Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.8k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Marwin F.M Marwin F.

    Moin,
    ich habe aktuell das Problem, dass mein Modbus Adapter regelmäßig in einen Timeout läuft und einen reconnect durchführt.
    Ich habe einen RS485 auf USB Adapter direkt am RaspberryPi hängen und auf den Pins 1-3 des Modbus Ports vom WR hängen, Pin 6-8 haben keine Veränderung ergeben.
    Als Software version habe ich die aktuellste Verion 1135 drauf.

    Im Logfile kann man erkennen, dass er eine gewisse Zeit verbunden ist. In dieser Zeit empängt er Werte und aktualisiert diese auch unter Objects. Dann kommt ein Timeout mit reconnect.
    2322a56a-cc35-4a5c-95e3-770960985aa4-grafik.png

    Einstellungen des Modbus Adapters.
    bbde14e4-e315-4891-9c03-6d19a3c0b20e-grafik.png

    Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ist das Abfrageintervall zu klein? Kann man überhaupt sekündlich eine Abfrage tätigen?

    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    wrote on last edited by
    #70

    @marwin-f
    Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
    Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
    Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

    coyoteC Marwin F.M 2 Replies Last reply
    0
    • TheBamT TheBam

      @coyote
      Also den Datenpunkt 146 beschreibe ich auch das mache ich aber ganz einfach mit einer 1 und einer 0. Wenn 1 dann sollte er verkaufen und einspeisen und bei einer 0 macht der eine 0 Watt Regelung (ist glaube seit dem Update auch verdreht aber bin mir nicht sicher)
      Die habe ich auf einen Switch Button gelegt und schon klappt das. Aber ich kann am Wochenende noch Mal genauer nachschauen

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #71

      @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Deswegen verstehe ich deine Frage nicht.

      @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Im Logfile kann man erkennen,

      wäre das ordnungsgemäß als Text in code-tags könnte ich den Passus mit wrong crc.... zitieren.

      Das hatten wir unlängst in einem anderen Thread, aber nicht auflösen können. die wahrscheinlichste Ursache war unsaubere Verkabelung.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • TheBamT TheBam

        @marwin-f
        Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
        Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
        Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Most Active
        wrote on last edited by coyote
        #72

        @thebam na in der Tabelle steht doch folgendes:

        Bit0 = 0/1 enable/disable
        Bit1 = 0/1 Monday
        Bit2 = 0/1 Tuesday

        usw.
        Beschreibt man also mit 0/1 doch nur Bit0 oder?
        Wie beschreibt man die restlichen Bits? Sodass ich Monday-Sunday die Haken setzen kann

        TheBamT 1 Reply Last reply
        0
        • TheBamT TheBam

          @marwin-f
          Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
          Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
          Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

          Marwin F.M Offline
          Marwin F.M Offline
          Marwin F.
          wrote on last edited by
          #73

          @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          @marwin-f
          Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
          Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
          Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

          Okay danke für die Info.
          Ich habe die Register verwendet, die du mal hier gepostet hattest. Wenn ich beispielsweise nur den ersten Register 40001 abfrage, habe ich weiterhin die Probleme.

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          
          40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
          
          40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
          
          40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
          
          40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
          
          40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          
          40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          
          40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          
          40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          

          @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Deswegen verstehe ich deine Frage nicht.

          @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Im Logfile kann man erkennen,

          wäre das ordnungsgemäß als Text in code-tags könnte ich den Passus mit wrong crc.... zitieren.

          Das hatten wir unlängst in einem anderen Thread, aber nicht auflösen können. die wahrscheinlichste Ursache war unsaubere Verkabelung.

          Guter Tipp, das werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Als Verkabelung habe ich ein Sauber aufgelegtes Rj45 Patchkabel mit ca. 7,5 Meter Länge und am anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt. Vielleicht ist die Strecke ja zu lang oder zu viel Kabelübersprechen von anderen Leitungen.
          Ich könnte versuchen, einen zweiten RPi mal direkt neben den WR anzuschließen oder mir diesen Waveshare Adapter besorgen - dieser scheint sich ja hier bewährt zu haben?

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • Marwin F.M Marwin F.

            @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            @marwin-f
            Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
            Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
            Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt

            Okay danke für die Info.
            Ich habe die Register verwendet, die du mal hier gepostet hattest. Wenn ich beispielsweise nur den ersten Register 40001 abfrage, habe ich weiterhin die Probleme.

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            
            40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
            
            40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
            
            40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
            
            40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
            
            40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            
            40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            
            40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            
            40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            

            @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            Deswegen verstehe ich deine Frage nicht.

            @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            Im Logfile kann man erkennen,

            wäre das ordnungsgemäß als Text in code-tags könnte ich den Passus mit wrong crc.... zitieren.

            Das hatten wir unlängst in einem anderen Thread, aber nicht auflösen können. die wahrscheinlichste Ursache war unsaubere Verkabelung.

            Guter Tipp, das werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Als Verkabelung habe ich ein Sauber aufgelegtes Rj45 Patchkabel mit ca. 7,5 Meter Länge und am anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt. Vielleicht ist die Strecke ja zu lang oder zu viel Kabelübersprechen von anderen Leitungen.
            Ich könnte versuchen, einen zweiten RPi mal direkt neben den WR anzuschließen oder mir diesen Waveshare Adapter besorgen - dieser scheint sich ja hier bewährt zu haben?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #74

            @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt.

            manchmal ist zwei besser als drei.
            die zwei müssen aber ein twisted pair bilden!

            Das ist aber nicht alles, der wahrscheinlichste Fehler liegt hier:

            Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Reply Last reply
            0
            • TheBamT TheBam

              @lars-2
              Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.

              Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.

              Lars 2L Offline
              Lars 2L Offline
              Lars 2
              wrote on last edited by Lars 2
              #75

              @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              @lars-2
              Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.

              Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.

              ich habe heute einen Modbus zu USB adapter für den Laptop geholt.
              Den hab ich an die gleiche Leitung die zum ModeBus Port vom Deye geht angeschlossen und habe über den CAS Modbus Scanner Daten abfragen könnenmodbus scanner.jpg

              als liegt das Problem entweder am Waveshare oder am Iobroker den der Port sendet ja Daten

              Edit: gerade noch den Waveshare wieder angeschlossen und mit den ModbusScanner abgefrag, auch hier kommen jetzt Daten, also muss es der iobroker sein... ich deinstallier nochmal den modbus und richte alles neu ein
              modbus scanner 2.jpg

              TheBamT 1 Reply Last reply
              0
              • coyoteC coyote

                @thebam na in der Tabelle steht doch folgendes:

                Bit0 = 0/1 enable/disable
                Bit1 = 0/1 Monday
                Bit2 = 0/1 Tuesday

                usw.
                Beschreibt man also mit 0/1 doch nur Bit0 oder?
                Wie beschreibt man die restlichen Bits? Sodass ich Monday-Sunday die Haken setzen kann

                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                wrote on last edited by
                #76

                @coyote
                Ach so so genau habe ich mir das noch nicht angesehen ich habe den bisher nur so genutzt das ich den Haken bei solar sell gesetzt oder nicht gesetzt habe.
                Aber wenn es so funktioniert wie ich denke müssten wir ein Skript dazwischen packen zum steuern.
                Ich bin am Sonntag wieder daheim und hätte da Zeit zum testen da würde ich das Mal genauer probieren.
                Ansonsten kannst du gerne Mal versuchen wenn du eine 3 rein schreibst ob dann der solar sell Haken da ist und der der Montag Haken.
                Bei einer 7 müsste dann der Dienstag auch mit dabei sein usw.. irgendwo hier im Forum hatte ich Mal ein Skript dazu gepostet. Weil die Eaton easy auch so Fehler Macht

                1 Reply Last reply
                0
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #77

                  @thebam ah ok, kann ich mal testen. Ich schau mal ob ich dein Script finde.

                  TheBamT 1 Reply Last reply
                  0
                  • Lars 2L Lars 2

                    @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    @lars-2
                    Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.

                    Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.

                    ich habe heute einen Modbus zu USB adapter für den Laptop geholt.
                    Den hab ich an die gleiche Leitung die zum ModeBus Port vom Deye geht angeschlossen und habe über den CAS Modbus Scanner Daten abfragen könnenmodbus scanner.jpg

                    als liegt das Problem entweder am Waveshare oder am Iobroker den der Port sendet ja Daten

                    Edit: gerade noch den Waveshare wieder angeschlossen und mit den ModbusScanner abgefrag, auch hier kommen jetzt Daten, also muss es der iobroker sein... ich deinstallier nochmal den modbus und richte alles neu ein
                    modbus scanner 2.jpg

                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    wrote on last edited by
                    #78

                    @lars-2
                    Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                    Stimmt Die Port Nummer?
                    Alias angehackt?
                    Meine Parameter Liste genommen?

                    Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                    Lars 2L 1 Reply Last reply
                    0
                    • TheBamT TheBam

                      @lars-2
                      Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                      Stimmt Die Port Nummer?
                      Alias angehackt?
                      Meine Parameter Liste genommen?

                      Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                      Lars 2L Offline
                      Lars 2L Offline
                      Lars 2
                      wrote on last edited by Lars 2
                      #79

                      @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      @lars-2
                      Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                      Stimmt Die Port Nummer?
                      Alias angehackt?
                      Meine Parameter Liste genommen?

                      Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                      keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                      
                      modbus.0
                      2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      

                      modbus.PNG

                      Modbus scanner geht sofort
                      modbus4.PNG

                      HomoranH 2 Replies Last reply
                      0
                      • Lars 2L Lars 2

                        @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        @lars-2
                        Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                        Stimmt Die Port Nummer?
                        Alias angehackt?
                        Meine Parameter Liste genommen?

                        Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                        keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                        
                        modbus.0
                        2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        
                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                        40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                        40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                        40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        

                        modbus.PNG

                        Modbus scanner geht sofort
                        modbus4.PNG

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #80

                        @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Lars 2L 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                          Lars 2L Offline
                          Lars 2L Offline
                          Lars 2
                          wrote on last edited by
                          #81

                          @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                          habs geändert, besser so?

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • Lars 2L Lars 2

                            @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.

                            habs geändert, besser so?

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #82

                            @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            besser so?

                            ja!
                            jetzt kann ich es entziffern und zitieren

                            @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Lars 2L Lars 2

                              @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              @lars-2
                              Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                              Stimmt Die Port Nummer?
                              Alias angehackt?
                              Meine Parameter Liste genommen?

                              Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe

                              keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler

                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                              
                              modbus.0
                              2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                              40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                              40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              

                              modbus.PNG

                              Modbus scanner geht sofort
                              modbus4.PNG

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #83

                              @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                      2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                              

                              wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Lars 2L 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                        2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                                

                                wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                                Lars 2L Offline
                                Lars 2L Offline
                                Lars 2
                                wrote on last edited by Lars 2
                                #84

                                @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                        2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                                

                                wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                                hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt

                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                                
                                modbus.0
                                2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • Lars 2L Lars 2

                                  @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                                          2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                                  

                                  wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info

                                  hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt

                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #85

                                  @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                                  Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  Lars 2L 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                                    Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                                    Lars 2L Offline
                                    Lars 2L Offline
                                    Lars 2
                                    wrote on last edited by Lars 2
                                    #86

                                    @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                                    Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                                    habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Lars 2L Lars 2

                                      @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
                                      Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest

                                      habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #87

                                      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      habs nochmal geändert

                                      Danke!
                                      da steht jetzt leider nicht wirklich was erquickliches drin.

                                      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      Client in error state.

                                      ist leider auch nicht sehr spezifisch.

                                      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      ist aber doch nur text?

                                      der aber im Browser in code formatiert wird.
                                      das dauert und bei zuwenig RAM friert's ein

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Lars 2L Offline
                                        Lars 2L Offline
                                        Lars 2
                                        wrote on last edited by
                                        #88

                                        ok, ändert aber leider nicht daran das er keine Verbindung aufbaut, hab langsam keine Idee mehr was ich noch testen könnte.
                                        Parallel werde ich mal versuchen per Tasmota mit Wemos und TTL adapter an die Werte zu kommen, evtl klappt das ja, alle anderen Programme bekommen über den Waveshare daten... alles merkwürdig

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          wrote on last edited by
                                          #89

                                          @lars-2
                                          Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                                          Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                                          Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                                          Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

                                          Lars 2L 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          531

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe