    • TheBam
      TheBam @Soul_man last edited by TheBam

      @soul_man
      Das kann auch nicht gehen und Steht in deinem Log auch drin. Du musst die Vollständige adresse verwenden (Holding register sind 40000) Deswegen geht das auch nicht nur mit den Zahlen. Importier dir mal von mir die Liste. Diese ist zwar noch nicht vollständig gerade die batterie werte fehlen noch aber damit solltest du eigentlich sehen können ob es klappt.
      Fenster.jpg

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      
      
      
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Soul_man @TheBam last edited by

        @thebam

        Mit Aliase und deinen restlichen Einstellungen klappt die Verbindung - das ist schon mal gut!

        Leider sind genau die selben Verbindungsabbrüche wie bei meinem Versuch ohne Aliase.

        --> eventuell liegt es ja auch daran, dass ich an der "Modebus" Buchse dran hänge...
        Laut Deye Support sollte die mit meiner Firmware nämlich funktionieren.
        Ich versuchs mal an der BMS Buchse

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TheBam
          TheBam last edited by TheBam

          @soul_man
          Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
          Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Soul_man @TheBam last edited by

            @thebam

            Hab's an der BMS Buchse probiert und da klappt es einwandfrei ohne Abbrüche.

            Ich werde es auch mit einem Splitter versuchen oder eventuell ein Kabel zerschneiden und an die offenen enden klemmen 😁

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Soul_man last edited by

              @thebam

              Weißt du vielleicht wie man den DEYE Slave (hab 2 DEYE 12 parallel) auslesen kann?
              Aktuell bekomme ich nur die Werte vom Master per RS485 in den iobroker.

              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @Soul_man last edited by

                @soul_man
                Das ist eine gute Frage Soweit mir bekannt ist kannst du nur einen Wr. damit auslesen über evtl. kannst du mal Probieren die Geräte id zu ändern. Vielleicht geht es denke aber nicht.

                Ansonsten schau dir mal dieses video an: https://www.youtube.com/watch?v=BSHhyKvolsg
                in der Beschreibung ist eine Mail vielleicht kann er dir sagen wie es geht ich hatte auch schon mit ihm Kontakt ist sehr hilfsbereit.

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Soul_man @TheBam last edited by Soul_man

                  @thebam

                  Habs rausgefunden und erfolgreich getestet:

                  Man braucht zusätzlich eine Stichleitung (A & B) vom Modbus an den BMS port vom Slave Wechselrichter.

                  Im iobroker in der Modbus Instanz unter Allgemein den Haken bei "Mehrere Geräte IDs" setzen.

                  Dann kann man zusätzlich die ID vom Slave (in meinem Fall 2) bei den Holding Register angeben.

                  7f60b7fc-d4ec-455a-9885-f50786dda494-image.png

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • W
                    warp735 @Soul_man last edited by

                    @soul_man
                    Genau... Ich hab mehrere Sachen an einem Konverter. Jedes Gerät braucht halt seine eigene Modbus Adresse.
                    Ich richte auch die Modbus Instanz grundsätzlich so ein. Ändert man das später, sind alle Werte weg.

                    TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TheBam
                      TheBam @warp735 last edited by

                      Geht das auslesen eigentlich noch wenn an dem BMS port noch eine RS485 Batterie dran hängt oder geht das nur mit einer CAN Batterie?

                      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 last edited by

                        @thebam
                        Muss halt jeder Teilnehmer seine eindeutige Adresse haben, dann ist das kein Problem. Aber wenn sich das auf einer Seite nicht einstellen lässt, wirds zum Problem

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @TheBam last edited by

                          @thebam hast du mittlerweile deine Batterie mit dran? Meine Batterie läuft über RS485 mit dem original mitgelieferten Kabel auf PIN 1/2 der BMS Buchse vom Deye.
                          Hab selbst ein Kabel gemacht um über CAN zu kommunizieren, ging aber nicht.
                          Jetzt ist die Frage, da die Batterie auf 1/2 an der BMS Buchse liegt, müsste ich ja trotzdem den RS485 an PIN 7/8 nutzen können mit dem Waveshare. Muss ich die Tage mal testen.

                          Du wolltest doch noch einen Liste machen mit den Register, richtig?

                          Die „Modebus“ Buchse scheint ja nicht richtig zu funktionieren, sonst wäre ich direkt da dran.

                          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TheBam
                            TheBam @coyote last edited by TheBam

                            @coyote

                            Ja ich habe meine Batterie dran. Der deye kann nur can nach draußen sprechen Empfangen geht nicht. Daher habe ich die selben Probleme wie du gehabt meine Batterie spricht auch nur rs485.
                            Es ist egal ob du pin1/2 nimmst oder 7/8 die sind auf der Platine sowieso Verbunden

                            Allerdings habe ich eine gute Nachricht für dich. Im neuesten Firmware Update geht der modebus Anschluss wieder. Anderenfalls müsste man über den solarman stick gehen und da ein Y-stück einbauen das geht auch.

                            Ansonsten habe ich die Register für den Adapter sowie alles weitere in einem anderen Post erklärt https://forum.iobroker.net/topic/64642/deye-hybrid-wechselrichter/28?_=1688418021331

                            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • coyote
                              coyote Most Active @TheBam last edited by

                              @thebam prima, danke dir werde ich mir genauer anschauen und die Firmware noch hochziehen.
                              Dann nehm ich die Modebus Buchse für den Waveshare und die BMS für die Batterie👍
                              Anstatt Smartmeter werde ich wohl die CT Klemmen nehmen, habe zwar beides da, aber der Deye soll wohl genauer regeln mit den CTs.

                              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheBam
                                TheBam @coyote last edited by

                                @coyote
                                Wenn du die Möglichkeiten hast die CT klemme. Zu nutzen dann mach das damit ist der noch Mal ein wenig besser. Zudem kannst du auch die Klammen mit einem lan kabel auf bis zu 25m verlängern das soll auch ohne Probleme gehen.
                                Kannst den eastron ja dann noch als normale Auswertung nehmen am iobroker;-)

                                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  coyote Most Active @TheBam last edited by

                                  @thebam genau so hatte ich es vor, verlängern mit Netzwerkkabel (vorausgesetzt ich bekomme die CTs unter). Habe noch eh einen zweiten Eastron für die Auswertung von der EG Wohnung am Waveshare hängen für iobroker und den ersten für den Rest des Hauses. Mal schauen wie ich alles unter bekomme.

                                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam @coyote last edited by TheBam

                                    @coyote
                                    so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
                                    x > 30000 ? x-65535:x

                                    diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

                                    Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

                                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @TheBam last edited by

                                      @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
                                      Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
                                      Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

                                      TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • TheBam
                                        TheBam @coyote last edited by

                                        @coyote
                                        Das sollte eigentlich nicht sein. Ich Guck da morgen noch Mal nach. Nicht das ich das mit einer alten modbus Version exportiert habe.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • TheBam
                                          TheBam @coyote last edited by

                                          @coyote
                                          so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
                                          also die erste zeile:
                                          _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                          die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

                                          Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
                                          x > 30000 ? 65535-x:x*-1
                                          Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

                                          Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
                                          x>30000 ? x-65535:x

                                          ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

                                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @TheBam last edited by

                                            @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
                                            Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

                                            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            786
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            39490
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo