NEWS
ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
-
@zedwarrior Das Script ließt den Wert aus dem PowerStream aus, auch wenn du deinen Delta garnicht anlegst. Wird also 0% Angezeigt, stimmt etwas mit der Verbindung PS-Delta nicht.
Guck mal ob du auch 100% den PS mit Eingang 1 der Delta verbunden hast.Ausserdem musst du vielleicht etwas Geduld haben, denn die Werte werden nicht so häufig (vielleicht nur bei Änderung) aktualisiert.
-
@karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Leider schaltet der Prio-Modus nicht immer richtig um. Kann man ins 2. Script (Tibber/Ecoflow) noch etwas einbauen, damit stündlich versucht wird in den “richtigen” Prio-Modus zu schalten?
Kann es sein, das dein PS einfach schläft, wenn der Zeitpunkt zum Umschalten kommt? Meine PS sind nachts vom Netz, folglich lassen sie sich auch nicht Setzen....
-
@waly_de Heute Du könntest recht haben. Gestern Abend war sie “aus” und dann hat die DM angefangen zu laden. Erst sah alles super aus, doch als ich wieder in die App geschaut habe, ging sie wieder in den “Kreislauf”.
Es kann auch sein, dass mein Hue Stecker nicht richtig schaltet, dh. rechtzeitig abschaltet. Muss ich weiter beobachten.
Und ich bekomme noch folgenden Fehler im Log angezeigt:
State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
-
@waly_de Hallo Zusammen ist über die neue Smartplug und Powerstream Firmware es sinnvoll herauszufinden wie die Smartplugs von der Leistungseinspeisung ins Haus ausgeschlossen werden?
@waly_de hat es im Script ja eigentlich schon herausgefiltert aber soll ich versuchen diese Befehle herauszufinden oder werden die ggf. benötigt? -
hab eine warnmeldung
20.11.2023, 14:51:41.506 [info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6 20.11.2023, 14:51:41.507 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet 20.11.2023, 14:51:41.558 [info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6 20.11.2023, 14:51:41.574 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 20.11.2023, 14:51:41.660 [warn ]: javascript.0 (189) at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68 20.11.2023, 14:51:41.693 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker 20.11.2023, 14:52:17.828 [info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6 20.11.2023, 14:52:17.829 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet 20.11.2023, 14:52:17.876 [info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6 20.11.2023, 14:52:17.887 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 20.11.2023, 14:52:17.985 [warn ]: javascript.0 (189) at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68 20.11.2023, 14:52:18.016 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker 20.11.2023, 14:52:35.119 [info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6 20.11.2023, 14:52:35.120 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet 20.11.2023, 14:52:47.892 [info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6 20.11.2023, 14:52:47.904 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 20.11.2023, 14:52:48.003 [warn ]: javascript.0 (189) at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68 20.11.2023, 14:52:48.037 [info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
-
@aherby Ja klar, gerne.
Geht das jetzt? Ich habe noch immer die alte Software auf der PS. Kann es sein, das die neue Software bisher nur für die 800 W Versionen raus ist? -
@karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@waly_de Heute Du könntest recht haben. Gestern Abend war sie “aus” und dann hat die DM angefangen zu laden. Erst sah alles super aus, doch als ich wieder in die App geschaut habe, ging sie wieder in den “Kreislauf”.
Es kann auch sein, dass mein Hue Stecker nicht richtig schaltet, dh. rechtzeitig abschaltet. Muss ich weiter beobachten.
Und ich bekomme noch folgenden Fehler im Log angezeigt:
State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
Mit der neusten Version sollte das nicht mehr passieren.
Alternativ: Suche im Script nach:setStateNE(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.ConfigData", (ConfigData))
und ersetzte es mit:
setStateNE(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.ConfigData", JSON.stringify(ConfigData))
Leider hab ich grade andere Baustellen, daher kann ich mich um das Problem mit dem Zusatzscript im Moment nicht kümmern. Mach ich aber bei Gelegenheit....
-
@milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
hab eine warnmeldung
Kannst Du bitte mal in das große Protokoll (Menüleistenpunkt) sehen? Da sollte einiges mehr an Information stehen.
Es sieht so aus, als hätte es was mit der Konfiguration zu tun:AdditionalPower: [ { name: "Hoymiles2000", id: "off-mqtt.0.solar.116491437470.0.power" }, ],
Guck mal bitte, was Du da eingetragen hast.
-
An die Tibber Nutzer:
ich habe ein Script geschrieben, das die Zählerdaten des Pulse lokal, also ohne den Umweg über die Cloud auslesen und in IoBroker Zustände schreiben kann.
Ich weiß, das es mit der Cloud schon mal Probleme gibt, oder die Werte sehr verzögert ankommen.
Das Script kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probier es mal aus, wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet Euch bitte mit der genauen Bezeichnung Eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
Die stehen dann im Zustand: 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEXIm Script muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden.
Vielleicht muss auch der Host angepasst werden.
Ihr müsst nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren.
Wie das geht hat marq24 für seine HomeAssistant Anbindung hier super beschrieben:https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IOBroker-States geschrieben und Ihr könnt im Script diese Konfiguration angeben:
SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
Hier das Script: (update 21.11.23 18:39)
var TibberConfig = { password: "XXXX-XXXX", statesPrefix: "0_userdata.0.TibberPulse", interval: 2000, host: "tibber-host", } const debug = false const http = require('http'); async function getPulseData(password) { const auth = Buffer.from(`admin:${password}`).toString('base64'); const options = { hostname: TibberConfig.host, path: '/metrics.json?node_id=1', method: 'GET', headers: { 'Authorization': `Basic ${auth}`, 'Host': 'tibber-host', 'lang': 'de-de', 'content-type': 'application/json', 'user-agent': 'okhttp/3.14.9' } }; function httpRequest(options) { return new Promise((resolve, reject) => { const req = http.request(options, res => { let data = ''; res.on('data', chunk => { data += chunk; }); res.on('end', () => { resolve(data); }); }); req.on('error', error => { reject(error); }); req.end(); }); } try { let response = await (httpRequest(options)); return response.replace("$type", "type"); // Gibt das Antwortobjekt zurück } catch (error) { console.error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); throw error; } } function getDataAsHexString(password) { return new Promise((resolve, reject) => { const auth = Buffer.from(`admin:${password}`).toString('base64'); const options = { hostname: TibberConfig.host, path: '/data.json?node_id=1', headers: { 'Authorization': `Basic ${auth}` } }; http.get(options, res => { const chunks = []; res.on('data', chunk => { chunks.push(chunk); }); res.on('end', () => { const buffer = Buffer.concat(chunks); const hexString = buffer.toString('hex'); resolve(hexString); }); }).on('error', error => { reject(error); }); }); } function isState2(strStatePath, strict = true) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $(strStatePath); } else { mSelector = $(strStatePath + "*"); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } } function isValidUnixTimestampAndConvert(n) { // Typüberprüfung if (typeof n !== 'number') { return false; } // Bereichsüberprüfung (optional) const unixEpoch = 0; // UNIX-Epoch: 1. Januar 1970 const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000); if (n < unixEpoch || n > currentTime) { return false; } // Granularität (optional) if (Math.floor(n) !== n) { return false; } // Konvertiere zu deutschem Zeitformat const date = new Date(n * 1000); const germanTimeFormat = date.toLocaleString('de-DE'); return germanTimeFormat; } function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "") { //log("Aufruf:" + JElements) if (!JElements || typeof JElements !== 'object') { log('Ungültige JElements übergeben!: ' + JElements); // return; } for (var JElement in JElements) { var AktVal; if (typeof JElements[JElement] === "object") { if (id === "") { generateAndSyncSub(JElement, JElements[JElement], true, preset); } else { generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset); } //generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset); } else { try { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null } catch (e) { log("Fehler: " + e); // } // Überprüfung für den Elementnamen "timestamp" if (JElement === "timestamp") { const TimeValue = isValidUnixTimestampAndConvert(JElements[JElement]) if (TimeValue) JElements[JElement] = TimeValue; } if (AktVal == null) { createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false); AktVal = JElements[JElement]; } if (AktVal != JElements[JElement]) { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) { setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], true); } } } } } const obisCodesWithNames = [ { code: "0100100700ff", name: "Power" }, { code: "0100010800ff", name: "Import_total" }, { code: "0100020800ff", name: "Export_total" }, { code: "0100010800ff_in_k", name: "Import_total_(kWh)" }, { code: "0100020800ff_in_k", name: "Export_total_(kWh)" }, { code: "0100240700ff", name: "Power_L1" }, { code: "0100380700ff", name: "Power_L2" }, { code: "01004c0700ff", name: "Power_L3" }, { code: "0100200700ff", name: "Potential_L1" }, { code: "0100340700ff", name: "Potential_L2" }, { code: "0100480700ff", name: "Potential_L3" }, { code: "01001f0700ff", name: "Current_L1" }, { code: "0100330700ff", name: "Current_L2" }, { code: "0100470700ff", name: "Current_L3" }, { code: "01000e0700ff", name: "Net_frequency" }, { code: "0100510701ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L2" }, { code: "0100510702ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L3" }, { code: "0100510704ff", name: "Current/Potential_L1_Phase_deviation" }, { code: "010051070fff", name: "Current/Potential_L2_Phase_deviation" }, { code: "010051071aff", name: "Current/Potential_L3_Phase_deviation" } ]; function findObisCodeName(code, obisCodesWithNames) { const found = obisCodesWithNames.find(item => item.code === code); return found ? found.name : "Unbekannt"; } /** * Static lookup table */ const dlmsUnits = [ { code: 0x1, unit: "a", quantity: "time", unitName: "year", siDefinition: "52*7*24*60*60 s" }, { code: 0x2, unit: "mo", quantity: "time", unitName: "month", siDefinition: "31*24*60*60 s" }, { code: 0x3, unit: "wk", quantity: "time", unitName: "week", siDefinition: "7*24*60*60 s" }, { code: 0x4, unit: "d", quantity: "time", unitName: "day", siDefinition: "24*60*60 s" }, { code: 0x5, unit: "h", quantity: "time", unitName: "hour", siDefinition: "60*60 s" }, { code: 0x6, unit: "min.", quantity: "time", unitName: "min", siDefinition: "60 s" }, { code: 0x7, unit: "s", quantity: "time", unitName: "second", siDefinition: "s" }, { code: 0x8, unit: "°", quantity: "phase angle", unitName: "degree", siDefinition: "rad*180/π" }, { code: 0x9, unit: "°C", quantity: "temperature", unitName: "degree celsius", siDefinition: "K-273.15" }, { code: 0xA, unit: "currency", quantity: "local currency", unitName: "", siDefinition: "" }, { code: 0xB, unit: "m", quantity: "length", unitName: "metre", siDefinition: "m" }, { code: 0xC, unit: "m/s", quantity: "speed", unitName: "metre per second", siDefinition: "m/s" }, { code: 0xD, unit: "m³", quantity: "volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" }, { code: 0xE, unit: "m³", quantity: "corrected volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" }, { code: 0xF, unit: "m³/h", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" }, { code: 0x10, unit: "m³/h", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" }, { code: 0x11, unit: "m³/d", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" }, { code: 0x12, unit: "m³/d", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" }, { code: 0x13, unit: "l", quantity: "volume", unitName: "litre", siDefinition: "10-3 m³" }, { code: 0x14, unit: "kg", quantity: "mass", unitName: "kilogram", siDefinition: "" }, { code: 0x15, unit: "N", quantity: "force", unitName: "newton", siDefinition: "" }, { code: 0x16, unit: "Nm", quantity: "energy", unitName: "newtonmeter", siDefinition: "J = Nm = Ws" }, { code: 0x17, unit: "Pa", quantity: "pressure", unitName: "pascal", siDefinition: "N/m²" }, { code: 0x18, unit: "bar", quantity: "pressure", unitName: "bar", siDefinition: "10⁵ N/m²" }, { code: 0x19, unit: "J", quantity: "energy", unitName: "joule", siDefinition: "J = Nm = Ws" }, { code: 0x1A, unit: "J/h", quantity: "thermal power", unitName: "joule per hour", siDefinition: "J/(60*60s)" }, { code: 0x1B, unit: "W", quantity: "active power", unitName: "watt", siDefinition: "W = J/s" }, { code: 0x1C, unit: "VA", quantity: "apparent power", unitName: "volt-ampere", siDefinition: "" }, { code: 0x1D, unit: "var", quantity: "reactive power", unitName: "var", siDefinition: "" }, { code: 0x1E, unit: "Wh", quantity: "active energy", unitName: "watt-hour", siDefinition: "W*(60*60s)" }, { code: 0x1F, unit: "VAh", quantity: "apparent energy", unitName: "volt-ampere-hour", siDefinition: "VA*(60*60s)" }, { code: 0x20, unit: "varh", quantity: "reactive energy", unitName: "var-hour", siDefinition: "var*(60*60s)" }, { code: 0x21, unit: "A", quantity: "current", unitName: "ampere", siDefinition: "A" }, { code: 0x22, unit: "C", quantity: "electrical charge", unitName: "coulomb", siDefinition: "C = As" }, { code: 0x23, unit: "V", quantity: "voltage", unitName: "volt", siDefinition: "V" }, { code: 0x24, unit: "V/m", quantity: "electric field strength", unitName: "volt per metre", siDefinition: "" }, { code: 0x25, unit: "F", quantity: "capacitance", unitName: "farad", siDefinition: "C/V = As/V" }, { code: 0x26, unit: "Ω", quantity: "resistance", unitName: "ohm", siDefinition: "Ω = V/A" }, { code: 0x27, unit: "Ωm²/m", quantity: "resistivity", unitName: "Ωm", siDefinition: "" }, { code: 0x28, unit: "Wb", quantity: "magnetic flux", unitName: "weber", siDefinition: "Wb = Vs" }, { code: 0x29, unit: "T", quantity: "magnetic flux density", unitName: "tesla", siDefinition: "Wb/m2" }, { code: 0x2A, unit: "A/m", quantity: "magnetic field strength", unitName: "ampere per metre", siDefinition: "A/m" }, { code: 0x2B, unit: "H", quantity: "inductance", unitName: "henry", siDefinition: "H = Wb/A" }, { code: 0x2C, unit: "Hz", quantity: "frequency", unitName: "hertz", siDefinition: "1/s" }, { code: 0x2D, unit: "1/(Wh)", quantity: "R_W", unitName: "Active energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" }, { code: 0x2E, unit: "1/(varh)", quantity: "R_B", unitName: "reactive energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" }, { code: 0x2F, unit: "1/(VAh)", quantity: "R_S", unitName: "apparent energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" }, { code: 0x30, unit: "V²h", quantity: "volt-squared hour", unitName: "volt-squaredhours", siDefinition: "V²(60*60s)" }, { code: 0x31, unit: "A²h", quantity: "ampere-squared hour", unitName: "ampere-squaredhours", siDefinition: "A²(60*60s)" }, { code: 0x32, unit: "kg/s", quantity: "mass flux", unitName: "kilogram per second", siDefinition: "kg/s" }, { code: 0x33, unit: "S, mho", quantity: "conductance siemens", unitName: "siemens", siDefinition: "1/Ω" }, { code: 0x34, unit: "K", quantity: "temperature", unitName: "kelvin", siDefinition: "" }, { code: 0x35, unit: "1/(V²h)", quantity: "", unitName: "Volt-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" }, { code: 0x36, unit: "1/(A²h)", quantity: "", unitName: "Ampere-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" }, { code: 0x37, unit: "1/m³", quantity: "R_V", unitName: "meter constant or pulse value (volume)", siDefinition: "" }, { code: 0x38, unit: "%", quantity: "percentage", unitName: "%", siDefinition: "" }, { code: 0x39, unit: "Ah", quantity: "ampere-hours", unitName: "ampere-hour", siDefinition: "" }, { code: 0x3C, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" }, { code: 0x3D, unit: "J/m³", quantity: "calorific value, wobbe", unitName: "", siDefinition: "" }, { code: 0x3E, unit: "Mol %", quantity: "molar fraction of", unitName: "mole percent", siDefinition: "Basic gas composition unit" }, { code: 0x3F, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" }, { code: 0x40, unit: "(reserved)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" }, { code: 0x41, unit: "(other)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" }, { code: 0x42, unit: "(unitless)", quantity: "no unit, unitless, count", unitName: "", siDefinition: "" }, { code: 0x0, unit: "", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "stop condition for iterator" } ]; function findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits) { const found = dlmsUnits.find(item => item.code === decimalCode); return found ? found.unit : ""; } function parseSignedHex(hexStr) { let num = BigInt("0x" + hexStr); let bitLength = hexStr.length * 4; if (bitLength <= 32) { // Behandlung als 32-Bit-Zahl if (num > 0x7FFFFFFF) { num = num - 0x100000000n; } } else { // Behandlung als 64-Bit-Zahl if (num > 0x7FFFFFFFFFFFFFFFn) { num = num - 0x10000000000000000n; } } return Number(num.toString()); } function extractAndParseSMLMessages(transfer) { const messages = transfer.matchAll(/7707(0100[0-9a-fA-F].{5}?ff).{6,14}?([0-9a-fA-F]{2})52([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{4,16})01(?=7)/g); for (const match of messages) { let result = {} if (debug) console.log('Gesamte Übereinstimmung:' + match[0]); //console.log('Gruppe 1:'+ match[1]); // Der Teil, der dem ersten Klammerausdruck entspricht //console.log('Gruppe 2:'+ match[2]); // Der Teil, der dem zweiten Klammerausdruck entspricht //console.log('Gruppe 3:'+ match[3]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht //console.log('Gruppe 4:'+ match[4]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht //console.log('Gruppe 5:'+ match[5]); // Der Teil, der dem vierten Klammerausdruck entspricht result.name = findObisCodeName(match[1], obisCodesWithNames) result.value = parseSignedHex(match[5]) const decimalCode = parseInt(match[2], 16); result.unit = findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits) if (match[3].toLowerCase() == "ff") { result.value = result.value / 10 } else if (match[3].toLowerCase() == "fe") { result.value = result.value / 100 } const valId = TibberConfig.statesPrefix + ".SML." + result.name if (isState2(valId)) { setStateAsync(valId, result.value, true) } else { let common = { name: result.name, type: 'mixed', role: 'state', unit: result.unit, read: true, write: true, }; let native = {} createState(valId, result.value, false, common, native); } if (debug) log(JSON.stringify(result)) } } function swapEndianness(hexStr) { const result = []; for (let i = 0; i < hexStr.length; i += 2) { result.unshift(hexStr.substring(i, i + 2)); } return result.join(''); } if (typeof TestData == 'undefined') { getPulseData(TibberConfig.password).then(response => { if (debug) console.log("Bridge Data: " + response); // generateAndSyncSub("Data", JSON.parse(response), false, TibberConfig.statesPrefix) }).catch(error => { console.error(error); }); //jede x Sekunden var intervalID = setInterval(function () { // Daten abrufen und als HEX-String ausgeben getDataAsHexString(TibberConfig.password).then(hexString => { extractAndParseSMLMessages(hexString); if (debug) console.log(hexString); // Gibt die Daten als HEX-String aus if (isState2(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX")) { setState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, true) } else { createState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, false); } }).catch(error => { log('Fehler beim Abrufen der Daten:' + error); }); }, TibberConfig.interval); }else{ const parsedMessages = extractAndParseSMLMessages(TestData); }
-
@waly_de Also ich habe auch nur die 600 W Version. Die neuen Firmware auf alen Smartplugs sind ein muss sonst funktioniert es nicht mit dem aus- oder abwahl der Smarplugs bezüglich berücksichtigen beim Haushaltsbedarf. "Wählen Sie die Geräte aus, die Sie dem System für das Energiemanagement hinzufügen möchten"
Weiterhin gibt es einen Schalter der wohl ermöglicht bei vollen Akku die Überschusseinspeisung aus- oder einschalten soll -
@aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@waly_de Also ich habe auch nur die 600 W Version. Die neuen Firmware auf alen Smartplugs sind ein muss sonst funktioniert es nicht mit dem aus- oder abwahl der Smarplugs bezüglich berücksichtigen beim Haushaltsbedarf. "Wählen Sie die Geräte aus, die Sie dem System für das Energiemanagement hinzufügen möchten"
Weiterhin gibt es einen Schalter der wohl ermöglicht bei vollen Akku die Überschusseinspeisung aus- oder einschalten sollDer Schalter ist mit Version (1.1.6.2) 4.11.2023
- Neues PowerStream-Writeable "feed_priority" eingebaut 0: Wenn Batt voll, alle PV-Power einspeisen 1: Nur was eingestellt ist
schon dabei.
-
@foxthefox Da mein System gerade entladen ist und ich nicht am Ort bin konnte ich es nicht genauer beschreiben. Du hast natürlich völlig recht mit dem "Schalter".
Hast du für dieses Script dann auchs chon die entsprechenden Codezeilen herausgefunden
dann muss ich nicht mehr versuchen diese genauer zu ermitteln. -
@aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@foxthefox Da mein System gerade entladen ist und ich nicht am Ort bin konnte ich es nicht genauer beschreiben. Du hast natürlich völlig recht mit dem "Schalter".
Hast du für dieses Script dann auchs chon die entsprechenden Codezeilen herausgefunden
dann muss ich nicht mehr versuchen diese genauer zu ermitteln.Ich denk du musst nichts mehr herausfinden. Der Schalter sollte funktionstüchtig sein. Kommando und Ablageort im protobuf sind schon ermittelt.
-
@foxthefox Sehr cool danke. Und mit den Smartplugs diese bei der Ermittlung vom Haushaltsbedarf zu berücksichtigen oder eben nicht?
Anderes Thema habt ihr das ggf. auch was ich garnicht so schlecht finde, dass wenn z.B. die D2M einen geringeren Ladestand hat wie in den Einstellungen festgelegt dann wird die Solarenergie direkt ins Hausnetz eingespeist. Also ich finde es gut dann man dann nicht den Akku erst mit verlusten füllt sondern die Energie ins Haus geleitet wird. Sonst wird ja erst bis zu dieser Ladegrenze geladen oder mit einen weiteren Wert von glaube 5%.
-
@aherby
Die Berücksichtigung von Plugs bei der Haushaltslast ist ein neues Thema.
Kann mir vorstellen, daß dies als neues Bit im Telegramm der Plugs enthalten ist. Höchstwahrscheinlich nur auf der Bluetooth Ebene.
Was wirklich noch fehlt ist die dynamicWatt ohne die plugs schreiben zu können und nicht die permanentWatts zu verwenden. -
Vielen Dank, hat super funktioniert. Kannst du mir noch helfen wie ich mit "Additional Power" einen Solarertrag einer Delta2Max (angeschlossen an PV1) dazu addieren kann?
bzw. in TotalPV wird werden nur die Powerstreams summiert oder? Wenn ich also noch einen Eingang einer Delta nutze, muss ich diesen additiv hinzu rechnen?
-
@foxthefox es gab ja jetzt wieder ein Update vom Powerstream, mal schauen was da so durch passiert.
mit den Smartplugs und Haushaltslast, könnte es hier in diesem set-Befehlen stecken?/set:0a3b0a020801102018352001280138034002488e015002580170d7b5d02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855 2023-11-25 09:33:55.889 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2 /set:0a35102018352001280138034002488e01580170e5bed02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855 2023-11-25 09:33:57.057 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
-
@aherby
Mal schauen was sich daraus ergibt -
Hi,
ich habe weiß nicht was bei mir passiert ist, jedoch funktioniert das Script nicht mehr korrekt.
Ich habe 3 PS jeweils mit Powerstations (Delta2Max, DeltaPro und Delta Max) verbunden. Ich habe zuletzt ein wenig umgebaut und auch das neuste PS Update gefahren. Seitdem funktioniert nur noch ein PS und bei den anderen speist er nicht mehr aus den Akkus ein, trotz genügend Kapazität. Die PS ist bei Delta Pro an Port 1, ein Shelly Pro EM3 liest den Bedarf//############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################ { seriennummer: "XXX", // Die Seriennummer des Gerätes name: "PowerStream (DeltaPro)", // beliebiger Namen MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt typ: "PS", // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" // Parameter an hier nur für PowerStream. regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 10, battPozOff: 50, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: true, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 0, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 0, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist }, //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################ { seriennummer: "XXX", // Die Seriennummer des Gerätes name: "PowerStream (DeltaMax)", // beliebiger Namen MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt typ: "PS", // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" // Parameter an hier nur für PowerStream. regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 10, battPozOff: 50, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: true, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 0, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 0, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist }, //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################ { seriennummer: "XXXX", // Die Seriennummer des Gerätes name: "PowerStream (Delta2Max)", // beliebiger Namen MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt typ: "PS", // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" // Parameter an hier nur für PowerStream. regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 10, battPozOff: 50, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: true, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 0, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 0, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist },
im Log kommt nur noch die Delta2Max korrekt :
PowerStream [PowerStream (Delta2Max)] Batteriestand unter Limit:12% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
bei den anderen beiden kommt immer nur "Batterie unter 10%, schalte auf Batterie Prio.
Habe ich irgendeinen Config Fehler den ich nicht sehe? Er schaltet die Prioritäten nicht mehr korrekt. Ich weiß jetzt nicht ob dies am PS Update oder an meiner CFG liegt.
Kann mir hier einer helfen?EDIT: ich habe es nachdem ich gepostet habe selbst gefunden. Der Wert prioOffOnDemand ist ausschlaggebend...wenn man zu lange auf das Script schaut
-
@guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
battPozOn: 10, battPozOff: 50,
das sieht auch nicht so aus, als sei es dass was Du willst. Bei 10% Batterie soll er mit 600 W einspeisen, ohne zu regeln? Und ab 50% wieder normal arbeiten? gleichzeitig:
lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,
ab 10% soll auf lowBatLimit: 0. also 0 Watt Ausgang
geschaltet werden, bis die Batterie wieder bei 45% ist?Guck Dir dazu doch noch mal die Standardeinstellungen an. Ich denke die sind eine gute Ausgangsbasis...