Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    927

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
55 Posts 18 Posters 14.7k Views 15 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MrX552

    @ichderarnd
    Moin,

    wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.

    Ich habe bei mir auf der 1 die Panele auf der Ostseite, auf 2 die Westseite und auf 3 die Südseite (da Ost und West die gleiche Anzahl Panele hat). Mein Eindruck ist aber bisher, das ich jetzt mehr Leistung aus den Panelen ziehe…. Warum auch immer…

    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    wrote on last edited by
    #22

    @mrx552 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

    @ichderarnd
    Moin,

    wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.

    Eigentlich sind es 5 Strings, immer zwei an einem MPPT. Mir fehlt noch die Modbus Doku zu dem Teil, um das richtig zuzuordnen.

    IMG_1528.png

    Leider läuft die Modbus-Verbindung aktuell instabil, ab und an Timeouts oder fehlerhafte CRC. Ich finde im Installationshanbuch nix zu Thema Busterminierung. Seltsam…

    E 1 Reply Last reply
    0
    • I ichderarnd

      @mrx552 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

      @ichderarnd
      Moin,

      wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.

      Eigentlich sind es 5 Strings, immer zwei an einem MPPT. Mir fehlt noch die Modbus Doku zu dem Teil, um das richtig zuzuordnen.

      IMG_1528.png

      Leider läuft die Modbus-Verbindung aktuell instabil, ab und an Timeouts oder fehlerhafte CRC. Ich finde im Installationshanbuch nix zu Thema Busterminierung. Seltsam…

      E Offline
      E Offline
      exitus
      wrote on last edited by
      #23

      welchen modbus könnt ihr mir empfehlen
      soll wlan und poe haben am besten soll es vom poe switch mit strom versorgt werden.
      Ist es egal welche man Kauft??
      oder sollte man den hier in der 1.Post nehmen

      1 Reply Last reply
      0
      • D Dirk 6

        @ottishome Hallo OttisHome

        Ich habe unser (mein) Problem gefunden.
        Ich war in der Annahme, dass im Elfin schon serielle Daten angezeigt werden müssen auch wenn keine Register (Holding-Register) angelegt sind!

        1.png
        Allein als ich die ersten Register per Hand angelegt habe, wurden auch im Elfin Serielle Datenpakete angezeigt!
        2.png
        Ich könnte mir in den Allerwertesten beißen. Wochenlang rumgedoktert! :grimacing:
        Jetzt aber :grinning:

        S Offline
        S Offline
        saylem
        wrote on last edited by
        #24

        @dirk-6 Moin.
        Habe jetzt auch eine Fox was h3 und elfin.
        Der elfin ist im Heim Netz
        Und im iobroker ist der Adapter Modbus grün.
        Nun habe ich auch im Register selber paar Punkte angelegt aber wenn ich dann in die Objekte gehe steht da immer 0 und die wird dann gelb.
        Der Adapter bleibt selber grün.
        Woran könnte es liegen?

        1 Reply Last reply
        0
        • M MrX552

          Für alle die, die Ihre FoxEss H3 Wechselrichter in ioBroker einbinden möchten, auch einigen erfolglosen Versuchen läuft es nun. Angeschlossen ist ein FoxEss H3-12.0E mit 1x ECM2900 und 2x ECS2900.

          Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!

          Benötigt wird:
          1x Elfin EW11 RS485 ->Wifi Adapter (wie es mit anderen funktioniert, weiß ich nicht, habe nur diesen)
          1x Kabel (für kurze Wege reicht ein Stück Lautsprecherkabel)

          1. Der Anschluß erfolgt an die Pins 1 und 2 des RS485 Steckers, Pin 3 und 4 sollten belegt sein und die Verbindung zur DTSU666 sein.
            236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png

          232340350-f4d8f183-8d63-45d5-9936-e4e1065d53c7.png

          1. Per WLAN auf den Elfin zugreifen (AP) und unter der Adresse: 10.10.100.254 unter WLAN das eigene WLAN einrichten, anschließend den Elfin neu starten.

          2. Über das eigene Netzwerk auf die IP des Elfin zugreifen und die Einstellungen wie in den folgenden Bildern anpassen:

          EW11_1.png

          EW11_2.png

          EW11_3.png

          EW11_4.png

          Einstellungen jeweils speichern und den Elfin neu starten.

          1. im ioBroker den Modbus Adapter installieren und die Einstellungen wie folgt wählen:

          Modbus_1.png

          Die Geräte ID muss die gleiche sein, wie im Wechselrichter eingestellt, zu finden unter:

          Menü -> Konfiguration -> Kommunikation -> RS485 -> DeviceID

          Die IP-Adresse ist die des Elfin EW11

          Modbus_4.png

          Die entsprechenden Modbus Adressen gibts hier als xls Datei:

          https://github.com/TonyM1958/HA-FoxESS-Modbus/wiki/H1-H3-Modbus-Map.xls

          Was man mit den Daten macht, sei jedem selbst überlassen!!

          in diesem Sinne

          E Offline
          E Offline
          exitus
          wrote on last edited by exitus
          #25

          @mrx552 hallo
          ich habe den h13 10
          elfin firmware 1.44.1

          ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
          Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
          Meine einstellungen
          761a95fc-480b-48a0-aedc-21f0cddb7bfb-image.png

          69600536-8c13-4d30-bfa8-77d88a0b0ab7-image.png
          ca8806a1-8f16-4b3a-8c98-e68b8528368e-image.png

          das steht in log
          On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

          D 1 Reply Last reply
          0
          • E exitus

            @mrx552 hallo
            ich habe den h13 10
            elfin firmware 1.44.1

            ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
            Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
            Meine einstellungen
            761a95fc-480b-48a0-aedc-21f0cddb7bfb-image.png

            69600536-8c13-4d30-bfa8-77d88a0b0ab7-image.png
            ca8806a1-8f16-4b3a-8c98-e68b8528368e-image.png

            das steht in log
            On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

            D Offline
            D Offline
            Dieter_P
            wrote on last edited by
            #26

            @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

            das steht in log
            On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

            hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).

            E 1 Reply Last reply
            0
            • D Dieter_P

              @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

              das steht in log
              On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

              hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).

              E Offline
              E Offline
              exitus
              wrote on last edited by
              #27

              @dieter_p es lag an den TCP port
              welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts

              D 1 Reply Last reply
              0
              • E exitus

                @dieter_p es lag an den TCP port
                welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts

                D Offline
                D Offline
                Dieter_P
                wrote on last edited by Dieter_P
                #28

                @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                @dieter_p es lag an den TCP port
                welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts

                die def zu grid ct /feed_in /grid_consumption sieht recht brauchbar aus: https://forum.iobroker.net/post/1130418

                1 Reply Last reply
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  exitus
                  wrote on last edited by
                  #29

                  Weiß jemand wie die modbusregister für String 3 ist für H3 12 e??

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • I ichderarnd

                    Es ist wirklich so einfach: Ich habe mir diesen RS485 auf USB Adaper besorgt:
                    https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?&nbc=1

                    Dann von einem LAN-Kabel die Stecker abgeschnitten, zwei verdrillte Adern an A und B des „EMS“ Anschlusses des Fox und an A und B des USB-Adapters. Den USB Stecker in den Pi stecken, Modbusadapter installieren, den USB-Port auswählen, Device ID 247 setzen und die Holdingregister anlegen.

                    Lief sofort :+1:

                    Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich die Daten für String 3 und folgende herbekomme. Werde die Doku beim Hersteller anfragen.

                    E Offline
                    E Offline
                    exitus
                    wrote on last edited by
                    #30

                    @ichderarnd hast du es hinbekommen String 3 auszulesen ich finde kein Register für String 3 hast du Info

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • E exitus

                      @ichderarnd hast du es hinbekommen String 3 auszulesen ich finde kein Register für String 3 hast du Info

                      M Offline
                      M Offline
                      MrX552
                      wrote on last edited by
                      #31

                      @exitus

                      Moin,

                      String 3 "gibt es nicht". Intern werden String 1 und 2 zusammen als pv1 und String 3 als pv2 ausgegeben.

                      Jörn

                      E 1 Reply Last reply
                      0
                      • M MrX552

                        @exitus

                        Moin,

                        String 3 "gibt es nicht". Intern werden String 1 und 2 zusammen als pv1 und String 3 als pv2 ausgegeben.

                        Jörn

                        E Offline
                        E Offline
                        exitus
                        wrote on last edited by
                        #32

                        @mrx552 danke für die schneller Antwort. Aber ich könnte an jeden String eine Feld Anschließen mit unterschiedliche Ausrichtung ohne Verluste ?

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • E exitus

                          @mrx552 danke für die schneller Antwort. Aber ich könnte an jeden String eine Feld Anschließen mit unterschiedliche Ausrichtung ohne Verluste ?

                          M Offline
                          M Offline
                          MrX552
                          wrote on last edited by
                          #33

                          @exitus

                          Moin, auf 1 und 2 müssen die Strings die gleiche Plattenanzahl haben und vermutlich auch den gleichen Typ von Paneelen, String 3 kann unterschiedlich sein. Ich habe bei mir jetzt die Ostseite und die Westseite auf String 1 und String 2 und die Südseite auf String 3. Vermutlich ist es nur Einbildung, aber bei mir erweckt es den Anschein, das das ganze effektiver arbeitete, seit ich im Mai die Ost- und Westseite zusammengeschaltet habe...

                          E 2 Replies Last reply
                          0
                          • M MrX552

                            @exitus

                            Moin, auf 1 und 2 müssen die Strings die gleiche Plattenanzahl haben und vermutlich auch den gleichen Typ von Paneelen, String 3 kann unterschiedlich sein. Ich habe bei mir jetzt die Ostseite und die Westseite auf String 1 und String 2 und die Südseite auf String 3. Vermutlich ist es nur Einbildung, aber bei mir erweckt es den Anschein, das das ganze effektiver arbeitete, seit ich im Mai die Ost- und Westseite zusammengeschaltet habe...

                            E Offline
                            E Offline
                            exitus
                            wrote on last edited by
                            #34

                            @mrx552 danke jetzt ist meins auch im betrieb , was bis jetzt nicht klappt ist sich bei foxcloud anmelden wegen api key hat es jemand hinbekommen???

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M MrX552

                              @exitus

                              Moin, auf 1 und 2 müssen die Strings die gleiche Plattenanzahl haben und vermutlich auch den gleichen Typ von Paneelen, String 3 kann unterschiedlich sein. Ich habe bei mir jetzt die Ostseite und die Westseite auf String 1 und String 2 und die Südseite auf String 3. Vermutlich ist es nur Einbildung, aber bei mir erweckt es den Anschein, das das ganze effektiver arbeitete, seit ich im Mai die Ost- und Westseite zusammengeschaltet habe...

                              E Offline
                              E Offline
                              exitus
                              wrote on last edited by exitus
                              #35

                              @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

                              8537220e-1821-46b6-97a3-0f28fa301343-image.png

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • E exitus

                                @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

                                8537220e-1821-46b6-97a3-0f28fa301343-image.png

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #36

                                @exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                                @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

                                8537220e-1821-46b6-97a3-0f28fa301343-image.png

                                weil dein Köpfchen nicht aktiv ist

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                E 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                                  @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

                                  8537220e-1821-46b6-97a3-0f28fa301343-image.png

                                  weil dein Köpfchen nicht aktiv ist

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  exitus
                                  wrote on last edited by exitus
                                  #37

                                  @homoran ok Danke habe ich übersehen

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    exitus
                                    wrote on last edited by
                                    #38

                                    hallo,
                                    ich komme nicht weiter, wie bekomme ich jetzt von den daten was im netzt eingespeist wird und was das Hausvebrauch ist.
                                    Muss ich PV gesamt - Smartmeter oder Smartmeter - Grid oder habt ihr ein anderen formel???

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Thomas P_PUNKTT Offline
                                      Thomas P_PUNKTT Offline
                                      Thomas P_PUNKT
                                      wrote on last edited by
                                      #39

                                      Hallo, habe mal eine Frage dazu!

                                      Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?
                                      84f7e28e-3cff-4761-a127-265d7b46af00-1684760908306-236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png
                                      Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!

                                      Gruß

                                      Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                                      R 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                                        Hallo, habe mal eine Frage dazu!

                                        Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?
                                        84f7e28e-3cff-4761-a127-265d7b46af00-1684760908306-236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png
                                        Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!

                                        Gruß

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        Rogni
                                        wrote on last edited by Rogni
                                        #40

                                        Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:

                                        Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.

                                        Blockly Solarpanels.png

                                        Blockly Einspeisung:Bezug.png

                                        Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:

                                        Blockly Eigenverbrauch.png

                                        Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.

                                        P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(

                                        Gruß

                                        Erik :mrgreen: :mrgreen:

                                        R 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • R Rogni

                                          Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:

                                          Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.

                                          Blockly Solarpanels.png

                                          Blockly Einspeisung:Bezug.png

                                          Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:

                                          Blockly Eigenverbrauch.png

                                          Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.

                                          P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Rogni
                                          wrote on last edited by Rogni
                                          #41

                                          @MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
                                          Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.

                                          Screenshot neue Werte Fox.png

                                          Allerdings bekomme ich hier keine Werte:

                                          Modbus neue Register.png

                                          und Modbus gibt das zurück:

                                          Bildschirmfoto 2025-11-12 um 09.44.44.png

                                          Damit kann ich für mich leider nix anfangen ;) Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??

                                          Gruß

                                          Erik :mrgreen: :mrgreen:

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          790

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe