      @paul53
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Ja die Datenpunkte im Alias und die Datenpunkte einzeln laufen Synkron
      Die schreibconvertierung habe ich wieder deaktiviert.

      in dieser konstelation habe ich im Wiget :

      1
      0

      zu

      True
      False

      Geändert.
      1111.PNG

      Nun läuft alles wie es soll.

      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Und natürlich mal wieder ganz besonderen dank and dich Paul mit deiner Engelsgeduld.

      Du meintest noch
      "Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean"."

      Soll ich das noch ändern ?

      Grüße
      Balu

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Balu 0 last edited by

        @balu-0 sagte: Soll ich das noch ändern ?

        Wurde es vom Adapter "openknx" eingetragen oder stammt es von dir?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          @paul53

          Das legt der Adapter selber an sobald ich eine in KNX sogenannte Gruppen Adresse anlege.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            Christobal0815 @Balu 0 last edited by

            @balu-0 said in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

            @paul53

            Danke für die Lösung des Problems im Thed :
            https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11

            Die Fehlermeldung ist weg !

            Habe nun den Punkt :
            Unbenannt111.PNG

            Unbenannt222.PNG

            Unbenannt333.PNG

            Dem Schalter im VIS zugewiesen.

            Habe nach wie vor die selbe Problematik.

            Habe ich falsch " verheiratet" ?

            Ich habe das gleiche Problem mit meiner VIS und KNX.
            Welchen Adapter hast du installiert? Du hast oben 2 verschiedene Instanzen beschrieben.
            Ich sehe leider auch nach Installation des "alias.manager" keinen Reiter Alias, wenn ich mein Schalten-Objekt öffne.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Christobal0815 last edited by

              @christobal0815 sagte: keinen Reiter Alias

              Den Reiter "ALIAS" gibt es nur im Tab "Objekte" bei Datenpunkten unter "alias.0". Beispiel:

              Alias_KNX.JPG
              Alias_KNX_ALIAS.JPG

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                Christobal0815 @paul53 last edited by

                @paul53
                Danke!

                Leider kriege ich die Alias Geschichte nicht zum laufen.
                Lege ich einen neuen Alias an und verknüpfe hier Schalten und Status wie in deinem Beispiel kann ich den Alias "Schalter" nicht umlegen.

                Außerdem erhalte ich im ioBroker Log einen Fehler. Hast du eine Ahnung was ich falsch mache?

                VIS_EG_Alias-Fehler1.png
                VIS_EG_Alias-Fehler2.png

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Christobal0815 last edited by

                  @christobal0815
                  Poste bitte die OBJEKTDATEN des Alias "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte" in Code tags.

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Christobal0815 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    {
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": {
                            "read": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                            "write": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                          }
                        },
                        "name": "AZ_Deckenleuchte",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "unit": "",
                        "min": null,
                        "max": null,
                        "read": false,
                        "write": true
                      },
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1689884518225
                    }
                    
                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Christobal0815 last edited by paul53

                      @christobal0815
                      alias.id.read und alias.id.write sind vertauscht.
                      Lösche die Zeilen mit "unit", "min" und "max" und ändere "read" auf true.

                      {
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": {
                              "write": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                              "read": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                            }
                          },
                          "name": "AZ_Deckenleuchte",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true
                        },
                      
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • C
                        Christobal0815 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Hat geklappt - Danke Dir!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        704
                        Online

                        32.1k
                        Users

                        80.6k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        5
                        42
                        2196
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo