Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
76 Posts 5 Posters 10.4k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Offline
    B Offline
    Bernhard59
    wrote on last edited by Bernhard59
    #47

    @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

    Leider etwas abwesend, bin aber wieder da

    Kein Problem...

    Ich habe die Flows importiert und bei den "ModBus-Get"-Nodes meinen Server ausgewählt.
    Die "ModBus-Get"-Nodes sind auch aktiv und mein Elfin ist mit meinem Mini PC verbunden...

    Dann habe ich folgendes ausgeführt: "Um auf die Statistiken zuzugreifen und Einstellungen anzupassen, müssen Sie auf http://Your.IP.Add.ress:1880/ui zugreifen". Ich sehe jetzt auch das "EPEver Dashboard", leider aber ohne Werte... muss ich da noch irgendetwas einstellen???

    1 Reply Last reply
    0
    • B Offline
      B Offline
      Bernhard59
      wrote on last edited by Bernhard59
      #48

      Hallo, ich hab mal noch ein bisschen rumprobiert und jetzt die Anschlüsse Rx und Tx am Stecker des Elfin für den RJ45 getauscht... und siehe da... ich habe Werte in meinem Dashboard :blush: :blush: :blush:

      Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich einzelne Werte davon in meinem Node RED Flow benutzen kann...

      1 Reply Last reply
      0
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #49

        Erstaunlich das er da beim Test den SoC auslesen konnte. Eigentlich ist bei ModBus egal ob A<->A und B<->B angeschlossen ist oder vertauscht wurde. Gerade das macht ModBus so störunanfällig. Aber bei A an B und umgekehrt wird aus der logischen "0" eine "1" und umgekehrt, was dann beim auslesen von Werten sehr wohl einen Unterschied macht ;)

        Die Daten direkt in die Influx schreiben ist IMO nicht der richtige Weg, außer man will nur per Grafana visualisieren.
        Mangels Equipment mach ich gerade nichts dran, aber ich würde mich an den CSV-Zweig mit anhängen.
        Bild 003.png

        Wenn man da die Werte anstelle eines CSV-Builds an eine ioB-Out Node hängt, landen die Werte auch im ioB. Einfacher wäre allerdings hier ein JSON zu bauen, da man dann immer nur einen DP schreiben muss.

        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          Bernhard59
          wrote on last edited by
          #50

          Ja, aber so im nachhinein... sah das beim Testauslesen des SoC irgendwie anders aus. Jetzt gibt der Debug Node jedenfalls auch dort einen richtigen Zahlenwert aus z.B.:
          " 26.10.2023, 14:20:31node: debug 4 SOC : msg.payload : array[1] [ 62 ] "

          Leider weiß ich nicht, wie der SoC ermittelt wird und die angezeigten Werte schwanken, je nach Stromabnahme und Ladespannung an der Batterie, sehr. Ist ja wahrscheinlich auch logisch, da sich der SoC der Batterie eigentlich auch nur ohne angeschlossene Verbraucher usw. ermitteln lässt, oder?
          Trotzdem habe ich dazu noch eine Frage... Kann man eventuell, so wie beim Testauslesen des SoC, auch andere einzelne Werte auslesen? Von Interesse wäre da z.B. die Temperatur der Batterie, da sie ja unter 0° C nicht geladen werden darf... Gibt es da eine Übersicht, mit welcher Adresse man welche Werte auslesen kann?

          Ansonsten wäre noch interessant, ob man die Daten auch in die sql.0 Datenbank einlesen kann, denn influxdb funktioniert auch meinem Mini PC mit Windows 11 sowieso irgendwie nicht...

          1 Reply Last reply
          0
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #51

            Eigentlich kann nur das BMS des Akkus den SoC korrekt ermitteln, außer ev. du nutzt noch den "Load" vom EPEVER als Ausgang. Andernfalls hast du ja keinen messbaren Stromfluss des Akkus (nur den Ladestrom), da kann der SoC nur anhand der Spannung und des Ladestromes geschätzt werden.

            Pauschal kannst du alles auslesen was der EPEVER hergibt. Die Temperatur wird sogar schon ausgelesen (also der externe Sensor des EPEVERs). Die möglichen Register habe ich aus einer PDF: https://www.img4.cz/i4wifi/attach/StoItem/7124/MODBUS-Protocol-v25.pdf
            Wenn du da den SoC suchst kommst du auf HEX 0311A was dann Dezimal den bekannten 12570 entspricht ;)

            ...und für SQL brauchst du dann nur eine SQL-Node anstelle der Influx-Node, oder du schreibst die Werte mittels "ioB Out"-Node in passende Datenpunkte in den ioB und loggst sie dann darüber in die Datenbank.

            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

            B 1 Reply Last reply
            0
            • SBorgS SBorg

              Eigentlich kann nur das BMS des Akkus den SoC korrekt ermitteln, außer ev. du nutzt noch den "Load" vom EPEVER als Ausgang. Andernfalls hast du ja keinen messbaren Stromfluss des Akkus (nur den Ladestrom), da kann der SoC nur anhand der Spannung und des Ladestromes geschätzt werden.

              Pauschal kannst du alles auslesen was der EPEVER hergibt. Die Temperatur wird sogar schon ausgelesen (also der externe Sensor des EPEVERs). Die möglichen Register habe ich aus einer PDF: https://www.img4.cz/i4wifi/attach/StoItem/7124/MODBUS-Protocol-v25.pdf
              Wenn du da den SoC suchst kommst du auf HEX 0311A was dann Dezimal den bekannten 12570 entspricht ;)

              ...und für SQL brauchst du dann nur eine SQL-Node anstelle der Influx-Node, oder du schreibst die Werte mittels "ioB Out"-Node in passende Datenpunkte in den ioB und loggst sie dann darüber in die Datenbank.

              B Offline
              B Offline
              Bernhard59
              wrote on last edited by Bernhard59
              #52

              @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

              Eigentlich kann nur das BMS des Akkus den SoC korrekt ermitteln...

              Ja, da ich den SoC aber nicht am BMS meines Akkus auslesen kann, werde ich weiter mit der Batteriespannung von der DTU arbeiten. Das klappt bisher ganz gut.

              Das mit dem Auslesen des EPEVER klappt auch hervorragend, wenn man die Tabelle mit den möglichen Registern hat... Danke dafür...

              Nur mit dem Schreiben der Werte in meine SQL DB klappt es noch nicht. Ich habe eine SQL-Node anstelle der Influx-Node in den Flow eingesetzt. Sie hat die gleichen Einstellungen wie die Influx-Node, heißt nur anders. Wie bekomme ich nun aber die Werte in meine SQL Datenbank bzw. was mache ich falsch?

              SBorgS 1 Reply Last reply
              0
              • B Bernhard59

                @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                Eigentlich kann nur das BMS des Akkus den SoC korrekt ermitteln...

                Ja, da ich den SoC aber nicht am BMS meines Akkus auslesen kann, werde ich weiter mit der Batteriespannung von der DTU arbeiten. Das klappt bisher ganz gut.

                Das mit dem Auslesen des EPEVER klappt auch hervorragend, wenn man die Tabelle mit den möglichen Registern hat... Danke dafür...

                Nur mit dem Schreiben der Werte in meine SQL DB klappt es noch nicht. Ich habe eine SQL-Node anstelle der Influx-Node in den Flow eingesetzt. Sie hat die gleichen Einstellungen wie die Influx-Node, heißt nur anders. Wie bekomme ich nun aber die Werte in meine SQL Datenbank bzw. was mache ich falsch?

                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #53

                @bernhard59 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                Wie bekomme ich nun aber die Werte in meine SQL Datenbank bzw. was mache ich falsch?

                Was du nicht lesen willst: da muss ich leider passen. Ich nutze keine SQL-Datenbank, die ist für zeitbasierte, lineare Ereignisse einfach nicht die ideale Datenbank (ich weiß, du musst...). Da ist Influx um Längen besser...

                Bliebe nur der Weg per ioB-Out-Node die Werte (oder ein JSON) in den ioBroker zu schreiben. Dann kannst du die DPs ja wieder in die SQL loggen.

                btw: bin gerade am testen meiner Zellen (sind am Montag gekommen). 12h pro Zelle, das wird jetzt erst mal 14 Tage dauern. Dann ca. 14 Tage für das Top-Balancing...
                Gehäuse steht auch schon im DPD-Auslieferungslager, wäre heute gekommen wenn nicht Allerheiligen wäre. Aber ich brauche eh noch 4 Wochen bis ich mit den Zellen fertig bin.

                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                B 1 Reply Last reply
                0
                • SBorgS SBorg

                  @bernhard59 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                  Wie bekomme ich nun aber die Werte in meine SQL Datenbank bzw. was mache ich falsch?

                  Was du nicht lesen willst: da muss ich leider passen. Ich nutze keine SQL-Datenbank, die ist für zeitbasierte, lineare Ereignisse einfach nicht die ideale Datenbank (ich weiß, du musst...). Da ist Influx um Längen besser...

                  Bliebe nur der Weg per ioB-Out-Node die Werte (oder ein JSON) in den ioBroker zu schreiben. Dann kannst du die DPs ja wieder in die SQL loggen.

                  btw: bin gerade am testen meiner Zellen (sind am Montag gekommen). 12h pro Zelle, das wird jetzt erst mal 14 Tage dauern. Dann ca. 14 Tage für das Top-Balancing...
                  Gehäuse steht auch schon im DPD-Auslieferungslager, wäre heute gekommen wenn nicht Allerheiligen wäre. Aber ich brauche eh noch 4 Wochen bis ich mit den Zellen fertig bin.

                  B Offline
                  B Offline
                  Bernhard59
                  wrote on last edited by Bernhard59
                  #54

                  @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                  bin gerade am testen meiner Zellen ...

                  Freut mich, daß deine Zellen angekommen sind. Es dauert aber, bis man es dann endlich zusammen bauen kann. Bei mir kommt bei diesem Wetter zur Zeit knapp 1 kWh am Tag von den Solarpanelen und die verbrauche ich dann relativ schnell gleich wieder. Also lohnt sich wahrscheinlich die Erweiterung meines Akkus nicht.

                  Ich hatte an meinem Raspberry auch die influxDB mit Grafana benutzt, aber an meinem jetzigen Mini PC mit Windows 11 habe ich das aber leider nicht zum Laufen bekommen. Deshalb benutze ich zur Zeit halt SQL und ECharts... vielleicht hat ja jemand ein paar Tipps dazu...

                  SBorgS 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Bernhard59

                    @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                    bin gerade am testen meiner Zellen ...

                    Freut mich, daß deine Zellen angekommen sind. Es dauert aber, bis man es dann endlich zusammen bauen kann. Bei mir kommt bei diesem Wetter zur Zeit knapp 1 kWh am Tag von den Solarpanelen und die verbrauche ich dann relativ schnell gleich wieder. Also lohnt sich wahrscheinlich die Erweiterung meines Akkus nicht.

                    Ich hatte an meinem Raspberry auch die influxDB mit Grafana benutzt, aber an meinem jetzigen Mini PC mit Windows 11 habe ich das aber leider nicht zum Laufen bekommen. Deshalb benutze ich zur Zeit halt SQL und ECharts... vielleicht hat ja jemand ein paar Tipps dazu...

                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by
                    #55

                    @bernhard59
                    Gehäuse ist mittlerweile auch da. Irgendwie habe ich mir das kleiner vorgestellt (allerdings als ich die 16 Zellen dann in echt sah, war mir auch klar, dass das größer wird. Man liest dann immer BTH x y z cm, hat aber keine wirkliche Vorstellung der Ausmaße). Naja, notfalls kann Meister Lampe nebst seiner Großfamilie darin einziehen... :)

                    Ich weiß nicht ob der Flow an der Stelle wirklich funktioniert, ich habe nix in die Influx direkt geschrieben.
                    Ich würde mal eine einfache Inject-Node mit der SQL-Node verbinden und so testen, ob du bspw. die aktuelle Uhrzeit in die SQL schreiben kannst. Ev. ist ja auch die SQL-Node noch irgendwie falsch konfiguriert.

                    Ich liege aktuell bei etwa 1.3kWh pro Tag. Ist noch kein ganzes Jahr, aber aktuell erzeugt 0,85MWh. Würde mit den beiden neuen Modulen bei gleicher Leistung (obwohl sie ja besser sind, muss sich aber noch zeigen wie viel besser) bei meinem aktuellen Stromtarif eine Ersparnis von rund 550,- € pro Jahr ergeben. Dann könnte es sich sogar in 5-6 Jahren amortisieren.

                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • SBorgS SBorg

                      @bernhard59
                      Gehäuse ist mittlerweile auch da. Irgendwie habe ich mir das kleiner vorgestellt (allerdings als ich die 16 Zellen dann in echt sah, war mir auch klar, dass das größer wird. Man liest dann immer BTH x y z cm, hat aber keine wirkliche Vorstellung der Ausmaße). Naja, notfalls kann Meister Lampe nebst seiner Großfamilie darin einziehen... :)

                      Ich weiß nicht ob der Flow an der Stelle wirklich funktioniert, ich habe nix in die Influx direkt geschrieben.
                      Ich würde mal eine einfache Inject-Node mit der SQL-Node verbinden und so testen, ob du bspw. die aktuelle Uhrzeit in die SQL schreiben kannst. Ev. ist ja auch die SQL-Node noch irgendwie falsch konfiguriert.

                      Ich liege aktuell bei etwa 1.3kWh pro Tag. Ist noch kein ganzes Jahr, aber aktuell erzeugt 0,85MWh. Würde mit den beiden neuen Modulen bei gleicher Leistung (obwohl sie ja besser sind, muss sich aber noch zeigen wie viel besser) bei meinem aktuellen Stromtarif eine Ersparnis von rund 550,- € pro Jahr ergeben. Dann könnte es sich sogar in 5-6 Jahren amortisieren.

                      B Offline
                      B Offline
                      Bernhard59
                      wrote on last edited by Bernhard59
                      #56

                      @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                      @bernhard59
                      Gehäuse ist mittlerweile auch da...

                      Hallo, na wie läuft's bei dir?
                      Ich habe gestern, bevor es in meiner Garage richtig kalt wird, meine Batterie isoliert. Dazu musste ich alles ausschalten und ein paar Kabel umverlegen. Nach dem Einschalten funktionierte auch alles wieder einwandfrei, aber irgendwann am Abend hat meine DTU ihre Daten im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Naja, ich habe alles neu gestartet und dann ging es wieder, aber über Nacht war das gleiche Problem. Ich vermute, dass der Funkkontakt zum Wechselrichter irgendwie schlecht war, denn ich habe ja die ganze Technik in einem Schaltschrank aus Stahlblech montiert. Naja... heute habe ich die DTU im Schaltschrank an einer anderen Stelle angebracht, damit sie sowohl mit dem Wechselrichter im Schaltschrank, als auch mit meinem Wlan in der Garage funken kann. Es lief auch den ganzen Tag problemlos, bis am Nachmittag kurz die Sonne rauskam und der Wechselrichter eingeschalten wurde... wieder keine Daten aktualisiert. Jetzt hab ich erst mal alles aus, ist ja eh keine Sonne... na mal sehen.

                      So kann man sich auch beschäftigen... man hat ja sonst nichts zu tun, im Vorruhestand bei dem Wetter :wink:

                      B SBorgS 2 Replies Last reply
                      0
                      • B Bernhard59

                        @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                        @bernhard59
                        Gehäuse ist mittlerweile auch da...

                        Hallo, na wie läuft's bei dir?
                        Ich habe gestern, bevor es in meiner Garage richtig kalt wird, meine Batterie isoliert. Dazu musste ich alles ausschalten und ein paar Kabel umverlegen. Nach dem Einschalten funktionierte auch alles wieder einwandfrei, aber irgendwann am Abend hat meine DTU ihre Daten im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Naja, ich habe alles neu gestartet und dann ging es wieder, aber über Nacht war das gleiche Problem. Ich vermute, dass der Funkkontakt zum Wechselrichter irgendwie schlecht war, denn ich habe ja die ganze Technik in einem Schaltschrank aus Stahlblech montiert. Naja... heute habe ich die DTU im Schaltschrank an einer anderen Stelle angebracht, damit sie sowohl mit dem Wechselrichter im Schaltschrank, als auch mit meinem Wlan in der Garage funken kann. Es lief auch den ganzen Tag problemlos, bis am Nachmittag kurz die Sonne rauskam und der Wechselrichter eingeschalten wurde... wieder keine Daten aktualisiert. Jetzt hab ich erst mal alles aus, ist ja eh keine Sonne... na mal sehen.

                        So kann man sich auch beschäftigen... man hat ja sonst nichts zu tun, im Vorruhestand bei dem Wetter :wink:

                        B Offline
                        B Offline
                        Bernhard59
                        wrote on last edited by
                        #57

                        So, ich habe den Fehler gefunden... Man kann in der Software der DTU die NRF24 Sendeleistung in Stufen einstellen. Das hatte ich bisher immer auf der kleinsten Stufe, da die DTU und der Wechselrichter ja ziemlich dicht zusammen sind. Das habe ich erhöht, weil ich dachte, dass die Verbindung dann stabiler ist... FALSCH... wenn die Leistung erhöht wird, wird auch mehr Leistung vom Netzteil verlangt. Da habe ich aber "nur" ein kleines USB Netzteil mit 1A und das reicht dann nicht mehr. Jetzt habe ich die Sendeleistung wieder auf der kleinsten Stufe und alles funktioniert einwandfrei... :blush: :blush: :blush:

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Bernhard59

                          @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                          @bernhard59
                          Gehäuse ist mittlerweile auch da...

                          Hallo, na wie läuft's bei dir?
                          Ich habe gestern, bevor es in meiner Garage richtig kalt wird, meine Batterie isoliert. Dazu musste ich alles ausschalten und ein paar Kabel umverlegen. Nach dem Einschalten funktionierte auch alles wieder einwandfrei, aber irgendwann am Abend hat meine DTU ihre Daten im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Naja, ich habe alles neu gestartet und dann ging es wieder, aber über Nacht war das gleiche Problem. Ich vermute, dass der Funkkontakt zum Wechselrichter irgendwie schlecht war, denn ich habe ja die ganze Technik in einem Schaltschrank aus Stahlblech montiert. Naja... heute habe ich die DTU im Schaltschrank an einer anderen Stelle angebracht, damit sie sowohl mit dem Wechselrichter im Schaltschrank, als auch mit meinem Wlan in der Garage funken kann. Es lief auch den ganzen Tag problemlos, bis am Nachmittag kurz die Sonne rauskam und der Wechselrichter eingeschalten wurde... wieder keine Daten aktualisiert. Jetzt hab ich erst mal alles aus, ist ja eh keine Sonne... na mal sehen.

                          So kann man sich auch beschäftigen... man hat ja sonst nichts zu tun, im Vorruhestand bei dem Wetter :wink:

                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #58

                          @bernhard59 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                          man hat ja sonst nichts zu tun, im Vorruhestand bei dem Wetter

                          Komm vorbei... :innocent: :joy:
                          Mir grault vor der Verkabelung (2x EPEVER, WR, Sammelschienen, Schalter, Sicherungen), dass ist einfach nicht meins.
                          5 Zellen fertig, 11 ausstehend
                          Gehäuse montiert, wartet nun auf die Zellen.

                          Die Zellen sind bisher top, aber jede Messung dauert ca. 12-13h, obwohl ich einen Tester mit 40A Lade-/Entladestrom nutze.
                          Bild 001.png


                          Na supi, wollte schon schreiben PowerLAN versuchen?

                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • SBorgS SBorg

                            @bernhard59 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                            man hat ja sonst nichts zu tun, im Vorruhestand bei dem Wetter

                            Komm vorbei... :innocent: :joy:
                            Mir grault vor der Verkabelung (2x EPEVER, WR, Sammelschienen, Schalter, Sicherungen), dass ist einfach nicht meins.
                            5 Zellen fertig, 11 ausstehend
                            Gehäuse montiert, wartet nun auf die Zellen.

                            Die Zellen sind bisher top, aber jede Messung dauert ca. 12-13h, obwohl ich einen Tester mit 40A Lade-/Entladestrom nutze.
                            Bild 001.png


                            Na supi, wollte schon schreiben PowerLAN versuchen?

                            B Offline
                            B Offline
                            Bernhard59
                            wrote on last edited by Bernhard59
                            #59

                            @sborg Ja, kein Problem mit der Verkabelung, ich bin ja vom Fach... Du wohnst leider nur etwas weit weg... ansonsten gern.

                            SBorgS D 2 Replies Last reply
                            0
                            • B Bernhard59

                              @sborg Ja, kein Problem mit der Verkabelung, ich bin ja vom Fach... Du wohnst leider nur etwas weit weg... ansonsten gern.

                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #60

                              @bernhard59
                              Ich weiß :)
                              Zum Glück ist das meiste easy-peasy 4-6mm². Bei den 50mm² vom Akku und 35mm² zu den Sammelschienen/WR muss ich dann noch schauen was günstiger ist. Fertige kaufen (die bestimmt dann nicht in der Kabellänge passen), oder eine eigene Zange mit passenden Pressbacken kaufen und selbst verpressen.
                              Dank Black Friday habe ich bei der Amazone meinen 2. EPEVER für günstige 147,- € geordert 8)

                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Bernhard59

                                @sborg Ja, kein Problem mit der Verkabelung, ich bin ja vom Fach... Du wohnst leider nur etwas weit weg... ansonsten gern.

                                D Offline
                                D Offline
                                darkblu
                                wrote on last edited by
                                #61

                                Hallo @bernhard59 ,
                                ist es dir schon gelungen, den Elfin EW11 mit dem Modbus Adapter zu verbinden ?
                                Ich habe mir auch den Elfin geholt, weil das im Video von smartrev so einfach aussah, aber leider bekomme ich auch keine dauerhafte Verbindung zum Modbus Adapter. Dieser wird für ca. 5 Sekunden grün, in dieser Zeit taucht auch die IP vom ioBroker im Elfin auf und es wird auch irgendetwas empfangen.
                                Elfin.png
                                Ich habe im Log die gleichen Meldungen und Warnungen wie du.
                                FundW.png

                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • D darkblu

                                  Hallo @bernhard59 ,
                                  ist es dir schon gelungen, den Elfin EW11 mit dem Modbus Adapter zu verbinden ?
                                  Ich habe mir auch den Elfin geholt, weil das im Video von smartrev so einfach aussah, aber leider bekomme ich auch keine dauerhafte Verbindung zum Modbus Adapter. Dieser wird für ca. 5 Sekunden grün, in dieser Zeit taucht auch die IP vom ioBroker im Elfin auf und es wird auch irgendetwas empfangen.
                                  Elfin.png
                                  Ich habe im Log die gleichen Meldungen und Warnungen wie du.
                                  FundW.png

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Bernhard59
                                  wrote on last edited by
                                  #62

                                  Hallo @darkblu, nein... über den Modbus Adapter bzw. so wie smartrev es in seinem Video zeigt funktioniert es bei mir leider nicht. Ich habe es jetzt so gelöst wie @SBorg es hier weiter oben beschrieben hat. Das funktioniert als Dashboard und ich benutze auch einige ausgelesene Werte im Node-RED über die Modbus Nodes...

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Bernhard59

                                    Hallo @darkblu, nein... über den Modbus Adapter bzw. so wie smartrev es in seinem Video zeigt funktioniert es bei mir leider nicht. Ich habe es jetzt so gelöst wie @SBorg es hier weiter oben beschrieben hat. Das funktioniert als Dashboard und ich benutze auch einige ausgelesene Werte im Node-RED über die Modbus Nodes...

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    darkblu
                                    wrote on last edited by
                                    #63

                                    Hallo @bernhard59 ,
                                    schade, aber Danke für die Antwort

                                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                                    SBorgS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D darkblu

                                      Hallo @bernhard59 ,
                                      schade, aber Danke für die Antwort

                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Forum Testing Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #64

                                      @darkblu Das Problem ist, dass der ModBus-Adapter Daten vom Elfin anfordert und der nicht (schnell) genug antwortet "timeout 5000". Erstaunlich, denn das sollten hier 5000ms sein.
                                      Irgendwo beim Elfin gab es dann noch die Option "Keep alive", was die Verbindung Aufrecht halten sollte. Ev. müsste man hier alle paar Sekunden einen "Lebensping" schicken, also die Zeit (glaube 60 Sekunden Default) mal stark runter setzen.

                                      Dann sollte der ModBus schnell genug Daten bekommen (ev. auch hier mal die Timeouts hochsetzen).

                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • SBorgS SBorg

                                        @darkblu Das Problem ist, dass der ModBus-Adapter Daten vom Elfin anfordert und der nicht (schnell) genug antwortet "timeout 5000". Erstaunlich, denn das sollten hier 5000ms sein.
                                        Irgendwo beim Elfin gab es dann noch die Option "Keep alive", was die Verbindung Aufrecht halten sollte. Ev. müsste man hier alle paar Sekunden einen "Lebensping" schicken, also die Zeit (glaube 60 Sekunden Default) mal stark runter setzen.

                                        Dann sollte der ModBus schnell genug Daten bekommen (ev. auch hier mal die Timeouts hochsetzen).

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        darkblu
                                        wrote on last edited by
                                        #65

                                        Hallo @sborg , Danke für den Tipp
                                        ich habe Keep Alive im Elfin von 60 sec. auf 1 sec. runtergeschraubt.
                                        keepalive.png
                                        Modbus wird leider immer noch gelb nach kurz grün.

                                        Diese Einstellungen habe ich in der Modbus Instanz, wo müsste ich hier noch etwas ändern ?
                                        mb.png

                                        oder gibt es hier noch etwas einzustellen ?
                                        elfin_2.png

                                        Wäre nett, wenn mal drüber gucken würdest.
                                        Danke

                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                                        SBorgS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D darkblu

                                          Hallo @sborg , Danke für den Tipp
                                          ich habe Keep Alive im Elfin von 60 sec. auf 1 sec. runtergeschraubt.
                                          keepalive.png
                                          Modbus wird leider immer noch gelb nach kurz grün.

                                          Diese Einstellungen habe ich in der Modbus Instanz, wo müsste ich hier noch etwas ändern ?
                                          mb.png

                                          oder gibt es hier noch etwas einzustellen ?
                                          elfin_2.png

                                          Wäre nett, wenn mal drüber gucken würdest.
                                          Danke

                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #66

                                          @darkblu Zumindest stimmt deine Baud Rate nicht. Der EPEVER läuft mit 115200 Baud, nicht mit 19200 ;)
                                          Ich würde mal die Wartezeit noch etwas heruntersetzen (15000). So wartet er aktuell eine Minute bis zum Neuversuch. Bei jede 10 Sekunden lesen würde er also 6x ins Leere laufen.
                                          Da er bei 5000ms in ein Timeout läuft würde ich es mal mit 8000 (Wartezeit lesend) versuchen. 2000ms später schlägt dann der "normale" Lesezugriff (alle 10000) wieder zu.
                                          Bei den anderen Werten kann ich nur raten, könnte mir aber vorstellen, dass das erhöhen des "Leseintervalls" von 0ms nicht die schlechteste Idee ist.

                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          894

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe