Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    133

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

DMP8624 -> iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
235 Posts 7 Posters 40.3k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    dann lass uns doch eine Var einfügen Spannungswert Ausgang. Diese kann dann
    fest sein oder Variable durch Pylon Spannungswerte oder andere Wechselrichterwerte
    beschrieben werden. Festwert würde mir auch reichen, so genau muss das nicht geregelt
    werden.

    Ich mag die alten Analoginstrumente :-)

    PowerTower.jpg

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    wrote on last edited by
    #139

    @ralla66,
    habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
    Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
    Ist mit der Rechnung

    p=pwr-(U*I)
    

    erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.

    >D
    g:pwr=0
    p=0
    timer=0
    Umax=40
    Imax=10
    Ppos=20
    Pneg=-50
    U=40
    I=0.5
    p:SW=0
    rU="01060000"
    vU=""
    rI="01060001"
    vI=""
    rSW="01060002000"
    vSW=""
    >BS
    +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
    +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
    >B
    ->sensor53 r
    tper=10
    >S
    dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
    p=pwr-(U*I)
    timer+=1
    if timer>3 {
    if p>Ppos {
    I+=0.5
    }
    if p<Pneg {
    if p<-150 {
    I=0.5
    }
    I-=0.5
    }
    timer=0
    } 
    if chg[SW]>0 {
    vSW=rSW+s(SW)
    sml(1 3 vSW)
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
    }
    if chg[U]>0 {
    if U>Umax {
    U=Umax
    }
    if U<0 {
    U=0
    }
    vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
    sml(1 3 vU)
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}  
    }
    if chg[I]>0 {
    if I>Imax {
    I=Imax
    }
    if I<0.5 {
    I=0.5
    }
    vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4) 
    sml(1 3 vI)
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}  
    }
    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
    nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
    Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
    Errechnete Leistung{m} %0p% W
    >M 1
    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
    1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
    #
    

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 2 Replies Last reply
    0
    • WalW Wal

      @ralla66,
      habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
      Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
      Ist mit der Rechnung

      p=pwr-(U*I)
      

      erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.

      >D
      g:pwr=0
      p=0
      timer=0
      Umax=40
      Imax=10
      Ppos=20
      Pneg=-50
      U=40
      I=0.5
      p:SW=0
      rU="01060000"
      vU=""
      rI="01060001"
      vI=""
      rSW="01060002000"
      vSW=""
      >BS
      +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
      +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
      >S
      dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
      p=pwr-(U*I)
      timer+=1
      if timer>3 {
      if p>Ppos {
      I+=0.5
      }
      if p<Pneg {
      if p<-150 {
      I=0.5
      }
      I-=0.5
      }
      timer=0
      } 
      if chg[SW]>0 {
      vSW=rSW+s(SW)
      sml(1 3 vSW)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
      }
      if chg[U]>0 {
      if U>Umax {
      U=Umax
      }
      if U<0 {
      U=0
      }
      vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
      sml(1 3 vU)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}  
      }
      if chg[I]>0 {
      if I>Imax {
      I=Imax
      }
      if I<0.5 {
      I=0.5
      }
      vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4) 
      sml(1 3 vI)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}  
      }
      >W
      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
      nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
      nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
      Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
      Errechnete Leistung{m} %0p% W
      >M 1
      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
      1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
      #
      
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      wrote on last edited by
      #140

      @wal

      Prima da es so funktioniert. Bin mal gespannt wie es läuft wenn die Batterie da ist.

      Anregungen habe ich hier viele bekommen und werde wenn dann mal Zeit ist
      das für mich umstellen. Bei mir soll ja Tagsüber nur in den Speicher geladen werden
      und erst Abends eine fast Nulleinspeisung erfolgen. Das bedingt ja einen Timer.
      Die globale Variable werde ich wohl auch nicht nutzen. Lese hier weiter mit und
      werde das Projekt weiter unterstützen wenn Bedarf besteht.

      Mal danke an Dich für dieses spannende Projekt.

      Ralla

      1 Reply Last reply
      0
      • WalW Wal

        @ralla66,
        habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
        Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
        Ist mit der Rechnung

        p=pwr-(U*I)
        

        erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.

        >D
        g:pwr=0
        p=0
        timer=0
        Umax=40
        Imax=10
        Ppos=20
        Pneg=-50
        U=40
        I=0.5
        p:SW=0
        rU="01060000"
        vU=""
        rI="01060001"
        vI=""
        rSW="01060002000"
        vSW=""
        >BS
        +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
        +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >S
        dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
        p=pwr-(U*I)
        timer+=1
        if timer>3 {
        if p>Ppos {
        I+=0.5
        }
        if p<Pneg {
        if p<-150 {
        I=0.5
        }
        I-=0.5
        }
        timer=0
        } 
        if chg[SW]>0 {
        vSW=rSW+s(SW)
        sml(1 3 vSW)
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
        }
        if chg[U]>0 {
        if U>Umax {
        U=Umax
        }
        if U<0 {
        U=0
        }
        vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
        sml(1 3 vU)
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}  
        }
        if chg[I]>0 {
        if I>Imax {
        I=Imax
        }
        if I<0.5 {
        I=0.5
        }
        vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4) 
        sml(1 3 vI)
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}  
        }
        >W
        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
        nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
        nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
        Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
        Errechnete Leistung{m} %0p% W
        >M 1
        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
        1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
        #
        
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        wrote on last edited by
        #141

        @wal

        bissl Zeit gehabt
        Wie wird denn V und C dem DPM übergeben ?
        Reicht es die Var V und C zu aktuallisieren ?

        DPM 2017 2309.jpg

        WalW 1 Reply Last reply
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          bissl Zeit gehabt
          Wie wird denn V und C dem DPM übergeben ?
          Reicht es die Var V und C zu aktuallisieren ?

          DPM 2017 2309.jpg

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          wrote on last edited by Wal
          #142

          @ralla66 ,
          Die Spannung habe ich fest auf 40V eingestellt da mein WR 28V-45V Eingang hat und Strom errechnet er vom aktuellen Verbrauch und nähert sich langsam an bis die errechnete Leitung gegen 0 geht.
          Ich übergebe kein Spannung/Strom.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R L 2 Replies Last reply
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            Die Spannung habe ich fest auf 40V eingestellt da mein WR 28V-45V Eingang hat und Strom errechnet er vom aktuellen Verbrauch und nähert sich langsam an bis die errechnete Leitung gegen 0 geht.
            Ich übergebe kein Spannung/Strom.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            wrote on last edited by
            #143

            @wal

            Danke,

            habe es jetzt, Nulleinspeisung per DPM rennt nun.
            Geilomat :-)

            DPM erledigt.jpg

            wers brauch

            >D
            
            Timer=0
            p=0
            
            bakt=0
            
            Zeit=0
            
            IAus=0
            
            VAus=29
            
            WAus=0
            
            pwr=0
            
            Vmax=60
            
            Cmax=24
            
            V=0
            
            C=0
            
            SW=0
            
            rV="01060000"
            
            vV=""
            
            rC="01060001"
            
            vC=""
            
            rSW="01060002000"
            
            vSW=""
            
            >BS
            
            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
            
            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
            
            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
            
            >B
            
            ->sensor53 r
            
            tper=10
            
            >S
            
            Timer+=1
            
            if Timer>30 {
            
            =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
            
            Timer=0
            
            
            }
            
            
            if chg[SW]>0 {
            
            vSW=rSW+s(SW)
            
            sml(1 3 vSW)
            
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
            
            }
            
            if chg[V]>0 {
            
            if V>Vmax {
            
            V=Vmax
            
            }
            
            if V<0 {
            
            V=0
            
            }
            
            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
            
            sml(1 3 vV)
            
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
            
            }
            
            if chg[C]>0 {
            
            if C>Cmax {
            
            C=Cmax
            
            }
            
            if C<0 {
            
            C=0
            
            }
            
            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
            
            sml(1 3 vC)
            
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
            
            }
            
            >E
            
            bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
            
            IAus=bakt/VAus
            
            WAus=IAus*VAus
            
            ; V und A setzen
            
            V=VAus
            
            C=IAus
            
            
            >W
            
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            
            bu(Zeit "Timer Ein" "Timer Aus")
            
            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
            
            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
            
            Bezug Zähler{m} %0bakt% W
            
            Errechnete Leistung{m} %0WAus% W
            
            Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
            
            
            
            >M 1
            
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
            
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
            
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
            
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
            
            1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
            
            #
            
            WalW 1 Reply Last reply
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              Danke,

              habe es jetzt, Nulleinspeisung per DPM rennt nun.
              Geilomat :-)

              DPM erledigt.jpg

              wers brauch

              >D
              
              Timer=0
              p=0
              
              bakt=0
              
              Zeit=0
              
              IAus=0
              
              VAus=29
              
              WAus=0
              
              pwr=0
              
              Vmax=60
              
              Cmax=24
              
              V=0
              
              C=0
              
              SW=0
              
              rV="01060000"
              
              vV=""
              
              rC="01060001"
              
              vC=""
              
              rSW="01060002000"
              
              vSW=""
              
              >BS
              
              +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
              
              +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
              
              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
              
              >B
              
              ->sensor53 r
              
              tper=10
              
              >S
              
              Timer+=1
              
              if Timer>30 {
              
              =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
              
              Timer=0
              
              
              }
              
              
              if chg[SW]>0 {
              
              vSW=rSW+s(SW)
              
              sml(1 3 vSW)
              
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
              
              }
              
              if chg[V]>0 {
              
              if V>Vmax {
              
              V=Vmax
              
              }
              
              if V<0 {
              
              V=0
              
              }
              
              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
              
              sml(1 3 vV)
              
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
              
              }
              
              if chg[C]>0 {
              
              if C>Cmax {
              
              C=Cmax
              
              }
              
              if C<0 {
              
              C=0
              
              }
              
              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
              
              sml(1 3 vC)
              
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
              
              }
              
              >E
              
              bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
              
              IAus=bakt/VAus
              
              WAus=IAus*VAus
              
              ; V und A setzen
              
              V=VAus
              
              C=IAus
              
              
              >W
              
              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
              
              bu(Zeit "Timer Ein" "Timer Aus")
              
              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
              
              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
              
              Bezug Zähler{m} %0bakt% W
              
              Errechnete Leistung{m} %0WAus% W
              
              Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
              
              
              
              >M 1
              
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
              
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
              
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
              
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
              
              1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
              
              #
              
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              wrote on last edited by
              #144

              @ralla66 ,
              das wäre mir zu heikel, wenn du gerade wenig verbrauchst und den Herd einschaltest, reißt du den Stromregler von 0 auf 24.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 1 Reply Last reply
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 ,
                das wäre mir zu heikel, wenn du gerade wenig verbrauchst und den Herd einschaltest, reißt du den Stromregler von 0 auf 24.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                wrote on last edited by Ralla66
                #145

                @wal

                könnte man ja begrenzen, wobei der HM ja 2 x 12 kann.
                Ziel der Übung war ja auf Bezug den Ausgang des DPM zu regeln.
                Was letztendlich am Ausgang des DPM hängt obligt ja dem User.
                Das im Script bei Balkon WR noch eine Anfahrrampe dazu gehört dürfte
                bekannt sein. Die C Problematik ist ja bekannt und ausführlich im Forum
                bei Andreas Schmitz nachlesbar.
                Na ja, in der Bedienungsanleitung des HM steht ja das der WR nicht
                mit Batteriebetrieb betrieben werden soll.

                1 Reply Last reply
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  ich nutze ein esp32 es funzt aber auch ein ESP8266.
                  Wichtig ist nur das das Teil ein 5V Anschluss hat um ihn direkt an den DPM8624 anzuschließen.
                  IMG_20230916_132944.jpg

                  F Offline
                  F Offline
                  fimoknete
                  wrote on last edited by
                  #146

                  h@wal ICh habe mein esp8266 laut Bild angeschlossen. Firmware ist geflashed. wie bekomme ich denn den code auf den chip? Und ich kann den chip nirgends finden. sollte mit der firmware nicht zugriff auf den chip irgendwo im netz sein?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #147

                    @fimoknete ,
                    als erstes hier ein Link für das DPM8624 kontrolliert mit dem Modbus-Adapter.

                    Für einen ESP8266 brauchst du eine firmware.bin.gz Tasmota Firmware mit aktiviertem Skript.
                    Falls du ein DPM8624 mit RS485 hast brauchst du noch ein RS485/TTL Wandler, hast du einen mit TTL kannst du den ESP8266 direkt an GPIO1 und GPIO3 anschließen.
                    Unter "Konsolen -> Skript" konfigurieren findest du dann den Skript Editor.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    F 1 Reply Last reply
                    1
                    • F Offline
                      F Offline
                      fimoknete
                      wrote on last edited by fimoknete
                      #148

                      @wal Also ich habe das 8622 geflashed. Der DMP ist angeschlossen, die blaue Com Leuchte blinkt und transmitted irgendwas.
                      Merkwürdig ist, dass mein Modbus Adapter im IObroker kurz auf grün springt, aber nach kurzer Zeit wieder auf Gelb springt. !

                      Angelegt hat er die Register aus den Modbus Adapter.

                      Die Werte bleiben die ganze Zeit gelb.

                      144648.jpg 144626.jpg 144550.jpg 144531.jpg 144503.jpg

                      Was ist zu tun?

                      Die Adressen sehen in der Anleitung DMP auch anders aus (0000H usw.) aber es gibt kein H bei der Adresseingabe im Modbus Modul IoBroker.

                      WalW 1 Reply Last reply
                      0
                      • WalW Wal

                        @fimoknete ,
                        als erstes hier ein Link für das DPM8624 kontrolliert mit dem Modbus-Adapter.

                        Für einen ESP8266 brauchst du eine firmware.bin.gz Tasmota Firmware mit aktiviertem Skript.
                        Falls du ein DPM8624 mit RS485 hast brauchst du noch ein RS485/TTL Wandler, hast du einen mit TTL kannst du den ESP8266 direkt an GPIO1 und GPIO3 anschließen.
                        Unter "Konsolen -> Skript" konfigurieren findest du dann den Skript Editor.

                        F Offline
                        F Offline
                        fimoknete
                        wrote on last edited by
                        #149

                        @wal said in DMP8624 -> iobroker:

                        @fimoknete ,
                        als erstes hier ein Link für das DPM8624 kontrolliert mit dem Modbus-Adapter.

                        Für einen ESP8266 brauchst du eine firmware.bin.gz Tasmota Firmware mit aktiviertem Skript.
                        Falls du ein DPM8624 mit RS485 hast brauchst du noch ein RS485/TTL Wandler, hast du einen mit TTL kannst du den ESP8266 direkt an GPIO1 und GPIO3 anschließen.
                        Unter "Konsolen -> Skript" konfigurieren findest du dann den Skript Editor.

                        Wie komme ich denn auf den Adapter zur Konsole??? Und was ist GPIO?

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • F fimoknete

                          @wal Also ich habe das 8622 geflashed. Der DMP ist angeschlossen, die blaue Com Leuchte blinkt und transmitted irgendwas.
                          Merkwürdig ist, dass mein Modbus Adapter im IObroker kurz auf grün springt, aber nach kurzer Zeit wieder auf Gelb springt. !

                          Angelegt hat er die Register aus den Modbus Adapter.

                          Die Werte bleiben die ganze Zeit gelb.

                          144648.jpg 144626.jpg 144550.jpg 144531.jpg 144503.jpg

                          Was ist zu tun?

                          Die Adressen sehen in der Anleitung DMP auch anders aus (0000H usw.) aber es gibt kein H bei der Adresseingabe im Modbus Modul IoBroker.

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #150

                          @fimoknete ,
                          der Modbusadapter ist für das mitgelieferte USB-Kabel.

                          Der ESP mit Tasmota erzeugt ein Access Point mit dem Namen Tasmota......
                          mit dem verbindest du dich z.B. mit dem Handy. Dann öffnest du den Browser und rufst die Adresse 192.168.4.1 auf.
                          Da kannst du den ESP mit deinem WLan verbinden, ist der dann verbunden kannst du ihn mit dem Browser erreichen.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • WalW Wal

                            @fimoknete ,
                            der Modbusadapter ist für das mitgelieferte USB-Kabel.

                            Der ESP mit Tasmota erzeugt ein Access Point mit dem Namen Tasmota......
                            mit dem verbindest du dich z.B. mit dem Handy. Dann öffnest du den Browser und rufst die Adresse 192.168.4.1 auf.
                            Da kannst du den ESP mit deinem WLan verbinden, ist der dann verbunden kannst du ihn mit dem Browser erreichen.

                            F Offline
                            F Offline
                            fimoknete
                            wrote on last edited by fimoknete
                            #151

                            @wal Danke. Wirklich cool das du so geduldig mit mir bist.
                            ich habe jetzt das hier, obwohl der DMP läuft.

                            0d6e7a38-30bb-4392-b94a-9537841a4f6b-image.png

                            Wie bekomme ich denn den ESP dazu, mit dem DMP zu sprechen. Die blaue LED blinkt.
                            Wie bekomme ich später den ESP dazu, mit dem iobroker zu sprechen?

                            WalW 1 Reply Last reply
                            0
                            • F fimoknete

                              @wal Danke. Wirklich cool das du so geduldig mit mir bist.
                              ich habe jetzt das hier, obwohl der DMP läuft.

                              0d6e7a38-30bb-4392-b94a-9537841a4f6b-image.png

                              Wie bekomme ich denn den ESP dazu, mit dem DMP zu sprechen. Die blaue LED blinkt.
                              Wie bekomme ich später den ESP dazu, mit dem iobroker zu sprechen?

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              wrote on last edited by Wal
                              #152

                              @fimoknete ,
                              in den DPM Setting musst du auf Modbus stellen.
                              Set lange drücken und danach mit Set durchblättern bis 5-CS und das auf 1 stellen.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              F 1 Reply Last reply
                              0
                              • WalW Wal

                                @fimoknete ,
                                in den DPM Setting musst du auf Modbus stellen.
                                Set lange drücken und danach mit Set durchblättern bis 5-CS und das auf 1 stellen.

                                F Offline
                                F Offline
                                fimoknete
                                wrote on last edited by fimoknete
                                #153

                                @wal Das ist schon aktiviert. KAnn man irgendwo den Datenstrom zwischendurch visualisieren?

                                WalW 1 Reply Last reply
                                0
                                • F fimoknete

                                  @wal Das ist schon aktiviert. KAnn man irgendwo den Datenstrom zwischendurch visualisieren?

                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #154

                                  @fimoknete ,
                                  wenn du ein esp mit usb hast, kannst du den in den PC stecken und ein Terminalprogramm starten.
                                  Die Baudrate vom DPM steht auf 9600 ?

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @fimoknete ,
                                    wenn du ein esp mit usb hast, kannst du den in den PC stecken und ein Terminalprogramm starten.
                                    Die Baudrate vom DPM steht auf 9600 ?

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    fimoknete
                                    wrote on last edited by
                                    #155

                                    @wal ja, 9600 ist eingestellt. Ich such mal nach nem terminal programm.

                                    WalW 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F fimoknete

                                      @wal ja, 9600 ist eingestellt. Ich such mal nach nem terminal programm.

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #156

                                      @fimoknete ,
                                      suche nach hterm.

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      F 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @fimoknete ,
                                        suche nach hterm.

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        fimoknete
                                        wrote on last edited by fimoknete
                                        #157

                                        @wal Also Daten kommen vom DMP via Port 13 in den Rechner. Wieso sieht der ESp das nicht? Am Script habe ich noch nichts geändert.
                                        3f0cad16-6e23-44ed-b27a-a5f0b27f549b-image.png

                                        Muss ich dem Tasmota auf dem ESP noch irgendwas mitteilen?

                                        Das mitgelieferte Programm vom DMP sieht übrigens auch nichts.

                                        WalW 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • F fimoknete

                                          @wal Also Daten kommen vom DMP via Port 13 in den Rechner. Wieso sieht der ESp das nicht? Am Script habe ich noch nichts geändert.
                                          3f0cad16-6e23-44ed-b27a-a5f0b27f549b-image.png

                                          Muss ich dem Tasmota auf dem ESP noch irgendwas mitteilen?

                                          Das mitgelieferte Programm vom DMP sieht übrigens auch nichts.

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #158

                                          @fimoknete ,
                                          die Daten stimmen sogar, hmm.

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          540

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe