Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    987

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?

Scheduled Pinned Locked Moved Unsolved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus tcpmodbus tcp slave
43 Posts 4 Posters 4.9k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • N Offline
    N Offline
    nkel
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo, ich bin ganz neu bei iobroker und habe gleich mal eine Frage zum Modbus Adapter.

    Ich möchte gerne den Zählerstand von meiner Easee Home Wallbox per Modbus TCP von iobroker an ein anderes System (also einen Modbus Master) übergeben.
    Die Easee-Wallbox liefert schon die Daten über den entsprechenden Adapter an iobroker.
    Die Modbus Instanz im iobroker ist auf Slave eingestellt.
    Ich schaffe es aber irgendwie nicht, dass der Zählerstand über Modbus TCP ausgegeben wird.
    Mit einem Testsystem (Modbus Master) kann ich zwar auf die entsprechende Registeradresse zugreifen, aber ich erhalte nur eine NULL.

    Wo bzw. wie kann ich einstellen, dass der Zählerstand über ein bestimmtes Register ausgegeben werden sollen? Ist das überhaupt möglich mit dem Modbus Adapter?

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • N nkel

      Hallo, ich bin ganz neu bei iobroker und habe gleich mal eine Frage zum Modbus Adapter.

      Ich möchte gerne den Zählerstand von meiner Easee Home Wallbox per Modbus TCP von iobroker an ein anderes System (also einen Modbus Master) übergeben.
      Die Easee-Wallbox liefert schon die Daten über den entsprechenden Adapter an iobroker.
      Die Modbus Instanz im iobroker ist auf Slave eingestellt.
      Ich schaffe es aber irgendwie nicht, dass der Zählerstand über Modbus TCP ausgegeben wird.
      Mit einem Testsystem (Modbus Master) kann ich zwar auf die entsprechende Registeradresse zugreifen, aber ich erhalte nur eine NULL.

      Wo bzw. wie kann ich einstellen, dass der Zählerstand über ein bestimmtes Register ausgegeben werden sollen? Ist das überhaupt möglich mit dem Modbus Adapter?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      @nkel was sagt die Registerbeschreibung des Geräts und wie sieht die dazugehörige Konfiguration im Adapter aus?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      N 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @nkel was sagt die Registerbeschreibung des Geräts und wie sieht die dazugehörige Konfiguration im Adapter aus?

        N Offline
        N Offline
        nkel
        wrote on last edited by
        #3

        @homoran Ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Das Gerät, also die Wallbox, hat keine Modbus Schnittstelle. Die Datenpunkte werden über den Easee Adapter in iobroker abgerufen.
        Ich weiß nur nicht, wie ich diese Daten über den Modbus Adapter als Slave an ein externen System übergeben kann.
        Ich habe ein INPUT-Register mit der Reg-Adresse 30001 in der Modbus-Instanz angelegt, Datentyp ist Float. Mir wird aber immer nur der Wert NULL angezeigt und wenn ich die Registeradresse mit einem Testprogramm auslese erhalte ich auch eine NULL. Also funktioniert die Verbindung nach außen. Änder ich den Wert im Register händisch, dann wird auch der neue Wert übertragen. Ich möchte aber, dass Onlinewerte der Wallbox in dem Register stehen und ausgegeben werden.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • N nkel

          @homoran Ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Das Gerät, also die Wallbox, hat keine Modbus Schnittstelle. Die Datenpunkte werden über den Easee Adapter in iobroker abgerufen.
          Ich weiß nur nicht, wie ich diese Daten über den Modbus Adapter als Slave an ein externen System übergeben kann.
          Ich habe ein INPUT-Register mit der Reg-Adresse 30001 in der Modbus-Instanz angelegt, Datentyp ist Float. Mir wird aber immer nur der Wert NULL angezeigt und wenn ich die Registeradresse mit einem Testprogramm auslese erhalte ich auch eine NULL. Also funktioniert die Verbindung nach außen. Änder ich den Wert im Register händisch, dann wird auch der neue Wert übertragen. Ich möchte aber, dass Onlinewerte der Wallbox in dem Register stehen und ausgegeben werden.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #4

          @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

          Ich verstehe deine Frage nicht so ganz.

          dito!

          @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

          die Wallbox, hat keine Modbus Schnittstelle.

          und was willst du dann mit Modbus?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          N 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

            Ich verstehe deine Frage nicht so ganz.

            dito!

            @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

            die Wallbox, hat keine Modbus Schnittstelle.

            und was willst du dann mit Modbus?

            N Offline
            N Offline
            nkel
            wrote on last edited by
            #5

            @homoran Ich will die Daten an ein externes System übergeben! ;)
            Ich habe ein Energiemanagementsystem, dass Daten nur über Modbus einlesen kann. Die Wallbox hat aber keine Modbus-Schnittstelle.
            Iobroker soll als Converter arbeiten. Es gibt da einen Adapter für die Wallbox und für Modbus.
            Und der Modbus Adapter unterstützt TCP Slave, also müsste es auch funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie ich die Werte der Wallbox über die angelegten Input-Register ausgeben kann.

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • N nkel

              @homoran Ich will die Daten an ein externes System übergeben! ;)
              Ich habe ein Energiemanagementsystem, dass Daten nur über Modbus einlesen kann. Die Wallbox hat aber keine Modbus-Schnittstelle.
              Iobroker soll als Converter arbeiten. Es gibt da einen Adapter für die Wallbox und für Modbus.
              Und der Modbus Adapter unterstützt TCP Slave, also müsste es auch funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie ich die Werte der Wallbox über die angelegten Input-Register ausgeben kann.

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #6

              @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

              Iobroker soll als Converter arbeiten.

              Aaah,
              du willst also deinem EMS vorgaukeln der ioBroker sei die Wallbox?

              @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

              müsste es auch funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie

              hab ich noch nie gehört!
              Muss aber nichts heißen!

              edit:
              ich hab allerdings auch noch nicht herausgefunden wofür die diskreten Ein- und Ausgänge sind

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              N 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

                Iobroker soll als Converter arbeiten.

                Aaah,
                du willst also deinem EMS vorgaukeln der ioBroker sei die Wallbox?

                @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

                müsste es auch funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie

                hab ich noch nie gehört!
                Muss aber nichts heißen!

                edit:
                ich hab allerdings auch noch nicht herausgefunden wofür die diskreten Ein- und Ausgänge sind

                N Offline
                N Offline
                nkel
                wrote on last edited by
                #7

                @homoran Richtig!
                Du nennst es vorgaukeln, ich nenne es Schnittstellen-Converter :)
                Aber jetzt verstehen wir uns.

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • N nkel

                  @homoran Richtig!
                  Du nennst es vorgaukeln, ich nenne es Schnittstellen-Converter :)
                  Aber jetzt verstehen wir uns.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @nkel siehe edit!
                  Vielleicht ist das des Rätsels Lösung

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  N 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @nkel siehe edit!
                    Vielleicht ist das des Rätsels Lösung

                    N Offline
                    N Offline
                    nkel
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @homoran was meinst du genau mit edit?

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • N nkel

                      @homoran was meinst du genau mit edit?

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @nkel mein edit im (jetzt vor) letzten post

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      N 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @nkel mein edit im (jetzt vor) letzten post

                        N Offline
                        N Offline
                        nkel
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @homoran Nein das ist nicht zielführend. Diskrete Ein- und Ausgänge sind binäre Signale. Z.b. die Schalterstellung Ein/Aus

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • N nkel

                          @homoran Nein das ist nicht zielführend. Diskrete Ein- und Ausgänge sind binäre Signale. Z.b. die Schalterstellung Ein/Aus

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @nkel danke!
                          dann weiss ich das jetzt auch!

                          du müsstest also irgendwo Daten hinlegen, die irgendwie mit einem Register verknüpft werden, damit dein EMS dieses abrufen kann.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          N 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @nkel danke!
                            dann weiss ich das jetzt auch!

                            du müsstest also irgendwo Daten hinlegen, die irgendwie mit einem Register verknüpft werden, damit dein EMS dieses abrufen kann.

                            N Offline
                            N Offline
                            nkel
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @homoran ja genau
                            Ich hatte schon einen alias datenpunkt angelegt, in dem ein onlinewert von der Wallbox geschrieben wurde. Aber ich habe dann die Verknüpfung zum Register nicht hinbekommen.

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • N nkel

                              @homoran ja genau
                              Ich hatte schon einen alias datenpunkt angelegt, in dem ein onlinewert von der Wallbox geschrieben wurde. Aber ich habe dann die Verknüpfung zum Register nicht hinbekommen.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

                              Aber ich habe dann die Verknüpfung zum Register nicht hinbekommen.

                              hab das mal aus dem nerdfreien Einsteigerforum hierher verschoben weil es mich jetzt auch interessiert.
                              Das muss doch zu schaffen sein, wenn du meinst, dass dafür der Slave Modus da ist.

                              Ich würde Register mit entsprechenden IDs anlegen.
                              Leider erscheinen die in Master-modus erst in den Objekten wenn die Verbindung steht.

                              Wenn diese Register im Slavemodus sofort in den Objekten erscheinen würde ich diese befüllen.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              N 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

                                Aber ich habe dann die Verknüpfung zum Register nicht hinbekommen.

                                hab das mal aus dem nerdfreien Einsteigerforum hierher verschoben weil es mich jetzt auch interessiert.
                                Das muss doch zu schaffen sein, wenn du meinst, dass dafür der Slave Modus da ist.

                                Ich würde Register mit entsprechenden IDs anlegen.
                                Leider erscheinen die in Master-modus erst in den Objekten wenn die Verbindung steht.

                                Wenn diese Register im Slavemodus sofort in den Objekten erscheinen würde ich diese befüllen.

                                N Offline
                                N Offline
                                nkel
                                wrote on last edited by nkel
                                #15

                                @homoran ich kann erst am Wochenende weiterprobieren. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diese Register „befüllen“ kann.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • N nkel

                                  @homoran ich kann erst am Wochenende weiterprobieren. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diese Register „befüllen“ kann.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @nkel notfalls über ein Skript.
                                  Aber dazu müsste der Adapter erst einmal die Datenpunkte anlegen.

                                  Vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee, mir fällt gerade kein anderer Modbus Spezi ein.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  wendy2702W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @nkel notfalls über ein Skript.
                                    Aber dazu müsste der Adapter erst einmal die Datenpunkte anlegen.

                                    Vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee, mir fällt gerade kein anderer Modbus Spezi ein.

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @homoran Ich weiss das wir das Thema schonmal hatten, kann mich aber nicht dran erinnern ob wir es gelöst haben.

                                    Ich selber nutze das nicht und habe das auch mangels HW nie getestet.

                                    @nkel : wo genau änderst du den Wert denn händisch? Im Objekt? Wenn ja mal versucht den per einfachem Blockly zu ändern/aktualisieren?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    N 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @homoran Ich weiss das wir das Thema schonmal hatten, kann mich aber nicht dran erinnern ob wir es gelöst haben.

                                      Ich selber nutze das nicht und habe das auch mangels HW nie getestet.

                                      @nkel : wo genau änderst du den Wert denn händisch? Im Objekt? Wenn ja mal versucht den per einfachem Blockly zu ändern/aktualisieren?

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nkel
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @wendy2702 ich werde am Wochenende weitermachen, bin gerade nicht an meinem System. Danke für eure Unterstützung und bis demnächst.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @homoran Ich weiss das wir das Thema schonmal hatten, kann mich aber nicht dran erinnern ob wir es gelöst haben.

                                        Ich selber nutze das nicht und habe das auch mangels HW nie getestet.

                                        @nkel : wo genau änderst du den Wert denn händisch? Im Objekt? Wenn ja mal versucht den per einfachem Blockly zu ändern/aktualisieren?

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nkel
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @wendy2702 Ja ich habe den Wert händisch im Objekt geändert, siehe Screenshot. Ich habe dann mal den Wert "100" eingegeben und dann wurde auch "100" in das externe Modbus-Testprogramm übertragen.
                                        Ich weiß leider noch nicht, was ein Blockly ist, kannst du mir das bitte erklären, wie ich den Wert mittels Blockly ändern oder aktualisieren kann?

                                        2706c3f8-df03-4ca6-baf9-bc8f927d56f8-image.png

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • N nkel

                                          @wendy2702 Ja ich habe den Wert händisch im Objekt geändert, siehe Screenshot. Ich habe dann mal den Wert "100" eingegeben und dann wurde auch "100" in das externe Modbus-Testprogramm übertragen.
                                          Ich weiß leider noch nicht, was ein Blockly ist, kannst du mir das bitte erklären, wie ich den Wert mittels Blockly ändern oder aktualisieren kann?

                                          2706c3f8-df03-4ca6-baf9-bc8f927d56f8-image.png

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

                                          ich habe den Wert händisch im Objekt geändert,

                                          wie genau gemacht?
                                          Die gelbe Farbe bedeutet eigentlich, dass dieser Wert noch nie geändert wurde.

                                          @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:

                                          Ich weiß leider noch nicht, was ein Blockly ist

                                          Blockly ist die grafische Variante von Javascript.
                                          Damit kann man ein Skribt über Blöcke zusammenklicken

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          N 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          514

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe