    • TheBam
      TheBam @coyote last edited by TheBam

      @coyote
      Ja genau mit Bit 5 also einer 32 in Modbus datenpunkt hast du den Donnerstag aktiviert. Wenn du Mittwoch und Donnerstag aktivieren willst musst 32+16 addieren. Also eine 48 rein schreiben.
      Das Skript. Kann dir also die Werte ausrechnen und du musst die dann nur noch in den Modbus datenpunkt schreiben.

      Mit beide Richtungen soll der Wert aus dem dp in die einzelnen Bits geschrieben werden da bin ich aber noch dran ich hoffe das ich es bis Sonntag gelöst habe.

      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • coyote
        coyote Most Active @TheBam last edited by

        @thebam so ganz passt das noch nicht, wenn ich den 40146 Solar Sell mit 32 beschreibe, geht nur Solar Sell an und Time of Use und die Tage sind nicht angehakt.

        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TheBam
          TheBam @coyote last edited by

          @coyote
          Probier Mal mit 40147 ich mein der 40146 setzt nur den Haken ob überschuss verkauft werden darf oder nicht

          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active @TheBam last edited by coyote

            EDIT: Sorry, nehme alles zurück. Natürlich ist es 40147......

            @thebam nee, dass ist ja genau das was ich meinte. 40147 is Grid Phase.
            Schau mal:

            modbus.PNG

            Ich habe leider keine Ahnung, wie man Bit0-7 einzeln mit 0/1 beschreiben kann im Register. Muss ich mal bisschen googeln, ob ich dazu was finde. Zumal es ja dann quasi auch falsch ausgelesen wird, bzw. nur das erste Bit ausgelesen wird.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active @TheBam last edited by coyote

              @thebam ich denke, ich habe es rausgefunden. 40417 wird Dezimal beschrieben von 0-255. Damit kannst du dann den Haken bei Time of Use und die Haken bei den Tagen setzen.

              Beispiel:
              Dez 0 = Time of use aus und alle Tage nicht angehakt
              Dez 65 = Time of use an und nur Samstag an
              Dez 255 = Time of use an und alle Tage angehakt

              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @coyote last edited by

                @coyote
                Irgendwie ist da eine Verschiebung zwischen Liste und Auslesen. Deswegen ist der 40146 laut Liste im Adapter der 40146.

                Das andere hatte ich dir ja auch so versucht zu sagen.
                Bei einer 1 ist der Time of use. Angehackt.
                Bei einer 2 nur der Montag
                bei einer 3 time of use und Montag
                Usw. Bei einer 4 nur der Dienstag

                Zumindest habe ich das so verstanden ausprobiert habe ich es noch nicht können

                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @TheBam last edited by

                  @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  Irgendwie ist da eine Verschiebung zwischen Liste und Auslesen. Deswegen ist der 40146 laut Liste im Adapter der 40146.

                  Ja, hab ich ja gemerkt, da hatte ich den Beitrag schon geschrieben, daher mein EDIT.

                  Genau so ist es. Habe es ausprobiert und funktioniert auch. Habe aber erst heut gesehen, dass es Dezimal geschrieben wird.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berlinerbolle @coyote last edited by

                    Mal eine blöde Frage: ich war davon ausgegangen, dass Modbus TCP direkt über den WLAN Adapter auf Port 8899 funktioniert, man also keine zusätzliche Hardware (Modbus/Ethernet Adapter) benötigt. Da liege ich anscheinend falsch?

                    Überlege, für meine Eltern einen DEYE Hybrid zu besorgen, weil deren Niedervolt Wechselrichter kaputt gegangen ist, und sie dann die vorhandenen Bleiakkus weiternutzen könnten. Das würde ja zumindest gehen, richtig? Also man kann ganz normale 48V Akkus ohne BMS verwenden?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TheBam
                      TheBam last edited by

                      @berlinerbolle
                      Also deine Doppel Frage ist etwas schwer zu beantworten. Es gibt einen deye Adapter für Cloud freies auslesen. Wenn man da in der Programmierung etwas ändert geht der auch für die Hybriden aber. Irgendwie stimmen die Register nicht. Ich habe das Mal ausprobiert bei mir aber ich konnte da jetzt keine Werte zuordnen also irgendwie passten die nicht überrein. Deswegen lese ich die Werte aus dem wr mit eine Adapter/Gateway aus. Was mir den rs485 auf Ethernet gibt. Der WLAN Stick schickt aber auch die Daten an die Solarmann App mit der man dann von überall her den Wechselrichter auslesen kann.

                      Zu deiner 2. Frage, grundsätzlich kann der deye mit allen 48v Batterien umgehen. Nur schöner ist es wenn eine Kommunikation funktioniert. Zwischen BMS und dem wr. Aber hierfür spricht der deye ja auch can und rs485. (Bei rs485 brauchst du aber noch den Lithium Mode...ist nur eine Nummer damit die miteinander sprechen)

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • miael
                        miael last edited by

                        Moin,
                        hat einer Erfahrung mit einem Umsetzer auf WLAN?
                        Z.B. sowas:
                        https://www.amazon.de/dp/B09PD5ZD56/ref=sspa_mw_detail_2?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwyp13NParams

                        Habe eigentlich ganz guten Empfang in der Garage.
                        Gruß miael

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          Waly_de @TheBam last edited by Waly_de

                          @thebam Bin jetzt auch mal in dieses Thema eingestiegen. Echt spannend. Danke für Deine Registerdefinitionen. Das hat mir viel geklickt gespart 😉

                          Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

                          Hier mal die Definitionen der Datentypen:

                          uint16be und int16be beziehen sich auf die Darstellung von 16-Bit-Werten (2-Byte-Werte) in einem Computer. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der Art, wie die Zahlen interpretiert werden.

                          uint16be (Unsigned 16-Bit Big-Endian):

                          • Wertebereich: 0 bis 65,535 (2^16 - 1)

                          • uint16be repräsentiert eine 16-Bit-unsigned integer (vorzeichenlose Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Das bedeutet, dass der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert wird, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

                          int16be (Signed 16-Bit Big-Endian):

                          • Wertebereich: -32,768 bis 32,767

                          • int16be repräsentiert eine 16-Bit-signed integer (vorzeichenbehaftete Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Auch hier wird der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

                          Oder hab ich etwas übersehen?

                          Ich hab eben mal das chinesische Dokument mit der Modbusbeschreibung mal durch den Übersetzter gejagt. Vielleicht hilft das ja auch jemandem weiter 😉

                          MODBUSRTU (Deutsch).pdf

                          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • TheBam
                            TheBam @Waly_de last edited by

                            @waly_de
                            Das ist eine gute Frage. Ich hatte es anfangs mit verschiedenen Byte Arten probiert und die unit ging am besten daher bin ich dabei geblieben und irgendwann habe ich bemerkt das die Werte nicht ins Minus gehen sondern halbe im integer minus. Ich habe auch mit welchen gesprochen die Home Assistent nutzen mit dem deye die haben das selbe gesagt man muss die Werte dann umrechnen deswegen habe ich das nie mit anderen probiert. Aber wenn das auch anders geht wäre das super. Kannst es ja Mal testen und berichten.

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              Waly_de @TheBam last edited by

                              @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
                              Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. 😉

                              Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

                              Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                              hier meine überarbeiteten Definitionen:

                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                              40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                              40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                              40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                              40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                              40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                              40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                              

                              Viel spaß Damit 😉
                              VG Markus

                              miael E TheBam wendy2702 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • miael
                                miael @Waly_de last edited by

                                Ich bekomme auf dem MODBUS POrt immer:

                                modbus.0
                                	2023-07-29 17:00:05.669	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                	2023-07-29 17:00:05.668	error	Client in error state.
                                modbus.0
                                	2023-07-29 17:00:05.668	error	Request timed out.
                                modbus.0
                                	2023-07-29 17:00:05.668	warn	Error: undefined
                                modbus.0
                                	2023-07-29 17:00:00.666	info	Connected to slave 192.168.188.11
                                modbus.0
                                	2023-07-29 16:59:00.656	info	Disconnected from slave 192.168.188.11
                                

                                Auf dem BMS Port geht es.
                                Habe die aktuelle Firmware 35. Als Akku habe ich den DEYE 6.1. Kann mir einer einen Splitter für den BMS Port empfehlen?
                                Danke!

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  Waly_de @miael last edited by Waly_de

                                  @miael
                                  also ich hab das drauf:
                                  HMI: Ver 1001-C031 MAIN: Ver 2005-1128-1807
                                  und der MODeBus funktioniert.
                                  Ich hatte anfangs auch die Timeouts. Dann ging es irgendwann. Frag nicht was genau das Problem war 😉

                                  Wenn Du mal Deine Instanzeistellungen vom Modbusadapter postest, vergleiche ich mal mit meinen.
                                  Der Deye steht bei mir übrigens auf SLAVE Adresse 1

                                  miael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • miael
                                    miael @Waly_de last edited by

                                    @waly_de
                                    d5c8bf7e-ec99-4293-8173-61323eb32688-grafik.png

                                    Ich habe schon viel ausporobiert...

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      Waly_de @miael last edited by

                                      @miael sieht fast so aus wie bei mir...
                                      Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

                                      miael 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • miael
                                        miael @Waly_de last edited by

                                        @waly_de
                                        Hab es auch gerade nochmal umgesteckt und keine Fehler auf dem BMS Port. Ich bestell mir jetzt einen Splitter

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • miael
                                          miael @Waly_de last edited by

                                          @waly_de
                                          ICh nutze ja den oben verlinkten Elfin und habe nur A/B angeschlossen und eine externe Stromversorung. GND vom Port brauch ich nicht, oder?

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            Waly_de @miael last edited by

                                            @miael Ich hab GND angeschlossen

                                            miael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            749
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            39505
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo