    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Lars 2
      Lars 2 @TheBam last edited by Lars 2

      @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      @lars-2
      Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
      Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
      Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
      Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so

      Kann ich morgen testen...
      Habe den iobroker in einem Proxmox Container laufen.
      Firewalls sind innerhalb der Netzwerkstruktur keine vorhanden ich kann aus der Shell des iobrokers die IP Adresse und auch den Port scannen/anpingen
      Die 2. Iobroker Instanz läuft auch auf einem Proxmox Container aber in dem Subnetz vom Waveshare... Trotzdem keine Verbindung

      Und der Windows Rechner wo der Scanner drauf läuft habe ich in allen Subnetzen probiert, geht immer

      hab mal schnell getestet, einmal nur die 40147 gelöscht und einmal alles dahinter komplett.

      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:54.909	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:46.907	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:46.906	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:46.906	info	Connected to slave 192.168.30.223
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:41.904	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:41.904	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:40.904	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:40.903	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	Initialization of scale factors done!
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.899	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.899	info	Connected to slave 192.168.30.223
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":143,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":109,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":108,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":104,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},{"_address":40105,"name":"ZeroExport power","description":"ZeroExport-Leistung","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":104,"id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power"},{"_address":40109,"name":"Max A Charge","description":"Maximaler Ladestrom der Batterie","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":108,"id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge"},{"_address":40110,"name":"Max A discharge","description":"Max A Entladung","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":109,"id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge"},{"_address":40144,"name":"Max Limit Power Output Grid Connection","description":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":143,"id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection"}]
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for coils: []
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.714	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.605	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      
      modbus.0
      13973	2023-07-15 20:56:32.603	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lars 2
        Lars 2 last edited by Lars 2

        Guten morgen zusammen,

        ich habe jetzt nochmal verschieden Sachen probiert. Keine Chance irgendeine Verbindung über IObroker und den Modbusadapter herzustellen. Es ist auch egal ich welchem Netzwerk sich der IObroker befindet😥

        ich habe auch mal probiert meinen SDM über Modbus auszulesen, auch hier Verbindungsabbruch ohne irgendwelche Daten zu erhalten.
        Auslesen am Laptop über den CAS ModBus Scanner funktioniert problemlos egal welcher Waveshare und welcher Port (502/8899) und auch egal ob Eingangsregister oder Holdingregister
        scanner.jpg

        Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler, danach läuft es mit 1s abfrage Intervall.
        error.jpg

        Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen bzw. irgendwelchen Einstellungen aber leider weiß ich nicht mehr was ich noch einstellen könnten.
        Selbst bei der neu aufgesetzten IOBroker instanz geht es ja nicht....😕

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by

          @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen

          wieso?

          @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler,

          ich weiss nicht was der CAS dann unter der Haube umbiegt.
          Aber da scheint es ja wirklich eine Ursache zu geben.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lars 2
            Lars 2 last edited by

            ich nochmal 🙄

            ich habe jetzt alles noch einmal vorn von gemacht. d.h. ein komplettes Autarkes Netzwerk mit Raspberry und IObroker, Waveshare, Fritzbox und Laptop.
            Alles nach genannter Konfig eingestellt und siehe da, Verbindung steht, Daten kommen an.
            Die gleichen Konfig Schritte im Mainsystem gemacht, also Modbus komplett gelöscht, Waveshare angepasst, Modbus neu installiert... jetzt geht auch hier die Verbindung 😵 😁

            Warum auch immer oder was auch immer dazu geführt hat, keine Ahnung. Es kommen jetzt Daten und ich kann sie weiterverwenden.
            Ein paar Sachen sind mir noch komisch wie z.B. Charge/Discharge Batterie 40592 bei Discharge werden die richten Ampere angezeigt, lädt er den Akku ist der wert z.b. DEYE=1A laden->IOBroker 650A laden 😑
            Genauso 40593_Corrected_AH- hier stehen 211Ah obwohl 302Ah im Deye stehen

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TheBam
              TheBam last edited by TheBam

              @lars-2
              Es freut mich das du eine verbindung hin bekommen hast. Da ich auf dein Problem keine Lösung hatte. Kann mir nur vorstellen das vielleicht irgendwo eine Einstellung nicht gepasst hat.

              Ich habe die werte gerade mal bei mir geprüft. Da er bei mir Aktuell die Batterie entlädt stimmen diese.
              Ich werde versuchen mir die werte morgen noch mal beim Laden anzusehen. Deye schickt keine Minus werte wenn er läd dann rechnet der vom Max. Integer wert nach unten. Also als Beispiel (65535 Max Integer) 300 watt laden wäre dann 65235. Dafür habe ich ja in der Liste eine Formel hinterlegt ich weiß nur nicht auf welche werte diese formel alles hinterlegt werden muss und wo die evtl. angepasst werden muss.
              Also der wert 40593 vermute ich das der den aus der Batterie liest und man den nirgends eintragen kann so das deine Batterie eine Kapazität von 211 AH hat.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @coyote last edited by

                @coyote
                ich bin gerade noch an einem Skript was in beide Richtungen geht am Arbeiten. Daher kann ich dir eine fertige Lösung noch nicht geben.
                Anbei aber das andere Skript mit dem kannst du schon mal die Werte in das objekt schreiben.

                function bla (){  //erstellen einer funktion
                
                //anlegen von Variablen (eingang)
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_0",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 0", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_1",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 1", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_2",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 2", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_3",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 3", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_4",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 4", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_5",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 5", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_6",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 6", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_7",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 7", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_8",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 8", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_9",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 9", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_10",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 10", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_11",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 11", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_12",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 12", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_13",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 13", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_14",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 14", type: "boolean"});
                createState("javascript.0.Rechner.Bit_15",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 15", type: "boolean"});
                
                
                //anlegen von Variablen (Ausgang)
                createState("javascript.0.Rechner.Out_Byte",{read: true,write: true,desc: "Byte out",type: "number",min:'0', max:'65536',def:0});
                
                
                const id0   ="javascript.0.Rechner.Bit_0";//T
                const id1   ="javascript.0.Rechner.Bit_1";//A
                const id2   ="javascript.0.Rechner.Bit_2";//A
                const id3   ="javascript.0.Rechner.Bit_3";//S
                const id4   ="javascript.0.Rechner.Bit_4";//V
                const id5   ="javascript.0.Rechner.Bit_5";//V
                const id6   ="javascript.0.Rechner.Bit_6";//V
                const id7   ="javascript.0.Rechner.Bit_7";//V
                const id8   ="javascript.0.Rechner.Bit_8";//V
                const id9   ="javascript.0.Rechner.Bit_9";//V
                const id10   ="javascript.0.Rechner.Bit_10";//V
                const id11   ="javascript.0.Rechner.Bit_11";//V
                const id12   ="javascript.0.Rechner.Bit_12";//V
                const id13   ="javascript.0.Rechner.Bit_13";//V
                const id14   ="javascript.0.Rechner.Bit_14";//V
                const id15   ="javascript.0.Rechner.Bit_15";//V
                const id17   ="javascript.0.Rechner.Out_Byte";
                
                //Bit deglarieren
                var Bit_0 = getState(id0).val;
                var Bit_1 = getState(id1).val;
                var Bit_2 = getState(id2).val;
                var Bit_3 = getState(id3).val;
                var Bit_4 = getState(id4).val;
                var Bit_5 = getState(id5).val;
                var Bit_6 = getState(id6).val;
                var Bit_7 = getState(id7).val;
                var Bit_8 = getState(id8).val;
                var Bit_9 = getState(id9).val;
                var Bit_10 = getState(id10).val;
                var Bit_11 = getState(id11).val;
                var Bit_12 = getState(id12).val;
                var Bit_13 = getState(id13).val;
                var Bit_14 = getState(id14).val;
                var Bit_15 = getState(id15).val;
                var Out_Byte = getState(id17).val;
                
                
                
                //Augang auf 0 setzen
                Out_Byte=0;
                
                //eingangsvariabeln erfassen und mit Ausgang verrechnen
                if(Bit_0==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+1
                }
                
                if(Bit_1==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+2 
                }
                
                if(Bit_2==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+4 
                }
                
                if(Bit_3==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+8 
                }
                
                if(Bit_4==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+16 
                }
                
                if(Bit_5==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+32 
                }
                
                if(Bit_6==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+64 
                }
                
                if(Bit_7==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+128 
                }
                
                if(Bit_8==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+256 
                }
                
                if(Bit_9==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+512 
                }
                
                if(Bit_10==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+1024 
                }
                
                if(Bit_11==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+2048 
                }
                
                if(Bit_12==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+4096 
                }
                
                if(Bit_13==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+8192 
                }
                
                if(Bit_14==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+16384 
                }
                
                if(Bit_15==true){
                    Out_Byte=Out_Byte+32768 
                }
                
                //Ausgang auf wert setzen
                 setState(id17, Out_Byte);
                }
                
                //Funktion erneut aufrufen
                setInterval(function() { 
                    bla(); 
                }, 3000);// alle 3 Sekunden ausführen 
                
                
                
                
                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @TheBam last edited by

                  @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  ich bin gerade noch an einem Skript was in beide Richtungen geht am Arbeiten

                  Ok, wenn ich es richtig verstehe, meinst du mit den 2 Richtungen, dass wir einmal die Werte schreiben können über iob, aber auch den richtigen Wert angezeigt bekommen, wenn er am Gerät geändert wird.
                  Zu meinem Verständnis, das Register wird dann mit Integer beschrieben, heißt als Beispiel im Script, wenn ich den DP für Bit 5 auf true setze, setzt das Script mir den Wert auf 32, richtig?

                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TheBam
                    TheBam @coyote last edited by TheBam

                    @coyote
                    Ja genau mit Bit 5 also einer 32 in Modbus datenpunkt hast du den Donnerstag aktiviert. Wenn du Mittwoch und Donnerstag aktivieren willst musst 32+16 addieren. Also eine 48 rein schreiben.
                    Das Skript. Kann dir also die Werte ausrechnen und du musst die dann nur noch in den Modbus datenpunkt schreiben.

                    Mit beide Richtungen soll der Wert aus dem dp in die einzelnen Bits geschrieben werden da bin ich aber noch dran ich hoffe das ich es bis Sonntag gelöst habe.

                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • coyote
                      coyote Most Active @TheBam last edited by

                      @thebam so ganz passt das noch nicht, wenn ich den 40146 Solar Sell mit 32 beschreibe, geht nur Solar Sell an und Time of Use und die Tage sind nicht angehakt.

                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TheBam
                        TheBam @coyote last edited by

                        @coyote
                        Probier Mal mit 40147 ich mein der 40146 setzt nur den Haken ob überschuss verkauft werden darf oder nicht

                        coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @TheBam last edited by coyote

                          EDIT: Sorry, nehme alles zurück. Natürlich ist es 40147......

                          @thebam nee, dass ist ja genau das was ich meinte. 40147 is Grid Phase.
                          Schau mal:

                          modbus.PNG

                          Ich habe leider keine Ahnung, wie man Bit0-7 einzeln mit 0/1 beschreiben kann im Register. Muss ich mal bisschen googeln, ob ich dazu was finde. Zumal es ja dann quasi auch falsch ausgelesen wird, bzw. nur das erste Bit ausgelesen wird.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            coyote Most Active @TheBam last edited by coyote

                            @thebam ich denke, ich habe es rausgefunden. 40417 wird Dezimal beschrieben von 0-255. Damit kannst du dann den Haken bei Time of Use und die Haken bei den Tagen setzen.

                            Beispiel:
                            Dez 0 = Time of use aus und alle Tage nicht angehakt
                            Dez 65 = Time of use an und nur Samstag an
                            Dez 255 = Time of use an und alle Tage angehakt

                            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheBam
                              TheBam @coyote last edited by

                              @coyote
                              Irgendwie ist da eine Verschiebung zwischen Liste und Auslesen. Deswegen ist der 40146 laut Liste im Adapter der 40146.

                              Das andere hatte ich dir ja auch so versucht zu sagen.
                              Bei einer 1 ist der Time of use. Angehackt.
                              Bei einer 2 nur der Montag
                              bei einer 3 time of use und Montag
                              Usw. Bei einer 4 nur der Dienstag

                              Zumindest habe ich das so verstanden ausprobiert habe ich es noch nicht können

                              coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                coyote Most Active @TheBam last edited by

                                @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                Irgendwie ist da eine Verschiebung zwischen Liste und Auslesen. Deswegen ist der 40146 laut Liste im Adapter der 40146.

                                Ja, hab ich ja gemerkt, da hatte ich den Beitrag schon geschrieben, daher mein EDIT.

                                Genau so ist es. Habe es ausprobiert und funktioniert auch. Habe aber erst heut gesehen, dass es Dezimal geschrieben wird.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berlinerbolle @coyote last edited by

                                  Mal eine blöde Frage: ich war davon ausgegangen, dass Modbus TCP direkt über den WLAN Adapter auf Port 8899 funktioniert, man also keine zusätzliche Hardware (Modbus/Ethernet Adapter) benötigt. Da liege ich anscheinend falsch?

                                  Überlege, für meine Eltern einen DEYE Hybrid zu besorgen, weil deren Niedervolt Wechselrichter kaputt gegangen ist, und sie dann die vorhandenen Bleiakkus weiternutzen könnten. Das würde ja zumindest gehen, richtig? Also man kann ganz normale 48V Akkus ohne BMS verwenden?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam last edited by

                                    @berlinerbolle
                                    Also deine Doppel Frage ist etwas schwer zu beantworten. Es gibt einen deye Adapter für Cloud freies auslesen. Wenn man da in der Programmierung etwas ändert geht der auch für die Hybriden aber. Irgendwie stimmen die Register nicht. Ich habe das Mal ausprobiert bei mir aber ich konnte da jetzt keine Werte zuordnen also irgendwie passten die nicht überrein. Deswegen lese ich die Werte aus dem wr mit eine Adapter/Gateway aus. Was mir den rs485 auf Ethernet gibt. Der WLAN Stick schickt aber auch die Daten an die Solarmann App mit der man dann von überall her den Wechselrichter auslesen kann.

                                    Zu deiner 2. Frage, grundsätzlich kann der deye mit allen 48v Batterien umgehen. Nur schöner ist es wenn eine Kommunikation funktioniert. Zwischen BMS und dem wr. Aber hierfür spricht der deye ja auch can und rs485. (Bei rs485 brauchst du aber noch den Lithium Mode...ist nur eine Nummer damit die miteinander sprechen)

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • miael
                                      miael last edited by

                                      Moin,
                                      hat einer Erfahrung mit einem Umsetzer auf WLAN?
                                      Z.B. sowas:
                                      https://www.amazon.de/dp/B09PD5ZD56/ref=sspa_mw_detail_2?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwyp13NParams

                                      Habe eigentlich ganz guten Empfang in der Garage.
                                      Gruß miael

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        Waly_de @TheBam last edited by Waly_de

                                        @thebam Bin jetzt auch mal in dieses Thema eingestiegen. Echt spannend. Danke für Deine Registerdefinitionen. Das hat mir viel geklickt gespart 😉

                                        Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

                                        Hier mal die Definitionen der Datentypen:

                                        uint16be und int16be beziehen sich auf die Darstellung von 16-Bit-Werten (2-Byte-Werte) in einem Computer. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der Art, wie die Zahlen interpretiert werden.

                                        uint16be (Unsigned 16-Bit Big-Endian):

                                        • Wertebereich: 0 bis 65,535 (2^16 - 1)

                                        • uint16be repräsentiert eine 16-Bit-unsigned integer (vorzeichenlose Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Das bedeutet, dass der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert wird, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

                                        int16be (Signed 16-Bit Big-Endian):

                                        • Wertebereich: -32,768 bis 32,767

                                        • int16be repräsentiert eine 16-Bit-signed integer (vorzeichenbehaftete Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Auch hier wird der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

                                        Oder hab ich etwas übersehen?

                                        Ich hab eben mal das chinesische Dokument mit der Modbusbeschreibung mal durch den Übersetzter gejagt. Vielleicht hilft das ja auch jemandem weiter 😉

                                        MODBUSRTU (Deutsch).pdf

                                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • TheBam
                                          TheBam @Waly_de last edited by

                                          @waly_de
                                          Das ist eine gute Frage. Ich hatte es anfangs mit verschiedenen Byte Arten probiert und die unit ging am besten daher bin ich dabei geblieben und irgendwann habe ich bemerkt das die Werte nicht ins Minus gehen sondern halbe im integer minus. Ich habe auch mit welchen gesprochen die Home Assistent nutzen mit dem deye die haben das selbe gesagt man muss die Werte dann umrechnen deswegen habe ich das nie mit anderen probiert. Aber wenn das auch anders geht wäre das super. Kannst es ja Mal testen und berichten.

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            Waly_de @TheBam last edited by

                                            @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
                                            Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. 😉

                                            Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

                                            Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                                            hier meine überarbeiteten Definitionen:

                                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                            40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                            40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                            40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                            40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                            40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                            40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                            40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                            

                                            Viel spaß Damit 😉
                                            VG Markus

                                            miael E TheBam wendy2702 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            927
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            26
                                            229
                                            44031
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo