@sascha127 Wenn die Ursache nicht an der Konfiguration vom Vitogate liegt weiss ich auch nicht mehr.
in der Anleitung steht du sollst input register 30001-xxxx nehmen mit int16 und Faktor
der offset von 30001 (??) würde aus 4 eine 30005 machen.Mach mal spaßeshalber 30004 und 30006
was ist denn im moment deine Solltemperatur?
-
Also ich würde mal sagen, dass dieses Register 4 bzw. 30004 1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur nichts ausgibt.
Ich habe jetzt das Register 70 bzw. 30070 1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert eingetragen siehe Bilder. Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.
Und siehe da, 40°C zeigt das Objekt an.
Habe dann mal mit der App die Sollwerttemp. auf 41 gestellt und dann ist auch der Wert im Objekt auf 41°C gestiegen.
Ich glaube, es läuft jetzt. Ich muss eben nur herausfinden, welches Register wirklich den Wert beinhaltet.Vielen lieben Dank für die Hilfe.
-
@sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.
und Faktor 0.01 statt 100 bei 30005 (30004)?
-
@homoran
Stimmt es lag am Faktor, auch das Register 30004 gibt mit Faktor 0.01 jetzt 40°C aus.
Spielt die Länge bei dem Register eine Rolle? Hab mal mit 1 und 2 probiert, kommt bei beiden 40 raus. -
@sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
Spielt die Länge bei dem Register eine Rolle?
ja, natürlich!
Wird aber automatisch gesetzt!
wieso hast du noch coils Datenpunkte?
-
@homoran
Ok ich importiere die Register immer, vorher baue ich diese mit Notepad++ zusammen da kann ich eben die Länge angeben.Coils hab ich auch noch.
Warum mach ich den ganzen Stress überhaupt?!?
Ich möchte meine Wärmepumpe erst dann einschalten, wenn mein Akku der PV 100% geladen ist, damit ich nichts vom Netz ziehen muss.
Wenn dann die WP läuft soll sie das Warmwasser auf 60°C aufheizen, da ja genug Energie da ist.
Praktisch wäre auch dass die WP nur einmal am Tag angeht, und der Rest kann ja der Heizstab im Pufferspeicher erledigen. Kostet natürlich sau viel Strom aber wenn die Sonne ballert ist mir das ja lieber ich verbrauche den Strom, wie dass ich für ein Apfel und ein Ei einspeise.
Zudem hält dann vllt. auch die WP länger wenn ich die Einschaltzyklen minimiere.
Ist natürlich alles im Sommer easy zu realisieren, im Winter schau ma mal... Hab die PV erst seit Juni 23.Ich hoffe ich konnte ein wenig für Klarheit sorgen
-
@sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
Coils hab ich auch noch.
wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe ist das eine Alternative statt Register.
Außerdem solltest du ja alles bis auf einen Eintrag entfernt haben.
@sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
Warum mach ich den ganzen Stress überhaupt?!?
ist mir schon klar. Will ich im Winter ähnlich machen, habe aber Heating only.
Hab daher nur wenige Register
mit jetzt nur "fake" Werten -
Ok, ich hab das so verstanden mit den coils, wenn ich den wert auf 1 setze bei Reg. 17 dann schaltet er die einmalige Warmwasseraufbereitung an.
Was er aktuell machen könne, da mein Akku 100% und die PV um die 8KW produziert.Naja mittlerweile habe ich wieder mehrere Einträge drin, hat ja mit einem Wert funktioniert
Ich bin immer wieder fasziniert, was ihr alle so für cooles Visualisierungen habt.
Ich sammele im Moment nur Werte und versuche da etwas smartes daraus zu basteln.Edit: Das hat mal funktioniert mit dem "Register" 17 den Wert auf 1 setzen.
Er hat dann die einmalige Warmwasseraufbereitung gestartet und mir in der App angezeigt.Warmwassersolltemp. ist auf 60°C gegangen und der Verdichter hat dann auch eingeschaltet.
Jetzt nur die Frage: Wie kann ich einstellen, dass er nicht den Verdichter einschaltet sondern den Heizstab?
Naja wird es auch ein Register geben, welches ich auf 1 setzen kann und dann den Verdichter auf 0 oder so in der Art...
-
Ich klinke mich hier mal ein, da ich über einen anderen Thread an @legro gekommen war, der mit freundlicherweise bereits einen Download für die Modbus-Parameter für den Fronius Symo Gen24 zur Verfügung gestellt hatte - danke nochmals an der Stelle!
Bei mir läuft schon etwas länger eine Bosch Geothermie-Pumpe und vor Kurzem (3,5 Woche) ist halt noch die PV dazu gekommen. Entsprechend folgt nun die zugehörige Integration.
Mehr dann die Tage ....
-
@sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
Dummerweise zeigen alle Objekte den Wert 0 an.
Wie im Eingangsbeitrag beschrieben, verwende ich die neueste Plattform "E3" mit dem WAGO-Modul als Zugangsgerät. Leider habe ich noch immer keinen Erfolg. Bei mir liefern alle Register bloß 0-Werte.
Ich fürchte, dass ich trotz einiger Erfahrung in Sachen Modbus (Alfen Wallbox, Fronius GEN24, .. laufen bei mir problemlos) wohl noch nicht alles gründlich genug verstanden haben mag. Beispielsweise hast du in der Registerdefinition zwei Spalten - nämlich Faktor und Offset, die mir erst gar nicht angezeigt werden. Wenn ich das richtig verfolge, waren bei es bei dir die Werte in der Spalte Faktor, welche die Lösung brachten. Warum fehlen die bei mir? Wo findet man diese? Was mache ich da ggf. falsch.
Oh je, .. Seit heute morgen funktioniert nicht einmal der Lesezugriff. Der Adapter geht nicht mehr auf grün. Ich habe einmal das Fehlerprotokoll angefügt ..
odbus.3 2023-10-22 12:00:14.003 info Disconnected from slave 192.168.4.71 modbus.3 2023-10-22 12:00:14.001 debug Closing client on purpose. modbus.3 2023-10-22 12:00:13.048 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.3 2023-10-22 12:00:12.998 debug Cleaning up request fifo. modbus.3 2023-10-22 12:00:12.997 debug Socket closed with error modbus.3 2023-10-22 12:00:07.995 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.3 2023-10-22 12:00:07.993 info Connected to slave 192.168.4.71 modbus.3 2023-10-22 12:00:06.740 debug Add holdingRegisters.40003: {"_id":"holdingRegisters.40003","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}} modbus.3 2023-10-22 12:00:06.739 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40003","name":"","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":40003,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003"}] modbus.3 2023-10-22 12:00:06.737 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.3 2023-10-22 12:00:06.736 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.3 2023-10-22 12:00:06.734 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.3 2023-10-22 12:00:06.363 info starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12 modbus.3 2023-10-22 12:00:04.213 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.3 2023-10-22 11:59:57.880 info terminating modbus.3 2023-10-22 11:59:57.378 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.3 2023-10-22 11:59:57.376 debug Plugin sentry destroyed modbus.3 2023-10-22 11:59:57.374 info terminating modbus.3 2023-10-22 11:59:57.370 debug Closing client on purpose. modbus.3 2023-10-22 11:59:57.368 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
Einen kleinen Schritt bin ich weitergekommen. Ich habe hierzu im WAGO-Modul auch TCP/UDP als Zugriffsart aktiviert. Jetzt erhalte ich die Meldung, dass das Register 40003 nicht existieren sollte.
2023-10-22 12:26:58.572 info Disconnected from slave 192.168.4.71 modbus.3 2023-10-22 12:26:58.569 debug Closing client on purpose. modbus.3 2023-10-22 12:26:57.618 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 1 registers modbus.3 2023-10-22 12:26:57.617 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.3 2023-10-22 12:26:57.567 debug Cleaning up request fifo. modbus.3 2023-10-22 12:26:57.566 debug Socket closed with error modbus.3 2023-10-22 12:26:52.566 warn Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.3 2023-10-22 12:26:52.565 debug Received pdu describes an error. modbus.3 2023-10-22 12:26:52.552 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40003 - 1 registers modbus.3 2023-10-22 12:26:52.551 debug Initialization of scale factors done! modbus.3 2023-10-22 12:26:52.549 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.3 2023-10-22 12:26:52.548 info Connected to slave 192.168.4.71 modbus.3 2023-10-22 12:26:52.199 debug Add holdingRegisters.40003: {"_id":"holdingRegisters.40003","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.3 2023-10-22 12:26:52.198 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40003","name":"","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":40003,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003"}] modbus.3 2023-10-22 12:26:52.197 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.3 2023-10-22 12:26:52.196 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.3 2023-10-22 12:26:52.194 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.3 2023-10-22 12:26:51.945 info starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12 modbus.3 2023-10-22 12:26:50.875 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.3 2023-10-22 12:26:45.157 info terminating modbus.3 2023-10-22 12:26:44.653 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.3 2023-10-22 12:26:44.652 debug Plugin sentry destroyed modbus.3 2023-10-22 12:26:44.650 info terminating modbus.3 2023-10-22 12:26:44.647 debug Closing client on purpose. modbus.3 2023-10-22 12:26:44.644 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
Hallo liebe Kollegen und Mitstreiter.
Ich bin auch Besitzer einer Vitocal A200 mit Optolink oder modbus Zugang.
Sie hat keinen CAN oder LON.
API ist für mich kein Thema, das ganze soll offline bleiben.Würde gerne einige Daten über den Betrieb auslesen, schreiben ist erst mal nicht geplant.
Gibt es hierzu jemanden der mir sagen kann, wie ich bzw Ihr die Viessmann in den IOB
bekommen habt, oder wo ich eine Schritt für Schritt Anleitung finde?PI4 mit IOB und Viessmann über vcontrol Adapter steht neben der Heizung, Optolink Kabel steckt auch schon mal dran.
Jetzt fehlt mir die Anleitung und die Ahnung um beides zu verbinden.
-
Hallo Leidensgenossen,
das Leiden hat ein Ende!
Das WAGO-Zeugs habe ich meinem Heizungsbauer zurückgegeben. Nachdem mehr als ein halbes Jahr vergangen war, ohne dass sich seitens der Firma Fiesmann auch nur das Geringste getan hat, war ich‘s leid.
meine Alternative ..
Statt des WAGO-Gateways, das regulär ja deutlich über 1000€ kostet, verwende ich nun einen USB2CAN-Konverter für schlappe 35€. Lieferte das WAGO-Zeugs bloß 31 Datenpunkte über sein Webinterface - die Modbus-Anbindung bekam ich dank fehlender (unbrauchbarer) Dokumentation nie vernünftig ans Laufen - so habe ich nunmehr unzählige Datenpunkte zur Verfügung, von denen sich viele auch beschreiben lassen.
In den nächsten Tagen gehe ich daran, unsere Visualisierung um unsere Heizung zu erweitern.
Wer eine Heizung der E3-Generation besitzt, sollte einmal im Viessmann Forum vorbeischauen. Was diese dort vorgestellte Software e3oncan schon alles kann, ist einfach großartig. Seit ein paar Tagen gibt es einen Adapter für ioBroker, der die Verwendung von e3oncan zu einem Kinderspiel macht.