Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. PV Überschussladen - Nach 5 Minuten

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.8k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.9k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    4.1k

PV Überschussladen - Nach 5 Minuten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 566 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen, ich möchte gerne über ein Script PV Überschussladen für Warmwasser machen. Das Ganze soll ab 7000 Watt passieren. Dabei soll das Ganze aber erst ausgeführt werden, wenn der Wert 5 Minuten über 7000 Watt ist. Auch soll das Ganze erst wieder beendet werden, wenn der Wert länger als 5 Minuten unter 7000 Watt liegt.

    Bisher habe ich:

    var timeout;
    on({id: 'alias.0.strom.pv.erzeugung', change: "ne"}, function (obj) {
    	let value = obj.state.val;
      // Verzögerung erst nach 5 min ausführen
    	timeout = setTimeout(async function () {
    		if (value >= 7000) {
    			restlicher Code
    		}
    	}, 300000);
    });
    

    Bin mir hier aber nicht ganz sicher ob das so richtig ist. Evtl. kann mir hier jemand weiter helfen :-)

    Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M Malz1902

      Hallo zusammen, ich möchte gerne über ein Script PV Überschussladen für Warmwasser machen. Das Ganze soll ab 7000 Watt passieren. Dabei soll das Ganze aber erst ausgeführt werden, wenn der Wert 5 Minuten über 7000 Watt ist. Auch soll das Ganze erst wieder beendet werden, wenn der Wert länger als 5 Minuten unter 7000 Watt liegt.

      Bisher habe ich:

      var timeout;
      on({id: 'alias.0.strom.pv.erzeugung', change: "ne"}, function (obj) {
      	let value = obj.state.val;
        // Verzögerung erst nach 5 min ausführen
      	timeout = setTimeout(async function () {
      		if (value >= 7000) {
      			restlicher Code
      		}
      	}, 300000);
      });
      

      Bin mir hier aber nicht ganz sicher ob das so richtig ist. Evtl. kann mir hier jemand weiter helfen :-)

      Meister MopperM Online
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #2

      @malz1902

      Ich schreibe hierzu den Wert jede Minute in eine Liste, errechne nach 5 Einträgen den Durchschnitt und schreibe diesen in einen Datenpunkt welcher überwacht wird.

      Ist der Datenpunkt über einem bestimmten Wert, wird getriggert.

      34a80d04-68c8-4861-a53a-ec988d5b1560-grafik.png

      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • M Malz1902

        Hallo zusammen, ich möchte gerne über ein Script PV Überschussladen für Warmwasser machen. Das Ganze soll ab 7000 Watt passieren. Dabei soll das Ganze aber erst ausgeführt werden, wenn der Wert 5 Minuten über 7000 Watt ist. Auch soll das Ganze erst wieder beendet werden, wenn der Wert länger als 5 Minuten unter 7000 Watt liegt.

        Bisher habe ich:

        var timeout;
        on({id: 'alias.0.strom.pv.erzeugung', change: "ne"}, function (obj) {
        	let value = obj.state.val;
          // Verzögerung erst nach 5 min ausführen
        	timeout = setTimeout(async function () {
        		if (value >= 7000) {
        			restlicher Code
        		}
        	}, 300000);
        });
        

        Bin mir hier aber nicht ganz sicher ob das so richtig ist. Evtl. kann mir hier jemand weiter helfen :-)

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #3

        @malz1902 sagte: PV Überschussladen für Warmwasser

        Enthält der Trigger-Datenpunkt den PV-Überschuss (Netz-Einspeisung) oder die PV-Leistung des WR?
        Im ersten Fall muss die Hysterese etwas größer sein als die Leistungsaufnahme der WW-Heizung. Im zweiten Fall sollte auch eine (kleine) Hysterese verwendet werden.

        @malz1902 sagte in PV Überschussladen - Nach 5 Minuten:

        erst ausgeführt werden, wenn der Wert 5 Minuten über 7000 Watt ist. Auch soll das Ganze erst wieder beendet werden, wenn der Wert länger als 5 Minuten unter 7000 Watt liegt.

        Prinzip mit "Bezug - Einspeisung" als Trigger:

        Blockly_temp.JPG

        Prinzip mit "PV-Leistung" als Trigger (Javascript):

        const idPV = 'alias.0.strom.pv.erzeugung'; // PV-Leistung
        const idWW = '...';
        
        var delayOn, delayOff;
        
        on(idPV, function (dp) {
            if (dp.state.val < 7000) {
                clearTimeout(delayOn);
                delayOn = null;
            } else if (!delayOn) {
        	delayOn = setTimeout(function () {
                    if(!getState(idWW).val) setState(idWW, true);
                }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
            }
            if (dp.state.val > 6000) {
                clearTimeout(delayOff);
                delayOff = null;
            } else if (!delayOff) {
        	delayOff = setTimeout(function () {
                    if(getState(idWW).val) setState(idWW, false);
                }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
            }
        });
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU)

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @malz1902 sagte: PV Überschussladen für Warmwasser

          Enthält der Trigger-Datenpunkt den PV-Überschuss (Netz-Einspeisung) oder die PV-Leistung des WR?
          Im ersten Fall muss die Hysterese etwas größer sein als die Leistungsaufnahme der WW-Heizung. Im zweiten Fall sollte auch eine (kleine) Hysterese verwendet werden.

          @malz1902 sagte in PV Überschussladen - Nach 5 Minuten:

          erst ausgeführt werden, wenn der Wert 5 Minuten über 7000 Watt ist. Auch soll das Ganze erst wieder beendet werden, wenn der Wert länger als 5 Minuten unter 7000 Watt liegt.

          Prinzip mit "Bezug - Einspeisung" als Trigger:

          Blockly_temp.JPG

          Prinzip mit "PV-Leistung" als Trigger (Javascript):

          const idPV = 'alias.0.strom.pv.erzeugung'; // PV-Leistung
          const idWW = '...';
          
          var delayOn, delayOff;
          
          on(idPV, function (dp) {
              if (dp.state.val < 7000) {
                  clearTimeout(delayOn);
                  delayOn = null;
              } else if (!delayOn) {
          	delayOn = setTimeout(function () {
                      if(!getState(idWW).val) setState(idWW, true);
                  }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
              }
              if (dp.state.val > 6000) {
                  clearTimeout(delayOff);
                  delayOff = null;
              } else if (!delayOff) {
          	delayOff = setTimeout(function () {
                      if(getState(idWW).val) setState(idWW, false);
                  }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
              }
          });
          
          M Offline
          M Offline
          Malz1902
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @paul53 said in PV Überschussladen - Nach 5 Minuten:

          @malz1902 sagte: PV Überschussladen für Warmwasser

          Enthält der Trigger-Datenpunkt den PV-Überschuss (Netz-Einspeisung) oder die PV-Leistung des WR?
          Im ersten Fall muss die Hysterese etwas größer sein als die Leistungsaufnahme der WW-Heizung. Im zweiten Fall sollte auch eine (kleine) Hysterese verwendet werden.

          das kann ich mir aussuchen, habe beide Werte

          Habe mir dein 2. Beisspiel genommen und etwas angepasst. Danke Stand wirklich vol aufm schlauch

          1 Antwort Letzte Antwort
          0

          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

          Registrieren Anmelden
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          509

          Online

          33.0k

          Benutzer

          83.4k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2026
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe