  4. Wärmemenge berechnen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Wärmemenge berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
12 Posts 3 Posters 1.2k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    merbes
    wrote on last edited by Homoran
    #1

    Also wenn ich an dem Heizungsvorlauf und dem Heizungsrücklauf mit der Shelly Sensorik Temperaturen aufnehme, besteht die Möglichkeit daraus die im Haus abgenommene Wärmemenge zu errechnen?
    Aussentemperatur wird auch getrackt.
    Pumpenleistung würde ich auf 100% setzen und dann kann ich den Wert für eine Berechnung bereitstellen. Die würde ich als konstant ansehen.

    Mein Plan wäre, dass ich die 3 Temperaturen halt als variable ansehe.
    Gibts da eigentlich schon Formeln für?

    HomoranH paul53P 3 Replies Last reply
    0
    • M merbes

      Also wenn ich an dem Heizungsvorlauf und dem Heizungsrücklauf mit der Shelly Sensorik Temperaturen aufnehme, besteht die Möglichkeit daraus die im Haus abgenommene Wärmemenge zu errechnen?
      Aussentemperatur wird auch getrackt.
      Pumpenleistung würde ich auf 100% setzen und dann kann ich den Wert für eine Berechnung bereitstellen. Die würde ich als konstant ansehen.

      Mein Plan wäre, dass ich die 3 Temperaturen halt als variable ansehe.
      Gibts da eigentlich schon Formeln für?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #2

      @merbes sagte in Vor und Rücklauftemperaturen messen: DS18B20 + NodeMCU?:

      Pumpenleistung würde ich auf 100% setzen und dann kann ich den Wert für eine Berechnung bereitstellen.

      und welchen Volumenstrom hast du dann?

      hat aber nichts mit dem alten Thread zu tun

      ich trenne das mal ab und verschiebe es. Ist ja kein Hardware-Thema

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • M merbes

        Also wenn ich an dem Heizungsvorlauf und dem Heizungsrücklauf mit der Shelly Sensorik Temperaturen aufnehme, besteht die Möglichkeit daraus die im Haus abgenommene Wärmemenge zu errechnen?
        Aussentemperatur wird auch getrackt.
        Pumpenleistung würde ich auf 100% setzen und dann kann ich den Wert für eine Berechnung bereitstellen. Die würde ich als konstant ansehen.

        Mein Plan wäre, dass ich die 3 Temperaturen halt als variable ansehe.
        Gibts da eigentlich schon Formeln für?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #3

        @merbes sagte: Die würde ich als konstant ansehen.

        Deshalb ist der Durchfluss noch lange nicht konstant (Thermostat-Ventile).
        Wärmeleistung = f * dV/dt * (VLT - RLT)

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Reply Last reply
        1
        • M Offline
          M Offline
          merbes
          wrote on last edited by
          #4

          Danke fürs Abtrennen. Ich kann aus den Unterlagen der Heizung hoffentlich den entsprechenden Punkt (Volumenstrom) am Display der Heizung ablesen und setze den dann als konstant an.
          Ich würde zusätzlich alle Ventile (elektronische Thermostatköpfe) komplett aufmachen um keine Drosselung der Zimmer zu bekommen.
          Dadurch habe ich die "maximale Abgabe" über die Heizkörper (größtenteils Radiatoren) und ein dT.
          Sollte doch dann mithilfe der Temperaturerfassung am VL und RL möglich sein oder stelle ich mir das zu einfach vor?

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • M merbes

            Danke fürs Abtrennen. Ich kann aus den Unterlagen der Heizung hoffentlich den entsprechenden Punkt (Volumenstrom) am Display der Heizung ablesen und setze den dann als konstant an.
            Ich würde zusätzlich alle Ventile (elektronische Thermostatköpfe) komplett aufmachen um keine Drosselung der Zimmer zu bekommen.
            Dadurch habe ich die "maximale Abgabe" über die Heizkörper (größtenteils Radiatoren) und ein dT.
            Sollte doch dann mithilfe der Temperaturerfassung am VL und RL möglich sein oder stelle ich mir das zu einfach vor?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #5

            @merbes sagte: (Volumenstrom) am Display der Heizung ablesen

            Das ist unwahrscheinlich. Nur Wärmemengenzähler liefern den Durchfluss (und die Wärmeleistung + Wärmemenge).

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Reply Last reply
            1
            • paul53P paul53

              @merbes sagte: (Volumenstrom) am Display der Heizung ablesen

              Das ist unwahrscheinlich. Nur Wärmemengenzähler liefern den Durchfluss (und die Wärmeleistung + Wärmemenge).

              M Offline
              M Offline
              merbes
              wrote on last edited by
              #6

              @paul53 said in Wärmemenge berechnen:

              @merbes sagte: (Volumenstrom) am Display der Heizung ablesen

              Das ist unwahrscheinlich. Nur Wärmemengenzähler liefern den Durchfluss (und die Wärmeleistung + Wärmemenge).

              ich meinte den Volumenstrom der Pumpe.
              wenn die nicht auf variabel eingestelllt ist, sollte die doch einen Fixwert umwälzen.

              Oder hab ich da noch einen Denkfehler?

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • M merbes

                @paul53 said in Wärmemenge berechnen:

                @merbes sagte: (Volumenstrom) am Display der Heizung ablesen

                Das ist unwahrscheinlich. Nur Wärmemengenzähler liefern den Durchfluss (und die Wärmeleistung + Wärmemenge).

                ich meinte den Volumenstrom der Pumpe.
                wenn die nicht auf variabel eingestelllt ist, sollte die doch einen Fixwert umwälzen.

                Oder hab ich da noch einen Denkfehler?

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #7

                @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                sollte die doch einen Fixwert umwälzen.

                aber den kennst du zum einen nicht, und wenn du noch Thermostatventile verwendest, schwankt der Volumenstrom trotzdem.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  merbes
                  wrote on last edited by
                  #8

                  Also ich mache alle Thermostatventil komplett auf bzw. demontiere sie.
                  Die Heizkörper sind so als, dass da keine voreinstellbaren Ventilkörper drin sind.
                  Demnach kann ich doch von einem komplett offenen Heizkörper ausgehen.
                  Die Pumpenleistung kann und werd ich irgendwo ablesen müssen. Entweder aus einem Datenblatt / Kennfeld in der Installationsanleitung oder über ein Diagnosewert in der Brennwertheizung.
                  Dann sollte es doch gehen, oder?

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • M merbes

                    Also ich mache alle Thermostatventil komplett auf bzw. demontiere sie.
                    Die Heizkörper sind so als, dass da keine voreinstellbaren Ventilkörper drin sind.
                    Demnach kann ich doch von einem komplett offenen Heizkörper ausgehen.
                    Die Pumpenleistung kann und werd ich irgendwo ablesen müssen. Entweder aus einem Datenblatt / Kennfeld in der Installationsanleitung oder über ein Diagnosewert in der Brennwertheizung.
                    Dann sollte es doch gehen, oder?

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                    Die Pumpenleistung kann und werd ich irgendwo ablesen müssen. Entweder aus einem Datenblatt /

                    Screenshot_20230928-091736_Firefox.jpg

                    viel Spaß!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M merbes

                      Also wenn ich an dem Heizungsvorlauf und dem Heizungsrücklauf mit der Shelly Sensorik Temperaturen aufnehme, besteht die Möglichkeit daraus die im Haus abgenommene Wärmemenge zu errechnen?
                      Aussentemperatur wird auch getrackt.
                      Pumpenleistung würde ich auf 100% setzen und dann kann ich den Wert für eine Berechnung bereitstellen. Die würde ich als konstant ansehen.

                      Mein Plan wäre, dass ich die 3 Temperaturen halt als variable ansehe.
                      Gibts da eigentlich schon Formeln für?

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #10

                      Also nochmal detaiiliert

                      @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                      Also wenn ich an dem Heizungsvorlauf und dem Heizungsrücklauf mit der Shelly Sensorik Temperaturen aufnehme, besteht die Möglichkeit daraus die im Haus abgenommene Wärmemenge zu errechnen?

                      Also nur die gesamte verbrauchte Wärmemenge des Hauses?
                      Nur 2 Temperatursensoren?

                      @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                      Pumpenleistung würde ich auf 100% setzen

                      und

                      @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                      ich mache alle Thermostatventil komplett auf bzw. demontiere sie.

                      ergibt doch überhaupt keinen Sinn!
                      Die Auslegung deiner Heizkörper wird niemals

                      • auf 100% Förderleistung irgendeiner Pumpe ausgelegt sein
                      • niemals 100%ig an dem Wärmebedarf des jeweiligen Raumes angepasst sein.

                      Da wird ein hydraulischer Abgleich (im Rücklauf??) gemacht worden sein, bei der die Durchflussmenge bei einer vorgegebenen Pumpenleistung dem Bedarf nach eingestellt wurde.

                      Da solltest du definitiv nichts verstellen!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        Also nochmal detaiiliert

                        @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                        Also wenn ich an dem Heizungsvorlauf und dem Heizungsrücklauf mit der Shelly Sensorik Temperaturen aufnehme, besteht die Möglichkeit daraus die im Haus abgenommene Wärmemenge zu errechnen?

                        Also nur die gesamte verbrauchte Wärmemenge des Hauses?
                        Nur 2 Temperatursensoren?

                        @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                        Pumpenleistung würde ich auf 100% setzen

                        und

                        @merbes sagte in Wärmemenge berechnen:

                        ich mache alle Thermostatventil komplett auf bzw. demontiere sie.

                        ergibt doch überhaupt keinen Sinn!
                        Die Auslegung deiner Heizkörper wird niemals

                        • auf 100% Förderleistung irgendeiner Pumpe ausgelegt sein
                        • niemals 100%ig an dem Wärmebedarf des jeweiligen Raumes angepasst sein.

                        Da wird ein hydraulischer Abgleich (im Rücklauf??) gemacht worden sein, bei der die Durchflussmenge bei einer vorgegebenen Pumpenleistung dem Bedarf nach eingestellt wurde.

                        Da solltest du definitiv nichts verstellen!

                        M Offline
                        M Offline
                        merbes
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @homoran
                        Also das Haus ist aus den 60ern mit einer Schwerkraftheizung (urspünglich). Dementstrechend groß sind die Heizungsrohre dimensioniert.
                        Die "neu" eingebaute Heizung kam 2009. Die wird von mir mittlerweile stark in Betracht gezogen gegen eine WP getauscht zu werden.
                        Neben dem hydraulischen Abgleich, den ich wegen fehlender Einstellmöglichkeiten an den Heizungsventilen (und nein, es gibt nicht für jedes ein Austauschventil) nicht machen kann, kümmere ich mich immer mehr um den thermischen Abgleich.
                        Pumpe voll auf,
                        Heizkörper voll auf.
                        Bude zu warm, dann VL oder Neigung verringern.
                        Nebenher möchte ich aber den Wärmebedarf ermitteln ( bzw. messen).
                        Ich nutze rudimentär den iobroker und tracke Temperaturen und hab auch vor den Gasverbrauch ( sowie Strom) automatisiert aufzuzeichnen.
                        Mein Gasverbrauch ist stetig gesunken, durch Anpassung der VL-Temperatur (War ab Werk 65Grad).
                        Ich erhoffe mir ohne die Installation eines Wärmemengenzählers, die Möglichkeit das (vielleicht auch grob) die verbrauchte Wärme zu ermitteln.
                        Für die Dimensionierung einer WP wäre das schon mal der erste Schritt.
                        Und deshalb die Frage.
                        Aber ich glaube mittlerweile, dass ich hier nicht weiterkomme.
                        Egal, nen Versuch war es Wert.

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • M merbes

                          @homoran
                          Also das Haus ist aus den 60ern mit einer Schwerkraftheizung (urspünglich). Dementstrechend groß sind die Heizungsrohre dimensioniert.
                          Die "neu" eingebaute Heizung kam 2009. Die wird von mir mittlerweile stark in Betracht gezogen gegen eine WP getauscht zu werden.
                          Neben dem hydraulischen Abgleich, den ich wegen fehlender Einstellmöglichkeiten an den Heizungsventilen (und nein, es gibt nicht für jedes ein Austauschventil) nicht machen kann, kümmere ich mich immer mehr um den thermischen Abgleich.
                          Pumpe voll auf,
                          Heizkörper voll auf.
                          Bude zu warm, dann VL oder Neigung verringern.
                          Nebenher möchte ich aber den Wärmebedarf ermitteln ( bzw. messen).
                          Ich nutze rudimentär den iobroker und tracke Temperaturen und hab auch vor den Gasverbrauch ( sowie Strom) automatisiert aufzuzeichnen.
                          Mein Gasverbrauch ist stetig gesunken, durch Anpassung der VL-Temperatur (War ab Werk 65Grad).
                          Ich erhoffe mir ohne die Installation eines Wärmemengenzählers, die Möglichkeit das (vielleicht auch grob) die verbrauchte Wärme zu ermitteln.
                          Für die Dimensionierung einer WP wäre das schon mal der erste Schritt.
                          Und deshalb die Frage.
                          Aber ich glaube mittlerweile, dass ich hier nicht weiterkomme.
                          Egal, nen Versuch war es Wert.

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @merbes klingt fast so, wie in den letzten Jahren bei mir.

                          Ich denke die Art Wärmemengenbereechnung hat deutlich mehr Unwägbarkeiten, als wenn du tatsächlich nur mit dem Gasverbrauch die verbrauchte Energie berechnest.

                          Hab ich mit der esp32cam gemacht und alke 3 Minuten den Zählerstand ausgelesen und über Brennwert die verbrauchte Energie errechnet.

                          Den Abgasverlust habe ich ignoriert, um noch ein wenig Spielraum für die WP zu haben.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          1
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          674

                          Online

                          32.6k

                          Users

                          82.3k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe