NEWS
Modbus & Fronius GEN24
-
Also ich lasse die so:
40355_OutWRte = -4000 %
40356_InWRte = 4000 %Und schalte nur 40348_StorCtl_Mod auf 0 oder 3.
Wenn ich auf 0 setzte und trotzdem die Werte drin lasse scheint er es zu ignorieren, PV-Batterie läuft so wie gehabt und entlädt so wie es Standardmäßig sein soll. -
Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern. -
@nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
Ja.
0 sperrt beide Limits
1 gibt das Ladelimit frei
2 das Entladelimit
3 gibt beide frei -
Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.
-
@mickemup
Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang. -
Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
40355_OutWRte
40356_InWRteAber probiers halt aus :-)
-
Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
40355_OutWRte
40356_InWRteAber probiers halt aus :-)
@nik82
Ja werde ich bei Gelegenheit machen.
Aber wenn du die Punkte geloggt hast und dort nichts kam wird der WR das wohl irgendwie anders handhaben.
Bin aber mit ModBus noch nicht soweit; habe zudem einen Verto Plus dort sind die ModBus Adressen wohl leicht anders (TBC)
