    WAGO 750-8212 -> illegal Data adress

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

      @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
      Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @legro last edited by

        @legro
        Was willst du denn auslesen? Laut Handbuch greifst du bei diesem Fehler auf eine ungültige Adresse zu.
        Meinst du vielleicht die Adresse 3 und folgende?
        Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Blockmove @legro last edited by

          @legro

          Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
          In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            legro @Homoran last edited by

            @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

            @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
            Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.

            Ersteres erledigt. Beim zweiten weiß ich nicht so recht, was da fehlen soll.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              legro @Dolomiti last edited by

              @dolomiti sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

              Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht

              Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.

              30baebe9-1911-41a3-b80b-05f95acb29ad-image.png

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                legro @Blockmove last edited by legro

                @blockmove sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:

                @legro

                Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
                In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.

                Vielleicht kommen wir hiermit weiter. Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Hoffentlich kannst du mir weiterhelfen.

                Die Modbus-Konfiguration habe ich über webvisu vorgenommen, alle übrigen Einstellungen im wbm.

                94762dab-de4f-44a3-b25e-491812a4c73d-image.png

                Wo finde ich die Informationen zur SPS-Runtime? Unter Device Status konnte ich nichts finden.

                aa288199-eb61-4985-a9e6-d5ad67555af6-Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                  @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                  Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.

                  zu Testzwecken immer nur mit einem Register testen!

                  @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                  was da fehlen soll.

                  das:

                  @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                  Register

                  hat der Client tatsächlich die ID 1?

                  the given Adress/Port combination is already in use

                  steht im Screenshot ganz oben
                  Screenshot_20231103-162527_Firefox.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    RGW @legro last edited by

                    @legro
                    Bei der Wago beginnen die Modbus-Register "lesend" bei 0, die Modbus-Register "schreibend" bei 32000. (aus Sicht des iobroker)

                    Welche Programm-Variablen du austauschen möchtest, legst du in e!Cockpit im Modbus-Konfigurator fest. Der gibt dir dann auch die o.g. Zugriffsadresse.

                    Deine Einstellung in iobroker "Allgemeines" sehen richtig aus.

                    Gruss
                    Ralf

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      legro last edited by

                      @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                      hat der Client tatsächlich die ID 1?

                      Keine Ahnung. Ich habe hier halt auf Verdacht die „1“ eingetragen.

                      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        Dolomiti @legro last edited by

                        @legro
                        Die 40003 sieht aus wie eine Alias-Adresse. Probier mal Adresse 3 bei den Holding-Registern einzutragen und dann setz dass Häkchen bei Aliases benutzen im Reiter Allgemein.

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          legro @Dolomiti last edited by legro

                          @dolomiti

                          Mittlerweile bin ich ein gutes Stück vorangekommen. Nachdem ich zwei Fehler beseitigt hatte, konnte ich endlich via Modbus auf (einige) Register des WAGO-Gateways zugreifen.

                          1. Fehler : Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet. Den kann ich (leider nur temporär) beseitigen, indem ich die Anlage komplett stromlos mache und neu starte.

                          2. Fehler : Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei. Es gibt jedoch die dem WAGO zugewiesene IP definitiv nur einmal. Um auch diesen Fehler zu umschiffen, habe ich den Modbus-Port im WAGO und ioBroker auf 503 konfiguriert.

                          Leider gibt‘s keinen Anlass zur ungetrübten Freude. Nun darf ich mich mit neuen Problemen herumschlagen.

                          Beispiele ..

                          Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so. Auch sind einige Registerwerte ziemlich unsinnig, was wohl an dem jeweiligen Datentypen liegen mag, zu dem ich keine Dokumentation finden kann.

                          Und die Unterstützung durch Viessmann ist so, als ob diese Firma besser Fiesmann heißen sollte.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet

                            nutzt du den?
                            kannst du ihn komplett deaktivieren?

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Fehler F.520

                            der bedeutet was?

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei.

                            wirklich?
                            ich denke es bezieht sich ausschließlich auf die Wago, da kann es sich also nur um den Port handeln.
                            Welchen Port hat denn der CAN Bus.

                            @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:

                            Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so.

                            Warum?
                            welche Register wären das?
                            mit welchem Offset?
                            mit welchen Einstellungen?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            715
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.2k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            5
                            13
                            718
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo