte, konnte ich endlich via Modbus auf (einige) Register des WAGO-Gateways zugreifen.

                            1. Fehler : Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet. Den kann ich (leider nur temporär) beseitigen, indem ich die Anlage komplett stromlos mache und neu starte.

                            2. Fehler : Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei. Es gibt jedoch die dem WAGO zugewiesene IP definitiv nur einmal. Um auch diesen Fehler zu umschiffen, habe ich den Modbus-Port im WAGO und ioBroker auf 503 konfiguriert.

                            Leider gibt‘s keinen Anlass zur ungetrübten Freude. Nun darf ich mich mit neuen Problemen herumschlagen.

                            Beispiele ..

                            Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so. Auch sind einige Registerwerte ziemlich unsinnig, was wohl an dem jeweiligen Datentypen liegen mag, zu dem ich keine Dokumentation finden kann.

                            Und die Unterstützung durch Viessmann ist so, als ob diese Firma besser Fiesmann heißen sollte.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                              @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                              Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet

                              nutzt du den?
                              kannst du ihn komplett deaktivieren?

                              @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                              Fehler F.520

                              der bedeutet was?

                              @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                              Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei.

                              wirklich?
                              ich denke es bezieht sich ausschließlich auf die Wago, da kann es sich also nur um den Port handeln.
                              Welchen Port hat denn der CAN Bus.

                              @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                              Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so.

                              Warum?
                              welche Register wären das?
                              mit welchem Offset?
                              mit welchen Einstellungen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              1.0k
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.6k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              13
                              664
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo